Как сделать фундамент под террасу?
Lamer Inc..
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 569

Имеет место быть холодная терраса. Легкая, дерево. Под нее хотелось бы сделать некий фундамент, дабы не "гуляла".
Грунты: суглинок тяжелый, характеристики приличные, среднепучинистый, нормативная глубина промерзания 1.1 м. Мощность слоя 1.2 м. Ниже - каша с модулем 8 МПа - 1 м, еще ниже - песок, водонасыщенный, напор 1.8 м.
Т.е., закапываться больше чем на 1 м чревато.
Что может посоветовать уважаемое общество?
Просмотров: 25010
 
Непрочитано 08.03.2007, 11:10
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Если хотите то моно ленту: Отрыть траншейку 0,8-1 м глубиной, насыпать песочку 0,3-0,5 м, поставить блоки и пазухи с обеих сторон тоже песочком.
Если хотите столбики, тоже самое только не траншейку, а ямки аналогичной глубины и т.д....
 
 
Непрочитано 08.03.2007, 13:39 Re: Как сделать фундамент под террасу?
#3
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Имеет место быть холодная терраса. Легкая, дерево. Под нее хотелось бы сделать некий фундамент, дабы не "гуляла".
Грунты: суглинок тяжелый, характеристики приличные, среднепучинистый, нормативная глубина промерзания 1.1 м. Мощность слоя 1.2 м. Ниже - каша с модулем 8 МПа - 1 м, еще ниже - песок, водонасыщенный, напор 1.8 м.
Т.е., закапываться больше чем на 1 м чревато.
Что может посоветовать уважаемое общество?
Любезнейший, а сколько метров терасса?И Кто по ней будет ходить? Боюсь без свай здесь не обойтись!!!!!!!!!!!!! :roll:
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2007, 13:46
#4
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2ЛИС
Спасибо за ответ.
Т.е., если подсыпка из, скажем, песка средней крупности, наберет воду и промерзнет - ничего страшного не произойдет?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2007, 13:48
#5
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Любезнейший, а сколько метров терасса?И Кто по ней будет ходить? Боюсь без свай здесь не обойтись!!!!!!!!!!!!!
Она очень маленькая. 12х4м. Нагрузка - никакая.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2007, 15:21
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
2ЛИС
Спасибо за ответ.
Т.е., если подсыпка из, скажем, песка средней крупности, наберет воду и промерзнет - ничего страшного не произойдет?
1. для начала выполнить качественную отмостку и слив воды таким образом, чтобы вода по стене не текла под фундамент и песок мокнуть не будет.
2. дренаж вдоль всего фундамента. или как иногда делают - уклон траншеи в одну сторону и оттуда дренаж...
еще один раз видел умельцев - прокалывают водонесущий слой трубой и воду вниз на второй водонесущий горизонт.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2007, 15:43
#7
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2ЛИС
Боюсь показаться настырным, но коэфф. фильтрации нашего ИГЭ 0.01 м/сут., что несколько отличается от трамбованного песка средней крупности. Т.е. как не устраивай отмостку, все равно верховодка будет собираться и замачивать подушку и засыпку.
Дренаж, наверное, решил бы эту проблему, однако его устройство в данном случае представляется сомнительным в связи с невозможностью сброса. Сброс же во второй водоносный горизонт подразумевает, наверное, отсутствие напора. Здесь имеем значительный напор 1.8 м в первом водоносе, о втором ничего не известно - скважины на 6м.
Однажды наблюдал следующую картину: крыльцо монолитное жб, глубина подошвы 300 мм от у.з., выполнена подсыпка песком толщиной 500 мм. Грунты - весьма похожие на мой случай. Дренажа нет. Зимой выперло на 8см.
Может, сделать столбчатые фундаменты на -0.8 и утеплить все-таки 200 мм пеноплекса?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 - читал.

Еще вариант - шнековые сваи в водонос. (?)
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2007, 16:25
#8
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
Может, сделать столбчатые фундаменты на -0.8 и утеплить все-таки 200 мм пеноплекса?
то Lamer Inc..

То, что надо. Сваи делать в таких грунтах и для такого сооружения не стоит.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2007, 17:03
#9
Shvlad

строительство
 
Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80


А может все же сделать проще. Выкопать ямки на 80 см, забить в них старые метал.трубы диам. не менее 50 мм длиной около 2 м (забиваются легко при помощи кувалды), обсыпать их песком. И будет эта конструкци стоять. Получите аналог висячих свай (можно в принципе и просчитать для успокоения). Если я не прав, то умные люди на форуме поправят.
Shvlad вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2007, 18:10
#10
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shvlad
А может все же сделать проще. Выкопать ямки на 80 см, забить в них старые метал.трубы диам. не менее 50 мм длиной около 2 м (забиваются легко при помощи кувалды), обсыпать их песком. И будет эта конструкци стоять. Получите аналог висячих свай (можно в принципе и просчитать для успокоения). Если я не прав, то умные люди на форуме поправят.
Трубы нельзя категорически. Выпирает хуже свай. Я бы вообще не стал заглубляться ни на сколько. Подсыпку в ямку на штык лопаты. Сверху камень или плитку. Обаязку (нижний венец) на него. На Руси уже тысячу лет так строятся избы.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2007, 19:49
#11
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Согласен с Огурцом, сложные основательные фундаменты мастерить для терассочки - перебор... фундамент выйдет в трое дороже всей терассы. Я бы сделал так, как Огурец говорит: на столбики положить обвязку (я бы из бруса 150х150 сделал), а дальше - как Вам Lamer Inc.. угодно. Даже если всё это будет "гулять" (хотя сомневаюсь) - то это обратимые явления: за счёт обвязки сама терасса останется несдеформированной, а приподнявшиеся фундаменты от замерзания - сядут обратно весной когда оттаивать будут.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2007, 19:55
#12
uvp

Архитектор
 
Регистрация: 08.07.2006
Валдай
Сообщений: 90
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
Согласен с Огурцом, сложные основательные фундаменты мастерить для терассочки - перебор... фундамент выйдет в трое дороже всей терассы. Я бы сделал так, как Огурец говорит: на столбики положить обвязку (я бы из бруса 150х150 сделал), а дальше - как Вам Lamer Inc.. угодно. Даже если всё это будет "гулять" (хотя сомневаюсь) - то это обратимые явления: за счёт обвязки сама терасса останется несдеформированной, а приподнявшиеся фундаменты от замерзания - сядут обратно весной когда оттаивать будут.
только еще не забыть сделать саму терассочку сантимов на 10-15 ниже порога дверей, да и не привязывать её к зданию.....
uvp вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2007, 20:20
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
Согласен с Огурцом, сложные основательные фундаменты мастерить для терассочки - перебор... фундамент выйдет в трое дороже всей терассы. Я бы сделал так, как Огурец говорит: на столбики положить обвязку (я бы из бруса 150х150 сделал), а дальше - как Вам Lamer Inc.. угодно. Даже если всё это будет "гулять" (хотя сомневаюсь) - то это обратимые явления: за счёт обвязки сама терасса останется несдеформированной, а приподнявшиеся фундаменты от замерзания - сядут обратно весной когда оттаивать будут.
и клинья сразу под брусья :wink:
 
 
Непрочитано 08.03.2007, 21:52
#14
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


А можно домкратики гидравлические автомобильные вмуровать в столбики :wink: Если что - в два счёта приподнял/опустил, и стоят по 500р штучка! Дёшево и сердито!

- кстати, это не просто смех, а серьёзное инженерное решение применяемое в серьёзных конструкциях
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2007, 23:44
#15
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


И прибить табличку: "Построено по советам специалистов форума dwg", чтобы каждую весну знать, кого материть за этот бесфундаментный вариант.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 00:22
#16
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
А можно домкратики гидравлические автомобильные вмуровать в столбики Если что - в два счёта приподнял/опустил, и стоят по 500р штучка! Дёшево и сердито!
- кстати, это не просто смех, а серьёзное инженерное решение применяемое в серьёзных конструкциях
- кроме смеха. Стойки террасы - на винтовых опорах будут, в любом случае. Брус.. ну да, 150х150.
Цитата:
И прибить табличку: "Построено по советам специалистов форума dwg", чтобы каждую весну знать, кого материть за этот бесфундаментный вариант.
-вот это - классно! Надо выработать дизайн таблички.
Цитата:
...забить в них старые метал.трубы диам. не менее 50 мм длиной около 2 м...
- тогда уж шнековые сваи - надежнее.
А все-таки, если отвлечься от стоимости фундаментов, можно сделать что-нибудь более-менее капитальное?
P.S. Всем благодарность за то, что даже подобные вопросы не оставляете без внимания!
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 03:44 Re: Как сделать фундамент под террасу?
#17
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Имеет место быть холодная терраса. Легкая, дерево. Под нее хотелось бы сделать некий фундамент, дабы не "гуляла".
Грунты: суглинок тяжелый, характеристики приличные, среднепучинистый, нормативная глубина промерзания 1.1 м. Мощность слоя 1.2 м. Ниже - каша с модулем 8 МПа - 1 м, еще ниже - песок, водонасыщенный, напор 1.8 м.
Т.е., закапываться больше чем на 1 м чревато.
Что может посоветовать уважаемое общество?
Все что написано конечноже прикольно, а по простому сделать нельза??? Просто посчитать фундамент??? А то гадаете может это может то или вот так!!! Странно.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 05:25
#18
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Все что написано конечноже прикольно, а по простому сделать нельза??? Просто посчитать фундамент??? А то гадаете может это может то или вот так!!! Странно.
- ага. Только сначала скажите, что считать.
Можно ведь и так поставить задачу: определить необходимую периодичность смены коровьего навоза, используемого в качестве обратной засыпки мелкозаглубленного фундамента террасы. (О! Гениальная идея! - жалко, что не новая...)
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 06:33
#19
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Что касается расчета фундамента: касательные силы пучения на столбик 200х200 от 4 до 8 тонн в зависимости от грунта. При больших размерах сечения и ленточных фундаментах значения еще выше, а если подошва в зоне промерзания, то добавятся еще и нормальные силы. И хоть какие расчеты делай, такие усилия может компенсировать только тяжелое здание или анкера. Для небольших нагрузок нужно проводить мероприятия против пучения.
Вариант 1: убрать пучинистый грунт на 1.5 м и засыпать непучинистый (крупнозернистый песок , гравий и т.п.)
Вариант 2: столбчатые фундаменты с подошвой ниже границы промерзания, с обмоткой 3-4 слоями рубероида или стеклоткани в зоне промерзания, для исключения сцепления грунта и поверхности столбчатого фундамента.
Вариант 3: Устройство в основании фундамента подушек (в зоне промерзания) из автомобильных покрышек с засыпкой пазух непучинистым грунтом. (Сомневаюсь в эффективности, но примеров такого решения много) здесь одно из обсуждений http://dacha.wcb.ru/viewtopic.php?t=...02a9a990c5b6df
guran вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 10:03
#20
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Цитата:
Все что написано конечноже прикольно, а по простому сделать нельза??? Просто посчитать фундамент??? А то гадаете может это может то или вот так!!! Странно.
- ага. Только сначала скажите, что считать.
Можно ведь и так поставить задачу: определить необходимую периодичность смены коровьего навоза, используемого в качестве обратной засыпки мелкозаглубленного фундамента террасы. (О! Гениальная идея! - жалко, что не новая...)
Это говорит о том что Вы за проектировщик ... гы гы гы ... Не судьба посмотреть СНиП, учебники (Механика грунтов, Основания и фундаменты и т.д. и т.п.) ... это так сложно? Наверное очень сложно собрать нагрузку?
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 11:01
#21
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=-
Наверное очень сложно собрать нагрузку?
Нагрузка на столбик получилась 1 тонна, а сила пучения 9 тонн. И что Вы порекомендуете делать?
guran вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 12:48
#22
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Сообщение от guran
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=-
Наверное очень сложно собрать нагрузку?
Нагрузка на столбик получилась 1 тонна, а сила пучения 9 тонн. И что Вы порекомендуете делать?
-я в недоумении - спрашивал про принципиальное решение, а народ начинает проектировать!
Цитата:
Вариант 1: убрать пучинистый грунт на 1.5 м и засыпать непучинистый (крупнозернистый песок , гравий и т.п.)
- Если бы можно было откопаться на 1.5 м, этой темы не было бы (см. условия задачи).
Цитата:
Вариант 2: столбчатые фундаменты с подошвой ниже границы промерзания, с обмоткой 3-4 слоями рубероида или стеклоткани в зоне промерзания, для исключения сцепления грунта и поверхности столбчатого фундамента.
- не вариант по той же причине.
Вариант с покрышками. Здесь сомнения те же - замачивание грунта засыпки, промерзание грунта под покрышкой.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 15:45
#23
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Цитата:
Сообщение от guran
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=-
Наверное очень сложно собрать нагрузку?
Нагрузка на столбик получилась 1 тонна, а сила пучения 9 тонн. И что Вы порекомендуете делать?
-я в недоумении - спрашивал про принципиальное решение, а народ начинает проектировать!
Цитата:
Вариант 1: убрать пучинистый грунт на 1.5 м и засыпать непучинистый (крупнозернистый песок , гравий и т.п.)
- Если бы можно было откопаться на 1.5 м, этой темы не было бы (см. условия задачи).
Цитата:
Вариант 2: столбчатые фундаменты с подошвой ниже границы промерзания, с обмоткой 3-4 слоями рубероида или стеклоткани в зоне промерзания, для исключения сцепления грунта и поверхности столбчатого фундамента.
- не вариант по той же причине.
Вариант с покрышками. Здесь сомнения те же - замачивание грунта засыпки, промерзание грунта под покрышкой.
В Питере глубина промерзания 1200 мм. Если применять стальные сваи - то можно выполнить эл-прогрев. Однако - экзотика.

