26.09.2013, 09:50 | #1 | |
Eurocode и СНиП. Таблицы cопротивления болтов
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 19867
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Интересно, у нас оказывается немецкая классификация классов болтов
YarUnderoaker, в еврокодовскую формулу надо подставить 640 вместо 800. И будет тебе счастье. Offtop: И не фига считать по еврокоду.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Вот цитата из источника "СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Еврокода EN 1993-1-8:2005 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчёт соединений» с российскими нормативными документами в строительстве" Ц Н И И П С К 3.14 Расчетное усилие на болты всех классов прочности при растяжении в Еврокоде по формуле в табл. 3.4 составляет, с учетом коэффициента надежности K2/γмг = 0,9/1,25 = 0,72 от предела прочности болта на растяжение, а по СП не должно превышать 54% (0,54 ) для болтов 8.8 и 10.9, 45% для 5.6, что потребует увеличения в национальном приложении коэффициента γмг до 1,67 для болтов 8.8 и 10.9, до 2,0 для 5.6. 3.15 В Еврокоде для соединений на болтах, работающих на растяжение, требуется проверка на продавливание головки болта и гайки при недостаточной толщине соединяемого элемента. В СП такая проверка не применяется. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Потечёт и перестанет Последний раз редактировалось boris_r, 06.10.2015 в 10:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Формула в Eurocode 3 (1993-1-8) зависит от сбора нагрузок(по правилу ЕС) , и ее расчетных комбинаций(По правилу ЕС)...
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если в Снипе изменить все нагрузки и умножить на какое то число , то можно и цифры в таблице поменять :P |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Полный бред. Не надо смешивать "мух" с "котлетами".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Каким боком несущая способность болта к нагрузкам? Она что, меняется в зависимости от количества людей в здании или машин на парковке?
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Problem. A tension member consists of a 150 × 75 × 10 single unequal angle
whose ends are connected to gusset plates through the larger leg by a single row of four 22 mm bolts in 24 mm holes at 60 mm centres. Use the method of Section 2.3 to check the member for a design tension force ofNt,Ed = 340 kN, if the angle is of S355 steel and has a gross area of 21.7 cm2. Solution. t = 10 mm, fy = 355 N/mm2, fu = 490 N/mm2 EN 10025-2 Gross area of cross-section, A = 2170 mm2 Npl,Rd = Afy/γM0 = 2170 × 355/1.0 = 770.4 kN 6.2.3(2)a Anet = 2170 − (24 × 10) = 1930 mm2 6.2.2.2(3) β3 = 0.5 (since the pitch p1 = 60 mm = 2.5d0) EC3-1-8 3.10.3(2) Nu,Rd = β3Anetfu/γM2 = 0.5 × 1930 × 490/1.1 = 429.9 kN 6.2.3(2)b Nt,Rd = 429.9 kN (the lesser of Npl,Rd and Nu,Rd ) > 340 kN = Nt,Ed 6.2.3(2) Просто надо всё читать, а не по диагонали.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Цитата:
Значит на ГОСТовском болте резьба сорвется, а на Европейском нет ----- добавлено через ~5 мин. ----- Это на срез, а мы сравниваем растяжение. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
1) cоздание расчтеной схемы 2) определение расчетных нагрузок 3) создание расчетных сочетаний 4) расчет 5)анализ ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вы когда проводили сравнения у вас все 5 пунктов были одинаковыми?: Почему вы сравниваете только одну часть задания ? Разве все не зависит друг от друга ? Мб я ошибаюсь , прошу вас меня поправить( Последний раз редактировалось Shotagv, 06.10.2015 в 22:48. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Без разницы. Просто лень искать. Суть одна - А и Анетто. Разные сопротивления.
У нас только Анет и Ry. Offtop: Короче. Не фига считать по еврокоду, раз не понимаешь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Твоя моя не понимать
При чем тут площать нетто. Эти площади везде одинаковые. Проблема в том, что если считать в программах по разных нормах, то получаем разные результаты для одинаковых исходных данных. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Дело в том , что у вас расчетная схема мб выйти разная , я не буду заходить так далеко , как сбор нагрузок и их сочетаний ....(к примеру сбор ветра по снипу и ес)
Последний раз редактировалось Shotagv, 06.10.2015 в 23:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Усилия от разных схем разные... Как это не может иметь значения?
