13.06.2013, 21:11 | #1 | |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши.
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
||
Просмотров: 18055
|
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
SergeyKonstr, в этом случае расчет с учетом отверстий в пределах 6*h0 (Европейский институт бетона в последних своих рекомендациях уменьшил величину до 5*h0). Несущую способность арматуры можно попробовать набрать теми же отгибами проходящими через ТВ (видел примеры устройства балконов, где идет сплошной полосой ТВ с проходящей через него арматурой), другая проблема если выйдете на предел несущей способности по бетону. Тогда уже капители или балки.
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Проблема только в получении характеристик контура, однако и тут при наличии Excel, Matlab и т.д. дело одного вечера (ну либо Лира от 2012 и выше, хотя ее у нас пока нет). При желании для контуров (с учетом наличия отверстий) близких к угловым или крайним (для центральных без отверстий будет приличный запас) можно в первом приближении ограничиться только периметром и поперечной силой введя ограничения N/(Rbt*u*h0): от 0 до 0.5 - несет бетон, от 0.5 до 1 - бетон+арм, выше 1 - утолщаем.
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Из сапфира контуры импортируются (в частности в рекламе обещали).
Когда полезете в расчет с учетом моментов (в частности ограничением по соотношению поперечная сила/момент для случая больших моментов) поймете о чем я. С этой точки зрения наши нормы самые смелые. Последний раз редактировалось frostyfrost, 14.06.2013 в 13:46. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Плита толщиной 180 мм. Рабочая арматура верхняя. Расстояние до центра первого слоя арматуры 35 мм, второго 45 мм. (фоновая ар-ра и ар-ра усиления d10). Продавливающая сила 200 кН. Моменты для СП см. в отчете расчёта. По Еврокоду и СНБ действие момента учитывается эмпирически, так же в расчете фигурирует коэф.-т армирования (его взяли меньше реального.)
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
NorthernSky, действительно. Нашел у себя в функции к матлабу ошибку (радует, что в запас), когда расчетный периметр брался меньше, чем задано в ЕС2. Теперь ЕС2 и СНиП попеременно смелеют, если судить по построенным критическим поверхностям))).
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
никак. скад как и аналогичные пространственные программы не способен посчитать поперечные усилия в пластинчатых элементах в силу из величайшей идеализированности, что приводит к пиковой концентрации напряжений в узлах крепления элементов.
так что поперечные продавливающие усилия в плитах считайте головой согласно нормативной и не очень литературе.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Последний раз редактировалось IvanLeo, 23.06.2017 в 18:01. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Применяем. В необходимых случаях вводим в перекрытие балки, или капители.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
в стержнях будет корректная арматура и продольная и поперечная, в отличии от плиты с отверстиями. единственное это не удобно, а при термовкладышах 400 через бетонную "перемычку" 300 на балконах поперечная обычно все равно не требуется, но разные извращения бывают, потому "обычно". и конструктивно из 6А240 хомуты лучше накрутить.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
т.е. между термовкладышами располагаю стержень с сечением соответствующим расстоянию между термовклад. и высотой плиты, завожу в консоль на 2 узла (шаг 500мм) и в плиту тоже на 2 узла. А что при этом с плитой нужно сделать? вырезать полосу по термовкладышам?
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
плистины нужно вырезать полностью в местах термовкладышей, отрезав консоль от плиты, соединить это потом стержнями с сечением согласно полученным перемычкам. если оставить пластины, то усилие воспримут и пластины и стержни и оно поделится на 2, разве это не очевидно?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Нужен пример расчета монолитного безбалочного перекрытия | Arts | Железобетонные конструкции | 3 | 08.05.2012 22:33 |
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 3 | 04.02.2010 14:05 |
Пример расчета монолитного безбалочного перекрытия. | Alex83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.09.2009 17:28 |