Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Mirotvoretz
 
Инженер
 
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111

Требуется рассчитать колонну сплошного сечения (двутавр колонный) высотой 9м.
Схема нагрузок и схема каркаса здания - в приложении.
Нагрузка на колонну - вертикальная от перекрытия + снеговая и боковая (ветер) q=0,42т/м.
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.

Правильно ли я задаю исходные данные?

N - продольная сила 15т
M - момент в плоскости стенки: M=3,78*9= 34тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*34= 22,6тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*9=6,3 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=6 м
марка стали - С235
коэффициент условий работы 0,95
предельная гибкость Я=210-60а

По расчёту получается двутавр №25Ш1 (СТОАСЧМ 20-93)
Правильно ли я делаю, что заменяю распределённую нагрузку (ветровую) на сосредоточенную в верхней точке?
Просьба проверить расчёт...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечник.jpg
Просмотров: 2183
Размер:	25.0 Кб
ID:	40170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемка .jpg
Просмотров: 2096
Размер:	13.5 Кб
ID:	40171  


Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:10.
Просмотров: 64070
 
Непрочитано 04.06.2010, 16:37
#41
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


В примере заделка колонны жесткая? Ригель - ферма?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 16:58
#42
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В примере непонятно, можно считать как шарнир и жесткий узел
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 17:07
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,095


В примере внизу защемление - на п.1 так и написано:.
Цитата:
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.
Теперь нам интересно, что будет, если и наверху жестко сопрячь:
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Насколько больше? Можно привести пример? И озвучить цифирь?
Озвучиваю цифирь
1,2-1,4. Это то, что чаще всего получается при зданиях с обычно-привычными размерами.
Ну бывает и 1,03, и 1,78
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.06.2010 в 17:14.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 17:13
#44
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ильнур,Вы наверное лучше знаете этот вопрос.Я уже два года не занимаюсь металлом,а все больше монолитом,поэтому отстал.
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 19:06
#45
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Если взять мю=1.3, высоту колонны 6м, пролет фермы 36 м получается что соотношение жескостей ригеля - колонны 1/15. че-то какая-то жидковатая ферма получается.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 19:34
#46
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В примере непонятно, можно считать как шарнир и жесткий узел
если ферма крепится одним поясом жесткий узел не получится конструктивно. шарнир вверху и снизу колонны тоже нельзя
единственный вариант в плоскости рамы колонна внизу защемление, ферма - шарнирно. мю колонны 2.
из плоскости возможны 3 варианта
1. колонна закреплена шарнирно, нет распорок, есть вертикальные связи: мю 1, применяется при небольших высотах
2. колонна закреплена шарнирно, есть вертикальные связи и распорки мю = расстоянию от низа (верха) колонны до оси распорки
3. колонна закреплена жестко, нет вертикальных связей (когда невозможно поставить) мю=2 (так же как и в плоскости рамы)

Последний раз редактировалось viqa, 04.06.2010 в 19:43.
viqa вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 19:42
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Моё скромное совпадёт с мнением большинства - мю=2. Колонна само собой, но прошу не забыть условия (читай - "предпосылки") для применения жёстких (рамных) узлов. Согласно рекомендациям многих учебников по стальным конструкциям применение жёстких узлов рационально не во многих случаях. А вот и кратюсенькая выдержка из книжищи Сахновского. И потом , о чём говорилось на форуме, не надо стараться всё увешивать рамными узлами - они требуют внимания)) к себе при изготовлении на заводе и при монтаже, а также при дальнейшей эксплуатации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 23:28
#48
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не так страшен черт , как его малюют.До 24 м рамные узлы не так сложны
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 00:30
#49
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Понятно, что пусть в запас, но мю лучше принять равным 2.

Как мне строить расчёт колонны дальше?
Видно, что требуется рассчитать сжато-изогнутую колонну (в нашем случае прокатный двутавр). Причём внизу - жёсткая заделка, вверху - шарнирное опирание фермы.
А именно - как правильно определить момент от ветровой нагрузки? При высоте зданий по СНиП до 10м ветровое воздействие можно принимать равномерно-распределённым (q=0.042т/п.м.)
Момент от равномернораспределённой М=ql^2/8 ==> M=42*9*9/8=0.42тм?

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:42.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 06:57
#50
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
если ферма крепится одним поясом жесткий узел не получится конструктивно
По рисунку ферма не треугольная, а полигональная, так что теоретически можно и жестко, НО соотношения высоты фермы в пролете и на опоре указывают, что наиболее целесообразно- шарнир, по очертанию эпюры моментов.
Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
шарнир вверху и снизу колонны тоже нельзя
А если шарнирно-связевая схема? (просадочные грунты) Тогда поперечные связи (или диафрагмы) рекомендуются (кажется Кузнецовым) через два-три шага колонн (36...48м). Отсюда первый вопрос корифеям: Какие еще есть ограничения на шарнирно-связевую схему?
2_Mirotvoretz
Ваши
Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
ql^2/8
- это для жесткой базы и шарнирного верха, неподвижного в плоскости сечения колонны. А если считать колонну как консоль, то момент в заделке будет больше.
Отсюда второй вопрос корифеям: если связи по покрытию распределяют ветер на поперечные диафрагмы, то податливость связей по покрытию будет определять по какой схеме считать автору момент? или можно их принимать как жесткий диск.
ИМХО: Получается, если два шарнира, то и момент тот-же и мю не больше, а геом.неизменяемость обеспечиваем общей схемой каркаса.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 07:57
#51
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не считают по таким формулам усилия в колонне.Надо целиком рассматривать раму на нарузку от ветра и снега.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 10:15
#52
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Не подскажете, где можно найти достаточно подробный пример расчёта такой расной конструкции?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 10:26
#53
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Любой учебник по МК Муханов, Васильев, Стрелецкий.Наиболее подробно расчет каркасов изложен в книге Примак Н.С. Расчет рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий.Но так считали вручную 30 лет назад.Сейчас в любой расчетной проге строят расчетную схему типовой рамы или всего здания и определяют РСУ
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 15:32
#54
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Вот создал рассчитываемую раму в Lira 9.2.
Большая просьба к знатокам Лиры посмотреть статический расчёт и указать на ошибки...
(расчёт во вложении)
Вложения
Тип файла: zip рама 9х15.zip (1.3 Кб, 150 просмотров)

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 15:39.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 17:01
#55
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Жаль, что лиры не имеем...
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 18:15
#56
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Миротворец!
Несущая способность, устойчивость и прочность каркаса здания обеспечивается установкой вертикальных связей между колоннами, связей по нижним поясам ферм по торцам и в панелях ферм по одной из продольных стен, стальных прогонов по верхним поясам ферм.
Расчетная длина колонн H0=мю*Н=0.7*9=6.3м, гибкость в плоскости рамы 630/10.43=60.4<150, из плоскости рамы: 630/4.18=150 (достаточно устойчиво.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 18:49
#57
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Lev_37, спасибо за комментарий. Конечно, при мю=0,7, гибкость колонны при таких нагрузках вполне достаточна.
Но, опять же будет ли правильным, если я рассчитаю просто отдельно стоящую колонну с жёстким низом и шарнирным верхом? Ведь, если рассматривать рамную конструкцию, то мю по СНиПу будет равно 2.
Хотя очень хотелось бы считать 0,7.

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 18:55.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 19:01
#58
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


посмотрите внимательно где мю =0,7, стойка шарнирно к чему-то прикреплена, через ферму к другой точно такой же стойке?
они вместе упадут, вот если б другая колонна была б жесткостью в несколько раз больше
здесь мю 2 без всяких запасов

Цитата:
Хотя очень хотелось бы считать 0,7
Offtop: а зарплата наоборот с коэф 2 лучше, чем с 0,7
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 19:08
#59
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Прилагаю расчёт сжато-изгибаемого двутавра, сделанный в NormCAD.
Условно принял мю=1. Получается, что проходит двутавр не ниже 35К1.
Если же мю=2, то не хватает сортамента...

Вообще, может у кого - нибудь была аналогичная задача. По опыту, 9-метровая колонна какой должна иметь профиль?
Вложения
Тип файла: zip Расчет сжато-изгибаемого двутавра.zip (17.6 Кб, 280 просмотров)
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 19:43
#60
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


на 8,4 м 40Ш1
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34