Добрый день, коллеги по проектированию и строительству.
Приступил к возведению РЧВ 10 000м3 42м х 60м Н=6м, монолит с покрытием из плит ПК в северо-западном регионе и столкнулся с проблемой "сырого" проекта на стадии "сомнительного" "РД": отсутствуют деф. швы, нет дренажа, обваловки и главное, что нет опыта возведения такого рода сооружений. В связи с этим меня интересуют следующие вопросы:

1) Пропустит ли Московская экпертиза РЧВ без разбивки на 2 х 5000м3 (Деф. шов не предусмотрен даже в "РД")
2) Затребует ли ППР на возведение
3) Обяжет ли выполнить дренаж (грунтовые воды вскрыты на 1м под проектируемой отметкой монолитной плиты по Гидрогеологии)

Обращение в СоюзВодоканалПроект по данным вопросам результатов не дало, так как они лишь предложили переделать проект с выдачей окончательного проекта на стадии "РД".
Заранее благодарю за помощь.

Последний раз редактировалось Totem60, 12.07.2012 в 08:33. Причина: Получена РД для согласования.
Просмотров: 3706
 
Непрочитано 07.07.2012, 12:08
#2
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


РЧВ - это чевой будет?
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2012, 12:22
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
РЧВ - это чевой будет?
Темнота! РЧВ - резервуар чистой воды.
P.S. из вопроса топикстартера вообще ни фига не понятно. Причем экспертиза и РД? с чего это экспертизу должнен интересовать ППР. такое впечатление, что ТС - из подрядчиков, а не проектировщиков.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 04:36
#4
lebud


 
Регистрация: 15.01.2011
Сообщений: 46


есть ли расчет на всплытие пустого резервуара?
lebud вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 04:56
#5
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от lebud Посмотреть сообщение
есть ли расчет на всплытие пустого резервуара?
закон Архимеда помнишь? Если помнишь посчитать не сложно. На каждый кубометр бетона - вычитаешь вес воды 1 т. Т.е. в воде бетон будет весить не 2,4-2,5т на м3, у уже 1,4-1,5 т на куб. Это пригруз. + вес грунта обваловки. Всплытие - оббъем резеруара... И не забить бы про гидроизоляцию наружную.. а вот изнутри красить ничем не надо СанПИНу требования по отделке. - бетонная поверхность 1- типа (или категории, или группы) - никакой краски (даже кремниевоорганической) не допускается. Только бетон выровненный В22,5 W6 F75 -как минимум!!!

Последний раз редактировалось alex_bay, 09.07.2012 в 05:05.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 12:33
#6
lebud


 
Регистрация: 15.01.2011
Сообщений: 46


Как считать на всплытие мне известно.
Если ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТА резервуар всплывает возможно увеличение фундаментной плиты
lebud вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 12:54
#7
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Странный вопрос!!! Толщину плиты увеличь!!! Странные вы люди - ей богу!! где вас учили?!!
Я б вашего препода освободил бы от диплома и заодно и ВУЗ от лицензии на обучение!!