| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2014, 09:07
Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках
plz
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Получили проект КМ с фермами из гнутосварных профилей и раскосами на фасонках, смутили усилия в раскосах (до 50 тн) и такое крепление, в типовой серии 1.460.3-23.98 вып.1 крепление - через швы по периметру, здесь же получается два шва, как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?

Вложения
Тип файла: zip фермы.zip (174.5 Кб, 1358 просмотров)

Просмотров: 53515
 
Непрочитано 11.06.2014, 11:10
1 | #41
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Обычная ферма , лично рассчитывал узлы похожие и фермы, только больших пролетов намного , тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел. Кто не верит пусть проконсультируется с ЦНИИПСК Мельникова или Кучеренко.
Про ЦНИИПСК, конечно, убойный аргумент. И чего люди парятся на форумах ? Писали сразу бы в ЦНИИПСК.
Сомневаюсь, что они консультируют всех подряд и бесплатно.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну в истории моих сообщений есть расчет таких узлов, искать мне некогда.
Просмотрел Ваши сообщения, ничего подобного не встретил. Не могли бы Вы продублировать пример расчета, очень интересно посмотреть.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну и вообще об узлах серии Молодечно мои расчеты http://proekt.by/stroitelnie_resheni...-t39136.0.html
Не прокомментируете по представленному расчету, можно здесь, можно в отдельной теме.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну давайте начнем с того что в СП разрешается проваривать поперечными сварными швами с полным проваром стенок растянутые элементы, тем самым выключить из работы 1/4 сечения , ну точнее заменить R=345 МПа на 150 максимум, даже 170 уже на сварку не дают. Вы создаете начальную точку для разрушения и это покажет как испытания так и расчет, если и варил когда то встык то без поперечных сварных швов, отсюда вытекали сечения больше чем необходимо. Пока был жив Мельников Николай Прокофьевич за такие бы дела кто то бы уже сидел......
Думается мне, Вы излишне драматизируете (фантазируете?). С чего Вы взяли, что для растянутого элемента при наличии сварных швов поперек усилия надо " заменить R=345 МПа на 150 максимум, даже 170 уже на сварку не дают" ? Стропильные фермы работают при статической и нециклической нагрузке. Порядок расчета конструкций на прочность с учетом хрупкого разрушения прописан в СНиП. Правда там нет узлов ферм конкретно из ГСП, но думаю, с учетом многолетнего опыта эксплуатации подобных конструкций и у нас и за рубежом, нет поводов для паники.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 12:20
1 | #42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: бедные равнопрочные стыковые швы..
Оказывается, вас не существует.. плак...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 01:40
#43
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Все таки сегодня, на велосипедной прогулке, катаясь по пустой Москве я все же пришел к выводу что не прав и решил все же поднять старые записи , расчеты , чертежи.
Фасонка должна проходить на сквозь профиль. Нагрузки , схема и профили из этой темы по узлу "Г".
Изображения
Тип файла: jpg pic_12.jpg (149.5 Кб, 955 просмотров)
Тип файла: jpg pic_11.jpg (318.8 Кб, 826 просмотров)
Тип файла: jpg pic_13.jpg (245.7 Кб, 791 просмотров)
Тип файла: jpg pic_14.jpg (263.0 Кб, 751 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 08:27
#44
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


miko2009, конечно, у инженеров того времени (когда разрабатывались фермы из гсп) не было таких мощных КЭ пакетов как АНСИС, но у них были методы понадежнее. А именно - натурные испытания. Проводились опыты и выводились эмпирические формулы на основе испытаний. Поэтому, к методике расчета по СП, у меня лично, больше доверия, чем к Вашей модели в ПК. Это мое мнение. Прошу, без обид.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 12:50
#45
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ну когда появится методика расчета таких соединений СП я буду обязан руководствоваться им. А если мы говорим про стыковое соединение "Трубок" друг к другу и говорим (кроме меня ) что это гуд, потому как оказывается
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Проводились опыты и выводились эмпирические формулы на основе испытаний
То, что завод ЗМК (Молодечненский завод металлоконструкций) проводил испытания своих конструкций, то это заблуждение , раньше этот завод назывался ЗЛМК (завод легких металлоконструкций и специализировался сугубо на трубах) и никто в 98 году там не проводил испытания , разработали серию совместно с питерским НИИ (вроде) и в 2000 году большая часть инженеров уехало за Урал из за отсутствия денег на заводе не то что на испытания на ЗП. Вот и вся история. Тем более какие эмпирические зависимости в металле ? это только применимо для не линейных зависимостей , например усталостные расчеты. И тот же НИИ (вылетело из головы название, вспомнил ПИ Ленпроектстальконструкция) просчитав усталость металла признал хрупкость таких узлов, далее они разослали письма во все крупные институты (я уже не помню точное содержание но текст письма примерно такой "ребята мы отрекаемся от всех наших решений применимых к молодечненским покрытиям из гнуто сварных профилей, дальнейшее применение на свой страх и риск" но было это опять же очень давно)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:33
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


98 год, говорите...

1.460.3-14 была утверждена госстроем в 1981 году и введена в действие в 1982.
Примерно в 2007 году я в течении полугода примерно рботал с Кузьменко С.М. по одному проекту... Если память не подводит, то он говорил, что для этой серии испытания проводились, и много.. Т.к. это были первые фермы из ГСП с безфасоночными узлами в СССР и никто не знал, как они себя поведут. Боялись. Причем, по результатам испытаний серия корректировалась и затем проводились повторные испытания. Да и про "мы были не правы, все падает, не применяйте" он ни словом не обмолвился.

Усталость металла... А не напомните, сколько там циклов должно быть, чтоб усталостные явления проявились? Мы точно о фермах покрытия говорим? вроде, щековые дробилки на эти фермы никто не ставит...

Да и висят некоторые уже по 30 лет и падать особо не собираются...


Offtop: в ансисе не разбираюсь, но появился вопрос по вашим картинкам. На рисунке 2 фасонка расположена параллельно вертикальным стенкам пояса, а на 3 и 4 - нет.. зачем развернули-то?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.06.2014 в 10:13.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:37
#47
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


1.460.3-14 тогда почему ее отменили не подскажете ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:40
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Потому, что выпустили в 98 году под другой уклон (10%). Бабки же надо было зарабатывать. Возможно, серия 98-го года была более экономичной (не сравнивал, поэтому - чисто предположение).

Да и снег увеличили же.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:52
#49
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


По вашей логике и такой узел имеет право на существование так как 100% при даже расчетной нагрузке ничего не произойдет , металл слишком благородный материал.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:53
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На рисунке 2 фасонка расположена параллельно вертикальным стенкам пояса, а на 3 и 4 - нет..
мне тоже так показалось. На самом деле, это она там повернулась в своей плоскости и потянула/продавила пояс пояса.
 
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:55
#51
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
мне тоже так показалось. На самом деле, это она там повернулась в своей плоскости и потянула/продавила пояс пояса.

это в 25 раз увеличены результаты относительных деформации, там бугор, а там яма вот и кажется что повернул....
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:04
#52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
По вашей логике и такой узел имеет право на существование так как 100% при даже расчетной нагрузке ничего не произойдет , металл слишком благородный материал.
тролите? = ))

Такие узлы применяю только при креплении какой нибудь консольки под ильнурову кепку. Под более-менее существенные нагрузки либо прорезаю 2 стенки, либо делаю нашлепку из более толстого металла, а к нашлепке уже варю фасонку.
Сыкотно мне так в фермах узлы делать Вот если бы были перед глазами фермы с такими узлами в кол-ве нескольких сотен (а лучше тысяч) штук, которые по 20 лет провисели и нигде ничего не оторвалось/не затрещало/в узел не завязалось и т.д. - может, и осмелел бы. Но - увы, нету. Поэтому продолжаю бояться, как котенок гав на чердаке в грозу.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Кстати, в последние годы пошла мода на усиление безфасоночных узлов ферм вертикальными накладками с двух сторон. Зачем - км-щки обычно поднимают глаза к небу и что-то невнятно мычат. Внятного ответа ни разу пока не услышал.

Offtop: И еще просьба. Не могли бы вы взять какой-нибудь безфасоночный узелочек из типовой молодеченской фермы и смоделировать его? Интересно же, что ансис покажет..

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.06.2014 в 15:14.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:15
#53
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


так на 2 странице я скинул ссылку на узел который считал по серии и показал потом как он должен все же выглядеть .
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:29
#54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, в последние годы пошла мода на усиление безфасоночных узлов ферм вертикальными накладками с двух сторон
до меня видно не дошла такая мода. Но логика вроде понятна - уменьшение "свеса" для уменьшения продавливания.
 
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:31
#55
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ну как бы да сигма=N/A, либо площадь увеличить(либо ребра ГСП либо фасонки или увеличить их кол.) , либо нагрузку уменьшить
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:40
#56
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, в последние годы пошла мода на усиление безфасоночных узлов ферм вертикальными накладками с двух сторон. Зачем - км-щки обычно поднимают глаза к небу и что-то невнятно мычат. Внятного ответа ни разу пока не услышал.
Бывает иногда и такое, когда не хватает св.швов или на продавливание/вырывание пояс не несет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: m1.PNG
Просмотров: 369
Размер:	58.1 Кб
ID:	130217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: m2.PNG
Просмотров: 294
Размер:	101.6 Кб
ID:	130218  
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 16:30
#57
HoTT@BY4

Обследование зданий и сооружений, преподавание
 
Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15


Почитал-почитал и подумал:
- при достаточно большой длине фасонки вырывание/продавливание полки трубы конечно сказываться так уж сильно не будет (это возможно) при проверке с помощью МКЭ;
- сечение растянутого пояса поперечным сварным швом не ослабим (при условной статике не нужно, но допустим);
- количество элементов в узле возрастет, соответственно трудоемкость (особенно с учетом вырезов и заглушек на раскосы/стойки). А для ферм из ГСП меньшая трудоемкость вроде как одно из достоинств;
- металлоемкость тоже вроде как возрастет;
- НДС в зоне заглушки на раскосе вызывает у меня большой вопрос.

Так какие положительные стороны кроме отсутствия поперечных сварных швов?

P.S.: Простите за нудность и малоопытность.
__________________
Амбиций уйма. Горы апломба. В поиске опыта.
HoTT@BY4 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 16:40
#58
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от HoTT@BY4 Посмотреть сообщение
Так какие положительные стороны кроме отсутствия поперечных сварных швов?
Ферма на фасонках считается шарнирной. Наверное авторы хотели сделать меньше сечения поясов, так как иногда когда только из за продавливания опорного не проходи верхний пояс, а там максимальный момент от жесткости узлов.
Кажется в трехтомнике Мельникова был пример как понизить влияние момента при расчете таких ферм.
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 16:54
#59
HoTT@BY4

Обследование зданий и сооружений, преподавание
 
Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
из за продавливания опорного не проходи верхний пояс
А почему тогда не использовать решение с накладками на пояс?

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ферма на фасонках считается шарнирной.
Но вроде как расчет по МКЭ, который выполнил уважаемый miko2009, показывает, что шарнирность узла обратно пропорциональна толщине полки ГСП нижнего пояса?
__________________
Амбиций уйма. Горы апломба. В поиске опыта.

Последний раз редактировалось HoTT@BY4, 13.06.2014 в 17:18.
HoTT@BY4 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 05:52
#60
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Тем более какие эмпирические зависимости в металле ? это только применимо для не линейных зависимостей ,
Вы, как я понял, все же не открывали пособие по проектированию стальных конструкций ? Все таки, прежде, чем что-то считать в кэ программах, посмотрите методику расчета в Пособие по проектированию стальных конструкций, глава -узлы ферм из гнутосварных профилей. Там четко написано:
1) П.п. 15.10 последний абзац: "При выводе формул использованы ОПЫТНЫЕ данные и теория предельного равновесияв кинематическом варианте. Формула 93 получена с учетом ОПЫТНЫХ данных."
2) П.п.15.15: "Формулы 96-99 учитывают неравномерное распределение напряжений по периметру торца решетки... Они получены на основе анализа и обработки ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ данных".
В дополнение, хочу отметить, что я не утверждал, что Молодечненский завод проводил испытания, но расчеты их ферм произведены по формулам Пособия, которые, в свою очередь, выведены нк основе испытаний, как я и указал выше. Насчет усиления поясов накладками, усиления опорной части верхнего пояса я отношусь критически. Может, конечно, я и отстал от века тяжелых кэ пакетов, но выдумывать что-то свое, что не подтверждено испытаниями и надежной эксплуатацией я бы не рискнул (хотя у моего главного конструктора была недавно такая мысль про усиление накладками, но после совместного разговора решили, все-таки увеличить толщину стенки пояса и оставить узлы в их классическом варианте).

Последний раз редактировалось 3MEi86, 14.06.2014 в 06:01.
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! alex-archi Архитектура 1 08.03.2013 21:58
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2012 12:41
Ферма из гнутосварных профилей YaStreb Прочее. Программное обеспечение 26 18.03.2009 09:33