----- добавлено через ~10 мин. ----- не важно как получено усилие ----- добавлено через ~13 мин. ----- Если вы работаете над кмд и расчет был по ес , вы должны работать по нормам ес. Если расчет был по снипу и вы делаете кмд по ес вы рискуете что-то испортить... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
К слову у меня есть какой то болт , который выдерживает напряжение 220 MPa, я создаю такое "правило" , при котором увеличиваю расчетную нагрузку к слову в 2 раза. И несущая способность болта "волшебным образом " увеличивается в 2 раза.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Shotagv, нагрузки ни причём. Надо смотреть с другого конца.
И основное это степень обеспеченности заданной характеристики при производстве самих болтов. Т.е. стандарты на болты. В советское время было два полюса обеспеченности "военная приёмка" и "ширпотреб". Так вот, болты прошедшие разные виды "приёмки" отличались в разы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Бахил, а сейчас что, не так?
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
wvovanw, ты не о том.
Тут народ спорит о разной несущей способности болтов по еврокоду и сп. Дело не в нагрузках а в качестве болтов. Чем выше качество, тем меньше соответствующий коэф. надёжности и больше несущая способность. Только и всего.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Почему это не важно? В одной и той же расчетной схеме у вас по СП может получиться расчетное усилие 80кН, а по Еврокоду 90кН. И именно с этими значениями вы будете сравнивать предельные усилия растяжения у болтов. И если вы проведете именно такое сравнение, то может получиться, что коэффициент использования будет одинаковый.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Где принципы этой доктрины изложены? Инжиниринг - это не только подсчет предельной нагрузки на конструкцию, но и составление расчетной схемы со сбором нагрузок. Нужно все оценивать в комплексе. Например в СП "Нагрузки и воздействия" коэффициент надежности для собственного веса, например, бетонных конструкций - 1.1. В белорусских нормах и Еврокодах - 1.35. Какой смысл тогда сравнивать предельную нагрузку, которую может нести та же ж/б конструкция, если расчетные нагрузки разные? Это будет некорректное сравнение. Корректнее сравнивать коэффициент использования по разным нормам, чем предельно-допустимую нагрузку.
|
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Тоесть по такой логике в каждой стране у одного болта будут разные нормативные сопротивления.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 07.10.2015 в 17:31. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
А вот расчётные могут быть разные. И это отличие зависит исключительно от технологии изготовления и правил приёмки готовой продукции.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
Коэффициенты надёжности по нагрузке и материалу в еврокоде калибруются между собой (приложение С - EN 1990). Забавно, к примеру, наблюдать в еврокоде по стали п.6.1 EN 1993-1-1 ym0=1. Что статистического разброса нормативных характеристик стали нет? Есть, вот у вас в России ym0=1.025 и выше. А почему в еврокоде 1.0 не задумывались? Да потому что уравняли все коэффициенты yf по всем разделам, 1.35 для собственного веса, 1.5 для временных. Для стали ym0 ещё и меньше 1.0 получается в таком случае.
__________________
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Да ладно с Еврокодами. Кто-нибудь объяснит вот эти чудеса:? Так сказать, родственные, на 98% одинаковые по содержанию и смыслу документы... Они там умом поехали без объяснения причин. Старческий маразм...
