| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить несущую способность жб перекрытия со стяжкой?

Как проверить несущую способность жб перекрытия со стяжкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2014, 15:04 #1
Как проверить несущую способность жб перекрытия со стяжкой?
Drakon
 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 25

Доброго времени суток! Есть вопрос: Планируется выполнить здание автосервиса (с подвалом). Перекрытие ПК54.12-12,5, по верх плиты выполнена стяжка из бетона В15 с арматурной сеткой. Можно ли принять нагрузку от автомобиля как распределенную? Или стоит проложить уголок или швеллер под колею для равномерной передачи нагрузки на все плиты. Порылся по форуму - так и не понял. Или всё же следует выполнить подпорные стойки в подвале под колею? Заранее спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg 223.jpg (76.3 Кб, 461 просмотров)

Просмотров: 4302
 
Непрочитано 01.07.2014, 06:20
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
Можно ли принять нагрузку от автомобиля как распределенную?
Можно, это в СНиПе написано.

Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
Или стоит проложить уголок или швеллер под колею для равномерной передачи нагрузки на все плиты.
А без этого будет неравномерная передача?

Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
Или всё же следует выполнить подпорные стойки в подвале под колею?
При сборных плитах дополнительные опоры, которые не предусмотрены серией? Не советую.


Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
Как проверить несущую способность жб перекрытия со стяжкой?
Хотите учесть стяжку как элемент повышающий несущую способность плиты?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 07:41
#3
Drakon


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 25


т.е. можно брать, так что на 1 колесо приходится 1/4 веса автомобиля и нужно привести массу к площади опирания на колесо и выяснить какую нагрузку передает та самая площадь колеса плите? т.е если меньше, чем 1250 кг на 1м2 ,то все нормально? Я просто запутался окончательно...
Drakon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 08:08
#4
Drakon


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 25


М=1250кг/м2 5м*5м/8=3906 кг*м
L1=1.8 L2=5-1.8 P=2000кг
М=2000*1,8*3,2/5=2304 кг*м
2304 кг*м<3906 кг*м Все норм?
Изображения
Тип файла: jpg сх.jpg (29.9 Кб, 405 просмотров)
Drakon вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 08:12
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Посмотрите СП Нагрузки и воздействия. Там равномерно распределенные нагрузки от автотранспорта даны. Сами ничего не выдумывайте.
Либо 3,0кПа, либо 5,0кПа.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 08:54
#6
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Таблица 8.4 СП Нагрузки. Принимаете распределённую 3 или 5 кПа или сосредоточенную 20 или 25 кН. Сосредоточенная ЯТД учитывает возможность ремонта авто с помощью домкрата (домкрат опирается точечно и может поднимать до половины веса авто). Прибавьте вес вашей стяжки, вес людей на подходах к авто, умножьте на коэффициенты надёжности. От вычисленной нагрузки определяете изгибающий момент в плите и сравниваете с допустимым для данной плиты.
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 09:19
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
От вычисленной нагрузки определяете изгибающий момент в плите и сравниваете с допустимым для данной плиты.
Жжете

----- добавлено через ~13 мин. -----
Drakon, плиты подбираются на нагрузку! Определите какая равномерно - распределенная нагрузка будет приходиться на 1м2 плиты. На полученную нагрузку и подбирайте плиту.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 09:38
#8
Drakon


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 25


Ну это я понял. Я поступил следующим образом: 500 от авто + 200 стяжка + 180 люди (и прочее) * 1,2 = 1056кг/м2 < 1250 кг/м2 При этом я брал на 1 плиту а в связи стем что плиты мы анкеруем и поверх будет жб 80мм с сеточкой 5кой то нагрузка распределится (передастся) на соседние так или я ошибаюсь?
Drakon вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 09:41
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
500 от авто + 200 стяжка + 180 люди (и прочее)
Причем здесь люди? Авто и люди исключают друг друга.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
а в связи стем что плиты мы анкеруем и поверх будет жб 80мм с сеточкой 5кой то нагрузка распределится (передастся) на соседние так или я ошибаюсь?
Забудьте об этом. У вас есть нагрузка на плиту (кПа) и нагрузка на которую плита рассчитана. И всё.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 10:02
#10
Drakon


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 25


Получается 2 цифры: 5,0 кПа (по СП) <12,5 кПа (что держит плита) так?
т.е. в 5,0 кПа уже заложены все параметры? + коэффициент динам. 1,2

Последний раз редактировалось Drakon, 01.07.2014 в 10:16.
Drakon вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 10:15
1 | #11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
Получается 2 цифры: 5,0 кПа (по СП) <12,5 кПа (что держит плита) так?
т.е. в 5,0 кПа уже заложены все параметры?
Если иного не указано в задании на проектирование.
Допустим всё заставлено машинами... Вы допускаете, что люди толпами ходить будут?
Другой момент. Допустим на перекрытии кроме авто будет какое - нибудь оборудование. Его нужно учесть.
Нагрузка 5,0кПа - нагрузка только от автотранспортного средства с водителем. Если вы допускаете, что на перекрытие может заехать автобус битком набитый людьми, или камаз с щебнем, то такая нагрузка будет устанавливаться в соответствии с заданием на проектирование.
Также к 5,0кПа прибавьте нагрузку от конструкций пола, вашей стяжки, может у вас перегородки еще имеются, то и их учтите. И по полученной нагрузке (кПа) и подбирайте плиту.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 11:02
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Авто и люди исключают друг друга
Пруф! Люди, в 6 вечера с покупками возвращающиеся домой и идущие с тележками на парковку должны, по-Вашему, вытеснять автомобили своим присутствием?

А для зданий
Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
автосервиса
есть еще нагрузки от оборудования. Подъемник, например, давит 2 тоннами автомобиля не равномерно распределенно, а в двух конкретных точках. Причем с хорошим моментом. Там и продавливание нужно считать и вообще. А еще есть всякие компрессоры для воздуха, баки с маслом и прочее. 180 кг/м2 людей явно меньше нагрузок на пол автосервиса. Требуйте от заказчика задание и технолога.

Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
в связи стем что плиты мы анкеруем
Куда? Как?

Цитата:
поверх будет жб 80мм с сеточкой 5кой
Это не ЖБ. Это стяжечка с железочками. Она - нагрузка, учитывать её в работе не нужно. И кстати - почему так много стяжечки?
 
 
Непрочитано 01.07.2014, 11:20
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Требуйте от заказчика задание и технолога.
В принципе то, про что я и говорил - задание на проектирование.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Пруф! Люди, в 6 вечера с покупками возвращающиеся домой и идущие с тележками на парковку должны, по-Вашему, вытеснять автомобили своим присутствием?
Ну хорошо. Какую нагрузку от людей примете? Если на все перекрытие дана нагрузка 5,0кПа, тогда куда нагрузку от людей деть, к 5,0кПа добавить?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 11:34
#14
Drakon


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 25


Arikaikai, Да насчет компрессора все верно. И я не озвучивал в связи с тем, что он установлен в подвале, а по поводу подъемника - есть другая мысль. В связи с тем, что заказчик, как обычно, не знает, что будет точно я в плитах хотел пробить пустоты в предполагаемых местах опирания того самого подъемника и забить туда бетон, уложив арматуру. Как бы сделав сплошное сечение, а непосредственно под основание для крепления - его сделать на подобии базы и вывести болты, шпильки и т.д. Ну а после передать уже на грунт в подвале.

Последний раз редактировалось Drakon, 01.07.2014 в 11:41.
Drakon вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 11:50
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
Arikaikai, Да насчет компрессора все верно. И я не озвучивал в связи с тем, что он установлен в подвале, а по поводу подъемника - есть другая мысль. В связи с тем, что заказчик, как обычно, не знает, что будет точно я в плитах хотел пробить пустоты в предполагаемых местах опирания того самого подъемника и забить туда бетон, уложив арматуру. Как бы сделав сплошное сечение, а непосредственно под основание для крепления - его сделать на подобии базы и вывести болты, шпильки и т.д. Ну а после передать уже на грунт в подвале.
Т.е. вы хотите проделать в сборной плите отверстия? Какого размера, где и сколько?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 12:01
#16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Нагрузки
-вес плиты 330
-стяжка ???
-машины 1 распределенная 360
-машины 2 (подъемник) сосредоточенная 3,2 т двухстоечный, 4 т четырехстоечный,
нагрузки для машин взаимоисключающие (5,4 плита маловата, чтобы обе имели место быть)
Нарисовать эпюры - сравнить с распределенной 1130 кг/м2 (330 + 800). Будет превышение - делай усиление ))))
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 12:19
#17
Drakon


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 25


Идея. Сори на коленке рисовал) Сетки условно ну вы поняли
Изображения
Тип файла: jpg 888.jpg (162.4 Кб, 258 просмотров)
Drakon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 12:23
#18
Drakon


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 25


Что то похожее на этого... СНиП 2.03.01-84* 2.5. .....Для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В15; Это к стяжки из В15 с сеточкой
Изображения
Тип файла: jpg 444.jpg (54.0 Кб, 400 просмотров)

Последний раз редактировалось Drakon, 01.07.2014 в 12:30.
Drakon вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 13:13
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
Идея. Сори на коленке рисовал) Сетки условно ну вы поняли
Изображения
888.jpg (162.4 Кб, 26 просмотров)
Вы уже усиление плиты рисуете?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 13:14
#20
Drakon


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы уже усиление плиты рисуете?
Я же говорю ИДЕЯ.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ну а в целом я и планировал передавать нагрузку от подъемника на грунт.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
а по поводу подъемника - есть другая мысль. В связи с тем, что заказчик, как обычно, не знает, что будет точно я в плитах хотел пробить пустоты в предполагаемых местах опирания того самого подъемника и забить туда бетон, уложив арматуру. Как бы сделав сплошное сечение, а непосредственно под основание для крепления - его сделать на подобии базы и вывести болты, шпильки и т.д. Ну а после передать уже на грунт в подвале.
Вот же...
Drakon вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 13:37
#21
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
Идея. Сори на коленке рисовал) Сетки условно ну вы поняли
вы бы лучше использовали руководство по проектированию сборно-монолитных перекрытий (не помню точно, как называется) - раздвижка плит, устройство между - балок, по верху - объединяющая стяжка, может, даже анкерящаяся к плитам с опр.шагом, возможно, шпонками и, как минимум, насечками, иначе она в работу не включится (без учета сдвига)
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить несущую способность жб перекрытия со стяжкой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бред? Статическое зондирование дает несущую способность сваи в 2 раза больше! sergkovr Основания и фундаменты 45 21.02.2020 14:08
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40
Подскажите несущую способность у мет. колонн 80х80х4 и 100х100х4 sazuta Конструкции зданий и сооружений 20 28.09.2010 22:40
расчет фермы на несущую способность ильшат9 Конструкции зданий и сооружений 5 28.08.2008 21:18
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42