| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.03.2008, 11:20 | #1 | |
расчет в SCAD пространственной схемы
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,068
|
||
Просмотров: 11000
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
при назначении конструктивных ( и для балок в том числе) элементов скад просит гибкость назначить... есть там такая графа - что туда поставить??????
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ФАХВЕРК
На на фиг тебе там связи при таких пролетах???? Сделай не по этажное опирание прогонов кровли, а в одном уровне с верхом балок покрытия. Там где пролет 15,3 м лучше бы сделать фермочку. опирал бы тоже на фермочку. В вертикальных связях при таком пролете смысла не вижу. Ну и т.д.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ну задайте 150. Все равно, как написал Fellini, лямбда для изгибаемых елементов значения не имеет.
Расчтеная длина стоек в вашем случае будет 2. У ваш же шарниры на концах балок, поэтому ни о каких рамах говорить не приходится. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Посилдел, поковырялсо, пораскинул.... Гибкость для балок значения не имеет - уловил. Важен коэф. расчетной который я дал делением максимального расстояния между распорками главных балок на всю длину балки. Т.е. длина балки всей 19.8м в плоскости х1 0 у1 (горизонтальная плоскость) , распорки стоят - 5.4+5.4+4.5+4.5. Далее 5.4/19.8 = 0.27 из плоскости. Так я поступил сейчас. Правильно ли это???
DEM ты имел ввиду верт. связи на станции АЗС??? Там шарнирное опирание стоек на фундам. плиту. Получается, что станция АЗС пристегнута к каркасу навеса, стойки которго имеют жесткое сопряжение с фундаментом. Поэтому там связи для пространственной жесткости. Про ферму - я б с удовольствием, но заказчик поставил условия..... И кстати если обратишь внимание, то мало АЗСок с фермами. Хотя расход металла на все эти балки неимоверный, блин. Vavan, шарниры ведь не везде!!!! Вот какой коэф. расч. длины для Т-образных рам - там ведь рамный узел?????? Я понял это как то, что в плоскости рама свободная а из плоскости - нет!!!! распорки и прогоны удерживают!!! Еще вопрос - в СНиПе пишут ,что развязывать надо сжатый пояс а у меня ось распорок совпадает с осью балки - т.е. до верхнего пояса где-то 20 см!!!! Я считаю это рскреплением. Подскажите на эти вопросы. И спасибо за уже предоставленные ответы. Очень признателен. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А что жесткий узел в двух направлениях слабо сделать
И профнастил все же сделать по прогонам в одном уровне с балками Фермочку можно не высокую 1-1,2 м а то и меньше
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
фермы тудоемкостью съедят, почти все швы коструктивные сварщик намучается.Опять же фасонки по периметру фрезеровать надо. На заре трудовой деятельности приходил производитель работ, просил заменить на балки по причинам выше перечисленным.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Только шарнирно опертую балку следует раскреплять по верхнему поясу. Если она защемлена, или неразрезная нижний пояс ведь тоже сжат. По моему, запроектированное вами раскрепление вполне подходящее. |
|||
|
||||
Год назад считал 2 подобных АЗС для экспертизы.
Коэф. для стоек навеса: из плоскости рам - 2 в плоскости рам - 1 Чтобы не ставить вертикальные связи (на ветер), стойки делали - пространственными колоннами(4 уголка в плане сваренные планками). В СНиПе по металлам посмотрите там расчет есть. Если просто хотите, в Скаде Кристалл запустите --- стойки --- сечения (задаете сечение пространственной колонны). Обычно от связей горизонтальных уходили следующим способом, узлы примыкания балок и колонн делали абсолютно жесткими, а по периметру пускали небольшую фермочку (высотой около1 м). Как делать жесткий балочный узел советую посмотреть книгу Кузнецова , он есть в скачивании в ПДФе. That is all =) Последний раз редактировалось Semvad, 24.03.2008 в 20:16. |
||||
|
||||
КМ Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77
|
Не правильно сделаны РСУ-взаимоисклучающие загружения.
Для вашего случая загружение 3 " снег 180 кг/м2" и загружение 4 "консоль снег" - это 1 тип взаимоисключающих загружений (т.е в графе взаимоискл. напротив загружения 3 и 4 ставите 1 ). Анологично касается загужений от ветра только эта будет группа 2. Удачи. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ashfall, спасибо тебе - я то думал, что номера загружений напротив друг друга ставить.... Спасибо ВСЕМ за ответы. Чувствуешь немного уверенее себя когда есть люди, которые могут каждый немного помочь...
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Если не затруднит, что на Ваш взгляд надо, чтобы он стал рамным. ???Стойку целиком привозить с заводской сваркой - это не реально. Установка ребер в плоскости стенки стойки??? Вы извините, что надоедаю - жестко на габаритах навеса завязан....(((
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 | Psk | SCAD | 38 | 11.09.2017 17:46 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |