Непрочитано 28.03.2017, 02:11
Как обеспечить доступ МГН на 1 этаж?
Саразан
 
ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759

Доброго времени суток! Построено здание, план и разрез прилагаю. Рабочей документации нет, только стадия "П". По решению проектировщика, и в следствие, в положительном заключении экспертизы написано, что доступ инвалидов на 1 этаж осуществляется с помощью откидных пандусов.
По СНиПу "Доступность для МГН" уклон пандусов макс 1:20. При перепаде высоты 900 мм пандус должен быть длиной 18 м, что невозможно выполнить. Как экспертиза вынесла такой вердикт, без понятия.

Часто в городе я вижу откидыные пандусы, уклон которых точно не 1:20. Вопрос: Может есть какие-то другие требования к откидным пандусам? Что можно придумать в сложившихся условиях, кроме подъемника?
Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 377
Размер:	151.5 Кб
ID:	185704  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 309
Размер:	84.4 Кб
ID:	185705  

__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 28.03.2017 в 02:36.
Просмотров: 12123
 
Непрочитано 17.07.2017, 14:48
#41
RudekSS

Сын инженера
 
Регистрация: 30.05.2013
г.Сланцы Лен.область
Сообщений: 53


По поводу откидных пандусов не знаю. А вот поднимать пандус на отм. +0,900 приходилось. 18м делим на участки и располагаем "змейкой" с переходными площадками не уже ширины пандуса. Необходимо смотреть ГП или непосредственно на месте изучить все подходы и минные поля.

----- добавлено через ~7 мин. -----
СП 59.13330-2012 п.4.1.14; п.4.1.15
__________________
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как обеспечить доступ МГН на 1 этаж?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как теперь влияет антресольный этаж на этажность здания Alex__K Архитектура 4 08.02.2021 13:18
Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный? zooob Архитектура 5 22.10.2014 14:16
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
Цокльный этаж или подвальный этаж Zik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.09.2011 10:40