| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет как усилить стропильную балку

Нужен совет как усилить стропильную балку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2018, 09:20 #1
Нужен совет как усилить стропильную балку
1sergik1
 
Нач. группы ОЗиС
 
Минск
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 385

При обследовании в опорной зоне балки обнаружена вертикальная сквозная трещина пересекающая все сечение балки, максимальное раскрытие в стенке и верхнем поясе балки, в нижнем поясе волосяная. Балка с параллельными поясами, пролетом 9 метров по серии 1.462.1-10/93 выпуск 1

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SNV30279.jpg
Просмотров: 136
Размер:	190.6 Кб
ID:	202278  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 92
Размер:	30.7 Кб
ID:	202279  

Просмотров: 1238
 
Непрочитано 16.05.2018, 09:48
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Причину установили? Ширину раскрытия меряли? Может и так сойдёт.....
На наклонную трещину непохоже.... Если какой-то момент передался от крайней плиты и растянул верхнее волокно.... Вполне может быть при монтаже повредили. Динамика трещины есть?

----- добавлено через 49 сек. -----
.... На фото она все же не доходит до нижнего волокна
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 10:44
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


А на балке что? Как нагрузка расперделена? Не получается ли там эпюра моментов, как при жёстком защемлении?
Когда трещина появилась? Не при перевозке?
Арматура напрягаемая?
Форму прогибов не мерили?
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 10:51
#4
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Кровля односкатная, уклон обеспечен конструкциями кровли. Блка как и все прочие в здании перегружены, но во всех прочих балках классические наклонные трещины, только в этой вертикальная.
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 10:56
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Ну раз они на одну колодку, то и усилить мб также?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 11:40
#6
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Одеть обойму из стальных уголков и соединить планками или стержнями. Листы 130-140

https://dwg.ru/dnl/4536
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет как усилить стропильную балку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Как усилить нагруженную фундаментную балку если ее частично разрушили при пропуске через нее кабель-канала? Дмитрий DV Обследование зданий и сооружений 19 07.09.2011 13:35
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Как усилить жб балку? injenerkin Железобетонные конструкции 9 14.01.2011 10:36
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30