| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.01.2012, 21:21 | #1 | |
связи в Скад
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 3047
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,855
|
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 24 часа.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Из вашей схемы я не понял - а что вы хотели получить? Вот зачем вам на колонны нижнего этажа дважды устанавливать жесткие заделки? У вас там к нижним концам колонн прикреплены стержни длиной по 0,6 м, оба конца которых жестко заделаны. И зачем это нужно? Вы хоть понимаете, что тогда у вас ни эти стерженьки, ни вся эта система стержней в нижней части расчетной схемы, от ваших нагрузок вообще работать не будут?
А SCAD тут ни при чем. У вас проблемы с пониманием строймеха. Я искренне надеюсь, что это всего лишь учебная задача. Посмотрите, например, учебник Габитова и Семенова http://dwg.ru/dnl/2480 По-моему там наглядно объясняют как именно в SCAD назначать связи в узлах. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Односторонние связи в ЛИРА и СКАД | Vavan Metallist | Расчетные программы | 6 | 17.03.2008 22:21 |