Непрочитано 26.07.2013, 10:41 #1
Что делать с погнутой смонтированной фермой?
NoName123
 
конструктор
 
СПб
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 120

Здравствуйте!

Ситуация такая. Уже смонтированную подстропильную ферму погнули краном.
Фотографию вдоль фермы снизу прикладываю.

Залезали на один из узлов посмотреть - фото прикладываю.
По фотографии узла видно, что, по крайней мере, на одном из узлов ферма провернулась и опорная пластина сейчас стоит криво по отношению к надколоннику.

Ну, собственно, вопрос - что с ней делать, с этой фермой?

Изображения
Тип файла: jpg IMG_0803_3.jpg (226.0 Кб, 1175 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0858_3.jpg (308.8 Кб, 1098 просмотров)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Подстропильная ферма.dwg (135.4 Кб, 5130 просмотров)

Просмотров: 10583
 
Непрочитано 26.07.2013, 10:54
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Ну, собственно, вопрос - что с ней делать, с этой фермой?
Долбануть краном с другой стороны, потом вывесить ее этим же краном, ослабить болты, поставить на место, затянуть болты
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 11:11
#3
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Долбануть краном с другой стороны...
Примерно такое предложение уже было.

Добавлю, что, расчетная схема указана для рядовой подстропильной фермы, на которую опираются 4 стропильных (по 2 с каждой стороны).
В расчете в SCAD при указанных усилиях коэффициенты использования 92% - раскос (2-й опорный), по 79% пояса.
Толщины стенок поясов определялись из расчета узлов на продавливание.
А конкретно эта ферма будет загружена меньше рядовой на 30%, так как с одной из сторон приходят балки вместо 2-х стропильных ферм.
Так что, запас в сечениях - существенный.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 11:41
#4
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


В помойку ее, ферму енту.
024 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:23
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
В помойку ее, ферму енту.
Offtop: на лом можно... в помойку-то зачем
 
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:32
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Ваши дальнейшие действия зависят от вашей должности
если вы:
Прораб монтажников-цепляйте скорее связи и зашивайте сендвичем.
Технадзор-заставьте снять ферму и выполнить новую.
Крутой конструктор в ху не обращающий на начальство внимания-заставьте снять ферму и выполнить обследование
Благоразумный конструктор прислушивающийся к мнению начальства- ну хоть скатайтесь туда посмотреть на нее.
Подрядчик-все сроки горят, нужно закрывать договор, а технадзор эту ферму уже попалил-сделайте новую и повесьте.
ну так навскидку.

пока не снимешь, не проверишь отклонения, изломы, швы, место удара. Не узнаешь что с фермой. Соответственно тут может быть только гадание на кофейной гуще.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:33
#7
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1127163]Долбануть краном с другой стороны, потом вывесить ее этим же краном, ослабить болты, поставить на место, затянуть болты
Возможно, долбать-в помойку не обязательно, но болты лучше заменить.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:48
#8
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


[quote=str02;1127268]Ваши дальнейшие действия зависят от вашей должности
QUOTE]

Я конструктор, который проектировал это покрытие.
Авторского надзора официального нет, но это не очень важно.
На объект я ездил вчера - это мои фотки со стройки.

Порядок действий у меня уже есть.
Я его напишу попозже - я бы хотел послушать народ.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:49
#9
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Возможно, долбать-в помойку не обязательно, но болты лучше заменить.
Заменить болты достаточно? Ну вы блин даете.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:49
#10
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


[quote=str02;1127268]Ваши дальнейшие действия зависят от вашей должности
[quote]

Я конструктор, который проектировал это покрытие.
Авторского надзора официального нет, но это не очень важно.
На объект я ездил вчера - это мои фотки со стройки.

Порядок действий у меня уже есть.
Я его напишу попозже - я бы хотел послушать народ.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:54
#11
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
пока не снимешь, не проверишь отклонения, изломы, швы, место удара. Не узнаешь что с фермой.
Ну вот нормальное предложение. Может и криво стоит она только от того что болты погнуло от удара.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:12
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop: я дико извиняюсь, а диаметры шайб не малова-ты для опорного узла?
P.S. как минимум попросил бы демонтировать ферму, чтобы понять, что именно погнуло. а уж потом бы плясал с решением (болты менять, хрен класть, новую ферму требовать).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:19
#13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Offtop: я дико извиняюсь, а диаметры шайб не малова-ты для опорного узла?
P.S. как минимум попросил бы демонтировать ферму, чтобы понять, что именно погнуло. а уж потом бы плясал с решением (болты менять, хрен класть, новую ферму требовать).
просто, болтики временно сунули. М16, какие-нибудь
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 13:24
#14
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Спасибо за замечание о болтах.
Действительно, судя по размеру под ключ - это 16 болты.
Вот только есть сомнения, что это временные болты.
И какой смысл во временных?
Ну а так внимание подрядчика обратим на это.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:28
#15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


да там всё погнуто. М20 могут не влезть. А эти, в случае необходимости демонтажа, легче вытащить
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:32
#16
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Залезть, померить погиби, посчитать с учетом дефектов - вообщем провести обследование за отдельные деньги. По фотке видно, что погнут нижний пояс (либо я не вижу всего масшатаба трагедии) - это не очень страшно, главное, как уже сказали, швы посмотреть.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 13:56
#17
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Уж вы извините за дотошность.
Предположим, мы измерили деформации.
Предположим, прогиб нижнего пояса из плоскости составит 5см, а максимальное отклонение нижнего пояса от верхнего составит 7см.
Что делать с этими цифрами?
Какие предельные цифры? Из СНиПа - прогиб? А отклонение поясов по вертикали?
Или надо делать расчет с учетом этих деформаций?
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 14:09
#18
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


...
Вложения
Тип файла: djvu СП 53-101-98 табл.7.djvu (82.8 Кб, 143 просмотров)
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 14:11
#19
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


От таких деформаций сварным швам ничего не будет. Варианты: 1) Надо измерить деформации сжатых элементов и просчитать с учетом погибов. 2) Демонтировать, выправить погнутости - (деформации не большие) и снова монтировать.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 14:16
#20
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Заменить болты достаточно? Ну вы блин даете.
Что за фантазии? У меня и близко о "достаточности" нет! Щитильнее...
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 14:18
#21
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
...
Если этой таблицей руководствоваться - то ферму надо однозначно менять, так как в таблице речь о миллиметрах, а у нас на порядок, а то и два больше.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 14:22
#22
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Или надо делать расчет с учетом этих деформаций?
В идеале да, если превышают допуски (Посмотрите справочник кузнецова по металлоконструкциям том 3, глава 9 ). "Пособие к СНиП II-23-81 по проектированию усиления стальных конструкций" всё в Вашем распоряжении. (Там есть расчет с учетом общего искривления)

Последний раз редактировалось Chebyn, 26.07.2013 в 14:35.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 14:24
#23
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
2) Демонтировать, выправить погнутости - (деформации не большие) и снова монтировать.
Выправлять надо на заводе, как я понимаю.
Но тогда с учетом цены перевозки, может и не дешевле, но проще новую заказать.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 15:09
#24
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Деформации, действительно, не большие. Можно выправить на стройке, только не ударами, а давить домкратами. В практике работы на Севере приходилось такой хлам исправлять на стройке (результаты транспортировки с тремя перевалками)... По сравнению с ним, эта ферма смотрится, как новая... не надо зацикливаться на таблицах допусков... демонтируете, поправите и будете удивляться собственным наивности и неопытности... в жизни делать все по книгам не всегда получается.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 15:58
#25
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Всем спасибо за ответы.

Строителям, в итоге, предписываем следующий порядок действий (с моей стороны неофициально, так как нет авторского надзора).

1) Осмотреть швы.

2) Ослабить гайки/срезать болты. Когда ферма встанет на опорные столики - посмотреть, что получится. Оценить деформации.

3) Если кривизны останется слишком много - то снять ферму и править на площадке домкратами.

4) Поставить ферму на место. Если опорная плоскость столиков с опорными ребрами (в смысле горизонтальности) не сходятся, то поставить клинья и приварить их к столику.

Ну вот так как-то.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 18:07
#26
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


"Если опорная плоскость столиков с опорными ребрами (в смысле горизонтальности) не сходятся, то поставить клинья и приварить их к столику.
"

Скорее всего не надо... Закрепить болтами по проекту, сначала не сильно тянуть, немного пригрузить - ферма под нагрузкой сама обопрется как надо, затем, затянуть.

Последний раз редактировалось Injener-81, 26.07.2013 в 18:13.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 21:01
#27
kaparov.


