17.01.2012, 23:10 | #1 | |
Расчет в скаде- где подвох?
инженер-конструктор
С-Пб
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 1622
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.09.2010
Днепропетровск
Сообщений: 8
|
1. У Вас толщина стальных пластинок 0.1см = 1 мм - вроде тонковато..
2. Связи внизу только против смещения по оси Z. Надо к узлам, которые точно не перемещаются горизонтально добавить связи по осям X и Y (хотябы по 1й на всю конструкцию усиления). А так получается, что у Вас четырехколесная машина. И как только уголки от нагрузки изогнулись центр тяжести обоймы мгновенно смещается - машинка покатилась - геометрическая изменяемость. Как-то так 3. Разбейте стержни угловых углков промежуточными узлами на части - а то связи не участвуют в работе и падают на пол. После изменений - ошибок нет Успехов в учебе! Последний раз редактировалось Andy2206, 18.01.2012 в 00:31. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50
|
Andy2206, большое спасибо за ответ! особенно за п.1. А вот на счет связи по z- это я ошибся, конечно там все закрепить нужно!! Так сказать, опечатка)) Спасибо еще раз. Единственное - сделал как Вы уточнили, смотрю графичиский анализ, анимацию - движение происходит только труб вниз. Уголки стоят мертво. Хотя я думаю они тоже должны каким-либо образом гнуться...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет многоэтажного кирпичного дома с скаде | churikova | SCAD | 13 | 22.04.2016 04:27 |
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе | опус | SCAD | 65 | 23.03.2011 13:01 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Расчет стропиловки в скаде | antan83 | SCAD | 2 | 09.07.2009 10:17 |
расчет монолита в скаде | Zemmer | SCAD | 5 | 28.04.2006 19:28 |