| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.07.2016, 12:47 | #1 | |
Можно ли уменьшить диаметр ПП труб за счет увеличения скорости
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3219
|
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
просто чем больше скорость тем больше потери по давлению... нужно считать... потеря 1 метра трубы должна быть не более 800Па
----- добавлено через ~27 мин. ----- Для Ваших условий получается скорость 5,8 м/с, а линейные потери - 9200 Па/метр трубы - недопустимо! Даже 75 труба не подходит - только 90 PPR (PN20) Последний раз редактировалось Степлер, 06.07.2016 в 15:38. |
|||
|