Непрочитано 20.07.2013, 23:51 #1
Нужен ли расчет трубы на резонанс?
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

Ситуация: в стальном здании 6*8м стоит дымовая труба высотой 12м диаметром 1м. Труба стоит шарнирно на фундаменте, на высоте 7,3м над землей она крепится (на горизонтальные смещения) к рамам здания (нагрузки само собой учтены), таким образом над зданием торчит только 4,7м.
Таким образом с одной стороны по п.11.3.1 нового актуализированного СНиП по нагрузкам при h/d<10 (4700/1000=4,7) расчет на резонансное вихревое возбуждение проводить не требуется, с другой стороны Vcr<Vmax (была учтена податливость связи в уровне крепления к зданию) и резонанс возникает.
Требуется ли в данном случае расчет на резонанс
Просмотров: 5720
 
Непрочитано 25.07.2013, 00:36
#2
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Посмотрите еще "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра" 1978 года (кажется так). Там вся эта тема поподробнее разжевана.
Вы уверены, что правильно определили собственные частоты? В книге Бирбраер, Роледер "Экстремальные воздействия на здания и сооружения" должны быть формулы, да и в справочнике проектировщика наверняка есть.
Получается еще когда здание недостроено, труба стоит как на улице. Это одна схема ветровой нагрузки. Когда достроено - другая.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 09:16
#3
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
дымовая труба высотой 12м диаметром 1м. Труба стоит шарнирно на фундаменте, на высоте 7,3м над землей она крепится (на горизонтальные смещения) к рамам здания (нагрузки само собой учтены), таким образом над зданием торчит только 4,7м.
на вскидку при таких соотношениях резонанса как бы не должно быть.
если очень нужен расчет то -
Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
когда здание недостроено, труба стоит как на улице. Это одна схема ветровой нагрузки. Когда достроено - другая.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 13:59
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Посмотрите еще "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра" 1978 года (кажется так). Там вся эта тема поподробнее разжевана.
Вы уверены, что правильно определили собственные частоты? В книге Бирбраер, Роледер "Экстремальные воздействия на здания и сооружения" должны быть формулы, да и в справочнике проектировщика наверняка есть.
Получается еще когда здание недостроено, труба стоит как на улице. Это одна схема ветровой нагрузки. Когда достроено - другая.
Спасибо! По частотам - низкие частоты дает большой снеговой мешок на покрытии (мю=2,5) от соседнего цеха. По идее мне тоже кажется, что резонанса быть не должно, но что-то сомнения не отпускают
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 10:02
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
По частотам - низкие частоты дает большой снеговой мешок на покрытии (мю=2,5) от соседнего цеха.
Это что-то новое.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 10:27
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это что-то новое.
Отчасти понимаю Ваш сарказм. Вы хотите сказать, что снеговой мешок не может быть во время возникновения резонанса? (снеговой мешок у меня на покрытии здания, к которому дымовая труба крепится)
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 11:02
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что снеговой мешок не может быть во время возникновения резонанса?
Ну да, примерно это и хочу сказать.
А еще интересен шарнирный узел опирания трубы на фундамент.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 11:08
#8
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А еще интересен шарнирный узел опирания трубы на фундамент.
Там фундамент-то будет в габарит трубы, если и будет какая жесткость - мне только на руку
Vasya constr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли расчет трубы на резонанс?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт на вихревое возбуждение (резонанс) стальной дымовой трубы. Mr S Металлические конструкции 19 10.08.2020 16:56
Расчет балок на переход через резонанс klinker Конструкции зданий и сооружений 5 03.07.2012 13:13
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02