| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2014, 12:12 | 1 | | #1 |
Проверка слабого слоя грунта
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 18118
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Никогда не сталкивался и не делал фундаменты, просто стало интересно.
Основанием вы что называете ? Сжатую зону где фон сигмаz > 0,2 сжимающих напряжений ? И слабый слой ниже её ? Или подразумевается слабый слой в сжимаемой зоне ? Треугольная эпюра с большими моментами, допустим, слева. В реальности в нижнем подстилающем слое, где бы он ни был от треугольника будет тоже какая-то эпюра фигура с вершиной, с пиком напряжений сигма z. По GIP из треугольника же делаем прямоугольник с напряжением ниже пика. Да, но ведь для слабого слоя надо как раз проверять тонкие локальные места. Не весь фундамент, а допустим, его левую половину ? Разве не так ? Возможно будет локальное место-пятно, где напряжение в слабом слое будет больше среднего из треугольника. Там могут произойти пластические деформации, выпор грунта вбок в соседние места слабого слоя, с креном фундамента. Или я где-то путаю ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
для проверки принимается среднее давление, слабый грунт в пределах сжимаемой толщи. Если бы моя фамилия была Цытович, м.б. написал требование Gсредн.<R и Gmax <1.2 R. Увы!
А что действительно треугольная эпюра по подошве При иных сочетаниях нагрузок или подъеме УГВ может и попу оторвать. А у нас в деревне трапецеидальная (треугольная) эпюра заменяется равномерной с уменьшением ширины подошвы и сохранением точки центра тяжести эпюры, т.е. если подошва была 3 м и мах - 4 т/м2, то будет не 3 м и 2 т/м2, а где то 2 м ширина и 3т/м2 среднее, авось пронесет. Про 1.2 R тоже в деревне.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Хорошо, спрошу иначе.
Почему максимальный локальный пик напряжений в локальном пятне неравноценно заменяется меньшим средним напряжением на большей нелокальной площади ? Это два разных расчётных случая. Почему один заменяется другим, причём именно в проверке второго ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Ничего не случится, если осадка в этом месте будет более, чем в других. R - это первая критическая нагрузка, нагрузка тоже при расчете на устойчивость, а это не продавливание, а сдвиг это. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Цитата:
Я понимаю, для того, чтобы произошел сдвиг необходимо превышение критических напряжений на некой поверхности сдвига, а не в локальной области. По Пузыревскому R очень даже безопасное напряжение.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Tyhig
Я вот с вами отчасти согласен, поэтому и создал тему. Я для подстраховки просто взял не половину от максимума напряжений при треугольной эпюре, а 2/3, так сказать в запас. Мне тоже не очень понятно как это можно так треугольную эпюру на прямоугольную заменить, и хоть давление по мере удаления от подошвы рассеется немного (не будет уже треугольника это точно), но брать половину от максимума не рискнул. Конкретно в моём случае у меня слабый подстилающий слой в сжимаемой зоне. Под основание фундамента сделал подушку из щебня 200-300мм, потом идет 2м мелких песков, потом 2,4м суглинок. Под ним уже хорошее твердое основание (известняк). ZamGT Это самый неблагоприятный случай. Максимальный УГВ до основания не доходит. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Не совсем так. Сразу напомню, что проверка подстилающих слоев - это расчет по второй группе ПС. Проверка делается только в пределах сжимаемой толщи. Проверка делается для того, чтобы быть уверенным, что осадка вычислена верно, т.к. она вычисляется из условия чтобы выполнялось условие G<=Rгрунта. Если под подошвой слой основания достаточно большой, то до подстилающего напряжение уже распределяется вышележащим основанием, поэтому можно считать по среднему напряжению. Если первый слой основания тонкий, то при расчете Rгрунта основания берутся средневзвешенные характеристики основания на глубину, зависящей от ширины подошвы фундамента, т.е. при вычислении Rгр под самой подошвой уже будет учтен нижележащий подстилающий, этот же принцип сохраняется при проверке подстилающих - растет условная ширина фундамента, а напряжение рассеивается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
GIP
Не ткнете пальцем в каком пункте (Снипа или СП) это написано? Про тонкий слой и его зависимость от ширины фундамента? Заодно интересно узнать есть ли где-то в нормах упоминание про глубину, начиная с которой слабый слой уже не надо проверять? Ищу в СП 22.13330.2011, но пока не нашел. Спасибо. Все, нашел. Последний раз редактировалось Jummybear, 24.03.2014 в 19:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
пособие к СНиП п.2.204 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Спасибо, нашел уже в СП эти пункты. У меня дополнительный вопрос, не хочу новую тему создавать, может быть кто-то сможет ответить тут: нормируется ли как-то крен фундамента под порталы, опоры ЛЭП итд? В том же СП 22.13330.2011 есть приложение Д, (таблица) и в ней в последнем пункте (8) про ЛЭП и порталы написано, что нормируется только относительная разность осадок, которая не должна превышать значения 0,002. Значения крена не дано, хотя его можно вычислить исходя из разности осадок. И 0,002 не мало? При размере подошвы 4,8х7,0м разность осадок по длинной стороне (как раз в направлении действия нагрузок) должны быть не больше 7000х0,002=14мм.. Это ещё если брать всю длину подошвы. В сноске написано: При определении относительной разности осадок в позиции 8 таблицы Д1 за L принимают расстояние между осями блоков фундаментов в направлении горизонтальных нагрузок, а в опорах с оттяжками - расстояние между осями сжатого фундамента и анкера.
У меня нет блоков и нет анкеров, правильно я принял за длину L длинную сторону своего фундамента? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.03.2014 в 21:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Коллеги, возникли сомнения и даже споры по поводу значения этой глубины Z. Это произвольная величина в пределах глубины сжимаемой толщи (последнюю,как я понимаю, нужно предварительно прикинуть)? Либо это толщина слоя, для которого определяются расчетные значения угла внутр. трения, уд.сцепления и уд.веса в формуле для определения расчетного сопротивления грунта??? То есть, Z= b/2 при b<10 м ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
@$K&t[163RUS], тогда как объяснить то, что в пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНИП 2.02.01-83) разобран пример (стр.120), в котором выполняют эту проверку для грунта, расположенного на глубине 1,8 м от подошвы фундамента? Ширина подошвы фундамента - 3 м. b/2 = 3/2= 1.5 м < 1.8 м. Для чего проверяют?
|
|||
|
||||
Julianna, т.к. слой 2 значительно слабее слоя 1, был бы слой 2 с характеристиками подобными 1 или лучше, проверка не проводилась бы. По значению глубины просто совпадение
Т.к. грунты 1 и 2 разные, и предварительно расчет велся для более "прочного" грунта 1, которые вероятнее всего обладает бОльшим расчетным сопротивлением чем грунт 2, проводят проверку. Теоретически, и многие так делают, если толщина грунта 1 под подошвой фундамента невелика, можно при определении габаритов фундамента сразу задаваться характеристиками грунта 2 в запас. |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
@$K&t[163RUS], я понимаю, что проверка не нужна, когда слой подстилающий с адекватными верхнему(-им) слою(-ям) характеристиками . Меня волнует величина Z ! Та же это величина, что и в формуле для определения R либо не та.
Допустим, фундамент шириной 1,6 м. На глубине = 1,23 м...1,42 м залегает (как оказалось) более слабый грунт. 1,6 м < 10 м => z=b/2=1.6/2 = 0.8 м. 1,23 м > 0.8 м - проверка НЕ НУЖНА ? (сомнительно) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Неправильно вы поняли,
Z=b/2, это толщина слоя в пределах которой берутся хар-ки C,Fi,Y для расчета R непосредственно под подошвой фундамента. Проверка подстилающего слоя делается независимо от этой величины, на глубине Z кровли слабого слоя, находится ширина условного фундамента b' для которой определяется новая толщина Z' в пределах которой берутся новые значения C, Fi, Y для расчета R' под фундаментом с b' |
|||
|
||||
Julianna, я не понимаю, как вообще могут быть связаны глубина и проверка? Проверка нужна всегда при наличии слабого подстилающего. Просто сначала вы проверите давления под подошвой на слой 1 от фундамента, а потом проверите давление на кровлю слоя 2 от условного фундамента. И больше или меньше z=b/2 глубины заложения подстилающего слоя не имеет никакого значения... забудьте про эти "z=b/2"
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Мне всегда казалось что z - это и есть глубина сжатой толщи (условная глубина для получения адекватных результатов методом послойного суммирования). Разве не так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Vans, @$K&t[163RUS], спасибо за разъяснения! А то смутило то, что в одном документе по сути разные вещи "обзываются" одинаково )
----- добавлено через ~3 мин. ----- а я привыкла видеть глубину сжимаемой толщи как Hc |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Кстати, кто нибудь пользовался http://webcad.pro/osnovanie/podstil.html ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
|
|||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Возник cлегка похожий вопрос: а как (по аналогии с вышесказанным о слабом подстилающем слое) определять Rгрунта, если, например, ширина фундамента b=2м, а на глубине 1,2м от подошвы начинается УГВ? И, если учитывать взвешивающее действие воды, то - на какую глубину?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Если в ваших расчетах Rгр под подошвой вашего фундамента и расчета Rгр под подошвой вашего условного фундамента (при проверке подстилающих слоев) вы учитываете грунтовые слои ниже УГВ и выше водоупора, то объемный вес грунта этого слоя нужно брать с учетом взвешивающего действия водя. А на какую глубину учитывать грунтовые слои зависит от размера подошвы, о чем написано в СП 22. |
|||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Цитата:
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
вода на глубине 1.5, т.е. вы должны взять в расчет Rгр средневзвешенное (у вас почему-то среднее арефмитическое) значение Y грунтовых слоев на глубину 3м, при этом грунтовые слои от 1.5м до 3м взять с учетом взвешивающего действия воды. |
|||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Цитата:
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2017
Сообщений: 25
|
Хочу подвести итог по понятому материалу по проверке по подстилающему слою. Есть такая глубина зависящая от ширины фундамента как b/2. В пределах этой глубины, если фундамент внецентренно сжат, напряжения перераспределяются и за пределами этой глубины напряжения считаются распределенными по прямоугольной эпюре. Если в пределах глубины b/2 находиться два разных слоя, то чтобы привести все к однородному массиву принимаются средне взвешенные характеристики этих двух слоев и напряжения от треугольной эпюры также распределяются в пределах этой глубины и на кровлю следующего ниже грунта приходят по прямоугольной эпюре. Все верно?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3806 | 11.04.2024 19:23 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |
Срезка грунта растительного слоя | Vikk | Технология и организация строительства | 12 | 23.04.2008 20:00 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |