| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.02.2014, 17:44 | #1 | |
Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?
СПб
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 843
|
||
Просмотров: 78567
|
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Посмотрите в "расчетные программы" там была целая тема.
Скорее всего надо учесть нагрузки с к-том ответственности. Уточните, что ваш эксперт понимает по термином прогрессирующее обрушение. Допускается ли обрушение части конструкции. Нагрузки нормативные, постоянные и длительные. Временное сопротивление. Главное, вам надо сделать вид, что этот расчет имеет какой-то смысл я думаю и эксперт будет доволен. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Забавно. Обычно стержневые МК стремятся к статической определимости, без "дублирующих" элементов или возможности перераспределения усилий в результате удаления каких-либо элементов конструкции. А значит в большинстве случае сразу видно, что произойдет при удалении того или иного элемента конструкции - либо полный капец, либо ничего совсем. Или у Вас какая-то прям хитрая конструкция?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Цитата:
Я тоже так понял Как бы оформить пограмотнее... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не, ребятки. Вы не правильно понимаете. Если убрать одну любую колонну, то не должно быть рогресирующего обрущения.
Делаем так. Убираем 1 колонну. Далее убираем последовательно элементы, в которых напряжения больше предельных. Соответственно убираем и нагрузки. Если в результате что-нить останется, то прогрессирующего обрушения нет. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Прогрессирующее (лавинообразное) обрушение – распространение начального локального повреждения в виде цепной реакции от элемента к элементу, которое, в конечном счете, приводит к обрушению всего сооружения или непропорционально большой его части.
как то так.. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Что вы мучаетесь, запросите у эксперта обоснование необходимости выполнения расчетов на прогрессирующее обрушение, поскольку, согласно ФЗ 384, такие расчеты необходимы только для зданий повышенного уровня ответственности, если у вас такое, то да считайте и обеспечивайте защиту, если нет, то и вопросов быть не может. Я очень сомневаюсь, что у вас, повышенный уровень.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
если много пролетная схема то должен упасть максимум один пролет но не более того, не должно быть "лавины". То есть например упала одна ферма то она может за собой потянуть и прогоны соседних пролетов без остальных ферм. Некоторые требуют что бы фермы повисли на прогонах (дурость).
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Собственно в этом и вопрос , я должен показать перемещения в раме в которой убрали колонну, сравнить их с соедними рамами , если все ОК , то и бог с ней с упавшей? Етот момент не очень понятен.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Я уже не помню точно что просят в экспертизе, перемещения 100%, усилия не помню..... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? | LAD87 | STARK ES | 3 | 02.06.2011 11:46 |
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 02.02.2011 15:23 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы | ArtemKolesnikov | Металлические конструкции | 9 | 11.05.2010 09:42 |