dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите, как расчитать площадь сферообразной крышы ?

Подскажите, как расчитать площадь сферообразной крышы ?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2013, 13:43   #1
Подскажите, как расчитать площадь сферообразной крышы ?
nickolay198
 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 28

nickolay198 вне форума Вставить имя

Здравствуйте ! Скажите пожалуйста, как можно расчитать площадь сферообразной крыши, если есть её высотные отметки и только чертёж в плане ?
Просмотров: 904
Ответить с цитированием
 
Непрочитано 15.07.2013, 13:54
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #2
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,135
Отправить сообщение для CaMoCAD с помощью ICQ Отправить сообщение для CaMoCAD с помощью MSN


S=4πR²
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.

Последний раз редактировалось CaMoCAD, 15.07.2013 в 14:00.
CaMoCAD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 15.07.2013, 13:58
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #3
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 406


http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%8...D%D1%82%D0%B0/
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 14:26
  #4
nickolay198


 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 28


Но ведь по этим формулам надо знать радиус шара, а у меня крыша совсем не круглая )
nickolay198 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 15.07.2013, 14:40
  #5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 29,731


[qutoe]Площадь поверхности шарового сегмента равняется произведению его высоты на окружность большого круга шара[/quote]
Где тут про радиус?
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 15.07.2013, 14:51
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #6
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 5,801


а окружность что, не через радиус считается?
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 14:53
  #7
nickolay198


 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 28


S= 2π R h, где (R - радиус большого круга шара, h=NM - высота шарового сегмента). Разве это не оно ?
nickolay198 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 15.07.2013, 14:59
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #8
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 5,801


Цитата:
Сообщение от nickolay198 Посмотреть сообщение
Но ведь по этим формулам надо знать радиус шара, а у меня крыша совсем не круглая )
Так форма все-таки сферическая или нет? Если форма не сфера и не эллипсоид, то только построить в 3D и выдать инфу оттуда.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 15.07.2013, 15:03
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #9
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 406


Bull прав, я так и думал..
вот для примера обнаружилось в 3d max
http://clip2net.com/s/5oqk5Q
p.s. я не пользуюсь 3д макс и не проверял правильность вычислений.
думаю копать надо в сторону SolidWorks или Компаса (в машиностроительных программах это должно быть).
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 16:52
  #10
nickolay198


 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Так форма все-таки сферическая или нет? Если форма не сфера и не эллипсоид, то только построить в 3D и выдать инфу оттуда.
Форма сферическая, но в виде сферху она не круглая.. ну вот сам файл.

Неужели в автокаде нельзя начертить сложное 3Д тело с множеством разных отметок ? Только в сторонних ?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
План кровли1.dwg (377.9 Кб, 781 просмотров)
nickolay198 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 15.07.2013, 17:49
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #11
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 406


при таких небольших уклонах фактическая площадь кровли не сильно будет отличаться от плоской.
для плоской автокад показывает ~ 3891м.кв.
для спокойствия можно накинуть 2% в итоге составит 3970м.кв
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 16.07.2013, 00:50
  #12
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 17,685
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ


ЖИ ШИ пиши с буквами Ж и Ш
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 16.07.2013, 09:54
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #13
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 5,801


Цитата:
Сообщение от nickolay198 Посмотреть сообщение
Неужели в автокаде нельзя начертить сложное 3Д тело с множеством разных отметок ? Только в сторонних ?
ДА (в скобках для длины сообщения, 2 буквы не пропускает )
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 10:13
  #14
nickolay198


 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
ЖИ ШИ пиши с буквами Ж и Ш
Прошу извинить - был не в себе )


В общем всем спасибо за отклик, господа ) Думаю сделаю по совету DJ AntOn - просто накину пару процентов )
nickolay198 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 16.07.2013, 10:15
  #15
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 877


Цитата:
Сообщение от nickolay198 Посмотреть сообщение
Прошу извинить - был не в себе )
А в ком, если не секрет?
Зяблик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 12:43
  #16
nickolay198


 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
А в ком, если не секрет?
Видимо в теле пятиклассника-двоечника
nickolay198 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
 
Непрочитано 16.07.2013, 16:52
  #17
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 877


Цитата:
Сообщение от nickolay198 Посмотреть сообщение
Видимо в теле пятиклассника-двоечника
Ах молодость ... молодость ...
Зяблик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Ответ


Эффективное импортозамещение в сфере САПР
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
не подскажите какую-нибудь литературу по мусороперерабатывающему заводу ТБО и как расчитать размер участка под застройку DariaSatina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.11.2011 12:32
как расчитать стропильную ногу? подскажите! Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 10 10.08.2011 14:42
Подскажите, как расчитать нагрузку на балки крыши? ВладимирМ Конструкции зданий и сооружений 0 05.05.2011 16:25
Подскажите как расчитать на опрокидывание передвижной конвейер БГТУ_06-ПТМ Машиностроение 17 25.03.2011 12:17
Подскажите пожалуйста как расчитать пиломатериал на устройство лесов ИРИНКА Технология и организация строительства 9 11.06.2010 15:29

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download ||
|| Галерея || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||


Rambler's Top100