| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.03.2014, 03:10 | #1 | |
Моделирование двухветвевой металической колонны
Разработка КМ, КМД, КЖ
Москва
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 103
|
||
Просмотров: 11017
|
|
||||
Не забыл, как бы вы это учли?)
И проблема в том, что потом в Лира-СТК я не пойму что не правильно делаю, но сквозной профиль подбирается некорректно. И соеденительную решетку нужно из пластин делать, а в Лира-СТК только из уголков можно. И чем отличаются коэффициенты длины ветвей и стержня? Последний раз редактировалось DrBianko, 27.03.2014 в 14:09. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
лучше не стоит. И причем здесь только стержни, как вы собираетесь учесть тот факт, что планки с двух сторон к полкам прикрепляются? Это вам не двухветвевая жб колонна. Может, проще вместо уголка задать равнозначный по площади квадрат, правда, от наличия раскосов это не избавит, там только гибкость из плоскости отдельно отслеживать придется. Может, потому и не используют пластины, что гибкие они очень.
А так, как нарисовали, так и считать тогда придется, с учетом геометрической нелинейности. |
|||
|
||||
Эксцентриситета не будет если моделить одним стержем... А так по идеи из-за несоосности деталей, момент должен быть. Ну в принципе не так важно.....
А вы подбирали когда-то стержень из профиля "Швеллер с Двутавром" ? При подборе такая ошибка вот, не пойму как избавиться и причина... П.С. Пробовал отдельно произвольную раму считать, подбирается двухветвевая колонна... Последний раз редактировалось DrBianko, 28.03.2014 в 02:34. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
эксцентриситет моделируется смещением сплошной части колонны относительно сквозной части: 1.жесткой вставкой (по оси Z1 или Y1, в зависимости от конкретной расчетной схемы), 2.физически - смещением сплошной части и назначением АЖТ, либо заданием горизонтального стержня повышенной жесткости.
Наверно не подбирал. А по поводу скрина, так это не ошибка, это предупреждения об отсутствии в нормах чего-либо или отклонения алгоритма от нормативного. Нужно внимательно прочитать, думаю, там все понятно, при необходимости, пройтись по всем пунктам в СНиПе. Сталкивался с похожими предупреждениями при расчетах коробчатых сечений, по-моему. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Объединением перемещением по X, Y, Z. Вот эту статью посмотрите, но там на примере Скада
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Так колонна же двойная
Offtop: Я просто оставлю это здесь... 1я схема объедение перемещений, 2я - АЖТ+шарниры З.Ы. при расчете на горизонтальную нагрузку приложенную к стойке (центральному узлу) результаты идентичны.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Николай Г., да почему же, результат один в один если загружать центральный узел в колонне. А если загружаю ветвь связи (одну), то колону должно крутить, верно ? А при объединении перемещений ее не крутит (при объединении всех перемещений).
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Николай Г.,
С этим можно попасть, сейчас считаю подобное здание (высокое), так его крутит. Делал сравнение моделей, с объедененными перемещениями все так красиво получается, нигде ничего не крутит, все центрально сжато/растянуто. А вот с ажт как раз таки и появляются эти Мz, Q и прочее, хоть и копейки но нужно учесть ятд.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. | Николай695 | SCAD | 2 | 17.07.2012 18:46 |
Каркас ветви двухветвевой колонны среднего ряда | Live8flo | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.04.2012 13:25 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |