Автоматы ИЭК - надёжны?
Строительство гидротехнических сооружений
Москва
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 8,669
|
||
Просмотров: 48035
|
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 18
|
ИЭК не рекомендую ставить,если есть совесть. Хуже этого дерьма только левый АВВ. У этих автоматов не соответствующее номинальному току сечение внутренних шинок,что приводит к их нагреву, а дальше как повезет. Вообще классика проверки - на вес - берем что-нибудь типа легранда или шнайдера и китайчатину. Чем легче,тем меньше меди.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2009
Наша Russia
Сообщений: 35
|
Заступлюсь за иека и соглашусь с "братом"! 50/50
Хотя когда на электромонтаже работал от него старались отказываться. И дома после кап. ремонта с полной заменой эл. прововодки поставил шнайдера; все точки (выключатели, переключатели, розетки серии senda) и автоматы.
__________________
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes: |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
У меня дома полный щит этого иэка, на КЗ срабатывают как положено. На перегрузку не проверял.
Тоже много читал, когда делал ремонт, склонялся к АББ, Шнайдеру, Легранду, но цены на них просто космические, одно УЗО может стоить 2-3 тысячи рублей! "Это просто негуманно" - подумал я и на эту сумму закупил полный комплект автоматов и УЗО иэковских. На наиболее ответственные узлы установил автоматы и дифы от КЭАЗ - это российский производитель. Пишут, что его качество не уступает сименсу, а цена значительно более доступная. Присмотритесь к этому производителю. Все это актуально, если у вас щит собран по современным требованиям, где отдельные автоматы ставят на группу розеток, свет каждой комнаты, эл. плиту, духовой шкаф, посудомойку, водонагреватель, стиралку, кондиционеры и т.д. и т.п. В этом случае число занятых посадочных мест в щите обычной 3-х комнатной квартиры от 24 до 48. Если у вас щиток на 4-8 мест, то выбирайте самые дорогие и надежные. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Когда делал ремонт поставил себе иека, сами знаете почему. Жаба не позволила мне поступить иначе. Я делал разводку лучами (не силен в терминологии), поставил много автоматов, разделял много чего. После этой темы задумался, хотя и раньше понимал что экономлю не известно на чем. Но хочу сказать что у меня постоянно срабатывает один автомат на розетке 16А, когда к нему подключаю Чайник+микроволновку+телек+видик, короче все как положено, причем он страбатывает стабильно. Например когда двд не включен все норм, а как еще и двд врубишь то вырубает. Никаких внешних дефектов (оплавления, копоти) на автомате я не наблюдаю. На днях проверю на КЗи если все гуд, то забуду про это и буду спать спокойно.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Да этих ИЭК-ов стоит уже везде горы. Особых нареканий нет. Есть брак, но он у всех есть. Вопрос в количестве. Есть гораздо более худшего качества производители. ИЭК-и более-менее следят за качеством (со скидкой на цену). Иногда под нагрузкой начинают звенеть. Для дома это не гуд. Но 30 рублей на замену не жалко обычно. Если самому менять. Тот же АББ далеко за 100 р стоит.
Под полную загрузку даже Шнайдер работать не будут (Если в щитке больше десятка автоматов при загрузке 90 и более процентов). У тех же Шнайдеров есть серия усиленных автоматов. Мы в свое время их ставили, так как Шнайдеры стандартные плавились. Но домашнему щитку это не грозит. Так, информация к размышлению. Сгорает в основном место контакта провода и автомата из-за ослабления крепежа. Я бы ставил железный щиток, чтобы в случае чего огонь не пошел. Вот на чем не экономил бы. Можно прогрузить для успокоения совести, если есть знакомый пусконаладчик. Тоже не лишнее дело. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Про ИЭК - всем спасибо, понял.
Т.к. ставить буду в квартире, нагрузок близких к предельным там не будет. А раз так - поставлю ИЭК. Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
Ящик у меня железный. Электрик приходил пломбы ставить, сказал что у меня самый лучший во всем доме щиток. У соседа в трешке три автомата стоят... |
|||
|
||||
Сергей Юрьевич, говоря обывательским языком, на определенное сечение провода допускается определенная нагрузка. Так же как двутавр 8П не может быть колонной в 30 этажном здании, так и на провод 0.75мм алюминия не стоит вешать стиральную машинку.
Если автомат в доме один, то вся нагрузка, грубо говоря, приходит на него. Поэтому если он маленький (5-10А) то часто отрубается. А если большой (20-30А), то при перегрузке в проводе 0.75мм может банально не сработать. А горит от замыкания проводки ппц как хорошо, да сразу по площади. Поэтому чем больше автоматов - тем лучше. В идеале вообще по одному на каждую розетку, только это бессмысленно обычно. |
||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
На самом деле все немного сложнее. Помимо номинала у автоматов есть категория. А-Б-С-Д. Практически везде ставят категорию С. У меня есть свое мнение, что лучше для квартиры Б. Но это мое мнение. С чем большинство электриков не согласится. Здесь есть немного теории. Если розетки нормального качества, проводка медная и сечением не менее 2.5мм2 для розеток, 1.5 мм2 для освещения и 4-6 для плит, то почти всех казусов можно избежать. Спорить, что лучше АББ, Шнайдер, ИЭК, КЭАЗ можно до посинения, но в половине случаев в квартирах стоит г-но. Причем даже оно справляется с работой. У самого в новой квартире стоит непонятная хрень, которая еще хуже ИЭК-а. Надо менять... Но большинство этим не заморачивается. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
kifa, на крупных объектах и с расходниками не церемонятся. На тех же подстанциях везде стоит либо Шнайдер, либо АВВ, по крайней мере у нас. Никто на себя ответственность не возьмет за эти самые 50/50, поэтому все качественное и с сертификатами.
|
||||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.01.2014 в 11:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
В Москве я и сам на шнайдере и АББ проектирую ----- добавлено через ~1 мин. ----- Не пафос а надежность и возросшая мощность. Ну вот повиснет на одном автомате 16 А летом кондей, пара компов, стиралка, посудомойка,+ пылесос воткнут. |
|||
|
||||
Jоhnny, кому что нравится.
Проблема в том что по сравнению с "совком" в квартирах раз в 10 больше электроприборов. И все они хотят кушать. Стиралка, посудомойка, водонагреватель, котел(если есть), чайник/микроволновка, плита потребляют не так мало и мощность у них соответствующая. Вешать все на один автомат в 10А, чтоб включать ил/или/или? Сомнительное удовольствие. Вешать все на один автомат 50А? Так выгорит все к чертовой бабушке, даже не сработав. ----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
Москву за "у нас" не рассматриваю. |
||||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Ну так один чайник сжирает чуть ли не всю "мощность" розетки..., а фен, обогреватель (кондер), стиралка, микроволновка, водонагреватель, пылесос, куханный комбай, и еще всякая всячина...Тут нужно с десяток розеток ну и как минимум пять автоматов. Ну можно конечно поставить один автомат на 16А и ждите пока чайник вскипит что бы фен включить...
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
vit.z., Гобар, Pavel_V, совсем уж за лоха меня не надо держать
Что такое мм2 сечения проводки и сколько ампер для скольки мм2 допустимо - я знаю. Вот смотрите как я себе думаю: Квартира: 3 комнаты, кухня, коридор, сортир, ванная. Из мощного электрооборудования - стиралка на кухне, утюг/пылесос/фен в неопределённом месте. Остальное - всякая фигня мощностью не более 500Вт. Думаю ставить так: на каждую комнату - свой автомат 20А и проводка по розеткам 2.5мм2 на коридор и кухню - ещё один автомат 20А и проводка по розеткам 2.5мм2 на стиралку - один автомат 10А и проводка 2.5мм2 весь свет в квартире на два автомата по 10А - один на комнаты, второй на коридор/кухня/ванна/сортир, проводка по 1.5мм2 Итого: 4 автомата по 20А и 3 по 10А. Может быть ещё общий автомат на входе на 40А вкорячить и до щитка на ЛК кинуть провод 6мм2... Мельчить ещё сильнее - смысла не вижу. Выделять под свет в каждой комнате свой автомат - по-моему смысла нет. Три лампочки общей мощностью не более 300Вт = 1,5А - это не серьёзно. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
Свет думаю стоит отделить так: комнаты отдельно, коридор отдельно. В случае ремонта или какой аварии у вас будет свет либо там либо тут... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Цитата:
Заранее сочувствую тем, кто будет тягать и расключать в розетках провода 2,5 кв. Сам имел такую глупость - намаялсяяя... К тому же нормами 1,5 кв для розеточных сетей достаточно. С учетом #24, конечно. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
----- добавлено через 33 сек. ----- Вы розетки и вилки на 20А видели? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
на 25А видел и вилки и розетки. на даче сварочник такой парой втыкаю А если серьёзно: в одной комнате (на одном автомате, на одном проводе) 4 розетки. В четыре розетки втыкаем 4 прибора по 1кВт мощностью = 4кВт = 18А. А реально на каждой розетке всего-то 4,5А. Т.е. для розеток - ок, провод - ок, а автомат выключился. Не порядок. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
А где я писал про ГОСТ? По срачу соскучились? Еще много чего есть.
Цитата:
Ответы были "не для профессионала"(с). Как заказывали. Да нормально. Для розеток 2.5мм2 не много. Не на каждую же розетку свой автомат. Так что нормально. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Вы хотите на все розетки (16А) поставить один автомат на 50А?
Я конечно не профессионал, но вы пишите ересь. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
А чего за тема с железным щитком? Без железного прям жизнь не в радость? Как по мне - так если в щитке "начинка" загорелась - уже пофиг, железный он или пластиковый... |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Это потому видимо, что золотые рыбки были пластиковые, а не железные
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Вы с особым упорством не хотите понимать смысла фраз. Я НЕ ХОЧУ СТАВИТЬ ОДИН АВТОМАТ НА ВСЕ РОЗЕТКИ, Я НЕ ХОЧУ СТАВИТЬ НА КАЖДУЮ РОЗЕТКУ АВТОМАТ. Так понятнее? Вот что я имел в виду. Не надо выдирать из контекста фразы и их комментировать, особенно когда уже собеседник все сказал ранее. Да со щитком то хрен, а вот пламя может наружу вылезти и тогда уже будет не хрен с ним. Ну да, я вроде тоже там отметился. Вроде на стороне тех, кто против установки УЗО в квартирах без земли. Ну не будет оно там НОРМАЛЬНО работать. Т.е. может и будет, а может и нет. Я думал у вас заземление в квартире нормальное. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
Кстати у меня в квартире есть земля, но УЗО (или что там мне поставили хз) на входе имеет две линии фаза и ноль и усё. Иногда срабатывает когда я белье мокрое их машинки вынимаю при включенной розетке. Не знаю плохо это или хорошо. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
ладно. с автоматами разобрались, с сечениями проводки тоже. Расскажите на тему прокладки проводов кто что думает. Как относитесь, товарищи, к прокладке в плинтусах? Типа вот этого вот На сколько практично/надёжно? Какие плюсы/минусы? Просто не хочу я что-то стены штробить... Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Это больше промышленное решение (АБК, офисы и т.д.) для дома не советовал бы. Самое надежное - затолкать в штробы. Недоверяю я открыто проложенным пластиковым кабельным каналам. Повредить легко. Опять же если коротнет - огонь наружу пойдет. ИМХО есссно. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
Только провода берите ВВГ в нормальной конторе с сертификатом. Автоматы то вы всегда поменяете за 5 мин (я по тому и брал дешевый, думал заменю потом, да и забыл ) а вот провода... |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Цитата:
Плинтуса имеют обыкновения мяться, деформироваться, углы отваливаться.. Если где-то по периметру комнаты ковыряться (ну мало ли там - ламинат починить/поменять или дырку в стене сверлить, чтоб на кухню телек или комп провести) - придется отрывать плинтуса. Ну, для телека и компа как раз - сгодится - эти провода не жалко (не опасно) повредить или перебить, а для электричества - сомневаюсь.. А потом в соседстве теликов и компов с электричество (им. в виду провода) - ничего хорошего.. Ну и в такой плинтус немного проводов влезет, а с 2,5кв наверняка будут проблемы, особенно на углах. Или плинтус будет слишком габаритный. Я по периметру на колонки ШВВП 2х0,75 разбрасывал, так там, где 4 хвоста сошлись пришлось в щель между стеной и ламинатом запихивать - в плинтус обычного размера не вместились. Последний раз редактировалось Nike, 10.01.2014 в 13:33. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Не буду отдельно выделять цитаты всех моих "критиков" отвечу сразу всем
У нас есть вводной автомат, выше которого не прыгнешь, давайте прикинем, в квартире обычно это не более 40А, в редких случаях больше. Ну давайте теперь на эти примерно 20 кВт мощности (при условии если 3-ф ввод в квартиру) напихаем с десяток 10А автоматов, смысл? А автоматы чтоб Вы знали (не ко всем относится, а в первую очередь к товарищам неэлектрикам которые тут пытаются отвечать) в первую очередь ставится для защиты линии, т.е. кабеля. Какой кабель выбран по сечению, под него и выбирается защита, а там хоть 100 чайников у тебя на этой группе сидит, на то и есть коэффициенты спроса. На свет кабель сечением 1,5 - можно поставить автомат 10А, на всю квартиру за глаза (это примерно 2 кВт мощности), на розетки кабель 2,5 автомат рекомендую 20А, на плиту надо смотреть мощность плиты и напряжение питания (220 или 380). На розетку в ванной комнате по-любому отдельное УЗО, т.к. это сырые помещения и уставка там меньше (если не ошибаюсь на вскидку это 20 мА, а на остальные розетки 30 мА) Да и самое главное, по поводу IEK-а, в квартире я бы всё-таки поставил АВВ или что-нибудь подороже, + то что я отписал выше (не дробить щит на много групп). Вообще если хочешь дельных советов обрисуй свою квартиру, перечисли нагрузки (плита, посудомойка и т.д. чайники и утюги можешь не считать, это и так понятно) и скинь скан сюда, я думаю тебе помогут. Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.01.2014 в 14:45. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Жабы нынче тяжелые пошли. Можно озаботится поиском металлического плинтуса, но я с разбегу ненашел. Все о нем говорят, но никто не продает. Вроде стоящая вещь должна быть. Металлический плинтус Плинтус металлический — это самый долговечный вид напольного плинтуса. Наиболее распространенный металл: алюминий и сталь. Благодаря материалу, из которого он изготовлен, плинтус максимально устойчив к царапинам и ударам. О влаге, холоде и высоких температурах можно и не упоминать. Говоря об оформлении внешнего вида, то и здесь есть много вариантов. Его покрывают пленкой под текстуру дерева подходящего цвета и фактуры, благодаря чему он будет сочетаться с различными видами напольных покрытий. Конструкция металлического плинтуса позволяет прокладывать различные провода в большом количестве. Наиболее частыми потребителями данных плинтусов являются крупные организации, предприятия и места с большой проходимостью. Достоинства: отличная функциональность, простота монтажа, не боится воды, имеет возможность установки розеток. Недостатки: относительно большая стоимость и не полное сходство с текстурой и расцветкой напольных покрытий. А, вот нашел: http://www.tsstrade.ru/catalogue/nap...nievyj_anodir/ Последний раз редактировалось Pavel_V, 10.01.2014 в 14:53. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
И это не срач а скорей маленькая поправочка, Вам же на пользу, хоть будете знать каким ГОСТ-ом это регламентируется. Я кстати на одном собеседовании когда у меня спрашивали про характеристики сказал из личного опыта Z, K потому что ставил такие автоматы, на что мне сразу сказали "стоп, дальше не продолжай, есть всего три характеристики", про ГОСТ я уже потом узнал когда дома начал разбирать этот вопрос, в итоге собеседование я всё-таки прошёл успешно , благо на другие вопросы ответил. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
самое неудобное это когда потом гаснет свет и он гаснет во всей квартире....и аналогично с розетками я бы себе делал 1 комната группа света 1 розетки.
Сейчас на 1 к квартиру у меня Ввод 32 А 1- свет 10 А 2- розетки старые на аллюминке 10 А 3- новая группа на кухню медь 2.5 - стиралка, посудомойка, холодильник. 16 А 4 - кондей + мелочевка медь 2.5 16 А |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Цитата:
К слову говоря я бы себе наверное также как у Вас сделал, за исключением света (подумал бы надо оно мне или нет) просто я ко всему подхожу основательно, если я затеял ремонт на 500000 я не буду из-за 5 тыр. замарачиваться. А вообще у меня сейчас так: 2 автомата старых на всю хату разбиты по комнатам и всё люминий, только на кухне когда ремонт делал медь положил на розетки, так я можно сказать сапожник без сапог. Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.01.2014 в 15:18. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Господа, не стоит забывать и то что люстры, особенно современные имеют внутри себя слабые провода и если их не дай бог коротнет (скажем перетерлись когда жена пыль вытирала), то общий автомат и ухом не пошевелит чтобы вырубиться...
Я если не ошибаюсь на свет ставил 6А, но проводку все равно тянул 1,5кв. В своей однушке (уже писал) сделал отдельно свет в прихожей. По этому я даже когда лампочку меняю вырубаю автомат где надо а в прихожей (или на оборот) света достаточно и меняю спокойно лампочку без каких-то там переносок. Причем бывает лампа сгорает и автомат вырубает... И в этом случае мне не надо в полной темноте что то искать ведь рядом всегда будет свет. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Цитата:
ПУЭ Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5 ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки. Таблица 52J - Минимальные сечения проводников Силовые и осветительные цепи Медь 1.5 Аллюминий 2.5 |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Вчера занимался монтажом обновлённого электрощитка.
В целом как и задумывал, однако электрик меня удивил... Электрика из ДЕЗа вызвал, чтобы от лестничной клетки в квартиру кинул новую линию (2х4мм2), воткнул её в счётчик и опломбировал. Тут пошли сюрпризы: 1. ДЭЗовский электрик не имеет права трогать пломбы на счётчиках! Теперь счётчики пломбируют только СПЕЦИАЛЬНЫЕ электрики Мосэнергосбыта! Снял пломбу без разрешения (бумаги из того же энергосбыта) = попал 2. Прибор учёта остаётся стоять в квартире (как и раньше), т.к. на лестничной клетке для него места нету))) 3. В связи с п.1 и п.2 ввод в квартиру выполнен по схеме: (автомат в площадочном щитке) - > (автомат в квартирном щитке) - > (прибор учёта) - > разделение по группам потребителей при этом счётчик опломбирован, а вот кидать на него нагрузку, или сразу на квартирный автомат - дело хозяйское))) + пускать в квартиру проверяющего из мосэнергосбыта нет никакой необходимости, ибо не милиция))) На мой вопрос: "А это нормально?", электрик ответил: "Всё нормально, у нас так положено". У меня лыжи не едут, или...? 4. В доме 1961 г. постройки оказалось относительно недавно ПРОВЕДЕНА ЛИНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!!! В кабельном канале на лестничной клетке всё в свежей меди (у родителей в доме 1990г.постройки везде ляминь и никакого заземления). Электрик гордо заявил: "Елки, 21-ый век на дворе! Скоро ни одной розетки без заземления не будет, херли вы двужильный кабель на ввод купили?". |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
просто когда покупал кабель и в мыслях не было, что в старом доме заземление сделали. хм... 4мм мало? 9кВт на квартиру имхо выше крыши. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
4мм2 меди для квартиры до 100м2 с газом вполне нормально, никогда полностью не загрузите, если только трубы отопления прорвет зимой. Но тут уже ввода в здание не хватит. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
ты сам то определись, что считаешь! 25*220=5,5кВа ДЛЯ СЕЧЕНИЯ 2,5мм2 меди.
а 8,8 - спасибо, я сам умею калькулятором пользоваться Цитата:
В рассматриваемой в теме квартире плита газовая, водонагреватель газовый. Лампочки, даже если накаливания по 100Вт во всей квартире вкрутить и одновременно включить = 1,5кВт максимум. Ноутбуки, телевизоры и прочая ерунда в сумме 0,5кВт (сейчас телик хавает меньше лампы накаливания). Из энергоёмких приборов: чайник, пылесос, стиралка, микроволновка, утюг, фен = 0,8+0,4+1,2+0,8+2,4+2,0 = 7кВт. Даже если на всё взять коэф.спроса = 1.0 получается в сумме 9кВт. Но мы же с вами понимаем, что такого быть не может в принципе. Про сварку и тепловые пушки - ну да... Можно ещё электромобиль заряжать через удлинитель воткнутый в комнатную розетку. |
|||
|
|