Петр 1 деревянные сваи на какую глубину бил?

Если террасу выполнить на нижних венцах сруба? Дом - существующий? Деревянный? К дому привязаться - можно?

Напрашивается 3 варианта сопряжения террасы и дома:
1. Жесткий (на консольных нижних венцах) но - нагрузки надо прикидывать снеговые.

2. Шарнирный. Терраса - на мелком фундаменте. Нижняя обвязывающая балка шарнирно крепится к фундаменту дома. В уровне покрытия - деф. шов на морозное пучение 20 см.

3. Отдельно стоящая терраса. но к дому - привязать, чтоб не убежала. Фундамент - мелкий, только под почвенный слой.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 15:59
#24
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


видел как 2 человеческие силы буром (типа как ледобур на зимней рыбалке) отковыривали отверстия в грунте и забивали это всё бетоном - вот такие сваи.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 16:10
#25
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Глупые вопросы: А дом-то есть? И есть ли у него фундамент?

Это я пост исправил 8)
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 19:28
#26
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Глупый вопрос.
- т.е., пост №1?
Цитата:
А дом-то есть?
- дом есть.
Цитата:
И есть ли у него фундамент?
- Есть. Плита мелкого заложения.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 20:16
#27
Июль


 
Регистрация: 22.02.2007
Москва
Сообщений: 15


на таких грунтах только плиту и делать.
интересный вариант консольно, но я бы делала ленту мелкого заложения, непременно монолитную с армированием. только песку побольше не менее 0,5 м
Июль вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 20:37
#28
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
на таких грунтах только плиту и делать.
интересный вариант консольно, но я бы делала ленту мелкого заложения, непременно монолитную с армированием. только песку побольше не менее 0,5 м
- Да, склоняюсь к консольной плите. Утеплю, посчитаю на неравномерности. Подушка из песка ср. крупн. 300 мм по геомембране. Ленту тоже можно, но сечение придется развивать по высоте + сложности с опалубкой.

Кстати, вот интересный материал по винтовым сваям:
http://stknw.spb.ru
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 21:16
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Цитата:
на таких грунтах только плиту и делать.
интересный вариант консольно, но я бы делала ленту мелкого заложения, непременно монолитную с армированием. только песку побольше не менее 0,5 м
- Да, склоняюсь к консольной плите. Утеплю, посчитаю на неравномерности. Подушка из песка ср. крупн. 300 мм по геомембране. Ленту тоже можно, но сечение придется развивать по высоте + сложности с опалубкой.
Нда... эдак вы и до стилобата скоро дойдете под тераску то...
Вам верно подсказали выкопать ямку на 1,5 метра. дальше засыпать туда ПГС и трамбовками втрамбовать как можно глубже и довести все это хозяйство до -0,5 м можно, а там блок(и) положить. Далее выполняете качественную отмостку и грамотный слив воды с кровли и водоотвод с отмостки(планировку территории еще никто не отменял). Если отмостка у вас пойдет прямо по суглинку, то никакая верховодка не пройдет к фундаментам. вдоль отмостки желоб с соответствующим уклоном и вывести подальше от дома. разуклонку конечно же от дома в разные стороны или с явным уклоном в какую нибудь сторону в обход всего здания.
На счет жесткого сопряжения с основным строением - ИМХО полная ерунда. Оденьте ласты летом и пройдитесь по песку - посмотрите как они у вас изогнуться (думаю аналогия понятна).
Из собственного опыта: Делали обследования нескольких частных домиков с такими решениями - трещат все как один как раз в местах сопряжения аналогичных террас с основным строением вне зависимости от типов фундаментов и ИГ-условий.
P.S. советов много - решать вам :wink:
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 21:35
#30
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Ув. ЛИС!
Ну не могу я выкопать "ямку на 1.5 м"! Если б мог, не было бы этой темы!
Цитата:
отмостка у вас пойдет прямо по суглинку
- позвольте, а что будет с такой отмосткой года через 3? Обратный уклон?
Цитата:
Из собственного опыта:
Вопрошаю (с неподдельным интересом):
1. Насколько тяжелые дома?
2. Вылеты консолей (примерно, для сведения)?
3. Имело ли место быть утепление консолей?
4. Время появления трещин (на какой год эксплуатации, хотя бы ориентировочно).
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 21:51
#31
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Ув. ЛИС!
Ну не могу я выкопать "ямку на 1.5 м"! Если б мог, не было бы этой темы!
Цитата:
отмостка у вас пойдет прямо по суглинку
- позвольте, а что будет с такой отмосткой года через 3? Обратный уклон?
Цитата:
Из собственного опыта:
Вопрошаю (с неподдельным интересом):
1. Насколько тяжелые дома?
2. Вылеты консолей (примерно, для сведения)?
3. Имело ли место быть утепление консолей?
4. Время появления трещин (на какой год эксплуатации, хотя бы ориентировочно).
дома всякие: 2 раза монолит(каркас), 3 кирпича, 2 деревяшки(каркас).
общее у всех них было жесткое сопряжение фундаментов основного здания и лекгих террас.
дома от двух до трех этажей.
вылеты консолей от 3-х, 5-ти метров.
утепления не было.
рубеж первого-второго года эксплуатации.
Дело не в утеплении, а в разности осадок :wink:
Через три года с отмосткой ничего не будет плохого, если она грамотно выполнена.
Если честно не вижу препятствий к выполнению такой "ямки". Или я туплю...
Для верности(контрольного выстрела) дайте все таки геологию в студию в виде разреза простенького...
 
