| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.04.2014, 10:53 | #1 | |
Какой диаметр лидерной скважины необходим и достаточен для шпунта ларсена
конструктор
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519
|
||
Просмотров: 18848
|
|
||||
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65
|
Можно ли подробнее. Шпунт будет для стенок котлована глубиной 5 м? Будут ли анкера или распорки? Способ погружения?
Если шпунт будет погружен на 6 м и держать 5м стенок, то бурение можно проводить только для проходки глины, если максимальное ее залегание на 8 м то стоит еще пересчитать выдержит ли шпунт учитывая лидерную скважину. На вскидку посоветовал бы пробурить скважины диаметром 300 мм в местах замочной части. Думаю лидерной скважины на полный размер шпунта нет необходимости. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
да, там ещё вода
уменьшив жесткость и площадь сечения для проверки прочности? хорошая идея! а так делают? тогда да, были мысли о бурении на полное сечение с последующим заполнением нижней части ( вот только чем ? раствором - дорого,песком - не оч.надежно..) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Причём шнек не обязательно на всё сечение шпунта и на всю высоту всех слоёв до глины. И сейчас фантазирую, но подозреваю выгоднее рыхлить зону с замками. Ведь другим местами шпунт будет сильнее опираться на грунт ниже дна котлована... И тогда расчёт изменится. Там (по ВСН и теперь по СТП 123 или 132?) по умолчанию учитывается вроде бы 1-2 м до "условной точки заделки шпунта в грунт". А так будет больше. Хотя при 11 м, наверное, без разницы. Только моменты чуть изменятся. Ну или сделать распорки прямо по дну котлована. Иногда дно котлована делают с бетонной подготовкой около 1 м (и это не в реке, а на суше).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2014 в 10:56. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
да,но может быть недостаточно для спокой ного погружения..проверю расчетом. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
А 6 метров в глинах тоже по расчету или потому что 11 метров это 1\2 от 22 м (длина проката).
Обычно помогает хороший молот, типа ...ОПАТ 5 т. с регулируемой частотой ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы про 0.33Ф в курсе?
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
да , нагрузка большая поверху
это почти нереально в мест е производства работ ,да и замки как бы не поломать.. в курсе..с ним и считал |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
это почти не реально, замки только могут раскрыться. Если молот никак, есть вибропогружатели навесные сильно мощные (металл горит на контакте). На мой взгляд шпунт пробьет глину. Еще можно подрезать торец шпунта под углом, чтобы лобовое сопротивление снизить, смазать замки.
с ним при замене грунта или полностью секущимися скважинами, а в коренной 0.67. Может вам надо было трубы с забиркой вместо шпунта? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Замок в нижней части ниже кровли глины можно вообще срезать если интересно, однако для устойчивости при погружении хуже
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
у меня здание близко
да,верно,надо попробовать это же для ЖБ ??? у нас вода с -1 м ... это интересно,но тогда процесс погружения будет довольно экзотическим,как я понимаю ,поэтапным (по глубине) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
А почему бы вам не перейти на "стенку в грунте" любым способом - экскваторная или буросекущиеся сваи? Сравните цены - стена 600мм: 15000-20000руб/кв.м с материалами и всякими фокусами.
Исходя из описанных условий погружение будет сопряжено с большим риском по сохранности существующего здания. Бить шпунт рядом со зданием в условиях высокого УГВ - чистая динамика. К тому же рассматриваемый нижнетагильский шпунт ранее был полное барахло в частности замков. В отличии от украинского ларсена у него зазоров практически нет. В моей практике бывало приходилось вырезать половину замков по длине шпунтины - не лез собака...клинило. Правда это было лет 5-6 назад, может уже исправили прокатные валки. К тому же шпунт воду не держит - он держит грунт от суффозии - фильтрация воды, не большая (если замки сохраняться) будет все равно будет. В качестве примера:выходной портал Лефортовского тоннеля в Москве со стороны Бауманской. Грузили шпунт в скважины заполненные песчаным грунтом. Замки разъезжались. В конечном итоге, при отрывке ямы пришлось делать замораживание на участках прорыва плывуна. Меня в свое время заставляли сделать шпунт вплотную у метро Молодежная под торговый центр на месте бывшего гиганского туалета)))) - яма тоже 5м. Типа строители подешевке нарыли и задавливать собирались. Уперся сделал стенку 9м - никаких проблем, конструктора центра ее еще в виде несущей приспособили. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Все просто: котлован 5м если до глины 3 м итого 11-8=3 м замка можно отрезать.
нет для стального 0.67, а вообще по какой методике считаете, такой угол и берите, мешать не надо тут надо смотреть не как забить, а как сохранить здание забивая.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
это для какой методики? в каком документе?
Цитата:
верно абсолютно вроде не Л5УМ,тоненький, импортный? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
в данном конкретном случае arcelor AU не помню какой.
с ларсеном - то же самое абсолютно. нормально воду держит без всяких там "замазок" и провара замков. да оно много где прописано в том или ином виде. например в СП 101.13330.2012 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные..." в приложении М (не совсем явно правда расписано) более примитивная таблица есть тут - таблица 10.1 табличка сама по себе выглядит так |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Берите углы трения по стенке по той методике, по которой делаете статический расчет, а то получится непонятно что.
Про Л5УМ была такая байка: Сначала был шпунт Л5У, при попытке из него набрать стену замок в замок не лез. А кто сказал, что должен? Потом появился Л5УМ с более "свободным" замком. Могли и переб..деть. В смысле воду может и плоховато держать. У буржуев, есть на этот случай или замок отработан или (и) есть полиуретановые вкладыши в замок.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
табличка приведена из МГСН. с сильно-перестраховочными коэффициентами трения по боковой поверхности. для чего это было сделано? - может чтоб подстраховаться, а может чтоб ценник набить. реально для стального шпунта в расчётах в 90% случаев 0,67 (2/3фи) принимаю в соответствии с СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
сомневаетесь в правильности указаний старого СНиПа и нового СП?
стальной шпунт: 1. практически всегда погружается вертикально 2. практически всегда погружается в естеств.грунты без бентонита и прочих гадостей, снижающих фи на контакте 3. все остальные частности вполне укладываются в 10% случаев угол трения по поверхности контакта стены и грунта можно вычислить аналитически (физика+геометрия - рулез). и тогда при наклонной поверхности контакта фи эс может получиться больше чем фи грунта. п.10.6 ограничивает фи эс величиной не более фи, и не более 30 градусов, т.к. если засыпать щебнем с фи=40град. котлован, угол трения щебня по стенке 40 градусов - будет сильно завышенным и реальности ни чуть не отражает. ограничение "не более фи" и "не более 2/3фи" - не так уж много в численном выражении. настоящая беда начинается тогда, когда "вдруг" вместо 2/3фи примете "0" на контакте. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Сергей Юрьевич, думаю, не так уж перестраховочны коэффициенты. На значение активного давления фиs мало влияет. А вот пассивное давление по теории Кулона преувеличивает существенно. В том же СНиПе "Подпорные стены..." при расчете пассивного давления по Кулону и по Соколовскому принимаются разные значения фиs. То есть дело не в том, что реально трение на контакте "стенка-грунт" снижено, а в том, что с помощью занижения фиs результаты расчета по теории Кулона приближаются к строгому решению.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
не сомневаюсь,просто там указан дапазон возможных значений.не конкретизированный.В МГСН - конкретизирован.Поэтому вынужден использовать для стального шпунта к-т 0,33.
Цитата:
согласен.но 2/3 и 1/3 тоже разница немаленькая.. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
RomanM, согласен
но теории теориями, а на практике с посчитанным на 2/3фи стоят тысячи стенок, и стоят ведь не один десяток лет... если указанный МГСН распространяется на ваши сооружения - нет ни одной причины чтобы не соблюдать его требования. и от 0,33 хуже - точно не станет (только заказчику, из чьего кармана деньги капают, но он об этом всё равно не узнает). Так что всё нормально |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
есть еще экспертиза.Как конкретно Вы обоснуте выбор к-та 2/3 при указанном диапазоне в СНиПе 0..2/3 ??? Экономией средств Заказчика ?? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
ни разу на эту тему замечаний не было. может эксперты тоже не знают "а почему 0.67?" а Пирамиды в Гизе и Римский Колизей вообще без СНиПа и положительного заключения госэкспертизы построены, но стоят врагам на зло. К чему это я?.. наверное к тому, что единичные случаи не показательны. плюс к тому - приведённые примеры - яркие примеры косяков проектировщиков (как и Загорская ГАЭС-2). чтобы не толочь воду в ступе давайте к конкретике: вот вы посчитайте свою стенку с фи эс = 2/3фи, потом 1/2фи, и 0 - посмотрите результаты. на сколько будут отличаться ключевые параметры: типоразмер шпунта и глубина погружения? я когда сравнительный анализ делал - разница между 2/3 и 1/3 укладывалась в 15% по моменту, а по глубине погружения - вообще не влияло. между 2/3 и 0 - да, разница по моменту уже процентов 30 по-моему, и заглубление необходимо +1м. но это уже крайности, не так ли? с другой стороны, никто не запрещает вам считать с 0 (нормам не противоречит же) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Вы как-то передергиваете - 0 - в мелких и пылыватых песках с водой и при вибровоздействии (точно определить которое впрочем сложно..). И усё.. хотя да,Вы МГСН не уважаете..а ведь где-то видел 0,33 для стали и в других нормах.где-не помню.может ошибаюсь Последний раз редактировалось grozd62, 02.05.2014 в 16:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
В насыпных грунтах.
Вопрос то в чем был. Как погрузить шпунт или как выбрать угол трения по стенке? Если погрузить не удается, какая разница какой угол. А МГСН определяет угол только в Москве, а по России он что другой?
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
а табличка та теперь в СНиПе : п.9.16 СП 22.13330.2011 Offtop: (вспомнил,блин!) и как 0,67 для стального шпунта применять - вопрос.. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Так они же бетонные снаружи, а тут все про металл спорят. Что то в голову пришло. Может 0.67 это потому, что по расчетной плоскости стенки (нейтральная ось классического шпунта (а мы ведь о нем говорим, о стальном) то корыто, то пустота (грунт). Это же все эмпирически зависит от профиля. Бетонная стенка всегда плоская (про тавровый шпунт молчу).
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
просто там здание рядом..чтобы не навредить,лучше перейти на буровые .
зависит от шероховатости поверхности,к-та трения.. пустоты нет,учитывается поверхность конструкции..любой формы,на контакте с грунтом |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Так и я пр то же, у стенки из Ларсена по расчетной поверхности то стальное корыто, то пустота (грунт).
Поспрошал. Высокочастотный вибратор решит все проблемы и с грунтом и со зданием
__________________
При пожаре выносить первым |
|||