Непрочитано 14.01.2014, 15:20 #1
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?
aleha3000
 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36

Сделали проект в организации, после этого еще один проектировщик проверил этот проект, вроде бы все в порядке, началась стройка. Сделал фундамент и уложил плиты на него. Судьба свела с еще одним проектировщиком и я решил ему тоже дать посмотреть на проект и он сразу заявил что фундамент запроектирован и выполнен с грубым нарушением. Что делать и как исправлять, он к сожалению не сказал. Помогите, пожалуйста оценить насколько все плохо и можно ли как то все исправить пока не поздно.
Суть его замечания в том, что краевая лента фундамента 600мм, а средняя 400мм, а на среднюю нагрузка будет даже больше чем на краевую из за стыка на ней плит перекрытия, при это будет неравномерная усадка и неизбежная трещина. Но на фундамент залит ж/б цоколь шириной 400мм и высотой 400мм по всей длине, который так же является дополнительным армопоясом и отчасти перераспределяет нагрузки. Грунт суглинки, груновые воды на глубине больше 8м.

Изображения
Тип файла: jpg план фундамента.JPG (64.1 Кб, 2081 просмотров)
Тип файла: jpg план цокольного этажа.JPG (72.7 Кб, 1987 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие цокольного этажа.JPG (73.8 Кб, 1948 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие 1 этажа.JPG (86.4 Кб, 1925 просмотров)


Последний раз редактировалось aleha3000, 14.01.2014 в 15:50.
Просмотров: 28859
 
Непрочитано 14.01.2014, 15:52
1 | #2
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Любая стройка начинается с фундамента, фундамент с распределения нагрузок . Считать нагрузки настолько ЭЛЕМЕНТАРНО,
что удивительно видеть такие ошибки. Фундамент действительно надо переделать - у вас плиты лежат поперек этого
тонкого участка. Просядет центр и по стенам будут трещины. А, может, и обойдется, все упирается в свойства грунта.
Сделайте стенку над тонким фундаментом литую или , хотя бы, со связями. Чтоб она как ригель работала
Можно сделать посередине фундаментную плиту, 1500 на 1500, посередине участка, подлить, только армировать не забудьте.
А, вообще, позор конечно . Диплом надо забирать у "проектировщика".
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 16:05
#3
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Да нужно в черный список заносить таких горе-проектировщиков. Я уже поругался с ним, но доказать ему что либо очень сложно Ну Бог ему судья. Проблема уже есть и она никуда не денется, нужно что то решать. Переделывать фундамент на мой взгляд что то из области очень тяжелых и сложных занятий, тем более что плиты уже уложены. А можете чуть подробней пояснить как сделать литую стенку? То есть вместо блоков выставить опалубку и заармировать и залить бетоном, чтобы получилась железобетонная стена? И на какую высоту это делать? А если просто эту стену перевязать в кладке с внешними, не поможет? А плиту как правильно сделать? На какую высоту, в каком месте? И все же какой из предложенных способов вы бы посоветовали применить? Или лучше все три?

----- добавлено через ~13 мин. -----
А если уложить поверх плит над этой стенкой арматуры 16 нитки 3-4 во всю длину с заходом на внешние стены и забетоноровать в ширину ленты (400) и высотой сантиметров на 40? Это не снимет лишнюю нагрузку?

А еще есть такой, на мой взгляд немаловажный момент, который возможно мы не учитываем - на среднюю стенку фундамента будет нагрузка от плит и от стены из ГС блоков, а на внешние же еще вес облицовки (керамический кирпич), а их около 18000шт и крыша будет в основном опираться именно на внешние стены. Может все же нагрузка не такая уж запредельная как кажется на первый взгляд?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 16:20
1 | #4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Суть его замечания в том, что краевая лента фундамента 600мм, а средняя 400мм, а на среднюю нагрузка будет даже больше чем на краевую из за стыка на ней плит перекрытия, при это будет неравномерная усадка и неизбежная трещина.
Скорее всего, нагрузка на фундаменты действительно собрана некорректно и под внутренней стеной должна быть большая ширина ленты, обычно - около 1,5*{ширина крайних лент} (это определяется расчетом).
Будет некоторая неравномерная осадка, для избежания трещин в сопряжениях внутренней и внешних стен устанавливаются кладочные сетки (напр. диам. 4, ячейка 50х50мм через каждые 0,5-0,6м в гориз. швах кладки), с выпуском за места пересечений стен на 0,7-0,8м.

Добавлено: для стен из пено-, газобетона устанавливал бы арматуру в каждом ряду...

Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
на среднюю стенку фундамента будет нагрузка от плит и от стены из ГС блоков, а на внешние же еще вес облицовки (керамический кирпич), а их около 18000шт и крыша будет в основном опираться именно на внешние стены. Может все же нагрузка не такая уж запредельная как кажется на первый взгляд?
Вполне возможно. Нужно произвести расчет нагрузок. Но все равно, ширины 400мм - мало при внешних 600мм.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 14.01.2014 в 16:40.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 16:48
1 | #5
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


На первый взгляд, действительно не логично, но без полной картины судить сложно. Может быть по расчету достаточно ширины ленты как внутри здания, а наружные увеличены конструктивно для опирания облицовочного кирпича-незнаю. Если сомневаетесь, то откопайте фундамент и усильте на подобие как в приложении (расширьте ленту). Но опять же на сколько уширять? В данном случае советую привлечь второго проектировщика,если доверяете ему больше, и за бутыль виски или 1000000$ пусть вам пересчитает
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (60.2 Кб, 1513 просмотров)
PMV вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 16:55
1 | #6
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Сделали проект в организации, после этого еще один проектировщик проверил этот проект, вроде бы все в порядке, началась стройка. Сделал фундамент и уложил плиты на него. Судьба свела с еще одним проектировщиком и я решил ему тоже дать посмотреть на проект и он сразу заявил что фундамент запроектирован и выполнен с грубым нарушением. Что делать и как исправлять, он к сожалению не сказал. Помогите, пожалуйста оценить насколько все плохо и можно ли как то все исправить пока не поздно.
Суть его замечания в том, что краевая лента фундамента 600мм, а средняя 400мм, а на среднюю нагрузка будет даже больше чем на краевую из за стыка на ней плит перекрытия, при это будет неравномерная усадка и неизбежная трещина. Но на фундамент залит ж/б цоколь шириной 400мм и высотой 400мм по всей длине, который так же является дополнительным армопоясом и отчасти перераспределяет нагрузки. Грунт суглинки, груновые воды на глубине больше 8м.
Может треснет, а может и нет. ХЗ.
Если для себя, то лучше усилить и не потеть))
Вот тут
Дайте ещё сечения по фундаментам посмотреть
Вложения
Тип файла: pdf Схемы усиления фундаментов.pdf (770.9 Кб, 367 просмотров)
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 16:58
#7
leshik2087


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40


Выложи весь проект, с разрзами и людям станет понятнее что к чему... на мой взгляд избушка небольшая, и осадка в нем будет никакущая.
leshik2087 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 16:58
#8
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


К сожалению, чтобы подлезть к подошве этой ленты фундамента, необходимо демонтировать плиты. Вопрос состоит в том, какие мероприятия можно и нужно сделать в уже сложившейся ситуации, чтобы избежать трещин. Прикрепляю фото того, что уже сделано.