Цитата:
Основные характеристики мехсвойств по классам прочности не меняются 40 лет. Зачем трогают коэффициенты в СНиПах? Сам беру расчетные сопротивления по СНиП. А для ВПБ в нефрикционных соединениях (на растяжение) - как для болтов кл. 10.9 по СНиП. Последний раз редактировалось lexabelic, 07.10.2015 в 20:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
На основе этого возникли двоякие чувства. С одной стороны, радует, что еще можем выпускать собственные нормы по проектированию, при этом, на мой взгляд, достаточно проработанные в части содержания. С другой стороны, таблица 7.4 с явно левыми цифрами перекочевала в ДБН В.2.6-198:2014 из их предшественника ДБН В.2.6-163:2010 (который просуществовал 4 года) и никто так и не обратил внимания на несоответствие и не внес изменений. Никогда не встречал в отечественных источниках сведений о получении коэффициентов в расчетных сопротивлениях для болтов, но есть некоторые мысли основанные на рассмотрении расчетов болтов в BS 5950-1:2000. Там для болтов на растяжение есть два метода: "simple method", когда усилия в болтах определяются без учета рычажных сил (prying force) (хотя они могут и быть при работе соединения) и расчета фланцев в упругой стадии , а также "more exact method", когда усилия в болтах определяются с учетом рычажных сил (prying force) и расчета фланцев в пластической стадии. Для расчета по "simple method" расчетное сопротивление для болтов приблизительно равно значениям из СП, для расчета по "more exact method" расчетное сопротивление для болтов приблизительно равно значениям из Еврокодов (в Еврокоде учет рычажных сил в расчете болтов обязателен). Исходя из того, что СНиПом учет рычажных сил не предусмотрен, можно предположить, по аналогии, что расчетные сопротивления поэтому имеют пониженные значения в сравнении с Еврокодом. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Документ .docxДоброго времени суток, с вашего позволения вставлю свои 5 копеек, когдато делал диплом в котором, в часности, сравнивал AISI; EN-3; СНиП; СП; ДБН так вот конкретно про сопротивление болтов (срезу) см во вложенииOfftop: украинский язык
Уважаемые: lexabelic и ZVV про сопротивление растяжению, это пошло ещё со времён СП 53-102-2004, который просуществовал 6-7 лет, хотя и носил рекомендательный характер, в СП 16.13330.2011 они изменили свои показания. смотри во вложение!!!! По поводу сравнения несущей способности к примеру по срезу болта класа прочности 5.6: По EN-3: Fv,rd=0,6*fub*A*gamma M2 По СНиП: Nbs=Rbs*gamma b*A*ns*gamma c где Rbs берётся из таблици или определяется при класе прочности 5.6 как: Rbs =0,38*Rbun при чём сниповское обозначение Rbun это и есть fub еврокода, тогда записать формулу снипа в полном виде (раскрывая Rbs как в еврокоде), то: Nbs= 0,38*Rbun*gamma b*A*ns*gamma c Вот и разница 0,6 и 0,38 а если взглянуть в СП(2004)/СП(2011); ДБН, то там при класе прочности болта 5.6: Rbs =0,42*Rbun. Тоесть уже ближе к еврокоду вот и разница, хотя если ещё учесть сниповские коэф gamma b и gamma c, то разница возрастёт. Для растяжения в еврокоде вообше коеф 0,9 и разница с СП(2004)/ДБН меньше нежели с СНиП/СП(2011) Проводились сравнения експерементальных данных и расчётной несущей способности соединений лстк на болтах по нормах России, Украины, бритишстандарту до имплементации еврокода, еврокоду, спецификациях АИСИ (американских) коеф надёжности приняли 1 (тоесть Fv,rd/1=F; Nbs/1= Nbs)правда у соединений лстк толщиной до 2мм разрушение происходило через смятие, то по результатам данные еврокода очень близки к экспериментальным, а по СНиП/СП/ДБН имеют приличные запасы Последний раз редактировалось Shaman111, 10.10.2015 в 11:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Я извенясь , НО ВСЕ то , что оставили нам наши предки , (Они бы документ так бы не составили , если бы его 10 раз не проверили(мб100)) , работает ...
Так же и есть европейские нормы(там я не сомневаюсь , было так же) , вести какой-то анализ , какой то формулы ( и всего) , нЕ учтя все во время сравнения , нельзя... нужно сравнить и качество , и все формулы ....Делать анализ из того , что все основывалось на военное время и после нормальных метизов не было имхо очень странно... Последний раз редактировалось Shotagv, 10.10.2015 в 11:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
согласен представляю диаграммы результатов одноболтового соединения лстк, согласен по ним нелбзя судить о качестве формул и материалов, это просто анализ расчётов и эксперимента одноболтового соединения
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Я вам расскажу 1 историю.
Лет 6 тому назад , наш завод должен был построить по немецкому проекту концертный зал у побережья черного моря. Мы этот зал уже почти построили , осталось сдать , но дело не в этом. Они расчетную нагрузку брали 1.5 kpa(больше 50кг/m2 нету) снега , и 1 kpa (W0)ветра. Вместо тех тряпок, которые они вешали на зал , мы смогли поставить крышу, которая будет бегать по залу. Вот как можно сравнивать формулы , когда они в г. Уреки у побережья черного моря берут снеговую нагрузку 1.5 Kpa, и ветер берут 39.m/s , когда по карте СССР выше 3 ей зоны ветра там не было? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
на Украине согласно национального приложения к ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 скорость ветра у чёрного моря в 3-м раёне 28м/с и 4-м раёне у 30м/с чёрного моря, снег им ветер по ДБН отличаються от СНиП, Offtop: гдето на форуме читал, что снег и ветер в СССР толи знижали под Польшу толи ещё что, но это не на 100% помню, могу ошибаться
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
W0 ну между 22 и 39 , разница есть ... Vквадрат/16... А снег в 1.5 KPa, тоже падает у побережья черного моря ?
Я могу прикрепить их отчет , если хотите по расчету.... Укажу страницы и большим черным кругом их обведу Последний раз редактировалось Shotagv, 10.10.2015 в 12:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Rbun - нормативное сопротивление стали болтов, принимаемое равным временному сопротивлению σв по государственным стандартам и техническим условиям на болты вот здесь расписано http://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788602.pdf Последний раз редактировалось wvovanw, 20.03.2017 в 13:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
B0RGiR, можете поискать статью Потапов В.Н, Мищик Б.С. Оценка работоспособности болтов, работающих на растяжение в стальных конструкциях. //Промышленное стр-во. - 1982. - N 5. - С. 23-25. Там, возможно, есть ответ на Ваш вопрос (для растянутых болтов). |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Почему например для болта 5.6 напряженное состояния при чистом сдвиге всего на 100-(0,42Rbun/0,45Rbun*100) = 6,6% опаснее чем при растяжении? Как это согласуется с положениями энергетической теории прочности? Ведь по Мизесу множитель - 0,58. Формула (190) в связи с этим мне тоже не очень понятна, как она связана с теорией прочности Мизеса? Да и что вообще берется за предельное состояние для болта, судя по таким множителям рискну предположить, что оно наступает раньше наступления пластических деформаций. Вопрос вообще возник на фоне работы с "тяжелыми" вычислительными комплексами. Задался вопросом можно ли стандартными средствами Ansys проверить прочность болтов по СП. Для этого надо понимать связь соответствующий положений СП с теорией прочности. Вот собственно понимания и нехватает =). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Никак. За предельное состояние болтов принимается их разрушение.
Болты должны быть заданы стержневым элементом работающим только на растяжение. Далее расчет на полученные усилия по СНиП. Или задавать болт объемниками и осреднять напряжения по поперечному сечению на участке без концентраторов и сравнивать с расчетным сопротивлением по СНиП. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Разрушение по определению наступает при достижении напряжения в материале = временному сопротивлению. Тогда, например болт 5.6 - у него отношение предела текучести к временному сопротивление = 0,6. Чтобы ограничить пластические деформации в материале нужно предел прочности (временное сопротивление) умножить как минимум на 0,6, а у нас аж 0,45. Как болт достигнет разрушения если мы его загоняем в рамки ниже предела текучести?
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Болтовое соединение- это не цилиндрический стержень к концевым поперечным сечениям которого приложены равномерно распределенные напряжения, а многосоставная конструкция сложной геометрии в которой части взаимодействуют между собой и с соединяемыми элементами. На его несущую способность влияют многие нюансы начиная от условий нагружения и конструкции до особенностей технологического процесса изготовления деталей. Учесть все это только теоретическими исследованиями даже имея АНСИС очень сложно, если вообще возможно. Про особенности действительной работы болтовых соединений можно почитать, например, у Биргера в Резьбовых и фланцевых соединениях. Чтобы упростить расчеты при анализе болтовых соединений используют условные расчеты основанные на результатах экспериментов болтовых соединений. То есть, задаются упрощенным условием описывающим работу болтового соединения, например для болтов на растяжение N/A. Проводят эксперимент, определяя при каком уровне условных напряжений происходит отказ принятый в качестве критерия. Затем вводят коэффициент запаса и при необходимости частные коэффициенты для конкретных условий. Условные напряжения деленные на коэффициент запаса выраженные через предел прочности и есть расчетное сопротивление принятое в нормах. Удачи Вам. Если найдете - отпишитесь в теме. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Большинство проектировщиков смотрят только на коэффициенты безопасности по нагрузкам 1.35 и 1.5 и делают ошибочный вывод о том, что еврокоды "в запас". Много не буду писать, сажу вкратце и заранее извиняюсь за небольшой оффтоп, но нужно понимать некоторые базовые приниципы, прежде чем сравнивать разные нормы. Основа проектирования по Еврокодам - это "Концепция обеспечения надежности здания". В Еврокоде 1990 приведены основные положения, характеризующие здание по: - сроку эксплуатации и назначению (5 категорий) - отвественности (3 категрии) Исходя из сугубо математических стат. расчетов (приложение С для еврокода 1990) выведены коэффициенты "бета" (индекс надежности), характеризующие степень надежности здания для проектного (базового) срока эксплуатаци в 50 лет. Для него бета равен 3.72 для вероятности отказа 10 в степени -4. Грубо говоря, в еврокоде принято, что для здания по сроку эксплуатации 4 (50 лет) принято, что только 1 из 10 000 зданий разрушится. Этот коэффициент бета, позволяет установить взаимосвязь между нагрузками и несущей способностью (пересечение двух кривых распределения Гаусса - нес. способности и воздействия на здание). Таким образом коэффициенты безопасности по материалам и по по нагрузкам находятся в самой прямой зависимости и скореллированы между собой. Этого всего в советских снипах нету, потому что коэффициенты безопасности по метариалам, к примеру, устанавливась под давлением цк кпсс (их реглярно снижали каждые лет 10-15 без должных обоснований начиная с 50-х годов). И все категории зданий и коэфф. надежности назначались сугубо экспертным методом, то есть "от балды" - слова самого Залесова - не мои. Если посчитать средне здание по СНиП, но определить его надежность по методике Еврокода, то окажется, что срок службы его - около 25 лет. Так и выходит, что здания построенные в 50-60 годах не хуже, а порой и лучше сохранились в сравнении с зданиями 70-80-х, что подтверждают обследования. Так что, уважаемы друзья, прежде чем пользоваться нормативным документом Eurocode - разберитесь хорошенько, он гораздо глубже чем кажется. Последний раз редактировалось ki-ka, 20.03.2017 в 16:37. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Например разве снеговая по годам распределяется по Гауссу?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Но вероятность превышения нагрузки как раз таки и зависит от срока эксплуатации. То есть вероятность того, что нагрузка будет превышена в течение 50 лет больше, чем в течение 25 лет. Таким образом получается, что для здания со сроком эксплуатации 25 лет нагрузка снеговая может быть принята с меньшим коэфф. безопасности (который можно даже пересчитать самостоятельно), а для здания 50 лет - большим. Еврокод 1990 это регулирует коэффициентом надежности Kfi (0.9, 1.0 и 1.1) для нагрузок в зависимости от класса последствий при обрушении CC (который соотвествует классам надежности по отвественности RC - их три). Причем этот класс может быть разным не только для разных зданий, но и для разных частей и конструкций зданий (грубо говоря для несущей фермы театра будет 1.1, а для какой-нибудь второстепенной административной колонны 1.0). Повторюсь, коэффициенты 1.35 и 1.5 посчитаны для зданий со сроком эксплуатации в 50 лет. Последний раз редактировалось ki-ka, 21.03.2017 в 11:55. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вы что тут несете: Цитата:
Нормы пересматривались всегда, и будут совершенствоваться всегда. Но никогда не в ущерб надежности. Вы кого тут за дураков выставили только что? С Эйфелевой башни за время эксплуатации было снято 700 тонн лишних элементов, заложенных в результате несовершенных методик. И что теперь она стала ненадежной? Кстати, Эйфелева башня по сегодняшним методикам была бы в разы легче - это прикинули специалисты.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.03.2017 в 12:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Выше товарищ писал, что нет зависимости между коэфф. надежности по материалам и нагрузкам, а я говорю, что в Еврокоде - есть. И взять нагрузки "из Еврокода", а считать по снипу нельзя, как некоторые практикуют! Наш старый профессор из БНТУ (Минск) Рак Н.А., который непосредственно занимался разработкой нац. приложений и введением еврокодов 0, 1 и 2 для Беларуси рассказывал как общался неоднократно с проф. Залесовым (НИИЖБ Госстроя СССР) на тему надежности зданий и коэффициентов безопасности по материалам. И тот говорил как происходила "тотальная экономия без ущерба", а именно "любым путем". И да, у нас в БНТУ были проведены такие расчеты исходя из надежности по методике еврокода проф. Раком Н.А. по оценке сроков эксплуатации, потому как переход на еврокоды требует времени и разобраться нужно досконально, а не "чих-пых, еврокод в запас, снип - хорошо и экономно". Думаете в Европе не экономят? Еще как! Я за дураков никого не выставляю, а призываю читать документы. Чтобы объективно сравнить надо разобраться полностью. И сравнивать нормы для которых методика описана полностью и нормы, где она "скрыта от масс" нужно не так "в лоб". В том все основное отличие - в наличии прозрачной методики. Последний раз редактировалось ki-ka, 21.03.2017 в 13:40. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |