Как рассчитать размеры горизонтальных взрывоопасных зон блочного оборудования?
будущий технолог
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 2320
|
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Цитата:
А "объём аппарата" правильно принимать, как наибольший неотсекаемый объём трубопроводов и аппаратов, который остаётся при срабатывании сигнализации загазованности (т. е. от задвижки до задвижки). |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
По моему, в формулу приложения В2 входит не объем аппарата, а масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации.
А за начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т.п.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
будущий технолог Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 69
|
Там есть объем ГГ поступивших до отключения и после. До отключения по производительности установки считается, после по объему аппарата и подводящих/отводящих трубопроводов до отключающих устройств.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Размер котельного помещения в коттедже j | FOXAL | Архитектура | 54 | 23.03.2015 09:49 |
Помогите рассчитать размеры двутавровой балки | forkin | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 04.05.2012 19:13 |
как рассчитать фундаменты под оборудования? | manunj_84 | Основания и фундаменты | 5 | 31.08.2011 12:15 |