----- добавлено через 35 сек. -----
Проект выложу весь завтра утром
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-22 10.44.49.jpg (714.9 Кб, 1655 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-22 10.45.18.jpg (807.6 Кб, 1603 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-22 10.46.13.jpg (735.1 Кб, 1561 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-22 10.46.25.jpg (744.7 Кб, 1621 просмотров)
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 17:01
#9
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


локально его поуширяйте, лучше пока не возвели здание, -кстати, лента случаем не армированная?
а плиты снять хоть местами придется
4245 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 17:13
#10
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Какая глубина заложения фунд. лент от поверхности земли? Регион строительства?

Если придется делать усиление, то чтобы не снимать все плиты, самым разумным будет
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
сделать посередине фундаментную плиту, 1500 на 1500, посередине участка, подлить, только армировать не забудьте.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 17:28
#11
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Добавлено: для стен из пено-, газобетона устанавливал бы арматуру в каждом ряду
Только для внутренней стены или для всех стен? Армировать двумя ниткаМи 8 арматуруы? Это возможное решение проблемы или как дополнение к каким то другим мерам?


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Дайте ещё сечения по фундаментам посмотреть
Сечения скину утром завтра.


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
, -кстати, лента случаем не армированная?
Конечно все армированное

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Какая глубина заложения фунд. лент от поверхности земли? Регион строительства?
Глубина фундамента 1500, это под землей и плюс 400 над землей залит цоколь. Нижегородская область
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 17:58
1 | #12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
-кстати, лента случаем не армированная?

Конечно все армированное
тогла оголите армирование ленты (которая 400мм), доваритесь арматурой и долейте бетоном хотя бы до тех же 600мм
4245 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 18:03
1 | #13
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Только для внутренней стены или для всех стен?
Во всех местах сопряжений неодинаково-нагруженных стен. У вас часть внешних стен не нагружены плитами вовсе, но ширина ленты там - те же 600мм (и самая меньшая осадка)... Выходит - армировать все пересечения стен.
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Армировать двумя ниткаМи 8 арматуруы?
Можно и так. Стержни разных направлений лучше укладывать в соседних (по высоте стены) швах - иначе швы будут слишком толстые, что снизит несущую способность кладки.
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Это возможное решение проблемы или как дополнение к каким то другим мерам?
Также рекомендуется заводить продольные края плит на стены на 80-100мм.Однако, это - конструктивные (нерасчетные) решения последствий, которые могут и не уберечь некоторые участки стен (тем более - из газобетона, материала хрупкого) от трещин. Решением причин было бы спроектировать ленты фундамента так, чтобы получались практически одинаковые осадки под всем зданием, при этом заложить подошву ниже глубины промерзания грунта (для Н.Новгорода - это 1,50м для суглинков, значит, у вас нормально).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 14.01.2014 в 18:22.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 20:50
#14
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Нет самого главного - геологии... Может быть в основании - слабосжимаемые грунты?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 21:56
1 | #15
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Может все же нагрузка не такая уж запредельная как кажется на первый взгляд?
Распределение нагрузки , о котором Вы пишете, возможно только если стены здания обладают расчетными свойствами.
Трудно говорить с человеком, далеким от строительства...
Лучше всего - снимите одну плиту , загоните рабочих, пусть выроют квадрат под плиту, ниже злополучного фундамента и зальют бетоном, только армируйте, повторюсь.
А вообще - выложите КЖ по дому и геологию, а то разговор впустую.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 09:51
#16
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Сечение фундамента и цоколя вот такое. Средняя лента такая же, только ширина 400 и фундамента и цоколя.
Изображения
Тип файла: jpg схема армирования фундамента и цоколя.JPG (35.6 Кб, 1484 просмотров)
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 09:53
#17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Это на каком форуме посоветовали так заармировать?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 09:56
#18
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


А проект как лучше выложить? Архивом или по страничкам прикрепить?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 09:59
#19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Давай архив. сами разберемся
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 10:02
#20
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Это на каком форуме посоветовали так заармировать?
Я на форумы, к сожалению, пришел только сейчас, когда почувствовал неладное, до этого делал все только то, что мне говорил проектировщик. И был уверен, что делаю все правильно (
aleha3000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 10:07
#21
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Вот основные листы проекта
Вложения
Тип файла: rar проект.rar (1.77 Мб, 249 просмотров)
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:19
1 | #22
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Можно сделать посередине фундаментную плиту, 1500 на 1500
Это самое простое и правильное решение, под центральной лентой в середине сделать дополнительно "Столбчатый фундамент".
В малоэтажном строительстве часто ФБС толщиной 400-600 мм без лент ставят на землю и возводят 1-2 этажа.
А проект делал не проектировщик а архитектор, посмотрите стиль оформления
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 10:35
#23
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
то самое простое и правильное решение, под центральной лентой в середине сделать дополнительно "Столбчатый фундамент".
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Если придется делать усиление, то чтобы не снимать все плиты, самым разумным будет
Цитата:
Сообщение от Brasero
сделать посередине фундаментную плиту, 1500 на 1500, посередине участка, подлить, только армировать не забудьте.
а почему 1500*1500 и какой толщины эту плиту? А не произойдет обратного, если так сделать? Не осядут ли внешние стены сильнее, чем средняя, если сделать такую плиту под ней?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:53
#24
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Считать лень, но на мой взгляд все не так и плохо. Да на узкий участок опираются плиты - пустотки (на отметках -0,300 и отм 3,000 ) + внутренняя стена. Да на На втором этаже перегородка не на всю стену.
Ограждающие больше по толщине (что логично), по высоте (1+2 этаж +1/2 чердака).

Вес пустоток по сравнению с наружными стенами керам блоки + кирпич, незначителен.
Ну да, Кровля еще туда попадает.

Геологию, я думаю можно не ждать- так как "домик в деревне".