 
Регистрация: 27.07.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Демонтировать, выправить погнутости - (деформации не большие) и снова монтировать.
самый оптимальный вариант. Для опытного правщика не проблема. Конечно, даст усадку, но незначительную, в допуски уложитесь.
__________________
цеховик
kaparov. вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 18:43
#28
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Да вы шо, мужики?!! Она ведь вообще кривая!!! У нее масса максимум 2 тонны - снимите и привезите новую. Она в проектное положение уже никогда не встанет. И мне странно что никто нижний пояс из плоскости раскрепить не предложил, ведь падать она будет именно так. Опять же какой крутящий момент на опорную фасонку!!! Блин, то до строжки доматываются, а тут...
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 16:34
1 | #29
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


По итогу что они сделали:

Ферму сняли, положили на балки на земле, сверху ещё балку и давили лапами того же, видимо, крана которым погнули.
Ферму сам не видел - говорят, ничем от других не отличается и на столики ровно встала.
Так что, всё нормально.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:01
#30
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Так что, всё нормально.
Поэтому, надо меньше слушать истерик "книжных инженеров"...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:04
#31
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
"книжных инженеров"...
Список этих инженеров в студию!
Offtop: P.S. помнится вскрыли мне гараж путем отжима угла калитки, в итоге замок аж на части развалился. Пришлось купить гидродомкратик и им выгибать калитку обратно
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:24
1 | #32
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Так что, всё нормально.
То так кажется. :-))))))
Надо было:
Снять ферму. Внимательно осмотреть её (на наличие вмятин и трещин в швах/раскосах). Положить на ровную поверхность пузом кверху. Места удара прогреть и на горячую править.

Возможные последствия того что сделали - трещины в швах как заводских, так и стыковом шве профиля. Черевато попаданием влаги и зимой получится трещина. Шо дальше - известно.

Подобное случилось в Киеве, на пр. Правды построили базар. Из-за разгерметизации ферм (насверлили в ВП дырок под профнастил и часть не закрыли) в раскосы попала вода, замерзла и разорвала раскос. Раскос был центральный, поэтому ферма не гэпнулась. Пострадало несколько ферм. Вторая возможная причина - недопустимые деформации/усилия при монтаже фермы привели к трещинам в раскосах. Далее попадание воды и ФСЁ.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 17:33
#33
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Из-за разгерметизации ферм (насверлили в ВП дырок под профнастил и часть не закрыли) в раскосы попала вода, замерзла и разорвала раскос. Раскос был центральный, поэтому ферма не гэпнулась
Не совсем понятно как вода в раскосы попала из-за отверстий в ВП.
Так-то отверстие для стока в стропильных фермах есть. А это подстропильная - она сверлиться не будет.
Ну и швы осмотрим при случае и наверху прямо.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:42
#34
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Так-то отверстие для стока в стропильных фермах есть.
А разве трубы не герметизируются от возможной коррозии?
Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Возможные последствия того что сделали - трещины в швах как заводских, так и стыковом шве профиля.
Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Ну и швы осмотрим при случае и наверху прямо.
Конечно, так и осталось загадкой, куда именно ударил кран - плашмя по обоим поясам или по одному поясу, или по решетке фермы.
Просто если стукнуло по поясам - то гнутся должны были соответственно они же, а решетка (и сварные соединения) просто перемещаться "за компанию" - и ничего критичного не должно случится со швами. А вот с профилем поясов могло - добавились погиби (ну если верить сказанному, то поравняли нормально), стенка погнулась или полки смялись, что критично для общей и местной устойчивости сжатого пояса, для растянутого - меньше.
P.S. Вмятины и погибы можно исправить наваркой пластин - целое пособие по этому есть, так что здесь проблем нет.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 20:27
#35
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
А разве трубы не герметизируются от возможной коррозии?
Там уже по причине отверстий под профнастил в поясе герметичности не будет.
И, для того, чтобы пояс не рвало от воды, недалеко от опорного раскоса в нижней точке фермы делают отверстие для стока.
После монтажа покрытия заделывают герметиком.

По основной теме - я кроме как здесь консультировался ещё с опытными людьми.
Ответ был примерно такой: ситуация тривиальная. В данном случае - не страшно.
Было предложено по сути лишь хорошо поставить ферму на опорные столики.

Думаю, что большая часть таких случаев даже не доходит до конструкторов.
А швы, ещё раз скажу, что осмотрю внимательно.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 20:40
#36
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Места удара прогреть и на горячую править.
Вот этого в данной ситуации категорически делать нельзя... Автору данного совета неплохо ознакомиться с основами металловедения...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 15:11
#37
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Вот этого в данной ситуации категорически делать нельзя... Автору данного совета неплохо ознакомиться с основами металловедения...
Возможно не так выразился. Правка на гарячую. Делается несколько местных нагревов и изгиб выравнивается.
Могу устроить экскурсию в цех.

Цитата:
Не совсем понятно как вода в раскосы попала из-за отверстий в ВП.
Раскос и ВП имели общее опирание на центральный фланец - вот и затекло. (одна из версий), другая - при монтаже от деформаций луснул стыковой шов на раскосе.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что делать с погнутой смонтированной фермой?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45