11.03.2014, 06:34 | #1 | |
Надстройка второго этажа склада
Регистрация: 23.01.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 12327
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Сообщений: 10
|
подсказать как мне определить шаг второстепенных балок и как расчитать балку вручную без СКАДа. Нет 20 тонн это общая нагрузка на 2 этаж)
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Шаг второстепенных балок определить из расчета доски 40мм - вы же сами написали.
Расчет доски можно произвести в соотв. со СНиП "Деревянные конструкции" (раздел изгибаемые элементы) В соотв. со СНиП "Стальные конструкции" (раздел изгибаемые элементы) Нет, это всё-таки масса. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Сообщений: 10
|
не могли бы вы показать наглядно на каком-либо примере этот расчет. Прочитала СНиП, попробовала подставлять значения, но вышло что-то совершенно не то
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Ну или как вариант обратиться к конструктору на материальной основе так сказать, например ко мне (не сочтите за рекламу). |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Сообщений: 10
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Сообщений: 10
|
Цитата:
20т*23.2=464 это моя распределенная нагрузка на 1 балку длиной 9м Максимальный изгибающий момент равен (464*9^2)/8=4698 Требуемый момент сопротивления деревянной балки 4698/450=31.32см3 (150-расчетное сопротивление) Так как поперечное сечение бруса имеет простую прямоугольную форму, то момент сопротивления бруса определяем по формуле Wтр=b*h^2/6 и получаем h=6.8 Честно говоря я совсем не уверена что везде подставила нужные значения и вообще то ли я считаю. и как дальше из этого мне получить шаг моих второстепенных балок |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Накидайте план и план перекрытия схематично. Неплохо бы и разрез.
По нагрузкам: откуда взялись 20тс? У вас размерность нагрузки выходит после умножения тс*м2. Что это? Давайте сначала заново соберем нагрузки: Какова временная нагрузка на перекрытие (функциональное назначение)? Состав пола? Есть ли перегородки и т.д. Потом предлагаю рассчитать дощатый настил: подобрать шаг второстепенных металлических балок. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Сообщений: 10
|
Цитата:
нагрузку мне сказал начальник. ее считать не надо. а вот как подобрать шаг второстепенных балок ставит меня в тупик |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270
|
20 тонн= 95.7 кг/м2 это очень маленькая нагрузка. Правильно ли? Даже для квартир надо считать 200 кг/м2 без учета коэф. надежности. Непонятная у вас схема. Вы будете ставить стойки под вашу надстройку? На разрезе ничего не видно, никаких надстроек, стоек etc. Алгоритм подбора шага балок под настил таков. Находите линейную нагрузку на одну доску, получите многопролетную балку, загруженную этой нагрузкой.Максимальный момент будет на опоре. Зная момент сопротивления и допускаемое напряжение необходимо подобрать такой шаг опор, чтобы соблюдалось условие прочности при изгибе. Нужно также не забыть о прогибах и зыбкости , которые должны быть меньше нормируемых.
__________________
И это пройдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
у меня получился шаг 2.25 и пролет 4м |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Под ваши 95кгс/м2 может 40-ка и пройдет при неразрезной схеме на 2.25м - но это только из расчета по прочности. По прогибам и зыбкости (особенно) посчитайте - будет меньше пролет. Или примите конструктивно шаг второстепенных балок 0.8-1м. Главные балки у вас в каком направлении? Каркас связевой или рамно-связевой? Почему стойки из колонного двутавра? Опирание стоек на свой фундамент или как? p.s. и всё-таки это не надстройка а встройка этажерки. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
для кого выполняется проектирование:
1. для "себя" 2. или для стороннего лица? Если п.1 - то возможно несколько расширить трактовки СНиПов (в том числе и по нагрузкам) ибо если упадет сие творение и прибъет кого нибудь, то, как говориться - "сам наэкономил - сам дурак" Ежели актуален п. 2 - то нагрузки задаются не начальником (даже не Господом Богом), а СНиП "Нагрузки и воздействия" (и лучше в его актуализированной редакции СП20.13330.2011) - отсюда и исходите. PS А еще применение дров в проектировании, в большинстве случаев, вступает в антипатию с требованиями норм пож. безопасности - так что (опять таки ежели актуален п.2) советую озадачится именно этим вопросом - а не шагом балок.
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 14.03.2014 в 10:55. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Товарищи, скажите, реально ли убрать в ж.б. промздании подкрановые балки, вместо них уложить металлические балки и на этой отметке сделать второй этаж?
Какую расчетную схему нужно, рамно-связевую? И как осуществлять стыковку на ж.б. консоль? У кого был опыт, поделитесь рекомендациями. Премного благодарен.
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Будут стойки с шагом ~6м во всех направлениях даже между существующими колоннами. Можно ли рамно-связевый каркас, чтоб связи были в той же плоскости как и существующие, но реално ли сделать жестко балку к консоли
кран Q=15т Выдержит, ибо шаг всего где то 6м будет. Существующие стоят 12м
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
С какой целью желаете жесткий узел балка/колонна? Сами же говорите, что пролеты по 6 м. Обычно рекомендую заказчикам "старье" не трогать а выполнить этажерку с консолями... Подкрановые балки (даже без крана на них) выполняют очень важную роль в обеспечении устойчивости здания - и удалять их безболезненно - достаточно проблематично... случается и такое:
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Не совсем правильно понял вопрос.
А зачем тогда вообще с ними (балками) и консолями связываться? Делайте полностью новый каркас под этажерку. Можно и рамно-связевой (если хочется), проще связевой или вообще без связей с жесткой заделкой в фундаменты. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Но как?
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Потому что связи в другой плоскости не получается поставить. Да и вообще передать момент на колонну. В общем ни разу с таким не сталкивался. А фото жестокое
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Понял, благодарю!
Т.е. крайние консольно и их с существующими не связываем? Думаю, уже так не выйдет. Сказали, что эти балки уже половину демонтировали... Что делать?
__________________
Мир принадлежит терпеливым. Последний раз редактировалось д.Федор, 24.03.2014 в 05:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
заменить срезанные балки стальными распорками с приваркой (если болты остались - с прикруткой) к закладным деталям колонн !!!СРОЧНО!!!
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
- колонны защемлены - имеем жесткий диск в плоскости рамы вообще никаких изменений Без крановых нагрузок вполне возможно и связи вертикальные не потребуются и подкрановые балки. p.s. Ну если сильно хочется придать жесткости из плоскости - немного дооформить вертикальные связи и пустить распорки по-верху... |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Цитата:
Но ведь по верху идут металлические распорки по колоннам, плюс навесные самонес. плиты и плиты покрытия как диск. есть еще портальная связь.
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Для прокурора.
знаете, как говорят: Всегда можно объяснить почему здание упало, а вот почему оно стоит объяснить практически невозможно. Поверьте опыту - имея бумажное письмо к заказчику о немедленном устранении аварийной ситуации живется легче и спокойнее.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Вы так и не ответили почему ситуация аварийная...
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Для меня ситуация очевидна. Удален один из элементов, обеспечивающих прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость здания. см. вкладку.
Целью словоизлияния было: убедить автора в необходимости принимать меры по своей "самообороне". Целью не ставилось: убедить всех уверенных в себе конструкторов в моей правоте; доказать, что падение здания неизбежно; добиться мира во всем мире насильственным путем@
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
К чему это вложение?
В чём очевидность ситуации? Цитата:
Что касается прочности и устойчивости - как я уже говорил в плоскости рамы ничего не меняется. Из плоскости увеличивается расчетная длина колонны, несколько уменьшится пространсвенная жесткость, что совсем не очевидно как-то скажется, в отсутствие крановых нагрузок. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли аварийный выход со второго этажа двухуровневой квартиры с отметкой чистого пола второго этажа 7 метров | tktyf | Архитектура | 2 | 02.09.2012 01:01 |
Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред? | Julia2112 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 12.07.2012 14:10 |
Возведение второго этажа на колоннах не опираясь на старый дом | metez | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 03.12.2010 10:50 |
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания | Евгений Л. | Железобетонные конструкции | 10 | 16.03.2010 09:57 |