Нагрузки пусть проектировщики соберут нормально и будет видно.

Последний раз редактировалось Rat, 15.01.2014 в 11:31.
Rat вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:12
1 | #25
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Василий Иванович Чапаев погиб только лишь из-за одной причины - в дивизии была паника.
В том что так называемый "проект" выполнен слесарем сантехником, спору нет. Но он кое какие уроки извлек наблюдая процессы строек из-за угла.
Теперь серьёзно. Навскидку - на средние ФЛ (под подошву) будет максимальная нагрузка, примерно тонн 22 (со всеми "дохлыми собаками) . Теперь и прикиньте способности грунта, если есть хоть какая-то геология.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 11:52
#26
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
если есть хоть какая-то геология.
Да нет никакой геологии. Есть соседи и есть скважина. Соседи говорят - "Тут везде одна глина, песков нет никаких нигде". Изготовитель скважины говорит - "исключительно суглинки, причем сухие, ближайшая вода на глубине 8-9метров". Эта информация хоть как то может быть полезной или полная ерунда?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:07
#27
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Эта информация хоть как то может быть полезной или полная ерунда?
Поставить задачу перед проектировщиком в ЖЕСТКОЙ форме - собрать нагрузки, но я уверен - не будут превышать 22 тонн. Взять характеристики грунтов (с запасом ниже средних), просчитать, и спать не просыпаясь ночью в холодном поту .
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 13:18
1 | #28
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
И был уверен, что делаю все правильно
В принципе, не все так плохо, как сперва казалось. Даа, арматуры в фундамент вбУхали нехило... Стержни возле верхних и нижних граней сечения еще можно пытаться как-нибудь обосновать, а все остальные стержни в средней зоне сечения - явно лишняя трата средств.
Плюсы наличия продольной арматуры - у вас уже (как бы - само собой) получилось сделать
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
стенку над тонким фундаментом литую или... Чтоб она как ригель работала
, это перераспределит (значительную) часть нагрузки с внутренней на внешние стены (ленты) фундамента.
Ценой большого перерасхода арматуры и применения монолитного бетона вы практически обезопасили себя от просчетов проекта фундаментов. Это мое мнение.
Как можно было запроектировать экономично: стены фундамента, ленты - либо монолитные неармированные, либо из готовых блоков (ФБС). Стены шириной 400мм, ширина лент - по расчету нагрузок (если лента получается шириной 600мм - блок укладывают плашмя). В цоколе вывести нужный уровень под кладку 1-го эт. - монолитным армопоясом. Кроме поясов, арматура в фундаментах таких зданий - не требуется. Грунтовые условия (с вашей информации) - не самые плохие (даже совсем неплохие, воды нет).
Пересечения стен 1, 2 эт. не повредит дополнительно проармировать, как предлагалось выше, остальное - по проекту.

И, да, - случайно глянул на деревянное перекрытие над 2-м эт. Все бы ничего, но при шаге балок в 1000мм доски пола - никак не 25мм толщиной, советую взять не менее 40мм - иначе при ходьбе будете чувствовать дрожание досок (зыбкость).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 13:30.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 13:51
#29
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


playgamer, Спасибо большое за развернутые и подробные ответы. Перекрытие 2этажа проектировалось для случая, что чердак будет почти не посещаемым. На самом деле буду балки делать через 0,5м, чтобы можно было спокойно ходить по чердаку и доски пола 40мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вот что ответил тот самый первый проектировщик:
"средняя лента выполняет роль стягивающей ленты
никакой неравномерной усадки не будет
ничего исправлять не нужно. все будет стоять как положено. ширина ленты на нагрузки не влияет. толщина выбирается исходя и толщины стены. про нагрузки вообще тупость. а ничего что на внешней ленте будут стоять все стены, а на средней только перегородки и плиты. по этим проектам построены десятки домов. и все прекрасно стоять. а на счет того что опасно строить, то пусть он свои фантазии оставит при себе. хотя мотивация данного гражданина понятна. вот только что такой же дом закончен в афанасьево. один в один. все реализвано как в проекте. и про массивные перекрытия ресь не идет. там плиты пустотки.
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 14:22
#30
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Вот что ответил тот самый первый проектировщик: "... ширина ленты на нагрузки не влияет. толщина выбирается исходя из толщины стены".
Это был не инженер...
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
средняя лента выполняет роль стягивающей ленты
Ну если нагрузку от
1) ж/б плит с двух сторон,
2) столба вент.каналов из кирпича высотой под 12м(!)
3) половины веса крыши
опирают не на фундамент, а на такую "стягивающую" ленту, то становится все понятно...
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
"...а на счет того что опасно строить, то пусть он свои фантазии оставит при себе. вот только что такой же дом закончен в афанасьево. один в один. все реализвано как в проекте"
Значит, это был - менеджер по продажам, или дизайнер ... Человек, далекий от строительного проектирования.
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
На самом деле буду балки делать через 0,5м
Тогда доски пола можно оставить 25мм.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 14:27.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 14:29
1 | #31
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Вот что ответил тот самый первый проектировщик:
"средняя лента выполняет роль стягивающей ленты
никакой неравномерной усадки не будет
ничего исправлять не нужно. все будет стоять как положено. ширина ленты на нагрузки не влияет. толщина выбирается исходя и толщины стены. про нагрузки вообще тупость. а ничего что на внешней ленте будут стоять все стены, а на средней только перегородки и плиты. по этим проектам построены десятки домов. и все прекрасно стоять.
Я ошибся - проектировщик не слесарь-сантехник, в своих познаниях строительного дела он ближе к гинекологу
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 14:42
#32
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Вот смешно вам, а мне дом строить надо через 3 месяца и чем больше я пытаюсь разобраться в этом нелегком деле, тем сильнее мне хочется спрятаться под одеяло и заснуть, а когда проснусь, чтобы все уже построено и все хорошо. Но все идет к тому, что придется брать отпуск и жить на стройке вместе со строителями, чтобы они не дай бог ничего не накосячили. Проверять каждое их движение.
И все таки, нужно ли провести какие то мероприятия, чтобы спать спокойно и желательно без демонтажа плит. Если нужно, то что будет самым эффективным?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 14:50
1 | #33
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


