гараж и магазин в одноэтажном здании - можно ли по пожарным нормам?
Polina123456789
 
Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85
Отправить сообщение для Polina123456789 с помощью ICQ

Polina123456789 вне форума Вставить имя

Здравствуйте!

делаю проект реконструкции одноэтажного гаража
часть гаража остается как гараж, а часть становится магазином.
Вроде отсеки разной функциональной пожарной опасности должны быть разделены

Вопрос: разрешено ли такое соседство? какие мероприятия по пожарной безопасности надо предпринять, чтобы стало возможным такое соседство?

если ставлю брандмауэр между гаражем и магазином, а фасад у меня негорючий, нужно ли брандмауэр делать выше и без того высокого парапета?
Просмотров: 1302
 
Непрочитано 20.10.2012, 20:26
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,498


СП 2.13130.2009
5.4.9 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного
покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.
5.4.10 Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ.
5.4.11 Противопожарные стены в зданиях с наружными стенами классов пожарной опасности К1, К2 и К3 должны пересекать эти стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см.
5.4.12 При устройстве наружных стен из материалов группы НГ с ленточным остеклением противопожарные стены должны разделять остекление. При этом допускается, чтобы противопожарная стена не выступала за наружную плоскость стены.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > гараж и магазин в одноэтажном здании - можно ли по пожарным нормам?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? dextron3 Архитектура 4 16.01.2010 16:52
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2009 11:59
Под что можно приспособить подземный гараж? gavr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.08.2009 11:06
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||