11.10.2013, 09:39 | #1 | |
Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 16331
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Свес полки подбирается по СНиП из условия, что предельное состояние по прочности произойдет раньше,чем свес полки потеряет местную устойчивость. При этом, в расчетной схеме на устойчивость принято, что напряжение сжатия по ширине пояса распределены равномерно. Это является наиболее невыгодной схемой нагружения для пластины, и привнесение в это распределение растягивающих составляющих от местного изгиба лишь увеличит местную устойчивость пояса. В технической литературе я такого описания не встречал, эти умозаключения основаны на личном видении вопроса. остается вопрос с кручением балки в случае неравномерной загрузки от плит. Вопрос с местным изгибом полки думаю можно решить конструктивной расстановкой поперечных ребер в балке, с учетом чтобы на каждую плиту приходилось не менее двух ребер. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- из каких соображений это принято? Как определить минимальное необходимое количество рёбер? Есть подозрение, что пустить металл рёбер в полки (или только в верхнюю полку) выгоднее, например, по условиям трудоёмкости. Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2013 в 12:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Поскольку такой тип перекрытия очень распространен, предполагаю что существуют разработанные рекомендации по учету эффекта от опирания плит на пояс балки, надо поискать в книгах или сериях. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558
|
если совсем втыкать в такую тему то прощу произвести расчет на условную поперечную силу и показать образуют ли плиты диск с раскреплением на связевые блоки - не всегда такое бывает. Тут у нас умельцы вместо раствора подложили изолон - так что нельзя недооценивать тупость людскую...
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Надежнее всего ставить плиты на землю.
"Положить плиту на полку" означает "приложить распределенную нагрузку с экцентреситетом". Т.е. приложить к балке крутящий момент. Что недопустимо для балки открытого сечения. Значит, меры какие-то приняты. Остается отгиб полки. Думается, при распределенной нагрузке существенного отгиба, повлияющего на устойчивость полки, не будет. Если плиты ребристые, то же самое, т.к. в местах опирания должны быть ребра. Вот если ребер нет, то нужно проверить на искажение сечения, т.е. на отгиб. При этом отгиб полок не должен выходить за пределы упругих. И сопоставить полученную величину отгиба с допустимыми несовершенствами. В-общем, не искажать сечение балки.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- поясните, не понял. Даже поперечное сечение полки будет в форме дуги - это ни на что не влияет.
- выполнение условия ф. (44) СП 16.13330.2011 обеспечивает это? Нормы относят это условие к упругим балкам (1 класса). Но коэффициент 0,87 предполагает ограниченное развитие пластики... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вы же отгибаете, создавая предпосылку для СЛОЖЕНИЯ края полки в гармошку. Очевидно, Вы имеете право отгибать не более чем в пределах несовершенств (несовершенства см. в ГОСТ на двутавры, или в ГОСТ на изготовление стальных...). Ф.(44) - эквивалентное напряжение в стенке в конкретной точке. Вам же нужно проверить прочность полки при отгибе, т.е. напряжения у корня полки. Понятно, что при допущении пластики деформации (отгиб) будут большими.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Почему надо? Формула (44) - для проверки прочности стенки вроде.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Почему любой? В норме в пункте с ф. (44) не написано "любой", и не приведено определение "подобности". Вы что действительно повсеместно эквивалентные напряжения вычисляете?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я предлагаю вообще не проверять на прочность в каждой точке элемента по IV-й теории прочности. Зачем?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Как проверить рёбра на прочность и как назначить шаг рёбер на которые обопрётся плита, если считать, что нагрузка только на рёбра передаётся от плиты (без отгиба полки плитой)? При большом шаге ребро может продавить плиту (под пустотой).
Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2019 в 21:13. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Замоделируй объёмниками и вперёд.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это вряд-ли.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Шаг ребер, раз собираемся не передавать на полку балки между ребрами (за вычетом некоторой зоны у ребер), значит уже требуется проверка плиты в зоне опирания на предмет локального опирания. Например пустотная плита должна опираться каждым своим "ребром". Монолитная по профлисту - думаю, так же. Монолитная сплошная - нужно на продавливание/сдвиг или на что там - с учетом армирования. Если же специально положить расчетную арматуру вдоль зоны опирания, наверно можно больших шагов ребер. Однако я предлагаю фсей этой фигней на заниматься, а (традиционно) перейти к практическому проектированию: считаем нагрузку от плиты переданной РАВНОМЕРНО на полку балки. Полку балки проверить на отгиб по методу опорных плит - выделить область между стенкой и двумя ребрами и за 1,5 сек посчитать на прочность при изгибе плиты от распределенной нагрузки. И так за 2-3 итерации найти НАИОПТИМАЛЬНЕЙШИЙ шаг ребер за 4,5 сек максимум. Ну а швы ребра/толщину ребра мы уже знаем как считать - мы же умеем траверсы/ребра баз колонн считать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- если учесть, что при отношении свободной/закрепленной (т. е. шага ребра/ширина ребра) более чем 2, считается, что отсек пластины работает как консоль, то получается, что нет смысла делать шаг рёбер более удвоенной ширины ребра, т. е. 200-300 мм, т. е. однозначно частокол. Рациональнее металл рёбер пустить в отгибаемую полку и учитывать её отгиб.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: - кривовато, т. к. «оптимальный» по определению «НАИ». ----- добавлено через ~15 мин. ----- Если положить, что прогиб плиты составит 1:200 от нормативной нагрузки, то от расчётной будет где-то 1:160, а это соответствует повороту опорного сечения плиты порядка 1:100. Для оценки величин: при ширине опирания 100 мм возникнет зазор 1 мм. Т. е. при таких углах поворота: либо нагрузка будет передаваться только через край полки, либо после отгиба полки на 1 мм (обязательно с пластикой!) распределится более равномерно по ширине опирания. Т. е. предполагая распределение нагрузки по ширине полки отличное от опирания на край полки, мы будем иметь пластический отгиб полки (хотя и небольшой). Может ли такой небольшой, но пластический отгиб представлять опасность? Может тогда и свес полок принимать как для балок 2-го и 3-го классов? Хотя полка и без того тонкой не будет, т. к. нужна прочность на отгиб. Последний раз редактировалось eilukha, 03.03.2019 в 17:05. Причина: "тонкой НЕ будет" |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Согласен. Я как-то тоже пытался нечто такое придумать из-за тонкости полки - закончилось тем, что вварил уголок под полку образовав трубу. Жесткую на кручение. Простую в изготовлении.
Цитата:
Цитата:
Но плиты надо ложить на постельку из раствора. Это резко уводит нас в практику. Я предлагаю считать нагрузку переданной с плиты на опору как в жб - нормах - треугольничком, с максимумом на краю. Или даже ящичком, раз на полку двутавра... И никаких пластик - Вы шо там на орден тянете? За Вами давно замечено одержимое стремление к мелочной экономии...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, на такие случаи у нас есть ~2R от Гаусса, ~1,5 от нагрузок, пластика, местное смятие, не переходящее в катастрофу, и прочие соломинки.
В проекте надо указать - проложить паронит 3 мм.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сборные плиты вроде положено опирать на 80...120 мм от торца - они так рассчитаны. Какая центрировка?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Полосу надо пилить, варить, и т.д. Зачем? Бери потолще сечение, посчитай на отгиб ПРОСТО на V/W, и до свидания. Максимум паронит пропиши. Если что - пусть по СП70 монтируют и не пищат.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Тут показано, что плита перекрытия при работе передаёт нагрузку через самый край полки (т. е. опирается на край полки). (В моделировании учтён односторонний контакт в стыке плита-полка).
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Нельзя насухо класть вещь, которую ПОЛОЖЕНО класть на постель шириной 70...120 мм (см. конкретно в серии конкретной плиты). С Наступающим через 8 часов Новым Годом!
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
это не обоснование, что так и надо делать неправильно. У них и запасы по нагрузкам в районе 2-х тупо, так что такие ляпы видимо, компенсируются запасом изначально по нагрузкам. И вообще буржуйский путь не наш
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Люди берут нормальный прокат и не тратят время/деньги на приварку ребер. А если накинуть толщину последующего покрытия для обеспечения огнестойкости и дополнительные работы связанные с этим, так вообще умнички. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
2. Молча, лезешь по лессам и укладываешь перед монтажом пастель ----- добавлено через ~2 мин. ----- здесь вопрос не в том, почему насухо, умные самые , про прокат нет разговора и ребер
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это про картины.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Я видел у буржуинов опирание через слой какой-то резиновой ленты. Размотали до монтажа, приклеили и подняли балку. У нас аналогов подходящих по прочности и долговечности не нашел.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 01.01.2021 в 01:53. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Могу предположить, что это было что-то типа acoustic pad. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Практика монтажа плит насухо, в т. ч. пустоток, на стальные балки существует давно.
Пришел к выводу, что она вполне оправдана. Разницы особой не вижу. Полка балки к повороту опорной части плиты приспособится. Ничего с ней не случится если отогнется на 2-3 мм как в примере у eilukha в соседней теме. При этом конечно стык плит располагать по оси балки и зазор между торцами принимать минимальный. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а я вижу, ц/п смесь как раз таки выравнивает нагрузку по площади опирания от брака плит, предварительного напряжения оных, сколов бетона в изделии и в итоге более равномерно передает давление, я живу в панельном доме у меня тоже плиту перекрытия на сухо плюхнули и по сему после снятия обоев от строителей увидел замечательную трещину от приложения нагрузки с краю стеновой панели, так мелочь, но неприятно, так экцентриситет появился более расчетного понимаешь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 01.01.2021 в 02:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Качество поверхностей современных плит безопалубочного формования очень достойное. Другое дело - пустотки от старых заводов ЖБК. В каркасе из металла мы, в основном, закладываем безопалубочного формирования плиты по причине хорошей вариативности размеров ширины/длины, старые серийные пустотки очень ограничены по типоразмерам. С раствором несомненно лучше, вопрос: как быстро и качественно нанести раствор на балки? Подмости? - на момент монтажа их нет, да и долго это - смысл плит в скорости монтажа.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Когда возникает неопределенная ситуация (а именно так случилось тут - каждый высказал свое правильное, но научно необоснованное видение ), решения надо принимать по нормативке. Я бы вообще поменял русло разговора на железный путь - не применять для ригелей под плиты, особенно для крайних ригелей двутавры, НЕПОДХОДЯЩИЕ (НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ) принципиально под это дело. Нужно прменять сдвоенные швеллеры или сдвоенные двутавры Б. Чтобы иметь замкнутое сечение, способное работать без отгибов и способное работать на кручение. Такие решения есть в древних сериях. Кроме отгиба полок есть еще и кручение балок при несимметричной нагрузке. Короче, смотрите какие сечение настоящих железобетонных ригелей под плиты, и всем, кто применил двутавр, должно стать стыдно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нормативный зазор 40 мм, если не следить на монтаже легко будет 80 мм.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. -----
Последний раз редактировалось eilukha, 01.01.2021 в 15:08. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Стандадтный зазор между торцами пустоток - 20, ребристых плит перекрытий - 50, ребристых плит покрытий длиной 6м - 30 мм, 12м - 40 мм. Безопалубочные режут любой длины.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.01.2021 в 17:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Крепят не плиты, а жесткий диск перекрытия. Обычно - упорами Нельсона, он же shear stud. Буржуины любят контактную сварку таких упоров. У нас же и обычная арматурина, приваренная угловым швом сойдёт для перекрытий без сейсмики или сильных горизонтальных нагрузок. В жестком диске плиты крепят также между собой и по наружному контуру, который собирает на себя все сдвигоные усилия в диске. Целое пособие есть по расчету таких дисков на сдвиг, но для железобетонных каркасов.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А вот стальные ригели типа двутавр, рассчитанные на сплошное раскрепление от потери устойчивости ПФИ, снабжают упорчиками разной/любой конфигурации - например пластинками 10х200х100 с шагом 1 м, расположенными по оси двутавра, и остающимися в зазоре меж плитами, который (зазор) положено зачеканивать раствором (см. серии и СП70). Решения могут быть разными, но должны подчиняться здравому смыслу и расчетным предпосылкам. Сами плиты в опорной зоне рассчитаны на треугольную эпюру локального давления. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Цитата:
По любому факт остается фактом - двутавр крутится аки вертел, какой бы он не был толстый. P.S. Вот нашел КМД ригеля из проекта 2013 года:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.01.2021 в 20:36. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат??? | Pdimon | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.05.2010 18:22 |
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение | poison_s | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.12.2009 10:07 |
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. | кулибин | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.02.2009 11:52 |