17.06.2014, 09:32 | #1 | |
Заземление оборудования КИП на резервуарах
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 5935
|
|
||||
Химсталькон-Инжиниринг Регистрация: 20.02.2014
Саратов
Сообщений: 16
|
Как Вы правильно поняли, резервуар должен быть обязательно заземлен (п 9.5.6 Серия 03 Выпуск 69 Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов). Вопрос заземления датчиков, как вариант — металлическая перемычка между фланцем датчика и патрубка резервуара (п. 91 и п. 92 Серия 09 Выпуск 33 Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов).
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Тянуть по стальному резервуару дополнительный проводник для заземления датчика - дело не слишком благодарное. Но и на "перила и т.п." землить не стоит - мало ли что может с перилами случиться...
Вспоминая свою работу на заводе по производству датчиков давления, могу посоветовать: 1. Провод заземления непременно дотянуть до какой-либо достаточно массивной железяки, без которой датчик эксплуатироваться не должен. Скажем, если Ваш датчик присоединяется к измеряемой среде массивным фланцем - не придумаете ничего лучше чем предусмотреть на металлическом корпусе датчика болт, под который уже зажать провод заземления. 2. Непременно в сопроводительной документации указать, что резервуар (или труба, или что там у вас) должен быть заземлен
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заземление технологического оборудования и трубопроводов | RIG1978 | Инженерные сети | 14 | 13.03.2018 21:49 |
Обоснование безопасности машин и оборудования | Timah | Машиностроение | 20 | 08.12.2016 04:52 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Размер котельного помещения в коттедже j | FOXAL | Архитектура | 54 | 23.03.2015 09:49 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |