| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.11.2013, 13:08 | #1 | |
Расчет размеров и глубины фундамента под стальную колонну навеса
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 12588
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963
|
Здесь ключевыми будут горизонтальные нагрузки. Посчитайте сначала их (ветер, возможный распор от конструкций). Данный фундамент необходимо проверять по устойчивости. ”На глаз” Ваше решение выглядит очень сомнительным (подойдет только для невысокого забора).
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69
|
Колонна крепится к опорной плите (см. книгу Горев том 1), которая в свою очередь стоит на анкерных болтах (пособие по проек. aнкерных болтов), ну и фундамент рассчитывается по литературе, которой на этом сайте достаточно
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Ув. SergeyKonstr, спасибо за лит-ру! Как я понял, этот фундамент стоит рассчитывать как сваю?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Да, но интересует вариант именно с бетонирование столба, 90% навесов делают сейчас именно так, очень интересен расчет в моем варианте |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
В принципе, да.
Только сваи бывают и жесткие, и гибкие. Если по СНиП, то там начинается с показателя гибкости 2,6. Если по СП 50-104-2003, то с показателя гибкости 0,5. А так - жесткая опора (наверное) у вас должна быть, т.е. в грунте поворачиваться практически без изгиба ствола. Можете и без бетона трубу посчитать, что получится? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963
|
На картинке я вижу арочную конструкцию, затяжки нет, значит должен быть распор, т.е. горизонтальная нагрузка на уровне верха стоек, а вниз должен еще и момент прийти. Какой у вас пролет? И что за нагрузки прикладывали?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65
|
А винтовую сваю использовать не хотите?
Металическая труба с лопастью (столб 80*80*4 внутрь) и продумать как качествено заварить. Расчитать не сложно да и с устройство будет не таким и сложным, по скорости выиграеете а по стоимости нужно просчитать учитывая цена в регеоне. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Цитата:
----- добавлено через ~37 мин. ----- Так все таки можно произвести расчет необходимой площади "А" по формуле N/A<R ? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
И там и там все примерно одинаково, только по разному считается приведенная глубина, а точнее коэффициент деформации (в СНиПе в формулу введен коэффициент условий работы = 3, а в СП нет) Поэтому и показатели гибкости отличаются. А жескость одна и та же...
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Коэф-т деформации по СП (выражение Д8), в числителе К. Возьмем одиночную буровую сваю и грунт песок пылеватый с е=0.6. К= 12 000 по СНиП. К= 4000 по СП. yc=3 по СНиП. По СП нет такого коэф-та. По СНиП 12 000/3=4000. Что-то не нахожу различия. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Вот что я называю делать из мухи слона. Есть же результаты расчетов - о какой горизонтальной нагрузке речь? Qy=0.11т - всего 110 кг!
Таким распором можно пренебречь, считаю. А то что затяжки не будет у арки - надо сравнить усилия в ней с затяжкой и без. Если нет большой разницы - то можно подобрать элементы арки и без затяжки. Цитата:
Геологии нет - примем R=200кПа, A=N/R=16,5/200=0.0825м2. Это квадратный фундамент со стороной примерно 30х30см. (с надеждой что грунт не совсем г..но, иначе геология нужна). По конструктивным соображениям его лучше развить в плане до больших размеров (расставить анкерные болты и посмотреть минимальное расстояние от них до края фундамента) Далее как вариант делаете его глубиной 0,6м, остальное до глубины промерзания - ГПС. Соотвественно выпуски - анкерные болты dmin=20мм, 4 штуки. (опять же диаметр по расчету)
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 21.11.2013 в 11:24. Причина: Поправил расчеты - ошибку нашел |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
что-то тут не так) 200кпа=20т/м2, отсюда А=0,0825, но 20т/м2 брать без геологии стремно, да и пересчитывать расч сопр-е надо после полученной ширины фундамента, при А=0,0825 стороны квадрата 0,29м, а вот при 8т/м2 пройдет сторона 0,45м, о чем я и писал выше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Видимо надо еще дальше почитать 2,6 и 0,5 не показатели гибкости, а лишь приведенные глубины погружения сваи, которые различаются из-за вводимого коэф. условий... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Расчет фундамента под стальную колонну. | bananillo | Основания и фундаменты | 2 | 28.09.2007 14:39 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |