Непрочитано 21.06.2014, 16:02 #1
Горизонтальный холодный шов бетонирования в вериткальных конструкциях
miko2009
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 2,359

Мнения людей с кем я работаю и общаюсь разделились, выполнил маленькое исследование этого вопроса, вот что получилось. Ваши мнения.

Просмотров: 27116
 
Непрочитано 21.06.2014, 16:18
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Что-то как-то надуманно расчет выглядит, и с чего вобще вы говорите о сквозной трещине? На ваших миниатюрах если честно не видно концентраторов, и если честно мало что видно вообще. Зачем Вы вводили перекрытия в расчет? Offtop: много лишне мощности на пк?
Какие напряжения мы смотрим, не могу разобрать? И почему знак напряжений для 2 х вариантов меняется?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 16:40
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


А откуда взялась трещина ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 16:48
#4
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


По моему арматуру моделировать лучше конечным элементом SOLID65, раз задача решается в линейной постановке то значения будут близкими к правде только при не большом напряженно деформационном состоянии. Хотелось бы увидеть этот же расчет только в не линейной постановке, (то, что есть не хватка мощности машины я понял) возможно рассмотреть упрощенную модель задачи, но с более подробным материалом.
А контакт CZM в месте трещины Вы рассматривали, или развитие трещины в данной задаче не так важно?

----- добавлено через ~52 мин. -----
Честно говоря смысл задачи не до конца ясен, т.е. какие цели Вы преследуете.
-поведение бетона, локальное или может местное?
-поведение трещины, ее развитее и влияние на конструкцию?
-какую прочность набрал бетон в момент расчета?
-а дополнительная арматура использовалась?
Вообще задача интересная, нужно более подробный подход.
genya вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 20:12
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Т.е. верхний рабочий шов на границе колонна перекрытие не беспокоит, а вот в середине прямо критично? Да, рабочий шов в середине колонны по высоте прочности не добавит, в случаях когда колонна высокая и сильно нагруженная прибегают к конструктивным мероприятиям для компенсирования возможного снижения прочности бетона на границе шва. А стандартные колонны в обычных зданиях всегда льют на высоту этажа.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 20:36
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Не понял сути опроса. Надо добавить ещё один пункт: "не понял" или "по барабану".
А что, этот вопрос действительно актуален?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 01:24
#7
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Зачем Вы вводили перекрытия в расчет? Offtop: много лишне мощности на пк?
хватает
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А откуда взялась трещина ?
опалубку выставляют как удобно строителям, бетонируют, ждут , поднимают опалубку, весь этаж ставят так, тут пока что всего 17 этажей но через пару месяцев начнут 30 и там геология хромает сильно , пока еще не снесли старые здания , не пересилили людей , не забили сваи нужен обоснованный ответ почему будет удорожание строительства + увеличение сроков СМР, планирую добавить еще Abaqus в отчет для сравнения, вот решил спросить у общества , но похоже общество проектировщиков еще не созрело для таких вещей....
genya
логики нету задавать BISO в упругой стадии, потому как до излома графика результаты идентичны.
solid65 объемный элемент железобетона.
расчет нелинейный.
упрощение невозможно.
локальное это и есть местное , а глобальное это общее.
в момент расчета бетон набрал 100% прочность.
использовал только основную арматуру.
А если серьезно то вас Евгений понял конечно же и все ваши вопросы , но отсутствие умения задавать вопросы с вашей стороны, мешают мне ответить на их, правильно заданный вопрос 50% ответа.
Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Т.е. верхний рабочий шов на границе колонна перекрытие не беспокоит, а вот в середине прямо критично?
когда весь уровень так залит самый загруженный, то критично да и вообще само по себе не стыкуется с фразой "Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией" и это время максимум 3 часа в зависимости от температуры, влажности и сколько пластификаторы залили в миксер и ее качество. Такое я частенько видел но не задавался вопросом на сколько хуже, вот пришлось задаться.
На границе колонны и перекрытия даже введение чистого шарнира (некоторые так и считают) компенсируется ядром жесткости либо парочкой продольно поперечных стен.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не понял сути опроса. Надо добавить ещё один пункт: "не понял" или "по барабану".
могу добавить "я тупой для понимания прочитанного ", пойдет ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 02:15
#8
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Рабочие швы не указанные в рабочей документации должны согласовываться с проект. конторой так то. Пилон 5 м довольно трудно залить за раз, тут надо было в рабочке оговаривать, за раз или со швом.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 02:54
#9
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


miko2009, так все же зачем ввели? Вы же сами 3 раза писали, что результаты в плите вас не интересуют.
Вы крайне мало дали информации о своей модели, результаты Ваши, на вид сомнительны (ну или по крайней мере их настолько мало, что оценить их даже качественно, не повторяя ваш опыт маловозможно).
Даже ваша исходная предпосылка не является неопровежимой.
Вы предполагаете полное отсутствие адгезии бетона на стыке?
Вопрос: Какие Вы берете условия контакта? - в ваших выкладках не освещен Offtop: (только тип кэ это смешно, вы б еще написали, что он красненький)
Вопрос: как происходит разрушение бетона?= Где возникают концентраторы?+ Какое направления развития пластических деформаций/трещин?+ На каком уровне нагрузки бетон начинает разрушаться? - тоже
То как вы грузили свою конструкцию тоже осталось за кадром.
Offtop: Собственно вы показали пару красивых картинок и явно ожидали полного с Вашим мнением согласия если Вы все еще хотите его услышать раскройте свою позицию поубедительней, а не пеняйте на недоразвитость окружающих.
Offtop: p.s. Не отвечает пожалуйста на offtop, лучше по теме

Последний раз редактировалось Stanum, 23.06.2014 в 08:53.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 10:10
#10
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


ИХМО:
1) шов бетонирования (ШБ) - неизбежен.
2) предпосылка о наличии "трещины" в ШБ не соответствует действительности - отсюда и достоверность всех полученных результатов.
3) сомнения в качестве выполнения ШБ решаются конструктивным мероприятиями и спецхимикатами (ежели совсем переживания замучают) - а на чертеже даются соответствующие указания.
4) неизвестно что хуже: теоретическая "трещиина" в ШБ или непровибрированный бетон в пилоне (ИХМО - невибрированный бетон дает худшие дефекты) (ИХМО ИХМО - провибрировать 5 метров высоты в сложившейся культуре строительства - решение на любителя).
5) мой ответ на Ваш опрос
Цитата:
"я тупой для понимания прочитанного "
Ибо действительно не могу понять/принять соответствие данного нелинейного расчета с фактической работой конструкции.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 10:41
#11
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Михаил! Вопросов очень много.
Давайте попробуем понять:
1. Трещина - это действительно трещина с некоторой шириной раскрытия (какой?) или это место отсутствия растягивающих напряжений.
2. Чем эта трещина принципиально лучше/хуже усадочных, что ей уделяется столько внимания? То что усадочные трещины есть в колоннах это практически данность - хотя бы из того факта, что деформации усадки бетонов больше их предельной растяжимости. По идее даже наоборот - деформации усадки нижней части выбраны и к ней добетонируется сплошное бетонное тело. Т.е по усадке точно не хуже.
3. Какой именно эффект исследуется - что ожидали получить, что получили, что дают стандартные методы расчета.
4. Как учитывается, что высота бетонирования меньше, меньше расслаивание бетона, выше прочность каждого из кусков колонны. При проектировании на это берут коэффициент 0,9 к прочности бетона. Если допустим здесь будет меньше расслаивание бетоннй смеси и будет 0,95 это великое дело.
5. Почему описываемый эффект не наблюдается в стыке колонна-перекрытие? Чем условия работы в стыке колонна-колонна отличаются от стыка колонна-перекрытие.
По ансису детально не разбился, не понял только зачем арматура объемниками задается.
На кого рассчитана данная работа?
Offtop: И очень много орфографических ошибок - для "умной" работы это не есть гуд.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 11:30
5 | #12
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Рекомендую ознакомиться.
Хуторянский М.С. "Условия монолитности бетонных и железобетонных конструкций" 1938 г. (очень хорошая книга, просто и доступно написано);
Иванов С.И. "Несущая способность и деформативность монолитных зданий с учетом образования технологических трещин в диафрагмах жесткости" 2001 г. (диссертация);
Попова М.В. "Несущая способность и деформативность монолитных плит перекрытий с учетом образования технологических трещин" 2002 г. (диссертация).
Вложения
Тип файла: pdf Рекомендации по технологическим швам 1980 вер2.pdf (938.2 Кб, 1733 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 29.06.2014 в 09:36.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 14:54
#13
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Полностью согласен с Stanum
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
По ансису детально не разбился, не понял только зачем арматура объемниками задается.
На кого рассчитана данная работа?
Ошибок уйма, только в самой модели, согласен, то же делал замечание, полный игнор.
Спрашивается зачем задавать вопрос, если на все ответы одни оправдания.

Уважаемый Armin, если Вы располагаете литературой которую Вы написали в посте #12 просьба выложить, а именно 1),3),4) заранее благодарен.

Последний раз редактировалось genya, 23.06.2014 в 15:11.
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 22:59
#14
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
так все же зачем ввели?
отбросить несовершенства задания нагрузок на колонну
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Вы предполагаете полное отсутствие адгезии бетона на стыке?
да
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Вопрос: Какие Вы берете условия контакта?
rough
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
1. Трещина - это действительно трещина с некоторой шириной раскрытия (какой?) или это место отсутствия растягивающих напряжений.
Евгений это просто на один бетонный блок поставили другой и между ними общая арматура
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
2. Чем эта трещина принципиально лучше/хуже усадочных, что ей уделяется столько внимания? То что усадочные трещины есть в колоннах это практически данность - хотя бы из того факта, что деформации усадки бетонов больше их предельной растяжимости. По идее даже наоборот - деформации усадки нижней части выбраны и к ней добетонируется сплошное бетонное тело. Т.е по усадке точно не хуже.
Когда мы говорим про усадку монолитной конструкции , выполненной методом непрерывного бетонирования это одно , но когда между бетонированием перерыв неделя другая то это уже совсем другая история, для примера в приложении фото усадочной трещины в плите между старым и новым бетоном в возрасте 28 суток. Как видно из фото адгезия равна нулю, ширина раскрытия в реальности и в математической модели почти совпали (по началу я даже не обратил внимание на этот факт , просто задал геометрически трещины в предположении отсутствия каких либо напряжений) одно дело когда такая трещина усадочная размазана в виде волосяных трещин по всему фронту и другое когда сконцентрирована в одном месте и шов бетонирования этому способствует.В итоге получил чистый пластический шарнир при этом в арматуре согласно тому же ANSYS арматура за пределом текучести , до этого не делал фото но трещина за неделю выросла на пару десятых мм. Провожу мониторинг , корректирую расчеты согласно опытных данных , ввожу их в новые задачи, получаю интересные результаты.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Какой именно эффект исследуется - что ожидали получить, что получили, что дают стандартные методы расчета.
получил то что и думал получить , ситуация становится хуже, лучше она никак не станет.....
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
5. Почему описываемый эффект не наблюдается в стыке колонна-перекрытие? Чем условия работы в стыке колонна-колонна отличаются от стыка колонна-перекрытие.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
На границе колонны и перекрытия даже введение чистого шарнира (некоторые так и считают) компенсируется ядром жесткости либо парочкой продольно поперечных стен.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
По ансису детально не разбился, не понял только зачем арматура объемниками задается.
долгая история, очень долгая, но вкратце с дискретной арматурой особо не развернешься , с физической объемниками задачи вырастают в десятки раз но и гибкость в численных методах адекватна размеру, и без проблем можно решать задачи как на фото "3", это задача чисто проверить СТЖБ в ANSYS, в последнее время рекомендациям НИИЖБа я не верю ........
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
На кого рассчитана данная работа?
это не работа , это просто изложение мыслей для форума, выкладывать на форуме хаотичные картинки не очень удобно , проще все вставить в word набросать текст за 5 минут и сбросить. Полная работа будет намного больше и объемнее и опять скорее всего для ответа самому себе и всем любопытным почему он не может бетонировать такие конструкции за 2 раза.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Offtop: И очень много орфографических ошибок - для "умной" работы это не есть гуд.
offtop: вот и ворд ругался что не хватает десятка запетых но мне так спать хотелось, появляюсь же тут только по ночам.........
Arminвсе это хорошо , только вот когда открыл одну из диссертаций и увидел слово "Лира" даже не дочитал до конца .........И если следовать существующим тех регламентам такой ШБ запрещен.
Изображения
Тип файла: jpg pic_35.jpg (663.5 Кб, 1615 просмотров)
Тип файла: jpg pic_36.jpg (61.0 Кб, 1503 просмотров)
Тип файла: jpg pic_37.jpg (770.0 Кб, 1483 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 07:19
#15
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
это просто на один бетонный блок поставили другой и между ними общая арматура
Хорошо. Теперь давайте рассуждать:
1. Если сечение целиком сжато (для колонн нижних этажей многоэтажных зданий это в 99% именно так), то чем это место отличается от любого другого.
2. Если напряжения по сечению двузначны, то опять же чем это сечение отличается от обычного расчета сечений, в котором прочность бетона на растяжение полагается равной нулю.
Вывод, все что можно учесть - изменение поперечного сечения при сжатии и возникновение касательных напряжений в месте сопряжения одного блока с другим. Тогда в общем-то понятно и чем это место отличается от простой трещины и что конкретно надо выяснять в модели.
Тогда продолжим дальше:
1. Насчет полной потери сцепления я не согласен - в общем-то если положить колонну на бок получаем балку с рабочим швом, который прекрасно передает поперечные силы, которые в балках тоже не маленькие. Технологически это не ровная горизонтальная площадка, а очень даже шероховатая поверхность, к тому же я всегда заставляю зачищать эти места перфоратором до создания шероховатой поверхности и снятия цементной корки. Ну и бетон с бетоном сцепляется неплохо.
2. Сами испытания бетонных образцов получены из испытаний, содержащих стык с ровной поверхностью. Поэтому неправильно брать характеристики из таких испытаний и пытаться подставлять их в модель где ловится данный эффект. Я так думаю.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
получил то что и думал получить , ситуация становится хуже, лучше она никак не станет.....
Я не это имел ввиду. Нужно четко понять, что именно Вы отслеживаете в модели. Пока я вижу смысл отслеживать касательные напряжения по стыку. Вот и давайте смотреть напряжения с полным контактом, с полностью зажатым стыком, с частично раскрытым стыком, с полностью раскрытым стыком.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
долгая история, очень долгая, но вкратце с дискретной арматурой особо не развернешься , с физической объемниками задачи вырастают в десятки раз но и гибкость в численных методах адекватна размеру, и без проблем можно решать задачи как на фото "3"
Надо идти от эффекта который Вы хотите получить. Если хотите учесть нагельный эффект в арматуре, то учет арматуры объемниками имеет смысл. Иначе получается чрезмерное усложнение модели, а это чревато:
1. Тем что никто кроме Вас не сможет ее достоверно воспроизвести (скрипт Вы тоже не приложили).
2. Полученный результат не имеет смысла для других проектировщиков - они не смогут им воспользоваться так как он не обладает универсальностью.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Arminвсе это хорошо , только вот когда открыл одну из диссертаций и увидел слово "Лира" даже не дочитал до конца
И зря. В общем-то Ансис позволяет все-то что позволяет Лира. Вот и покажите, что при тех же предпосылках Вы получите тот же результат, но предлагаете учесть такой-то эффект и получаете такой-то результат, который имеет смысл учитывать.
Ну и потом - "в умелых руках что угодно может быть отверткой" (с). Можно и в лире хитровывернуться и получить нужный результат.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
И если следовать существующим тех регламентам такой ШБ запрещен.
Это не так
Цитата:
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
...
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
Признавайте свою конструкцию сложной - и бетонируйте на здоровье. Кто сказал, что колонна это просто?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 19:33
#16
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Евгений это просто на один бетонный блок поставили другой и между ними общая арматура
Один и тот же стык можно сделать по-разному. Лично сейчас именно по описанному лью колонны . Опалубка высотой 1200 мм,
просто удобно. И ригеля лью кусками. И ни каких усадочных трещин. Из чего вы делаете бетон?

Я уж писал технологию стыка - поверхность будущего шва, сразу после вибрирования, покрывается крупным увлажненным щебнем и последний вибратором топится в поверхность бетона. Если щебень утонул в молоке - добавьте, пока сверху не будет совершенно чистый слой. Когда убирается опалубка,через пару суток, убирается верхний слой щебня, не утонувший в бетоне. Оставляется щебень, погрузившийся наполовину. Получаем рваный стык . Даже при больщой поверхности это делается запросто.
Теперь дальше, когда льем выше - вначале увлажняем стык, потом убираем лишнюю воду, потом распределяем немного
раствора ЦП 1:2 , чтоб получился слой в полтора-два сантиметра и загружается бетон, вибрируем и тд.

Я делал та кубик, со стыком и давил его. Он давится точно так. как цельнолитой, те же характеристики, тот же характер разрушения.
Все теоретические посылы и умствования не стоят выеденного яйца. Только практика. Нет вообще усадочных трещин.
Из личного опыта я пришелк выводу, что для этих трещин надо создать условия - замесить бетон из дерьма.

И в ригелях я делаю стыки по тем же принципам. Не буду утомлять почтейнейшую публику описанием, но я получаю вертикальный обрез ригеля с теми же торчащими наполовину чистыми щебенками. Простейшие приспособы, правда, нужны...

Вообще пора запрещать нафиг галиматью лирообразную... Сидит чувак ни разу не месивший бетон и "проектирует"!
Трещины у него! Я б написал, где именно у него трещины. Строители...

Кстати, а что ни кто не напомнил "ученому", что максимальные моменты в колонне в самом верху и внизу, в местах стыковки с плитами. И как , в связи с этим фактом, оценить мудрые рекомендации
СНИПов о желательности швов именно в этих плоскостях? И не с этими ли идиотскими рекомендациями связан "удивительный " факт того, что все расчеты по сейсмике не выдерживают реальных ситуаций?

В старых учебниках можно найти описание метода сборного ЖБ каркаса, так вот там на заводе льются
блоки вроде противотанковых ежей, которые стыкуются потом в местах с наименьшими моментами.

И последнее - найдите грамотного и тщательного исполнителя - и будет вам щастя. А Лиру и тп не стирайте из компа! Вытащите винт с этим ПО и так и выбросьте . И читайте литературу по специальности не моложе где то года 80-го...

Последний раз редактировалось Brasero, 24.06.2014 в 19:47.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 20:36
#17
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


К выше сказанному, добавлю еще.

----- добавлено через ~34 мин. -----
Заметьте, что на рис.5 вложении имеется график зависимости прочности бетона рабочего шва от температуры ранее уложенного бетона в котором видно падения прочности шва практически симметрично по отношению к отрицательной и положительной температуры. Т.е. идеальным температурным вариантом для устройства технологических швов является нулевая температура по С.
Вопрос к автору темы:
-учитывали ли Вы влияние температуры, если да то как?
Вложения
Тип файла: pdf Сцепление бетона в зоне технологического шва.pdf (248.5 Кб, 752 просмотров)
genya вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 21:33
1 | #18
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
Уважаемый Armin, если Вы располагаете литературой которую Вы написали в посте #12 просьба выложить, а именно 1),3),4) заранее благодарен.
Располагаю. Сейчас в командировке. Смогу выложить только после пятницы.
Если надо раньше, нужно зарегистрироваться на жбк.рф и тогда будет доступ к электронной библиотеке сайта.
Очень рекомендую зарегистрироваться, литературы полезной там уйма.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 21:58
#19
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
Т.е. идеальным температурным вариантом для устройства технологических швов является нулевая температура по С.
Ну с холодильником любой шов можно сделать... Как мне все это напоминает аспирантскую суету на кафедре....
Все ходят с отсосанными пальцами - непростое это дело, высосать из него диссертабельное!

Ко всем этим графикам добавить бы еще закон о хотя бы приблизительном сохранении состава цемента от партии к партии и от производителя к производителю... Вы, ребята, не с Марса будете?
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 22:46
#20
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
1. Если сечение целиком сжато (для колонн нижних этажей многоэтажных зданий это в 99% именно так), то чем это место отличается от любого другого.
Сжато , когда сверху поставить шарнир по типу Шуховской базы на Киевском вокзале, а пока у нас жесткое защемление у нас есть пара сил и они в разных слоях армирования разные. Центрально оно будет только если сумма моментов не только равна 0 в узле (условие равновесия для ста. опр. систем в клас. сопр. пренебрегая EI ) но еще с право и слева моменты должны быть равны по абсолютным величинам с разными знаками , а это значит либо пролеты одинаковые и нагр, либо пролеты разные но и нагрузки уравновешивают неравенство пролетов в равенство моментов. В итоге учитывая условия современных тенденций строительства регулярная схема просто невозможна (только каркасники в металле) , и мы получаем отсутствия центрального сжатия. А есть еще места с 10 метровой стеной паркинга который полностью нагружен грунтом + пожарный проезд. Потом идем дальше , крайние пилоны(колонны) они тоже не центрально сжаты, распределение касательных напряжений на разных сторонах будет разное. И я нагрузку даю не симметричную, для этого плиту и ввел что задать эту несимметричность, можно было задать момент но хотелось максимально приблизится к боевой обс.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
1. Насчет полной потери сцепления я не согласен - в общем-то если положить колонну на бок получаем балку с рабочим швом, который прекрасно передает поперечные силы, которые в балках тоже не маленькие. Технологически это не ровная горизонтальная площадка, а очень даже шероховатая поверхность, к тому же я всегда заставляю зачищать эти места перфоратором до создания шероховатой поверхности и снятия цементной корки. Ну и бетон с бетоном сцепляется неплохо.
Ну тут вы не одиноки, такие же рекомендации выдают и НИИЖБ и НИИОСП и ЦНИИ Промзданий, с плитами я согласен за счет шероховатости можно передать часть ( ну точно не более 50% касательных, тот же коэф. трения 0.5) но трещина в вертикальных констр. ортогональна плоскости . Пока писал эту фразу , вспомнил про плиты "шов бетонирования по линии 0 момента" и я думаю если задать тут шов бетонирования в месте 0 момента в колонне то все изменится, нужно проверить.....

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
2. Сами испытания бетонных образцов получены из испытаний, содержащих стык с ровной поверхностью. Поэтому неправильно брать характеристики из таких испытаний и пытаться подставлять их в модель где ловится данный эффект.
а я и не беру !

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Нужно четко понять, что именно Вы отслеживаете в модели. Пока я вижу смысл отслеживать касательные напряжения по стыку. Вот и давайте смотреть напряжения с полным контактом, с полностью зажатым стыком, с частично раскрытым стыком, с полностью раскрытым стыком.
можно , но это модель нужно переделать , а так лень

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Надо идти от эффекта который Вы хотите получить. Если хотите учесть нагельный эффект в арматуре, то учет арматуры объемниками имеет смысл. Иначе получается чрезмерное усложнение модели, а это чревато:
1. Тем что никто кроме Вас не сможет ее достоверно воспроизвести (скрипт Вы тоже не приложили).
2. Полученный результат не имеет смысла для других проектировщиков - они не смогут им воспользоваться так как он не обладает универсальностью.
Можно при желании увидеть и шейку перед разрывом , но это для полных "маньяков"
1. Скипт приложил бы если бы он был , так как это ANSYS WB есть только логи и если взять один из логов и закинуть сразу в APDL то ничего путного не получится.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
2. Полученный результат не имеет смысла для других проектировщиков - они не смогут им воспользоваться так как он не обладает универсальностью.
так это задачи не универсальные , тут целая методика только как заставить SOLID65 и SOLID185 работать под одной крышей и каждый раз в новой задаче это целый велосипед.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Признавайте свою конструкцию сложной - и бетонируйте на здоровье. Кто сказал, что колонна это просто?
ну вот видите , только если признать "сложной" и что это значит , значит и я должен считать пилон не просто мембранами или стержнем, а вводить "некие" связи, и что это и как это я например не представляю, что бы результаты совпали с результатами ПО которое предназначено для таких вещей.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 07:09
#21
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Центрально оно будет только если сумма моментов не только равна 0
Я не говорил про "центрально", я говорил "целиком", т.е. эпюра напряжений однозначна, эксцентриситет есть, но он не выходит за ядро сечения.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
но трещина в вертикальных констр. ортогональна плоскости
Если мы говорим об усадочной трещине, то ей без разницы горизонтальная конструкция или вертикальная - трещина будет шероховатой. Если мы говорим о рабочем шве, то да, его шероховатость зависит от методов производства работ.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
можно , но это модель нужно переделать , а так лень
Тогда мне непонятен смысл численного эксперимента:
1. Результаты натурных экспериментов которые были до Вас, вы не воспроизвели и не хотите.
2. Своего натурного эксперимента, подтверждающего рост чего-то там на 1000% у Вас нет. Предпосылок, свидетельствующих об аварийности или хотя бы недостаточной несущей способности ранее выполненных подобных конструкций тоже нет.
3. Обозначить эффект, который Вы исследуете Вы не хотите, исследовать чувствительность модели к данному эффекту тоже не хотите.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
так это задачи не универсальные , тут целая методика только как заставить SOLID65 и SOLID185 работать под одной крышей и каждый раз в новой задаче это целый велосипед.
Вам об этом и говорят - пока никто не видит актуальности выполненного исследования: натурных предпосылок нет, численно никто кроме Вас воспроизвести не может. На простых моделях Вы не можете показать то что хотите. Покажите где реально сказывается рост чего-то там на 1000%. Пока вопрос представляется надуманным.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а я и не беру !
Само расчетное сопротивление бетона, коэффициенты надежности, условия испытаний и т.п. разработаны применительно к определенным методикам расчета. Вы же берете характеристики бетона из одной системы расчетов (на основе рассмотрения плоских нормальных сечений) и подставляете их в другую (рассмотрение объемной модели).
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
ну вот видите , только если признать "сложной" и что это значит , значит и я должен считать пилон не просто мембранами или стержнем, а вводить "некие" связи
Ничего не значит. Говорите - я считаю запроектированные мной конструкции сложными и назначаю в проекте шов там где считаю нужным. Никаких "связей" за собой это не влечет - считаете так как считаете нужным.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 11:05
#22
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Располагаю. Сейчас в командировке. Смогу выложить только после пятницы.
Если надо раньше, нужно зарегистрироваться на жбк.рф и тогда будет доступ к электронной библиотеке сайта.
Очень рекомендую зарегистрироваться, литературы полезной там уйма.
Спасибо Armin, буду регистрироваться.
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 18:28
#23
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


realdoc ответил бы с удовольствием на все ваши вопросы но столько времени нету , единственное что скажу попробую уломать свое начальство испытать на следующей секции такие конструкции потому как это вопрос денег. И что бы их уломать нужен повод, сформирую этот "повод" и потом буду смотреть что получится, без испытания сказать прав или не прав невозможно.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Вам об этом и говорят - пока никто не видит актуальности выполненного исследования: натурных предпосылок нет, численно никто кроме Вас воспроизвести не может. На простых моделях Вы не можете показать то что хотите. Покажите где реально сказывается рост чего-то там на 1000%. Пока вопрос представляется надуманным.
бетон разрушается вдоль всего армирования из расчета вылетают элементы на контакте с арматурой. Посчитаю по позже эту задачу ступенями нагружения разбив на 50-100 подшагов.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 20:14
#24
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
бетон разрушается вдоль всего армирования из расчета вылетают элементы на контакте с арматурой.
Если это в растянутой зоне, это нормально - так и должно быть почти на длине анкеровки.
Если это в сжатой зоне, но зазора между блоками нет, то это какая-то ошибка.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
единственное что скажу попробую уломать свое начальство испытать на следующей секции такие конструкции потому как это вопрос денег. И что бы их уломать нужен повод, сформирую этот "повод" и потом буду смотреть что получится, без испытания сказать прав или не прав невозможно.
Если не трудно, сообщите когда будете испытывать очень интересны результаты.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 09:33
2 | #25
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


удалено
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 10.07.2014 в 20:47.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 19:48
#26
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515



А толку? Ни скачать, ни почитать, ни полистать. Пол-часа ждал "процесса. ". Вы хоть проверяйте свои ссылки. Так. просто, ради смеха. А то я тоже синенькими букавками настрочу мусора ...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 20:07
#27
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
А толку? Ни скачать, ни почитать, ни полистать. Пол-часа ждал "процесса. ". Вы хоть проверяйте свои ссылки. Так. просто, ради смеха. А то я тоже синенькими букавками настрочу мусора ...
у меня всё работает
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 20:47
#28
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
А толку? Ни скачать, ни почитать, ни полистать. Пол-часа ждал "процесса. ". Вы хоть проверяйте свои ссылки. Так. просто, ради смеха. А то я тоже синенькими букавками настрочу мусора ...
Ссылки с синенькими буковками удаляю, чтобы не смущали.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 22:38
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Armin, зря. Все с ними было в порядке..
 
 
Непрочитано 11.07.2014, 13:56
4 | #30
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Armin, зря. Все с ними было в порядке..
Лады, больше не буду вестись на подобные выпады.
Иванов С.И. - Несущая способность и деформативность монолитных зданий с учетом образования техн. трещин в диафрагмах жесткости
Попова М.В. - Несущая способность и деформативность монолитных плит перекрытий с учетом образования технологических трещин
Хуторянский М.С. - Условия монолитности бетонных и железобетонных конструкций. 1938
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2014, 14:03
#31
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ссылки с синенькими буковками удаляю, чтобы не смущали.
Да не надо удалять! Очень интересные книги, только я до них не могу добраться. Открывается изображение обложки, потом надпись - нет доступа к защищенной транзакции. Недоступно.
Либо подождите документа. Ожидание длиной в навсегда...
Может эти книги есть в даунлоаде?
Проще надо быть, и к нам потянутся люди.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 21:12
#32
Юдж


 
Регистрация: 09.10.2007
г. Москва
Сообщений: 6



Большое спасибо за литературу!
Юдж вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 12:11
#33
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
попробую уломать свое начальство испытать на следующей секции
Много времени прошло. Какие результаты? Здание устояло?
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 11:38
#34
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Я уж писал технологию стыка - поверхность будущего шва, сразу после вибрирования, покрывается крупным увлажненным щебнем и последний вибратором топится в поверхность бетона. Если щебень утонул в молоке - добавьте, пока сверху не будет совершенно чистый слой. Когда убирается опалубка,через пару суток, убирается верхний слой щебня, не утонувший в бетоне. Оставляется щебень, погрузившийся наполовину. Получаем рваный стык . Даже при больщой поверхности это делается запросто.
Теперь дальше, когда льем выше - вначале увлажняем стык, потом убираем лишнюю воду, потом распределяем немного
раствора ЦП 1:2 , чтоб получился слой в полтора-два сантиметра и загружается бетон, вибрируем и тд.
И в ригелях я делаю стыки по тем же принципам. Не буду утомлять почтейнейшую публику описанием, но я получаю вертикальный обрез ригеля с теми же торчащими наполовину чистыми щебенками. Простейшие приспособы, правда, нужны...
Кстати, а что ни кто не напомнил "ученому", что максимальные моменты в колонне в самом верху и внизу, в местах стыковки с плитами. И как , в связи с этим фактом, оценить мудрые рекомендации
СНИПов о желательности швов именно в этих плоскостях? И не с этими ли идиотскими рекомендациями связан "удивительный " факт того, что все расчеты по сейсмике не выдерживают реальных ситуаций?.
1) "Простейшие приспособы" для литья колонн,как я понимаю, это в бадью вместо бетона П4 засыпается шебень? А при бетонирования ригелей или перекрытий с боку как сыпете?
2) "Мудрые рекомендации" основаны на том, что в сечении минимальная перерезывающая сила . У вас по-другому?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Горизонтальный холодный шов бетонирования в вериткальных конструкциях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Холодный шов бетонирования sys81 Железобетонные конструкции 101 05.10.2021 12:56