16.02.2014, 20:03 | #1 | |
SCAD не считает РСУ с крановой нагрузкой
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
||
Просмотров: 7121
|
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Пробовал на 11.5 max версии как на лицензионном, так нелицензионном (эмулятор) - все считается с новыми РСУ. 68 загружений - конечно, жесть...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Just Dream, 11.5 РСУ бегают и работают! Offtop: Не будет каркас стоять - на глаз видно. Ляжет. как пить дать. Простите меня
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Just Dream, я читал и не до конца согласен с Андреем Владимировичем. Расчетная схема - это схема. Моделировать чего-то вот так подробно - либо для науки, либо для демонстрации, либо для чего-то уникального где-то. Вот посчитаете такую схемку, потом придет в голову, что можно бы где-то подсократить шаг или увеличить пролет - придется с нуля схему перезадавать. Непрактично оно. И уж тем более никогда не понимал этой решетки на миллионе объединений перемещений (в скаде они отнюдь не являются образцом удобного инструмента). Почему не создать стержень с жесткостью двух разнесенных ветвей? Результат будет тот же. Не думаю, что эту решетку подбирать есть смысл в постпроцессоре. Да и не считает он, как мне кажется, здания в таком виде - давно уже допилил небось гепард до одной волшебной кнопки "сделать проект". По крайней мере с каждым годом на его презентациях я все больше в это верю))
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Для того, чтобы доказать что он ляжет нужно адекватно замоделировать каркас. И не надо столь трудоёмкие и безрезультатные способы моделирования применять.
1) Колонны нужно замоделировать при помощи стандартного составного сечения. 2) Оголовки фахверковых колонн соединять с каркасом через объединение перемещений имитируя пластинчатый шарнир 3) Снять настил с подкарновых путей 4) Опять же надо четко понимать - что это поверочный вероятно расчет и тогда Вы, конечно, вынуждены восстанавливать достаточно много факторов ибо вновь проектируемый каркас это совершенно другое. 5) Вы прикладываете схему в которой учтены не все нагрузки. 6) Связи - это Вы их так замоделировали, или так вышло, или они на самом деле так стоят? 7) Посмотрите стандартные невыгодные и проверенные временем места расположения кранов на подкрановом пути для определения М и Ку . Расположение катков на балке. 8) Количество загружений крановых можно снизить до разумного предела - учесть таковые загружения в местах примыкания внутрицеховые этажерок и на рядовых рамах. 9) Распорки где между колоннами? тут Вам потрудиться надо.... Цитата:
1)Всё что выше написал - моё мнение. 2)Никому не навязываю 3) Самое главное - смотрите мою подпись
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
2)фахверк несущий, или я не понял суть выражения 3)поясните пожалуйста 5)нагрузки в тот момент были не все приложены 6)так запроектировали 7,8)такое кол-во крановых нагрузок я делал исключительно из научного интереса, дабы в будущем уже такого не делать. На внутрицеховые этажерки кран тоже заходит 9)их нет |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Устойчивость колонны не просчитать если проектировать физически разными стержнями имитируя ветви
Крепление оголовка фахверковой колонны имеет пластинчатый шарнир не препятствующий вертикальным перемещениям. У Вас же ферма на фахверк садится Настил где ставиться и для чего? Чёрт.... только уже после заметил и окончательно въехал - Вы восстанавливаете картину происходящего безобразия?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Надо доказать что ляжет?
А зачем ферма тогда? Я понял - только зачем так много ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad не считает напряжения! | blastbit | SCAD | 11 | 29.09.2023 12:08 |
Помогите разобраться с крановой нагрузкой | FaKeR | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.10.2013 09:24 |
SCAD не считает РСУ при учете меньшего числа тормозных загружений, чем есть кранов | Geter | SCAD | 15 | 01.04.2013 09:46 |
Как SCAD считает арматуру в плите-оболочке? | injenerkin | SCAD | 1 | 28.03.2011 09:28 |
Что не считает демка scad Декор | Tenzor | SCAD | 2 | 03.04.2009 14:38 |