Причину установили? Ширину раскрытия меряли? Может и так сойдёт.....
На наклонную трещину непохоже.... Если какой-то момент передался от крайней плиты и растянул верхнее волокно.... Вполне может быть при монтаже повредили. Динамика трещины есть? ----- добавлено через 49 сек. ----- .... На фото она все же не доходит до нижнего волокна |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Одеть обойму из стальных уголков и соединить планками или стержнями. Листы 130-140