тема улыбнула, особенно
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
а ничего что на внешней ленте будут стоять все стены, а на средней только перегородки и плиты. по этим проектам построены десятки домов. и все прекрасно стоять
если нагрузки собраны правильно я про 22тн, то получается примерно 5,5кг/см2, с учетом того что это центральная стена, и грунт сухая (не водонасыщенная) глина, то катастрофически страшного ничего нет. да конечно большое давление - но не запредельное.
ПЫСЫ слесаря сантехника поголовке погладить, со словами ТАК делать ненадо!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
нужно ли провести какие то мероприятия
территория весной не затопляется? уровень грунтовых вод высоко в весенний период? если да - сделать нормальную отмостку шириной 1,0 - 1,2м с уклоном от здания и спать спокойно. для пущей уверенности под плиты перекрытия (2го этажа) сделать монолитный ЖБ пояс высотой 220...250мм

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.01.2014 в 14:56.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 15:03
#34
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Отмостка и ЖБ пояс под плиты 2эт будут сделаны безусловно.
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 15:10
#35
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Внутренняя стена в уровне фундамента опирается на внешние малонагруженные стены (как бы "зависая" на них). Поскольку все стены фундамента выполнены в виде монолитных ж/б балок, то их распределительная способность может быть достаточной.
Если, все же, захотите усиливать - то уже несколько раз выше предлагавшаяся подушка 1,50х1,50м посередине, либо с некоторым смещением к группе вент.каналов.
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
а почему 1500*1500 и какой толщины эту плиту? А не произойдет обратного, если так сделать? Не осядут ли внешние стены сильнее, чем средняя, если сделать такую плиту под ней?
Недостает площади фундамента - грубо:
8,50м(длина стены)*0,60..0,70м(среднеожидаемая минимальная ширина) минус имеющиеся 8,50*0,40 = 2,12 м2, что приблизительно соответствует квадрату 1,40..1,50м (достаточный минимум), толщина - 250..300мм, армированная понизу поперек стены. Осадки выровняются без (значительного) применения распределительных свойств фундамента...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 15:16.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 15:16
#36
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
среднеожидаемая минимальная ширина
это что за зверь такой? и как он получается?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 15:19
#37
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
это что за зверь такой? и как он получается?
Прикинул нагрузку на внутр. и внешние стены, соотношение где-то 1,1..1,2 .
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 15:35
#38
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а если ширина наружнего фундамента принята "конструктивно" исходя из толщины наружной стены? а в основании тугопластичные глины, с показателем текучести Il=-0.1 ?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 15:43
1 | #39
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


И еще посмотри по кровле: по моему не хватает 4-х коньковых брусьев для опирания стропил. Также обрати внимание на что в перекрытии второго этажа будет опираться центральная стойка (хватит ли сечения опорной балки).
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 15:45
#40
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


... опередил Мануель
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 15:57
#41
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


))) беги, гинеколог, беги..
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 15:58
#42
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
И еще посмотри по кровле: по моему не хватает 4-х коньковых брусьев для опирания стропил. Также обрати внимание на что в перекрытии второго этажа будет опираться центральная стойка (хватит ли сечения опорной балки).
К счастью, тот самый проектировщик, который сделал это замечание по фундаменту, сказал, что крыша очень плохая и нужно ее переделать и любезно согласился (конечно не за даром) сделать нормальный проект крыши. Про все эти недостаточные опирания и еще про некоторые ошибки крыши он тоже сразу сказал.
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:24
#43
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а если ширина наружнего фундамента принята "конструктивно" исходя из толщины наружной стены?
Скорее всего, так и принято тем "проектантом". Вот и берем как базис - ширину внешних лент и пропорционально получаем минимальную ширину внутренней (где-то 600...700мм) из условия одинакового давления под подошвой. Осадки должны получиться примерно одинаковые.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а в основании тугопластичные глины, с показателем текучести Il=-0.1 ?
Это один из многих всевозможных вариантов (редко встречаемый). Да, в таком случае разность осадок была бы еще меньше (пояснение для aleha 3000: приведенный грунт - оч.хороший) => распределительная способность фундамента использовалась бы меньше. Но, по словам автора, геология не делалась вовсе, а так проектировать фундаменты, полагаясь на "чутье" (или непойми на что), мог только "проектант".
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 16:30.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:33
#44
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Походу форум запросто госэкспертизу может заменить. Причём более качественно.
 
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:37
#45
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


bahil, сто пудово! есть сомнения?
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Осадки должны получиться примерно одинаковые.
ну про осадки фундамента коттеджа, да еще без геологии трудно вообще что то говорить а уж про разность осадок вообще... грунт под средней стеной очень быстро консолидируется и все будет хорошо.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:43
#46
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
грунт под средней стеной очень быстро консолидируется и все будет хорошо
Консолидация произойдет после нагружения => сначала произойдет осадка. Насчет "все будет хорошо" - похоже на то, что так и будет в этой ситуации .
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Походу форум запросто госэкспертизу может заменить. Причём более качественно.
Offtop: Надо подумать об открытии (удаленного) филиала...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:51
#47
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Надо подумать об открытии (удаленного) филиала...
жжешь!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 17:02
#48
bahil


 
Сообщений: n/a


Всё правильно. Может и будет стоять, но лучше подстраховаться. Предложения здесь прозвучавшие, вполне дельные.
 
 
Непрочитано 15.01.2014, 17:13
#49
DMSbrick


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 68


2 aleha3000
Что вам мешает походить по соседским похожим домам и промерять ширину лент там и сравнить со своей проектной (залезть в подвал, подполье, что там есть и посмотреть основание если видно или посмотреть проекты тех домов)? За сколько такой проект вам обошелся? Без нормальной геологии о ширине фундаментной подушки ничего сказать нельзя.
Насчет стропил их надо повернуть на 90 градусов что бы как минимум уменьшить длину пролетов по 8м

Последний раз редактировалось DMSbrick, 15.01.2014 в 17:21.
DMSbrick вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 19:34
#50
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Прочёл всю ветку и ..."охренел"... Далеко ещё сообществу от экспертизы.

Двухэтажный котетж... ширина ф-та 0.4 - 0,6 м, сухие суглинки...разница деформаций в кладке при "жестком" соединении перпендукулярных лент....не нужно делать смешно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 21:37
#51
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Пробежался по всей ветке, посмотрел ваш "проект" - все зависит от того хотите ли вы угадайку, присущую новому направлению, набирающему обороты, а именно нанотехнологическое дачно-производственное проектирование и строительство, где опытным путем скоро придут к тому , что фундамент вообще не нужен, либо нормально сделанный проект, воплощенный в жизнь.

Если по нормальному то без геологии четко решить не получится, но можно достаточно точно приблизиться и перестраховаться. Чего для этого нужно - пробежаться по соседям (как и писалось выше) по возможности узнать срок постройки и накидать планчики, далее определить давление или сопоставить ваш фундамент с ихними.
Плюс ко всему собрать нагрузки на фундамент, у меня грубо получилось по среднему фундаменту 16 т/мп, при ширине ленты 0,4м получаем давление на грунт 16/0,4=40т/м кв или 4 кг/см кв, я не знаю как у вас но у меня в регионе грунты плохие, а слушать что там кто говорит про сухие суглинки и тд опять угадайка. Значит грунт надо брать самый слабый где то 1,5 кг/см кв или 15 т/м кв. Отсюда считаем требуемую ширину ленты 16 т/мп / 15т/м кв = 1,1 м или 1,2м. Т е с каждой стороны нужно добавить по 0,4 м. Как? Как вариант к вышеприведенным, засверливаетесь в сущ фундамент устанавливаете туда арматуру и монолитите.
(По поводу размеров - считать прикидкой для примера).
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 23:29
1 | #52
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


народ ну давай те без бла бла бла... не скажу что строительство очень серьезное, и что можно делать спустя рукава, но давай те более предметно говорить, а?
1. чел строит коттедж! 2 этажа! правильно?
2. уровень ответственности пониженный, да и срок эксплуатации (15-20 лет), мы же не строим усадьбу/поместье на 250лет?! ну простоит больше - клево, а капитальный ремонт все равно делать! крыша, инженерия и т.п. правильно?
3. да, стоимость геологии - очень мала по сравнению с совокупной стоимостью стройки, у нас в Самаре, для котежда 50-60 тыс, это примерно 5-6 плит как на данной стройке, с одной стороны это много - месячная, а то и 2х мес. зп инженера проектировщика, но иногда это весомая сумма и заказчик то не застрахован от ошибок шабашников! он же платит слесарю-сантехнику инженеру за грамотные решения, которые по нормам должны обеспечивать надежность и экономическое обоснование, а в итоге что мы видим? просто слов нет!
4. ну какова будет разность осадок смежных стен? (если там, под подошвой фундамента не торф) - 0.5см? ну будет трещина в штукатурке, и несущих стенах, что дальше??? развалится??? так через 15 лет мы предложим проект усиления, дома! но примите за константу: фундамент отлит, плиты уложены. да, фундамент под средней стенкой говно не проходит по деформациям, хотя о чем это я геологии то нет!
ИТАК: какие последствия будут при ширине подошвы фундамента равной 40см, на который опираются с 2х сторон плиты перекрытия? голосование прикрутить?
ПЫСЫ а почему Пизанская башня не падает?

----- добавлено через ~7 мин. -----
я бы тоже (думаю как заказчик) повесил бы за определенное место (если это мужчина) кинеколога, но ситуацию этим не спасти, ибо 0 уже сделан, и надо решать проблемы по мере их поступления!

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.01.2014 в 23:37.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 23:49
#53
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Дмитрий063, Вы это к чему, забить и строить дальше?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:06
#54
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Вы это к чем
я задал конкретный вопрос:
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ИТАК: какие последствия будут при ширине подошвы фундамента равной 40см, на который опираются с 2х сторон плиты перекрытия?
где ответ?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:28
#55
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
где ответ?
Это Вы лично мне, тогда так и пишите, а требовательное наклонение оставьте для других. я просто не понял к чему вели в посте 52?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:56
1 | #56
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


aleha3000,
Добрый вечер...
Рекомендую Вам, любезнейший ознакомиться с этой темой -
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105318
Недавно я закончил Техническое обследование по двухэтажному объекту, с такими же как и у Вас, друг мой, проблеммами...
Цитата:
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?
- В ссылке есть расчеты и последствия (на фотографиях) - что происходит со зданием, если неправильно был запроектирован ленточный фундамент...
(как правило, всегда нужно выполнять Поверочные расчеты конструкций - подстраховка лишней не бывает...)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 01:19
#57
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Полностью согласен с #52 от "Дмитрия".
Да, видимо, проектировщик (1-ый) допустил несколько ошибок: - хотел сэкономить, - хотел, чтоб чертеж выглядел не однообразно (оптимальная ширина лент должна быть (в данном случае) одинаковой для внутр. и нар-ных стен) - видимо забыл, что одним из критериев правильного проектирования является обеспечение полной уверенности Заказчика в правильности принятых решений... (может и ещё какие-либо).
2-ой проектировщик - сделал то, что делать не принято (в культурном обществе). Сказать: - "всё туфта", и уйти в сторону, не сказав ничего конкретного, а только посеяв сомнения... ? Так не делают.
Видимо 1-ый - молодой и неопытный, обо всем имеет приблизительное представление (и вы, "Автор вопроса" - прекрасно это знаете). Опытный проектировщик таких "ляпов" не допустил-бы. Но Вы предпочли воспользоваться услугами молодого-неопытного-ДЕШЕВОГО специалиста.
Так стоит-ли кого-то винить?. В народе говорят:- "Скупой платит дважды".
Так что - можно переделывать, можно не переделывать, можно продать как недострой, можно много чего...

PS
Когда мне предлагают проектировать частные дома, Я назначаю цену 3-5% от сметы строительства, гарантируя КАЧЕСТВО (собственным имуществом) - но никто не платит (Я и не жалею).

Последний раз редактировалось VVN59, 16.01.2014 в 01:56.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 07:45
#58
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Недавно я закончил Техническое обследование по двухэтажному объекту, с такими же как и у Вас, друг мой, проблеммами...
после таких слов, я бы сам все бросил, и поехал к Вам, даже в другой город заказывать обследование!

aleha3000, если еще не понял, дельных советов в этом случае не дать, потому что не известно основное и самое главное - геология участка. Слова сухая глина, это замечательно, но они не дают ровным счетом почти ничего.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
неправильная ширина ленты фундамента
откуда, кто и на каком основании решил что она неправильная? а?
у автора вообще другой случай! и не надо напрягать человека лишний раз своим опытом!
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:54
#59
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Двухэтажный котетж... ширина ф-та 0.4 - 0,6 м, сухие суглинки...разница деформаций в кладке при "жестком" соединении перпендукулярных лент....не нужно делать смешно.
Не уловил основной мысли. Утверждаете, что все будет хорошо или наоборот?

Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Как вариант к вышеприведенным, засверливаетесь в сущ фундамент устанавливаете туда арматуру и монолитите.
Ну то есть нужно демонтировать все плиты, обкопать с двух сторон среднюю ленту на 400мм на всю глубину, засверлиться и забить арматуру, связать каркас и залить еще 0,8*1,5*8,2=примерно10кубов бетона. Все верно?

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
да и срок эксплуатации (15-20 лет), мы же не строим усадьбу/поместье на 250лет?! ну простоит больше - клево, а капитальный ремонт все равно делать! крыша, инженерия и т.п. правильно?
Честно говоря надеялся что постоит побольше без капремонта...

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
я бы тоже (думаю как заказчик) повесил бы за определенное место (если это мужчина) кинеколога, но ситуацию этим не спасти, ибо 0 уже сделан, и надо решать проблемы по мере их поступления!
+1000000000 С этим проектировщиком я уже объяснился и продолжать общение с ним у меня нет никакого желания... никогда... Нужно решить проблему, которая уже есть.


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Но Вы предпочли воспользоваться услугами молодого-неопытного-ДЕШЕВОГО специалиста.
Так стоит-ли кого-то винить?. В народе говорят:- "Скупой платит дважды".
Так что - можно переделывать, можно не переделывать, можно продать как недострой, можно много чего...
О том, что он неопытный я узнал уже слишком поздно. Я, человек, который никогда не связывался ни с какой стройкой и имеющий лишь поверхностное представление о том, что и в какой последовательности нужно делать. Этого первого я нашел на нашем местном городском форуме, он предложил мне несколько типовых проектов, один мне понравился. В оригинальном проекте были деревянные перекрытия, он сказал, что нафиг все дерево, предложил плиты, так же изменили немного планировку и добавили гараж. За это все он запросил 15тр (потом еще 2за кое какие переделки). Я согласился, он 2 месяца переделывал, причем я под конец на него уже давил, потому что сроки поджимали.

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
если еще не понял, дельных советов в этом случае не дать, потому что не известно основное и самое главное - геология участка.
Понятно, что ничего не понятно. Большинство мнений все же сводятся к тому, что все будет хорошо и это радует. Основной вопрос такой - какие мероприятия желательно провести сейчас, когда плиты уже уложены, чтобы их не демонтировать, чтобы хоть на чуточку снизить вероятность этих трещин? Я понял, что можно армировать каждый ряд кладки этой стены, понял что желательно так же хорошо армировать и перевязывать все соединения несущих стен. Еще какие то меры можно использовать в уже сложившейся ситуации?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 11:29
#60
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Уважаемий aleha3000.
Если у Вас есть сомнения и они вас тревожат, так в чем проблема:
1. Демонтируйте плиты, дешево и сердито, нежели там всякие танци с бубном - хотя хозяин барин.
2. Вдоль внутреней стены закажите у професеоналов геологию, узнаете какие грунты у Вас, потом может соседям продадите.
3. На основе геологии проверьте достаточна ли ширина лент.
4. Если будет нужно, откопали, засверлили и забили арматуру, связать каркас и залили бетоном до нужной по расчету ширины ленту.

Мысль в том что - самый верны ход в Вашей ситуации. На фундаментах економить нельзя (без фанатизма конешно), так говорят(говорили) мои старшие колеги.
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 11:43
#61
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


При всем уважении к ТС, не покидает мысль, что делать геологию ему не хочется. И даже поднимать плиты тоже.
Может ошибаюсь.
Rat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 11:49
#62
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
При всем уважении к ТС, не покидает мысль, что делать геологию ему не хочется. И даже поднимать плиты тоже.
Может ошибаюсь.
Геологию точно делать не хочется. Выкидывать сейчас 70-80тыс, когда все уже сделано, на мой, неопытный взгляд, сейчас немного нелогично. Возможно я сильно ошибаюсь. А плиты - ну пока для себя не решил, на сколько это нужно, поднимать не хочется, но подниму, если это действительно необходимо. Я очень боюсь, не сделаю ли я хуже тем, что обкопаю всю среднюю ленту. Но обрушиться ли ничего, не приведет ли к лишним ненужным деформациям...?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 11:58
#63
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
А плиты - ну пока для себя не решил, на сколько это нужно, поднимать не хочется, но подниму, если это действительно необходимо.
У вас сейчас как на фото в первом посте? А остальные плиты уже куплены?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 12:17
1 | #64
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


aleha3000, Надо прикинуть нагрузки, ничего сдергивать не надо, с каждой стороны засверливаете арматуру в шахматном порядке с шагом 300 мм по высоте 200, высота монолита максимум 300мм, а не 1500 как сущ.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 12:18
1 | #65
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


aleha3000, как поступить правильно: заказать 1 скважину максимально ближе к средней стене, не обязательно плиты поднимать, глубиной метров 8. у нас в Самаре это бы стоило 25-30тыс.руб. и уже на основании геологического отчета решать надо ли усилять, либо нет. это единственное верное решение! остальное танцы с бубнами!
как поступить что бы максимально себя обезопасить о неравномерной осадке (прогиба) средней стены:
1. не допускать замачивания грунта весной/в обильные дожди и т.п. (в водонасыщенном состоянии грунт становится "очень плохим") - для этого надо как минимум сделать нормальную отмостку.
2. максимально разгрузить среднюю стену - если стены нужны как элементы интерьера - сделать их по типу ГКЛ перегородок с несущими столбами и перемычками - по типу окна и простенки, много так не снизить, но хоть что то.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 12:31
1 | #66
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
это единственное верное решение! остальное танцы с бубнами!
Там что домов рядом нет или болото вокруг, ну что может показать геология чего нельзя с достаточной точность прикинуть и так, что там насыпной 1-1,5м в основании глины / суглинки может быть с различными включениями песка опоки и тд, с расчетным сопротивлением 2 - 3кг/см кв. И что огромный перерасход будет если в запас взять 1,5 кг/см кв просто с головой подойти и никакого кипиша
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:19
#67
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


kga82, тааак геология у нас уже есть, проект усиления предоставите Заказчику?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 13:32
#68
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
У вас сейчас как на фото в первом посте? А остальные плиты уже куплены?
Да, сделано как на фото, кроме того все плиты перевязаны между собой арматурой и заарматурены с цоколем (анкеровка). А какие остальные плиты? На цоколь все - гараж не будет перекрываться, там будет пол по грунту. На перекрытие первого этажа плиты еще не куплены конечно.
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Там что домов рядом нет или болото вокруг, ну что может показать геология чего нельзя с достаточной точность прикинуть и так, что там насыпной 1-1,5м в основании глины / суглинки может быть с различными включениями песка опоки и тд, с расчетным сопротивлением 2 - 3кг/см кв. И что огромный перерасход будет если в запас взять 1,5 кг/см кв просто с головой подойти и никакого кипиша
Да есть дома и болота нет никакого. Так как с головой подойти? Что сделать то?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
kga82, тааак геология у нас уже есть, проект усиления предоставите Заказчику?
будьте так добры, предоставьте )))))))
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:45
#69
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


aleha3000, см. пост #66
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:52
#70
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Дмитрий063, Вы же сами писали, что не космодром строим, надо помочь человеку - ну так давайте, что я не так написал? давайте к общему знаменателю придем.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:54
1 | #71
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


