26.10.2013, 17:59 | #1 | |
Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах
Диагностика, Социология
Северная Венеция
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 140
|
||
Просмотров: 17193
|
|
||||
Уважаемый Филипп Филиппович,
проф. Преображенский Ф.Ф., Технадзор то вообще есть на Вашем объекте ? Или заливали ночью ? (по-пьяне ?) Что означает пункт 2 - в Вашем сообщении ? -"2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)"
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Добрый вечер, коллега...
Во первых - viking1963 1. Объект этот не мой...(я выполняю техобследование - по контракту) 2. Заливали днем, и вовсе не по-пьяне, а на трезвую 3. По поводу пункта 2 - прилагаю фотографии (как вариант - наставление стержней в нужном направлении) Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:17. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Считай сечение на новое положение стержней.
Но лучше увеличить габариты колонны, потом рассчитать с новыми колоннами и эксцентриситетом. Можно закурить стержней на глубину анкеровки и установить анкера на составы Хилти. Еще вариант сделать банкетку и вывести колонну в процентное положение...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
DEM,
Ты имеешь в виду - выполнить расчеты в Арбате ? - с учетом изменения защитного слоя ? - и потом усилить (при необходимости) данные колонны уголками ? (взять в обойму) ? Но как же тогда быть с тем, что рабочие стержни ушли вовнутрь колонн ? - или вообще без защитного слоя ? Любое изменение в РД - должно согласовываться (в экспертизе) Кстати, уваж. проф. Преображенский - экспертиза то была на этот объект ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Только в Арбате но и ручками.....
Там комплексное вариант потребуется... Но лучший вариант банкетки, сам не раз применял...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
viking1963,
Экспертиза была, негосударственная (со слов заказчика, заключение у них есть, положительное, и там кажется - в настоящее время строители несколько переменили несущий каркас самого здания (было стеновое, стало каркасное - с колоннами) но сам я его не видел - думаете нужно просмотреть его ? (заключение негосударственной экспертизы ?)) DEM, Благодарю Вас за советы... А что означает ? |
|||
|
||||
Offtop: Спасибо кэп!
__________________
... |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Угу, примерно так, но вам в нее надо добавить дополнительные стержни для колонн, и обеспечить их работу.
В общем за пару косарей могу помочь Дальше уже сами думайте.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну разумеется дальше уже сами должны разобраться.
Либо обратится за помощью за определенную сумму. В личку дальше....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну дык их загнуть в банкетки...
А банкетках установить Г-образные стержни для анкеровки с колоннами... Так же сделать допонительные скважины(по расчету) для анкеровки банкетки с ф-ной плитой...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ да...
Конечно, но это наверное самый простой вариант, без полного демонтажа.... Разумеется все это надо пересчитывать, по 2-3 раза с различными схемами. Просто еще бы и РД взглянуть, странно что выпуска колонн так торчат, как вообще армирование колонн выполняется, если происходят такие косяки...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
ну и словечко
арматуру можно вернуть в проектное положение с помощью кувалды, на подобии сварных каркасов, правда не знаю как это скажется на несущей способности (далек от расчетов) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Сечение колонны на текущем этаже увеличить до образования в требуемом месте необходимого защитного слоя. На последующих этажах путём установки арматуры (нахлёста) в нужном направлении вернуть стержни колонн в проектное положение. На первом этаже под проблемными колоннами, при "плохом сне" сделать усиление путём развития сечения колонн (уголки, жб. обоймы) в соответствующем направлении. Все манипуляции с гнутьём кувалдой, подваркой, добавлением промежуточных стержней и банкетками...от лукавого. ИМХО. |
|||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
UnAtom,
Добрый день Цитата:
Тогда расчеты самой нижней колонны, (ну и Колонны второго этажа) будем производить, с учетом эксцентриситетов приложения нагрузки ? (до 18 см...) Весьма приличный эксцентриситет... |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Мое мнение - увеличить сечение колонны на данном этаже. Габариты взять из минимальной толщины защитного стоя. Сечение сделать увеличенным СИММЕТРИЧНО относительно нижнего этажа. Проверить армирование с фактическими защитными слоями.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
DEM,
День добрый, Цитата:
В расчетах то проблемм нет, люди то найдутся в любом случае...здесь ведь вопрос стоит о принятии решения - имеется в виду безошибочного и наиболее рационального решения... |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
проф. Преображенский Ф.Ф.
Рациональное уже назвал, но надо смотреть РД... Как тогда выпуска из нижележаших колонн должны были выходить??? У меня вот недавно тоже сместили на 10 см арматуру колонн 600х800... Мы их просто заставили стенку делать, между этими колоннами. Причем колонна проходит с запасом(не скажу сколько) даже с эксцентриситетами.... PS. Под другим то ником чего не заходите, я вас узнал 100% Стиль сообщений, с одним форумчанином 1 в 1... Даже картинки точно такие же прикладываете
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
вот рассуждаете тут -расчет, то посчитать, это. А мне подрядчик на вариант когда смещены в центр колонны,принес месяц назад бумаженцию, где просто поставили к смещеным выпускам рабочку, обернули сеточкой из 5ВР и всё нормально будет (бумаженцию выпустила контора со СРО, везде поставили печати )
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
мне понравилось ваше решение.
думаю здесь необходимо подстраховаться комплексно: 1. выполнить стыковку стержней как показал motor-serg; 2. увеличить сечение колонн 1-го и 2-го этажей на величину, компенсирующую несущую способность арматуры с привязкой 180мм; 3. уменьшить шаг поперечной арматуры, для того чтобы защитить арматуру "без защитного слоя" от потери устойчивости (на тот случай, если увеличение сечения колонны будет выполнено некачественно). 4. дня 2-3 помучить строителей, для того чтобы они осознали тяжесть своего косяка. Чтобы в дальнейшем боялись шаг без согласования с проектировщиками сделать. проф. Преображенский Ф.Ф. мой вам совет, дайте заключение с рекомендациями и уйдите в сторону. пусть голова болит у проектировщиков, которые прошляпили такое грубое нарушение. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34
|
Какая степень огнестойкости здания? 1 или 2? В любом случае необходимо обеспечить нормативную величину защитного слоя арматуры. То есть бетонную рубашку выполнять однозначно. Кстати, проверти инструментально величину защитного слоя на всех этажах. Если мне не изменяет память, то для 1 степени огнестойкости должно быть не менее 50мм.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
motor-serg
Надо определить какой фактически защитный слой в колоннах, т.к. предложенное на эскизе скорее всего не соответствует фактам. Т.е. изгиб происходит не в плите перекрытия, а в колонне. Хотя конечно если проектировщики готовы на себя такую шляпу повесить, то можно направить в их адрес письмо, с описанием проблем которые могут возникнуть при выполнении работ по данному эскизу. Я подобные усиления делал, но это были выпуски из ф-ной плиты, там это не так критично было...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
насчет решения присланного я услышал.
тогда как управленцу подскажите -чтобы я проектировщикам сказал, что мне необходим расчет сечения 1-1 на какое положение стержней ? фактическое выпусков ? и при положении арматуры по "синему варианту" наверное аналогичный вариант -но с увеличением сечения? ----- добавлено через ~2 мин. ----- DEM, скорее всего данные ошибки возникли, когда заводили арматуру балок -отогнули стержни, а вернуть забыли в нормальное положение -но хочется перестраховаться |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Конечно!!!
В том то и дело, что фактические выпуска в данном сечении скорее всего не пройдут. Да еще и если эксцентириситет учесть.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Если мне не изменяет память, допустимое отношение вертикальной и горизонтальной проекций отгиба стержней 1/6: то есть при отгибе на 50мм, длина изменения положения стержня составит 300мм. Объяснил как смог)))))
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Надо увеличить сечение колонн и пересчитать с учетом фактического приведенного сечения.. все (!) здание... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Москва
Сообщений: 147
|
У нас была похожая ситуация на 4 этаже 14-этажного дома (но там несущими были не только колонны, но и стены, коих было немало). К тому же строители поторопились и залили вышестоящее перекрытие. Заказчик заставил частично разбирать перекрытие за счет строителей (со всеми согласованиями с проектировщиком, расчетами).
Я бы на вашем месте обязательно обратился к проектировщику (и готовил денежки для любого из вариантов). ИМХО, обязательно отсылать исполниловку (по колоннам), а также на тех колоннах на 1-м этаже локально добраться до арматуры и выяснить фактический защитный, все это сфотографировать. В принципе неплохо бы сделать исполнительную схему по выпускам. Скорее всего у вас также проблемы с колоннами первого этажа (верхняя часть) и там нет необходимого защитного слоя. Из вариантов: 1. Обратный отгиб выпусков, если Ваш проектировщик возьмет на себя такое. 2. Ломать перекрытие (и боюсь колонны) и выполнять все заново. 3. Восстановить защитный слой. 4. Была пару раз проблема (но в стенах) с выходом арматуры прям на грань - отрезали и сажали на место на химические анкера Хилти. 5. Еще куча вариантов. ЗЫ Еще вспомнились "танцующие" колонны. По СНиПу допускается (если память мне не изменяет) смещение ж/б конструкций до 10 мм и эксцентриситет до 15 мм. Выводили их обратно в проектное положение. И самое интересное - где у Вас были геодезисты и тех надзор? Наш на глаз мог сказать, про подобные косяки - обычно они видны невооруженным глазом (особенно вспомнилось, когда он подбный косяк увидел на 7 этаже, сам находясь на уровне первого). ЗЫ2 Увеличение сечения колонн - увеличение постоянной нагрузки, а также дополнительный расход бетона. Как вариант возможно. Но в этом случае возможно придется и кое-какие работы на 1-м этаже проводить. А кто у Вас так строит в Питере? (знаю пару таких компаний). Последний раз редактировалось AlexPod, 07.02.2014 в 15:10. |
|||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
AlexMac,
Добрый день ! Благодарю Вас за грамотные советы Цитата:
Но и фирмы, занимающиеся Техническим обследованием этого извините, любезнейший, за выражения "раздолбайства", тоже так сказать высоким интелектом не блещут...(киргиз-кайсаки какие то...(и каракалпаки...)) Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 07.02.2014 в 17:26. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Про указание защитного слоя на чертежах | deConstructor | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 14.02.2018 09:19 |
Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет? | TOMAT | Технология и организация строительства | 2 | 21.06.2012 09:39 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |
Состояние защитного слоя панели перекрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2009 00:20 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |