Непрочитано 26.10.2013, 17:59 #1
Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах
проф. Преображенский Ф.Ф.
 
Диагностика, Социология
 
Северная Венеция
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 140

Выполняется техническое обследование. Объект - Административное здание, 9-ти этажное, монолитное
Строители, при стыковке рабочей арматуры колонн, при переходе с первого (отметка с 0,00 по + 2,8) этажа на второй, установили выпуски с большим радиусом отгибов, из-за чего на втором этаже рабочая арматура вышла местами почти что за грани колонн (на фотографиях грани колонн отмечены белыми линиями), которые планируется заливать на втором этаже (отметка с + 2,8 по + 6,4), и местами арматура ушла вовнутрь планируемой к заливке колонны второго этажа (то есть или нет защитного слоя, либо же защитный слой получился до 180 мм (от внешней грани планируемой колонны до центра арматурного стержня)). Сечения колонн = 500х500 мм, бетон В30.
По исполнительной схеме положения выпусков колонн отклонения разные - от почти полного отсутствия защитного слоя, до 180 мм - вовнутрь колонны...
Пока что выявлено семь колонн с такими нарушениями
В связи с этим возникли вопросы -
1. Как исправить данную ситуацию ? (заставить перебетонировать конструкции ?)
2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)
3. Насколько опасна ситуация, при варианте с подваркой стержней к существующим, и последующим бетонированием такого варианта армирования ?
Заранее спасибо, за грамотные советы и рекомендации
Фотографии прилагаю

Изображения
Тип файла: jpg Презентация-1.jpg (94.8 Кб, 1712 просмотров)
Тип файла: jpg Презентация-2.jpg (124.7 Кб, 1660 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0218.jpg (382.5 Кб, 1665 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0219.jpg (718.9 Кб, 1686 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0230.jpg (366.8 Кб, 1656 просмотров)


Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:20.
Просмотров: 17193
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:18
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Уважаемый Филипп Филиппович,
проф. Преображенский Ф.Ф.
,

Технадзор то вообще есть на Вашем объекте ?
Или заливали ночью ? (по-пьяне ?)

Что означает пункт 2 - в Вашем сообщении ?
-"2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)"
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:21
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Исправить можно, считать нужно.
Скорее всего вносить изменения в РД
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:29
#4
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Добрый вечер, коллега...
Во первых -
viking1963
1. Объект этот не мой...(я выполняю техобследование - по контракту)
2. Заливали днем, и вовсе не по-пьяне, а на трезвую
3. По поводу пункта 2 -
прилагаю фотографии (как вариант - наставление стержней в нужном направлении)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0221.jpg (740.9 Кб, 1319 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0224.jpg (637.7 Кб, 1304 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0223.jpg (438.1 Кб, 1319 просмотров)

Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:17.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:37
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Считай сечение на новое положение стержней.
Но лучше увеличить габариты колонны, потом рассчитать с новыми колоннами и эксцентриситетом.
Можно закурить стержней на глубину анкеровки и установить анкера на составы Хилти.
Еще вариант сделать банкетку и вывести колонну в процентное положение...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:38
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Исправить можно, считать нужно.
Скорее всего вносить изменения в РД
DEM,
Ты имеешь в виду - выполнить расчеты в Арбате ? - с учетом изменения защитного слоя ?
- и потом усилить (при необходимости) данные колонны уголками ? (взять в обойму) ?
Но как же тогда быть с тем, что рабочие стержни ушли вовнутрь колонн ?
- или вообще без защитного слоя ?
Любое изменение в РД - должно согласовываться (в экспертизе)
Кстати, уваж. проф. Преображенский - экспертиза то была на этот объект ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:40
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Только в Арбате но и ручками.....
Там комплексное вариант потребуется...
Но лучший вариант банкетки, сам не раз применял...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:42
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


какие уголки, ещё ничего не залили. увеличить сечение колонн по 10см в каждую сторону и спать спокойно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:43
#9
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


viking1963,
Экспертиза была, негосударственная (со слов заказчика, заключение у них есть, положительное, и там кажется - в настоящее время строители несколько переменили несущий каркас самого здания (было стеновое, стало каркасное - с колоннами) но сам я его не видел - думаете нужно просмотреть его ? (заключение негосударственной экспертизы ?))
DEM,
Благодарю Вас за советы...
А что означает
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Там комплексное вариант потребуется...
Но лучший вариант банкетки, сам не раз применял...
?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:44
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Банкетка утолщение фундамента плиты капитель наоборот
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:53
#11
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


То есть напрашивается увеличение сечения самой колонны ?
- с отметки 0,00 и выше ? (ну хотя бы на 2 этажа ?)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:56
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Нет проще банкетку сделать и допстержни поставить...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 21:12
#13
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Нашел, что то похожее - в интернете - банкетка - но здесь приведен вариант для фундамента
Изображения
Тип файла: jpg Банкетка против продавливания.jpg (40.8 Кб, 1414 просмотров)
Тип файла: jpg Заливка банкетки усиление фундамента от продавливания.jpg (54.4 Кб, 1763 просмотров)
Тип файла: jpg Приварка арматуры.jpg (49.7 Кб, 2100 просмотров)
Тип файла: jpg Усиление на продавливание.jpg (56.6 Кб, 1552 просмотров)
Тип файла: jpg Установка арматуры от продавливания.jpg (46.6 Кб, 1370 просмотров)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:16
#14
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Нет проще банкетку сделать и допстержни поставить...
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Нашел, что то похожее - в интернете - банкетка - но здесь приведен вариант для фундамента
Offtop: Спасибо кэп!
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:17
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Угу, примерно так, но вам в нее надо добавить дополнительные стержни для колонн, и обеспечить их работу.
В общем за пару косарей могу помочь
Дальше уже сами думайте.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 21:24
#16
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Спасибо !
Offtop: А пара косарей ?
- имеется в виду какая то сумма ?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:27
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну разумеется дальше уже сами должны разобраться.
Либо обратится за помощью за определенную сумму.
В личку дальше....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2013, 08:53
#18
Aysen84


 
Регистрация: 27.01.2013
Сообщений: 14


срезать болгаркой)))
Aysen84 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 10:46
#19
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


не ну со стержнями вовнутрь понятно, а вот наружу не очень
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 11:04
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
не ну со стержнями вовнутрь понятно, а вот наружу не очень
Ну дык их загнуть в банкетки...
А банкетках установить Г-образные стержни для анкеровки с колоннами...
Так же сделать допонительные скважины(по расчету) для анкеровки банкетки с ф-ной плитой...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 12:03
#21
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


я так понял тут если анкерится то в плиту перекрытия
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 12:10
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
я так понял тут если анкерится то в плиту перекрытия
НУ да...
Конечно, но это наверное самый простой вариант, без полного демонтажа....
Разумеется все это надо пересчитывать, по 2-3 раза с различными схемами.
Просто еще бы и РД взглянуть, странно что выпуска колонн так торчат, как вообще армирование колонн выполняется, если происходят такие косяки...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:02
#23
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
перебетонировать
ну и словечко

арматуру можно вернуть в проектное положение с помощью кувалды, на подобии сварных каркасов, правда не знаю как это скажется на несущей способности (далек от расчетов)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (52.7 Кб, 2491 просмотров)
gofra вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:26
#24
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


А пункта 5.38 пособия к СП 52-101-2003 по второму вопросу не достаточно (пункт о максимальном расстоянии между стыкуемыми стержнями) ?
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:26
#25
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
какие уголки, ещё ничего не залили. увеличить сечение колонн по 10см в каждую сторону и спать спокойно
+1

Сечение колонны на текущем этаже увеличить до образования в требуемом месте необходимого защитного слоя. На последующих этажах путём установки арматуры (нахлёста) в нужном направлении вернуть стержни колонн в проектное положение.
На первом этаже под проблемными колоннами, при "плохом сне" сделать усиление путём развития сечения колонн (уголки, жб. обоймы) в соответствующем направлении.
Все манипуляции с гнутьём кувалдой, подваркой, добавлением промежуточных стержней и банкетками...от лукавого. ИМХО.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 13:38
#26
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


UnAtom,
Добрый день
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Сечение колонны на текущем этаже увеличить до образования в требуемом месте необходимого защитного слоя. На последующих этажах путём установки арматуры (нахлёста) в нужном направлении вернуть стержни колонн в проектное положение.
На первом этаже под проблемными колоннами, при "плохом сне" сделать усиление путём развития сечения колонн (уголки, жб. обоймы) в соответствующем направлении.
Все манипуляции с гнутьём кувалдой, подваркой, добавлением промежуточных стержней и банкетками...от лукавого. ИМХО.
Вполне вероятно что у Вас весьма грамотное решение...
Тогда расчеты самой нижней колонны, (ну и Колонны второго этажа) будем производить, с учетом эксцентриситетов приложения нагрузки ?
(до 18 см...)
Весьма приличный эксцентриситет...
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:42
#27
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Мое мнение - увеличить сечение колонны на данном этаже. Габариты взять из минимальной толщины защитного стоя. Сечение сделать увеличенным СИММЕТРИЧНО относительно нижнего этажа. Проверить армирование с фактическими защитными слоями.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:46
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вы че ребят?
А колонны с эксцентриситетом кто будет пересчитывать?
Блина взрослые инженера вы о чем?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 13:49
#29
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


DEM,
День добрый,

Цитата:
Вы че ребят?
А колонны с эксцентриситетом кто будет пересчитывать?
Блина взрослые инженера вы о чем?
Получается как в анекдоте - "а картошку то кто копать будет ? Пушкин ?"
В расчетах то проблемм нет, люди то найдутся в любом случае...здесь ведь вопрос стоит о принятии решения - имеется в виду безошибочного и наиболее рационального решения...
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 14:27
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


проф. Преображенский Ф.Ф.
Рациональное уже назвал, но надо смотреть РД...
Как тогда выпуска из нижележаших колонн должны были выходить???
У меня вот недавно тоже сместили на 10 см арматуру колонн 600х800...
Мы их просто заставили стенку делать, между этими колоннами.
Причем колонна проходит с запасом(не скажу сколько) даже с эксцентриситетами....
PS. Под другим то ником чего не заходите, я вас узнал 100%
Стиль сообщений, с одним форумчанином 1 в 1...
Даже картинки точно такие же прикладываете
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 10:46
#31
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


вот рассуждаете тут -расчет, то посчитать, это. А мне подрядчик на вариант когда смещены в центр колонны,принес месяц назад бумаженцию, где просто поставили к смещеным выпускам рабочку, обернули сеточкой из 5ВР и всё нормально будет (бумаженцию выпустила контора со СРО, везде поставили печати )
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 10:54
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


motor-serg
НУ а потом, вот тут подобную тему бум обсуждать...
Будет пост 3 666
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:01
#33
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


DEM, тебе смешно -а я уже шугаюсь людей "аля профи" да еще и с допуском СРО
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:09
#34
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
да еще и с допуском СРО
Его так сложно получить???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:32
#35
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


DEM, читай целиком
Цитата:
людей "аля профи" да еще и с допуском СРО
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:45
#36
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
людей "аля профи" да еще и с допуском СРО
Так такие раньше всех получили СРО
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 12:38
#37
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


возвращаясь к вопросу, уже говорил,что похожая ситуация, вторая контора подрядчику дала бумаженцию по усилению, ни расчета, ни проверке-может я мнительный?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 16:09
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


motor-serg
Отдай на рассмотрение нам...
Мигом выведем товарисчей на чистую воду...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 00:53
#39
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


вот такое предложение пришло, есть мысли ?
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (92.1 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (213.5 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg письмо.jpg (143.0 Кб, 406 просмотров)
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 08:36
#40
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
вот такое предложение пришло, есть мысли ?
мне понравилось ваше решение.
думаю здесь необходимо подстраховаться комплексно:
1. выполнить стыковку стержней как показал motor-serg;
2. увеличить сечение колонн 1-го и 2-го этажей на величину, компенсирующую несущую способность арматуры с привязкой 180мм;
3. уменьшить шаг поперечной арматуры, для того чтобы защитить арматуру "без защитного слоя" от потери устойчивости (на тот случай, если увеличение сечения колонны будет выполнено некачественно).
4. дня 2-3 помучить строителей, для того чтобы они осознали тяжесть своего косяка. Чтобы в дальнейшем боялись шаг без согласования с проектировщиками сделать.

проф. Преображенский Ф.Ф. мой вам совет, дайте заключение с рекомендациями и уйдите в сторону. пусть голова болит у проектировщиков, которые прошляпили такое грубое нарушение.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 09:01
#41
Кэра


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34


Какая степень огнестойкости здания? 1 или 2? В любом случае необходимо обеспечить нормативную величину защитного слоя арматуры. То есть бетонную рубашку выполнять однозначно. Кстати, проверти инструментально величину защитного слоя на всех этажах. Если мне не изменяет память, то для 1 степени огнестойкости должно быть не менее 50мм.
Кэра вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 10:01
#42
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


motor-serg
Надо определить какой фактически защитный слой в колоннах, т.к. предложенное на эскизе скорее всего не соответствует фактам.
Т.е. изгиб происходит не в плите перекрытия, а в колонне.
Хотя конечно если проектировщики готовы на себя такую шляпу повесить, то можно направить в их адрес письмо, с описанием проблем которые могут возникнуть при выполнении работ по данному эскизу.
Я подобные усиления делал, но это были выпуски из ф-ной плиты, там это не так критично было...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 10:08
#43
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


насчет решения присланного я услышал.
тогда как управленцу подскажите -чтобы я проектировщикам сказал, что мне необходим расчет сечения 1-1 на какое положение стержней ? фактическое выпусков ?
и при положении арматуры по "синему варианту" наверное аналогичный вариант -но с увеличением сечения?

----- добавлено через ~2 мин. -----
DEM, скорее всего данные ошибки возникли, когда заводили арматуру балок -отогнули стержни, а вернуть забыли в нормальное положение -но хочется перестраховаться
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (106.9 Кб, 507 просмотров)
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 10:22
#44
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Тогда надо моменты смотреть и расчитывать сечение 1....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 10:30
#45
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


DEM, и фактическое положение выпусков ?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 11:14
#46
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Конечно!!!
В том то и дело, что фактические выпуска в данном сечении скорее всего не пройдут.
Да еще и если эксцентириситет учесть.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:25
#47
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Если мне не изменяет память, допустимое отношение вертикальной и горизонтальной проекций отгиба стержней 1/6: то есть при отгибе на 50мм, длина изменения положения стержня составит 300мм. Объяснил как смог)))))
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:48
#48
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125


День добрый. Я за вариант увеличения сечения. Только нужно обеспечить взаимодействие старого и нового бетона
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 15:19
#49
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Нашел, что то похожее - в интернете - банкетка - но здесь приведен вариант для фундамента
При таком соединении сваркой - банкетки, что мертвому припарки... одинаково помогает...
Надо увеличить сечение колонн и пересчитать с учетом фактического приведенного сечения.. все (!) здание...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 15:03
#50
AlexPod

Инженер
 
Регистрация: 11.10.2012
Москва
Сообщений: 147


У нас была похожая ситуация на 4 этаже 14-этажного дома (но там несущими были не только колонны, но и стены, коих было немало). К тому же строители поторопились и залили вышестоящее перекрытие. Заказчик заставил частично разбирать перекрытие за счет строителей (со всеми согласованиями с проектировщиком, расчетами).
Я бы на вашем месте обязательно обратился к проектировщику (и готовил денежки для любого из вариантов). ИМХО, обязательно отсылать исполниловку (по колоннам), а также на тех колоннах на 1-м этаже локально добраться до арматуры и выяснить фактический защитный, все это сфотографировать. В принципе неплохо бы сделать исполнительную схему по выпускам. Скорее всего у вас также проблемы с колоннами первого этажа (верхняя часть) и там нет необходимого защитного слоя.
Из вариантов:
1. Обратный отгиб выпусков, если Ваш проектировщик возьмет на себя такое.
2. Ломать перекрытие (и боюсь колонны) и выполнять все заново.
3. Восстановить защитный слой.
4. Была пару раз проблема (но в стенах) с выходом арматуры прям на грань - отрезали и сажали на место на химические анкера Хилти.
5. Еще куча вариантов.
ЗЫ Еще вспомнились "танцующие" колонны. По СНиПу допускается (если память мне не изменяет) смещение ж/б конструкций до 10 мм и эксцентриситет до 15 мм. Выводили их обратно в проектное положение.
И самое интересное - где у Вас были геодезисты и тех надзор? Наш на глаз мог сказать, про подобные косяки - обычно они видны невооруженным глазом (особенно вспомнилось, когда он подбный косяк увидел на 7 этаже, сам находясь на уровне первого).
ЗЫ2 Увеличение сечения колонн - увеличение постоянной нагрузки, а также дополнительный расход бетона. Как вариант возможно. Но в этом случае возможно придется и кое-какие работы на 1-м этаже проводить.

А кто у Вас так строит в Питере? (знаю пару таких компаний).

Последний раз редактировалось AlexPod, 07.02.2014 в 15:10.
AlexPod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 15:23
#51
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


AlexMac,
Добрый день !
Благодарю Вас за грамотные советы
Цитата:
Сообщение от AlexMac Посмотреть сообщение
- где у Вас были геодезисты и тех надзор? Наш на глаз мог сказать, про подобные косяки - обычно они видны невооруженным глазом (особенно вспомнилось, когда он подбный косяк увидел на 7 этаже, сам находясь на уровне первого).
ЗЫ2 Увеличение сечения колонн - увеличение постоянной нагрузки, а также дополнительный расход бетона. Как вариант возможно. Но в этом случае возможно придется и кое-какие работы на 1-м этаже проводить.
А кто у Вас так строит в Питере? (знаю пару таких компаний).
Да есть тут некоторые товарищи-строители мои...лапы бы им пооборвал за такое строительство...негодяи...прохиндеи...

Но и фирмы, занимающиеся Техническим обследованием этого извините, любезнейший, за выражения "раздолбайства", тоже так сказать высоким интелектом не блещут...(киргиз-кайсаки какие то...(и каракалпаки...))

Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 07.02.2014 в 17:26.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет? TOMAT Технология и организация строительства 2 21.06.2012 09:39
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39