#33 прочти
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1210713&postcount=33
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:58
#72
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Я бы попробовал определить несущую способность с помощью домкрата или ударника дорнии... а потом начинал думать чего делать...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:06
#73
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Дмитрий063, Я к Вам нормально с уважением, а Вы ссылками кидаетесь на посты которые я видел. Что часто встречается грунт с р/с = 5,5 кг/см кв на 1,5 метрах глубины? Если нет желание нормально писать то лучше вообще наверное не стоит.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:23
#74
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


kga82, прошу прощения если резко ответил.
ну если автор писал что унего глина, и до воды 8-9м. бывает иногда.
ну если посмотреть что даже не хватит нес.способности грунта R. что будет? ну будет осадка, грунт все равно уплотнится, ну будет трещина, ну и что?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:59
#75
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ну если посмотреть что даже не хватит нес.способности грунта R. что будет? ну будет осадка, грунт все равно уплотнится, ну будет трещина, ну и что?
Я просто рассуждаю так: На средний фундамент завязаны плиты перекрытия двух уровней плюс стропила покрытия ну и стена конечно. Допустим по факту грунт очень хороший и осадка будет минимальной и локальной, за счет того что фундамент выполнен в виде балочной монолитной системы усилия перераспределятся и все будет окей.
Если сильно промазали допустим раза в два значит грунт начнет сжиматься грубо до требуемого уплотнения и это я думаю уже несколько сантиметров, значит средний фундамент начнет работать на изгиб передавая нагрузки на крайние фундаменты, так как поперечное сечение фундамента 400х1500 и армированное он выдержит хз сколько, включаются в работу локальные участки крайних фундаментов. Получается что фундаменты начинают работать совместно, при таких условиях нужно несколько сезонных циклов (несколько лет) для того что бы увидеть, что что то не так, а самое главное начальных трещин не будет тк фундамент работает единым поясом и деформация может произойти уже не по грунту, а из-за того что лопнет лента фундамента и это будет резкий скачок, а это уже чревато.

Я конечно может страху нагоняю, но мне кажется , что здесь лучше перебдить чем недобдить
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 15:15
#76
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Трещина то будет между внешними стенами и внутренней? А чем чревата эта трещина? Дом же не рухнет я так понимаю? Или она будет очень большая и капремонт выльется в космическую сумму?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А между домом и гаражом не слабые места? Там же тоже лента 400мм, почему о ней никто не говорит?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:25
#77
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
а самое главное начальных трещин не будет тк фундамент работает единым поясом и деформация может произойти уже не по грунту, а из-за того что лопнет лента фундамента и это будет резкий скачок, а это уже чревато
кроме этого считаю все верно, за исключением : если средняя стена начнет прогибаться хотя там сечение 400х1500(h) выдержит он не очень много, длина не меленькая, армирование может и дикое, но тоже не "балочное". Прочность бетона на растяжение достаточно мало, и арматура "потечет" и будет что то типо такого (см. рис.)

http://images.yandex.ru/yandsearch?t...26size%3Dsmall

будет симбиоз варианта А и Б. чему равен прогиб - никогда не посчитать, потому что это балка на упругом основании, а характеристики основания не известны.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
почему о ней никто не говорит?
не дошли еще
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:46
#78
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
у то есть нужно демонтировать все плиты, обкопать с двух сторон среднюю ленту на 400мм на всю глубину, засверлиться и забить арматуру, связать каркас и залить еще 0,8*1,5*8,2=примерно10кубов бетона. Все верно?
Главное, чтоб Вам не поплохело от таких монументальностей. Размер плиты, что я предлагаю, 1500 на 1500 , перекрывает
дефицит площади опоры. Толщина плиты 350 мм. Внутри армирование, клетка Д12 на 150. Объем 0.8 куба, вес 2 тонны.
Сечение Вашего фундамента проектировал полный идиот. Это так, к слову. К ПГС он отношния не имеет. Попросите показать диплом.У Вас если и будут неравномерные осадки - то из за веса самого фундамента.
Закопали деньги. Чего было не посоветоваться прежде,чем рыть?
Была уже подобная задача, общий вес фундаментной конструкции примерно 45 тонн.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:53
#79
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
aleha3000, как поступить правильно: заказать 1 скважину максимально ближе к средней стене, не обязательно плиты поднимать, глубиной метров 8. у нас в Самаре это бы стоило 25-30тыс.руб. и уже на основании геологического отчета решать надо ли усилять, либо нет. это единственное верное решение! остальное танцы с бубнами!
Полностью согласен. aleha3000, неужели Вам жалко 30 тысяч? В масштабах строительства всего дома это копейки. Я уверен, что Вы на отделку потратите раз в 10 больше. Зато получите предельно ясную картину по грунтам, по которой сможет выполнить расчёт любой грамотный конструктор. Может, никакого усиления и не надо. А лечение нервов в течение всей последующей жизни обойдётся дороже (про мероприятия по усилению уже не говорю). Один раз уже сделали ошибку, не усугубляйте.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 16:12
#80
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
aleha3000, неужели Вам жалко 30 тысяч?
Бывает и жалко. Может это его месячная зарплата? А если он на пенсии?
Теперь давайте подумаем, что он может получить за эти 30 тысячь? Серьезные люди на такие деньги не позаряться. Значит шабашники с мотобуром. А чем они будут лучше проектировщиков, которые сваяли эти рисунки. Ну будет у него 2 колонки и Ro из Приложения СниП..Вот и всё. А верхний слой всегда от балды пишеться - не более 100 кПа. Стоит это потраченных денег?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 16:19
#81
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Серьезные люди на такие деньги не позаряться. Значит шабашники с мотобуром.
В регионах это вполне нормальная цена для "серьёзных людей" с лабораторией (ну, может, чуть дороже), если за наличку.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 16:31
#82
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
А между домом и гаражом не слабые места? Там же тоже лента 400мм, почему о ней никто не говорит?
Там-то точно все в порядке - нагрузка на стену небольшая - только собств. вес, без опирания перекрытий, и немного от крыши.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
если средняя стена начнет прогибаться хотя там сечение 400х1500(h) выдержит он не очень много, длина не меленькая, армирование может и дикое, но тоже не "балочное".
Это хороший вопрос. Если учесть, что
1) над всеми фунд. стенами залит армопояс h=400, будет сцепление нового и старого бетона через значительную шероховатость поверхности стыка (которая получается сама собой при заливке "старого" бетона), общая высота балки-стенки увеличится... для пролета в 8,50м - весьма недурно
2) схема опирания балки-стенки - "шарнир"-"жесткое" (хотя жесткость сможет реализоваться где-то наполовину из-за незначительной нагрузки на террасу (консоль)), что, все же, значительно улучшает работу и уменьшит прогиб
3) необходимость в перераспределении незначительной части нагрузки на внешние стены
4) значительная нагрузка на внутр. стене сконцентрирована на половине пролета, возле пересечения стен (тяжелый столб вент.каналов, также - см. раскладку плит перекрытия).
Если расчитать такую балку с учетом вышеперечисленного (армирование выкладывалось автором, бетон взял В15), можно увидеть, что и несущая способность - достаточная, и прогиб (ок. 5мм) - небольшой, и по наклонным сечениям проходит (даже по одному бетону). То есть, распределительная способность балки-стенки - достаточная.
Это мое мнение.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 16.01.2014 в 16:38.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 16:34
#83
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


да блин, 3000, уже бы давно сделали как Brasero советует и не надо уже никакой геологии, когда фундамент отлит - и нет гарантии что геология будет качественной. в 90% из 100% фундамент под внутр. нес стену уж точно никак не уже, чем под внешние.- хотя можете поэксперементировать и оставить все как есть), если вам плиту 1,5Х1,5 подлить - проблема
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 19:03
#84
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36



Нет, не проблема. Нужно будет убрать одну плиту. Просто страшно копать ниже фундамента. А заливать нужно на песчаную подушку или прямо в грунт?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 19:32
#85
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Просто страшно копать ниже фундамента
Фундамент пока что несет только свой вес, да и захватка невелика, точечная (вы ж не вдоль всей стены подкапываете), так что - ничего страшного. Да и заармирован прилично - нисколько не прогнется, если выбрать 1,50м под лентой.
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
А заливать нужно на песчаную подушку или прямо в грунт?
Прямо на грунт, только не рыхлый - тщательно выберите осыпавшиеся комки и рыхлые участки. Потрамбовать слегка, насколько возможно.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 16.01.2014 в 19:42.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 19:43
#86
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Да и заармирован прилично.
тема через год: по совету вашего форума, выполнил плиту 1.8х1.8м, "средняя" стена проваливается, что делать?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 19:49
#87
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
тема через год: по совету вашего форума, выполнил плиту 1.8х1.8м, "средняя" стена проваливается, что делать?
Offtop: А вы всё шутите... Может чего и случится, лет через 100... Но вряд ли из-за фундамента
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 20:53
#88
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


playgamer, а что не шутить то я свое мнение давно высказал. остальные варианты - ну разве это инженерный подход?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 23:38
#89
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В регионах это вполне нормальная цена для "серьёзных людей" с лабораторией (ну, может, чуть дороже), если за наличку.
Я знаю города и поселки в регионах с населением 20-40 тыс.жителей, где людей, занимающихся инженерной геологией не видели по 10-15 лет (пока какя-нибудь великая стройка не начнется) А пятиэтажки ставят из расчета 2 кг/см2....
А еще знаете, лаборатории в более-менее сохранились только в региональных центрах...

aleha3000, плюнте на все. Докупите плиты и кирпич. Складируйте все на эту центральную стену. Дайте ей отстоятся один месяц под такой нагрузкой (выберите основную осадку) и дальше спите более спокойно.. Павда наверное охранять это богатство придется...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 07:53
#90
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


kruz, и такой способ тоже есть, только складировать надо аккуратно, и желательно максимально на эту стену. Но с учетом пригнали кран поставили плиты, потом пригнали кран сняли плиты, потом снова пригнали кран и поставили их на место. не знай что дешевле то будет?!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 08:14
#91
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
kruz, и такой способ тоже есть,
Ясно дело есть..

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
не знай что дешевле то будет?!
В приделах тех же 30 т.руб, потраченных на геологию.
Привозить материалы и их сгружать все равно придется... Стоимость аренды 14 тонника в приделах 6-7 т. руб + пробег. Выйдет за раз около 10 тыс. руб.
Поэтому дешевле или не дешевле, а как вариант может быть (и надежней чем геологи которых я не знаю)
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 09:02
#92
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Нагрузить попробую. И все таки в развитие темы плиты под этой лентой - у меня есть доступ к средней ленте с одной стороны. Там плиты не до конца лежат, оставил, чтобы сделать люк в подпол - с той стороны, где лежат 33-плиты. Возможно ли как то сделать эту фундаментную плиту (или что то аналогичное), имея доступ лишь с одной стороны. Дело в том, что там где лежат большие плиты, проблема не только в их демонтаже. Там все так хорошо сделано, что очень жалко все нарушать ( Отсыпано песком, уложен небольшой слой утеплителя и сверху гидроизоляция, чтобы отсечь лишнюю влагу из почвы. Может есть какая то возможность усилить фундамент, имея доступ к ленте лишь с одной стороны или это все глупости?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 09:45
#93
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Афтор, предлагаю Вам ставить УЖЕ все как есть и уже не сношать мозг уважаемому сообществу. (Без обид).
Последнее слово в Вашем посте емко характеризует последнее же Ваше предложение. Хотя способ есть.

Если не хотите трогать плиты- просто проведите силикатизацию грунта под домом
Rat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 09:58
#94
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
не сношать мозг уважаемому сообществу.
Извините
В целом проблема понятна и способе ее решения тоже. Спасибо всем большое, за участие!
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 17:12
#95
FAI4


 
Регистрация: 24.04.2014
Сообщений: 1


Мне вот интересно, а почему никто из глубокоуважаемых специалистов не предложил решение ведущее в обратную сторону от удорожания и усложнения? Ы? ))
Почему нельзя решить этот вопрос упростив его, например уменьшить нагрузку на данную ленту фундамента, посредством замены плит перекрытия на 2м этаже на легкие деревянные полы с утеплителем, ГКЛ и т.д.!
К тому же это удешевит проект.
Конечно при таком подходе нужно переделать малость проект, но думаю это окупит себя с лихвой.
Я вообще не понимаю, зачем люди кладут себе на голову многотонные плиты, а потом боятся что они упадут подпрыгивая ночью с кровати! ))))

Последний раз редактировалось FAI4, 24.04.2014 в 17:19.
FAI4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите с фундаментом!! Колян Основания и фундаменты 10 08.11.2004 20:18