12.07.2013, 11:08 | #1 | |
Критика проекта. Здание 24х117м
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 5488
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Мне кажется, в таком случае нужна не критика, а экспертиза
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
А металла хватает только на фермы, колоны и связи....? Прогоны из соседнего леса?)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ для курсового пойдет....
А так конечно принципиальные замечания есть... И по поводу разумности подшивного потолка и по части узлов(уж лучше делать расцетровку, чем лепить подкос на стойку)...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Меня смутила несколько вертикальная связь Вс-3 на разрезе 2-2 в конке фермы - она там без нижней распорки - для связей предполагается устройство геометрически неизменяемой схемы - а здесь без этой распорки этого не получается.
Или я проглядел что-то? |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
из института осталась. точных источников не приведу,зато есть доказательство такого плана: Крайне рекомендуется устраивать склады удобрений,каркас сельхоз предприятий из древесины, т.к. она менее подвержена коррозиии(при соостетствующей обработке естественно),и уж точно более огнестойка.
|
|||
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
5.7. Не допускается проектировать стальные конструкции: зданий и сооружений со
средами средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В - из стали марок 09Г2 и 14Г2; по дереву не вижу таких ограничений. к стыду,прочитал только что в первый раз. Но это только подтвердило мои соображения |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
1. Система геометрически изменяема в направлении цифровых осей.
2. Хватит ли таких габаритов фундаментов 1.2х1.2. И как правило размеры делают унифицированными кратными 300. 3. Анкеровка болта тип 1 25d, без расчета, чтобы спать спокойно. А у вас всего длина 500. 4. Цокольную панель поставить на подклонник, а не на подливку. И привязать бы ее к колоннам. 5. Плита пола одной сеткой 300х300. В виду непостоянного коэффициента постели и т.д., да еще и толщина 250. Я бы заармировал бы 12 ш.200х200 сверху и снизу. |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
хороший проект
__________________
[email protected] |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Построенный объект отличается от проекта прошедшего экспертизу, каковы последствия? | alpud | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 05.11.2009 14:56 |
Госэкспертиза проекта строящегося здания | Johnsay | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 02.10.2009 15:40 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Ищу пример ПЗ к расчетной части проекта | Alexandrtlt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.05.2009 16:38 |
Переделать временное здание под общественное | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.03.2009 20:47 |