 
Непрочитано 09.03.2007, 22:26
#32
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Автору:
объясните публике - почему низя ямку-то выкопать? - если что могу сам подписаться на земляные работы средствами малой механизации (правда попрошу оплаты по ставке ненормированного труда инженера :wink: )

А про консоль:
видел и не один раз вариант, когда домик деревянный из бруса или сруб, стоит на хорошем фундаменте, а консоль для терассы сделана так: нижний венец сруба продлен дальше стены дома на величину консоли. Этот нижний венец является основанием под терассу, на котором далее всё и возводится. Т.к. нижний венец сруба находится по определению выше фундамента - а значит до отметки земли приличное расстояние - потому и никакое пучение и разница осадок не грозят. Т.е. получается свободно висящая в воздухе терассочка :wink:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 22:39
#33
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
почему низя ямку-то выкопать?
-так:
Цитата:
Грунты: суглинок тяжелый, характеристики приличные, среднепучинистый, нормативная глубина промерзания 1.1 м. Мощность слоя 1.2 м. Ниже - каша с модулем 8 МПа - 1 м, еще ниже - песок, водонасыщенный, напор 1.8 м.
Т.е. напор водоноса соответствует 0.5-0.3 м от поверхности земли.
Цитата:
А про консоль:
- тоже видел подобное. Но не на 3.5 м.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2007, 22:46
#34
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


из геологии:
[ATTACH]1173469454.jpg[/ATTACH]
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2007, 08:28
#35
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А может тогда уж лучше сделать насыпь в соответствии с рекомендациями ВСН 29-85 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах" и ТСН МФ-97 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ". Конечно надо смотреть на планировку участка, но в данном случае это будет самое оптимальное решение, т.к. устройство насыпи будет по всей видимости дешевле каких то спец мероприятий.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 03:28
#36
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Всем советовавшим спасибо.
Ваши ники сейчас гравируются на памятной пластине из лучшей латуни. Оформлено в виде штампа СПДС. Когда и как можно получить реальные автографы?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 04:58
#37
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Всем советовавшим спасибо.
Ваши ники сейчас гравируются на памятной пластине из лучшей латуни. Оформлено в виде штампа СПДС. Когда и как можно получить реальные автографы?
Факсимиле прислать, чтоли?
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 20:28
#38
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Lamer Inc.., Вы подали гениальную идею!!! Вместо ФИО в штампах чертежей выданых нами "из под палки" будем вписывать свои ники с этого форума! :twisted:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 20:42
#39
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
Lamer Inc.., Вы подали гениальную идею!!! Вместо ФИО в штампах чертежей выданых нами "из под палки" будем вписывать свои ники с этого форума! :twisted:
Не надо лучше подписываться Иванов али Колянов
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 21:32
#40
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Завтра вечером еду в Питер.
И опять же моя подпись будет весьма достойной:
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 21:42
#41
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ждемс :twisted:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 21:43
#42
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM
Ждемс :twisted:
потирая руки в нетерпении...... :roll:
 
 
Непрочитано 12.03.2007, 21:51
#43
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Отвечу цитаой из песни Шнура
"А у меня всегда в кармане ножик есть"
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 00:59
#44
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


...Я вот думаю, может еще фотки туда же добавить... Правда, придется на эмали...
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2007, 01:15
#45
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
...Я вот думаю, может еще фотки туда же добавить... Правда, придется на эмали...
Че так? Можно и на черном граните... :wink:
GWA18 вне форума  
Ответ