Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Критика проекта. Здание 24х117м

Критика проекта. Здание 24х117м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2013, 11:08 #1
Критика проекта. Здание 24х117м
ibrynskikh
 
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 3

Нужна критика производственно здания для нужд животноводства. Тендер в начале августа, переживаю вдруг что не так запроектировал

Вложения
Тип файла: rar свин.rar (2.89 Мб, 409 просмотров)

Просмотров: 5488
 
Непрочитано 12.07.2013, 11:30
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Цитата:
Сообщение от ibrynskikh Посмотреть сообщение
вдруг что не так запроектировал
Мне кажется, в таком случае нужна не критика, а экспертиза
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 15:44
#3
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ibrynskikh Посмотреть сообщение
Нужна критика производственно здания для нужд животноводства. Тендер в начале августа, переживаю вдруг что не так запроектировал
А металла хватает только на фермы, колоны и связи....? Прогоны из соседнего леса?)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 16:01
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Как-то необычно видеть стальные фермы с деревянными прогонами. К тому же при эксплуатации во влажной среде... Сгниет ведь. И еще моментик - нижний пояс фермы сжат, а раскреплен из плоскости, как я понял, только доской.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 16:32
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


НУ для курсового пойдет....
А так конечно принципиальные замечания есть...
И по поводу разумности подшивного потолка и по части узлов(уж лучше делать расцетровку, чем лепить подкос на стойку)...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 16:49
#6
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Меня смутила несколько вертикальная связь Вс-3 на разрезе 2-2 в конке фермы - она там без нижней распорки - для связей предполагается устройство геометрически неизменяемой схемы - а здесь без этой распорки этого не получается.
Или я проглядел что-то?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 16:53
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Как-то необычно видеть стальные фермы с деревянными прогонами.
Вполне нормальное решение.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 16:56
#8
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


В сочетании деревяшек и металла есть один нюанс - металл на себе конденсирует влагу, и если не изолировать деревяшки (хотя бы обмотать или обмазать чем то), то они начинают гнить, или будет грибок.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 16:58
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
и если не изолировать деревяшки (хотя бы обмотать или обмазать чем то), то они начинают гнить, или будет грибок.
Смешно.....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 17:13
#10
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


колонна 35К1 .... ахренеть... Спорим 35Ш1 пройдет?

Вообще стоять будет и неупадет, многое сделал бы не так...
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 20:38
#11
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Смешно.....
Ничего смешного, я это же имел в виду. Когда старое здание смотришь - где наиболее гнилая древесина? Правильно, возле скоб и металлических стяжек. Сейчас для деревянного домостроения специально пластиковые тяжи ставят.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 23:13
#12
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Я бы связи по покрытию выполнил еще в осях 15-16... и где распорки??? Конфигурация подвесного потолка задана тех. заданием? Можно было раму переменного сечения сделать.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 10:35
#13
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


Я вот смотрю покрытие профлист, зачит здание не отапливаемое. Тогда почему в разделе КЖ стены сэндвич?
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 11:18
#14
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Я вот смотрю покрытие профлист, зачит здание не отапливаемое. Тогда почему в разделе КЖ стены сэндвич?
Там утепление идет по внутреннему контору. Колонны на улице и кровля тоже со всем КМ.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 13:05
#15
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


Ни слова не увидел в проекте про утеплитель в покрытии. Хоть бы выноску на разрезе сделал.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2013, 15:33
#16
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Наверно он в разделе АР
Колян вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 17:48
#17
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


По древесине: она более стойкая,чем металл к разным видам коррозии,агрессивным средам, и тд
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 06:36
#18
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
По древесине: она более стойкая,чем металл к разным видам коррозии,агрессивным средам, и тд
Откуда инфа?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 09:08
#19
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


из института осталась. точных источников не приведу,зато есть доказательство такого плана: Крайне рекомендуется устраивать склады удобрений,каркас сельхоз предприятий из древесины, т.к. она менее подвержена коррозиии(при соостетствующей обработке естественно),и уж точно более огнестойка.
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 09:28
#20
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Сообщение от cosoFF
По древесине: она более стойкая,чем металл к разным видам коррозии,агрессивным средам, и тд
Откуда инфа?
снип защита от коррозии давно читали?
 
 
Непрочитано 09.08.2013, 09:56
#21
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


я тоже помню из института про удобрения)))
Колян вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 10:09
#22
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Да щас могут и из ЛСТК коровники строить...кто там про коррозию то думает? БАБЛО!!!
hexD вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 10:13
#23
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Да щас могут и из ЛСТК коровники строить...кто там про коррозию то думает
при правильном подходе можно и из ЛСТК
 
 
Непрочитано 09.08.2013, 10:38
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
НУ для курсового пойдет....
+1
Хотя.
Вертикальные связи у торцов - минус балл.
Нет распорок по покрытию - минус 2 балла.
Итого: 2 балла из 5 - нормально
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 11:24
#25
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


5.7. Не допускается проектировать стальные конструкции: зданий и сооружений со
средами средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также зданий и сооружений,
находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород
по группе газов В - из стали марок 09Г2 и 14Г2;

по дереву не вижу таких ограничений. к стыду,прочитал только что в первый раз. Но это только подтвердило мои соображения
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 11:55
#26
speectre


 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


1. Система геометрически изменяема в направлении цифровых осей.
2. Хватит ли таких габаритов фундаментов 1.2х1.2. И как правило размеры делают унифицированными кратными 300.
3. Анкеровка болта тип 1 25d, без расчета, чтобы спать спокойно. А у вас всего длина 500.
4. Цокольную панель поставить на подклонник, а не на подливку. И привязать бы ее к колоннам.
5. Плита пола одной сеткой 300х300. В виду непостоянного коэффициента постели и т.д., да еще и толщина 250. Я бы заармировал бы 12 ш.200х200 сверху и снизу.
speectre вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 01:38
#27
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


хороший проект
__________________
[email protected]
vegas вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 02:08
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983



А это точно свинарник?
Те, что мы делали, имели развитую систему навозоудаления
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Критика проекта. Здание 24х117м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Построенный объект отличается от проекта прошедшего экспертизу, каковы последствия? alpud Прочее. Архитектура и строительство 13 05.11.2009 14:56
Госэкспертиза проекта строящегося здания Johnsay Прочее. Архитектура и строительство 15 02.10.2009 15:40
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Ищу пример ПЗ к расчетной части проекта Alexandrtlt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.05.2009 16:38
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47