08.09.2014, 11:18 | #1 | |
Является ли представленный узел шарнирным?
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 38211
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
то еcть в расчетной схеме должны быть шарниры UY на концах колонны? этот узел будет соответствовать расчетной схеме? или я опять все перепутал...
----- добавлено через ~7 мин. ----- а что здесь еще не хватает? |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Если не умничать - то можно и так оставить.
А если раскладывать по порядку, то - конфигурация склоняется "больше к шарнирному", но не указан способ крепления (болты,сварка, высокопрочные болты) - шарнир нужно поставить не в узел, а между фермой и колонной. на результат расчета мало скажется, но будет точнее соответствовать работе конструкции |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
если так и оставить будет узел соответствовать расчетной схеме? или нет? таи и не понял....
Почему возник этот вопрос.... просто пытаюсь посчитать схему в скаде, ставлю шарниры UY, как показано в посте #3, пояса фермы с выбранными сечениями проходит, убираю шарниры, не проходит.... ----- добавлено через 45 сек. ----- будет сварка |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Тут надо немного по-другому рассуждать. Какой вы хотите узел в расчетной схеме? Если шарнир, то и конструировать нужно шарнир. Если жесткий узел - значит нужно жесткий узел и конструировать. То есть первична расчетная схема, конструкция вторична. Если у вас опорная пластина фермы будет приварена к опорной пластине колонны, то получится что-то промежуточное. В таком случае вам нужно будет выполнить два расчета - с шарниром и с жестким узлом и подобрать сечения по худшему случаю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
|
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Не будет там сварки, будут обычные болты конструктивно d16, объяснить почему?
Конечно не проходят - момент добавляется от жесткого узла, которого по факту там не получится даже со сваркой, хехе. Просто поставь шарнир в колонне, на расстоянии 0,1 метра от верха, например. Заодно в этом стерженьке будешь иметь расчетные усилия НА КОЛОННУ. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Значит узел надо конструировать шарнирным. Для этого опорную пластину нужно не варить к опорной пластине колонны, а сажать на пару болтов, размещенных на одной оси из плоскости.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Потому что сделать идеально жесткий узел еще сложнее, чем идеально шарнирный. Но коль уж у вас в схеме шарнир, то конструкцию узла нужно приблизить максимально к расчетной схеме. Сварка этому не способствует.
|
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Нитонисе снова прав.
Твоя конструкция достаточно гибкая (то есть недостаточно жесткая, то есть EI элементов, сходящихся в узле мало) и полноценной передачи момента не будет. Попробуй открути болт гнущимся ключом... По сварке - не рекомендуется её использовать в таком "шарнирном узле" изза малой податливости стыка. Работа узла осложнится передачей на него температурных, монтажных и прочих усилий, и если болтовое соединение может подвинуться, то при жестком сварном соединении концентрация напряжений будет в сварке. Дайте конструкции работать понятно для вас. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Болты надо располагать так, чтобы они не создавали пару сил и не работали на растяжение. Среза в них тоже как такового не будет, если отверстия под болты делать овальные. Вообще назначение болтов - чтобы ферма не свалилась с колонны от случайного бокового воздействия.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это обыкновенный шарнирный узел. Жестким, как сказал Нитонисе, его трудно сделать, это надо толстенные пластины, в/п болты, ребра, сварку и все такое...
Для того чтобы узел был как можно шарнирнее, опорная пластина должна быть не толстой, а болты должны быть подальше от ребер (причем в любом направлении). Изгибаясь практически без сопротивления, пластина обеспечит хорошую шарнирность. Там не требуется шарикоподшипник , угол поворота скорее сотые доли радиана.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А если опорную пластину фермы приварить к опорной пластине колонны и при этом напряжения в элементах узла меньше Ry - какая жесткость будет у этого узла по-вашему по шкале от 0 до 100, где 0 - абсолютный шарнир, а 100 - абсолютно жесткий узел?
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Все узлы жёсткие. До определённого момента. А все эти "шкалы" специально немцы придумали, чтобы нас от дела отвлекать.
Данный узел будет шарнирным, хоть что с ним не делай.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
001 для момента 10 тм и 099 для момента 0,1 тм при условии, что пластина имеет толщину 1/20 от своего размера. Зависимость нелинейная, не нужно пытаться линейно интерполировать приведенную зависимость.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это речь о какой пластине? Опорной? То есть узел перейдет в шарнирный из-за деформаций этой опорной пластины? Что-то мне думается, что деформации опорной пластины в данном случае невозможны без деформации опорной фасонки. А чтобы она деформировалась - напряжения в ней должны быть больше Ry.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Плохо тебе думается. Возможно всё. Фасонка просто повернётся без всякого деформирования.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Ну, можно посмотреть соотношение жесткостей еще))) В Трансваале тоже считали, что стальной брус будет с развитием пластики работать шарнирно, а он гад момент-пластический передавал. Но вообще согласен с Нитонисе, что если хочешь шарнир, то конструируй шарнир, а не нечто среднее.
student-PGS кстати, а какие габариты у опорного ребра и примыкающих элементов?) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Прежде чем всю эту дискуссию устраивать объяснили бы молодому инженеру, что такой поперечник с решетчатым ригелем и его очертанием изначально не проектируется в виде жесткорамной системы. Подсказали бы про передачу момента. Если нужно жесткое примыкание ригеля к колонне, то на зачастую это не решетчатый ригель а двутаврового сечения балка. А если нужен решетчатый ригель, то подходить им надо сбоку колонны с малым уклоном поясов и с соответствующим исполнением узлов..... про разложение усилий по поясам, про опорный момент.... а то как-то не по человечески выходит.
Offtop: Тьфу, блин.... целый день держался не хотел писать.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114993. Тут всего 2 страницы. student-PGS, осильте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Для начала смотрим, что у автора. Вот что у автора:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Для соблюдения геометрии - от н.п. до оголовка колонны есть высота. Ну и для того чтобы увидеть усилия как в стержне. Вместо реакции колонны.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Там кроме колонны и фермы масса палочек. Они будут иметь неверную длину, если отметка фермы снижена. А усилие любое, например момент "внутри" пластины узла. Этот "кусок" приварен к ферме.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Офигеть! Не, я в ентом не участвую...
Offtop: Вот если бы были дырочки... Ильнур, самые лучшие арбузы Быковские (Волгоградская область). Астраханские не бери. Не бери сорта "Холодок".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Горизонтальных связей по верхнему поясу не хватает.
Торцевые фермы хлипкие шоппц и явно стержней не хватает... Спасибо, Ильнур, я не успел ответить. Offtop: Да нормально всё, не очкуй, ща поправим. Юмор такой у зубров мк... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
корень(6^2+6^2) = 8.485 корень(6^2+5.9^2) = 8.415 7 см?) серьезно?)) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
student-PGS это курсовая ?
Узел шарнирный, можно задать t40 (1000% пройдет) С345 только тогда вся фасонина фермы будет t40. А так действительно можете задать пластину в расчетной схеме, находите Nx , Ny и Txy и находите свое сигма пластины = Nx*cos^2a+Ny*sin^2a+Txy*sin2a и сравниваете с R металла фасонки. А если это проект то почему вы проектируете то о чем не понимаете ? этот каркас на коленке можно собрать без программ, 2 сечения , в каждом сечении 3 уравнения равновесия , узлы только нужно делать классические с учетом монтажных особенностей , подобрать сечения 3 формулы.И все. Посчитать час два + черчение, почему современный инженер перескакивает несколько ступеней классики жанра КМ ? ----- добавлено через ~20 мин. ----- ошибся , лучше использовать критерий прочности Мора |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Daniil'85, а расчет колонны на устойчивость тут при чем? Дескать Вы так лучше расчетную длину колонны ловите? И дескать подбираете по устойчивости колонну с коэффициентом 0.98, когда эти 10 см что-то решают?
"Не хочешь не делай" - спасибо за совет, решу как-нибудь, не стоит грубить. Объясните просто, что именно Вы хотите этим действом добиться, когда опускаете шарнир с верхнего узла колонны вниз. Мне очень интересно, я не шучу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не думаю, что блох специально так ловят. Многие вводят схему с автокада, целиком, и потом уже не дергают ее. Просто присваивают жесткости адекватные, как ты говоришь, мощным двутавром и т.д. Arikaikai, не зацикливайся на этом элементике, он никому не мешает.
miko2009 Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Arikaikai, бывает и 0,98.
Это вы грубости не слышали... Уже говорили выше - это просто контрольный стержень, в котором видно приходящие усилия на верх колонны. Приятно, что не я один так делаю. В скаде так удобно. А на связи всем кроме меня пофиг? 0_0 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
А раскрепление тут по моему вообще отсутствует. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Окау. Вдруг, просто думал, студенту про какое-то ноу-хау рассказали, а мне не хотят, жадничают.
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Мужики, в лес ушли.... вопрос-то про узел. Чего рамный изобретать будем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
А жесткий узел - опустить нижний пояс(А) на метр вниз, соединить его с колоннами и уменьшить уклон верхнего пояса. Последний раз редактировалось 100k, 09.09.2014 в 18:00. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Скажи фаршу нет! Такой узел проектируют шарнирным.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Любой узел в металлической ферме по умолчанию шарнирный. Если нужен уточняющий расчёт с МКЭ - только метод последовательного приближения (МПП). Расчёт при прогрессирующей нагрузке показывает когда в узле появляется пластика (пластический шарнир) - определяется это по величинам деформаций (есть в нормах). Т.е. задача стоит в формировании РСУ с последовательным загружением элементов рамы и сравнением деформированной схемы. Цель МКЭ-моделирования для конструктора - постановка-формализация и расчётный эксперимент (и НИЧЕГО более - для ГК всё считается в Догме Нормы).
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
По умолчанию жесткий. А нормы чётко разъясняют когда можно пренебречь его жесткостью.
Тут просто поперечник изначально предусматривает шарнирное опирание.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
это вы его считаете в классике шарнирным а в реальности два приваренных элемента друг к другу в узле их стыка имеют жесткость , и жесткость необходимую вам в нужных вам направлениях вы начинаете контролировать с помощью различных мероприятий описанных в СНиП и учебниках.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Господа, дорогие я насчитал таких болванок порядка 56-70 штук. В экспертизе пацматрели - сказали красиво - и послали нак... . МКЭ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ принятой нормой счёта в ГАСН. ТАМ ВСЁ по СНИП, ГОСТ. Новые нормы - сырые, правила - сырые, а ISO использовать - только в странах Евросоюза. Извиняйте, металлисты)
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Цитата:
...мне что то интересное по части требований доводилось видеть только от организаций, аккредитованных Москомархитектурой или еще чем-то там для экспертизы особо сложных объектов - т.е. когда некая фирма "помогает" экспертам - именно от таких фирм встречал требования (последняя такая в моей практике была - НИИМосстрой, но и др. были). Ну либо эксперт тычет в СТУ, если там что то подобное прописано. А вот чтобы эксперты сами к этому приходили - это что то новое, для меня не виданное. Особенно интересно - чем они руководствуются при проверке? |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Ну эксперты тоже разные бывают. По большей части вопросы по узлам от привлекаемых экспертов, которые могут подтвердить основному эксперту, что все хорошо и можно поставить галочку, что сделано.
Поскольку у нас в основном узлы идут по стали, то буду про нее говорить. Выбор узлов остается за проектировщиком, при этом эксперт может попросить какой-то отдельный узел посчитать в первой прикидке на коленке, а потом уточнить по МКЭ. Сейчас популярны очень расчеты пальцев в шарнирах и различных отливок из стали))) Как варианты, различные стыковочные узлы, узлы крепления вант и т.п. Требования весьма базовые: напряжения и нелинейные деформации по различным составляющим. От себя можем добавить различные графики "перемещение/нагрузка" при желании, что нет увеличения скорости деформирования при последовательном нагружении, и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Ну господа мои судари смешно) я не назывался экспертом - в экспертизе до 35-50 лет парню из народа только курьерский аккаунт и полагается. Сложная догма в норме - последствие тяжёлой оболониезации нашей. Молодёжь приходит на работу с 2 айфонами не зная, что там диктофон есть, а "конопатить черти" в автокаде и скаде и кот Филипп из дурки может - и поскольку я лично в тусовке DWG мало кого знаю, кроме соратников, я лучше стихи попишу, чем формулы "экспертийной необходимости" - кстати, приглашаю всех http://www.beesona.ru/personal.php?act=literature
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
вертикальными крестовыми связями....
----- добавлено через ~3 мин. ----- да я приблизительно картинку нашел... на самом деле нужная ферма, это которая в скадовском файле... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Чего-то тут нафаршмачили здорово
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: действительно в мире так много людей, которые вместо конкретики просто набор слов печатают или у нас какой-то один тролль под разными аккаунтами сидит? Подмена понятий, длинные заковыристые речевые обороты с длинными словами, которые скрывают саму пустоту и глупость предложений...
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
student-PGS, Узел шарнирный! Однажды мой преподаватель в институте, сказал истину по поводу таких узлов, вот поставить две эти колонны с фермой, а потом посередине ферму распилить, если половинки фермы не упадут, значит узел жесткий, если упадут, значит шарнир. Это как пример для понимания работы конструкции)))
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Arikaikai, а если еще и со снежком хватит? Плюс хочу все-таки внимание обратить, что в шарнире пластичности будет таки присутствовать момент (вопрос в его количестве). Да и не помню, чтобы у нас допускалась такая пластика в узлах по нормам. Такие узлы нужно проектировать шарнирными, а не допускать пластику и подобные эффекты. Да и ферма предполагает шарнирное опирание
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Немедленно патентуй!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, на стерженьки ферм со всеми этими дополнительными коэффициентами? Давно кстати над этим думал, но чутье подсказывало всегда, что сквозные меньше на себя ветра должны брать, чем закрытые сплошняком, даже в этом случае, когда сквозных много рядов и площадь суммарная может и больше даже.
student-PGS, Бахил, как и тысяча людей выше, намекают на связи по ВП. И все-таки скажи, почему ферма в модели отличается от фермы в стартовом сообщении? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Arikaikai, был такой случай в практике. Хорошо эксперт въедливый попался и завернул проект. Когда посчитали - получилось ровно в 2 раза больше. Не ручаюсь, что так всегда, но для одноэтажных значения близкие.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Агенты загнивающего запада?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нельзя ли, уважаемый Бахил, уточнить, которая именно ветровая нагрузка будет больше? Направление, приложение...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Бахил, людям надо отрабатывать стоимость приобретенного высокотехнологичного софта. И оправдывать его применение перед инвестором. Отсюда и начинается моделирование в МКЭ всех без разбору узлов, обдувка всего чего только можно, предложения заказать высокотехнологичный расчет, что-то "оптимизировать".... Вот приходя в тему они начинают вести такую деятельность. Нашей специализированной группой института СИСКИ было проведено расследование, установлены личности, выявлены случаи таких предложений, разобраны методы борьбы, разработан план мониторинга деятельности этих форумчан.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Давно это было. Точно не скажу. Был по сути навес. Правда пролётом порядка 48 м и высотой где-то под 20. Железобетонное сборное покрытие. Ветер вдоль.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
student-PGS, можно. В серии можно увидеть. Центровочный брусок для шарнирности и поворота опорного сечения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Допустим, 20х60х200. Или 30х30х100. Или еще сколько-то. Работает на смятие. Этот брус в роли ролика-валика. Но прямоугольная. Место себе примнет, угол поворота ма-а-аленький. Чистейший (для данного применения) шарнир.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
t20. Можно тоньше, но допуски учесть надо. Изучите внимательно раздел посвященный монтажу и допускам стальных конструкций СНиП Несущие и ограждающие конструкции
Реакцию фермы расчетную х 1.2 ( 1.2 - на неравномерность и перекос), поделите площадь передачи. Оцените напряжения. Они не должны превышать предел текучести стали. Это очень грубый и прикидочный расчет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Оптимально. Укладывается в определение бруса по сопромату.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Нельзя. Вы обязаны задавать как можно больше вопросов. Вопрос никогда не может быть последним. Просто анализируйте ответы, накапливайте опыт.
Меня - нет. И остальных, я думаю, тоже. В вашем случае - по узлу левее бруска.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Это не смертельно. Они сойдутся... только за пределами фермы. Карниз нам не нужен, хотя бывает что и нужен - но редко. Считайте, что у Вас не треугольная ферма, и опорное ребро выполняет роль последней вертикальной стойки - тогда всё по осям.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
вот так болты располагать?(рисунок ниже)
а вот еще.... при сейсмике такое исполнение узла возможно? ----- добавлено через ~1 мин. ----- карниз это как? тоесть верхний пояс не продлять за опорное ребро?да? |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Про болт я лично не согласен. Пара сил получается. В идеале пропускать болт через опорную площадку по оси. Не проблема же.
Кто вспомнит какая предельно допустимая разбежка в осях? Про вертикальные связи для ветровых усилий - это шик. В сущности все ответы на ваши вопросы есть в учебнике по МК: Горев, Беляев и прочие. Люблю когда такие простые вопросы на форуме обсасывают - столько сразу всплывает проблем =) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я считаю, что так. Во-первых - тут просто другого места нет, во-вторых - они не смогут сильно препятствовать повороту опорного сечения. Потянутся.
Я врать не буду - сомневаюсь, потому что нужно понимать какие усилия приходятся на этот узел в период воздействия сейсмической нагрузки, ферму рывком может сбросить с колонны, там может и все 4 болта будут нужны. Нормы предусматривают особое конструктивное исполнение узлов в сейсмических районах. Ну это, представьте, если мы продлим верхний пояс и нижний до их пересечения. Своего рода выступ за габарит колонны. Надо архитектуру видеть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Зависит от бальности. До 9 пойдёт. Есть "Пособие по проектированию промзданий в сейсмических районах". Там всё подробно написано.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Это ты будешь эксперту доказывать. Offtop: Не смотря на то, что сейсмика мало что даёт, некоторые мероприятия должны быть обеспечены.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 10.09.2014 в 12:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- а что не так про связи? |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Вертикальные усилия в особом сочетании получаются меньше, чем в основном. Конструктивно поставленные болты держат прилично горизонтального усилия. Связи растяжения, подобранные по жесткости, с запасом проходят на растягивающее усилие. Для несложных зданий как-то так у меня.
Добавил. student-PGS, срочно, срочно качай 3-4 книжки и читай про связи! Это самое важное в стальных конструкциях, что лежит на мозгах проектировщика! Я серьезно! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это только поначалу так кажется)) В хороших проверенных книгах истинно почти все, тут (Offtop: из-за всяких таких как я, например) - меньше половины правды, остальное либо глупость отвечающего, либо его замудренность, которую можно неправильно истолковать, либо вообще флуд про арбузы.
А вот это несомненный форумный плюс, ведь только в дискуссиях может истина рождаться. А зачем центрирующему бруску быть сопроматовским брусом? Он ж не на изгиб работает. Про центрирующий брусок кстати к умным мира сего вопрос - есть ли разница, из чего заложить брусок, например, 30х30х100 - из полосы толщиной 30 мм или из квадрата 30х30?) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Daniil'85, сейсмика сейсмике рознь. И она любым конструкциям по боку часто попадает.... сбрасывает конструкции, гнёт их и корёжит. А болты потянуться как Вы утром или та воспитательница из анекдота. Нет места где бы ещё можно разместить их в представленном узле. Или опорное сечение будет настолько малый поворот, что не сможет их натянуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- чет не понял почему в плоскости то? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 30.09.2009
Казахстан
Сообщений: 11
|
Хотел бы уточнить у автора один момент, может оффтоп, но все же: чем обуславливается применение фермы треугольной формы? Ферма с параллельными поясами индустриальнее и дешевле в производстве, а также считается проще и типовых проектов множество. Аналог треугольной фермы и опорного узла приведен в Шерешевском, для Вашей информации. Касательно опорного бруска, то согласно рекоменаций Н.Я. Кузина в "Проектирование и расчетр стальных ферм и покрытий промышленных зданий" толщину его принимают не менее 20-25мм, опорные болты 20-24 мм, а отвестия под болты 40-50 мм. Также там можно найти рекомендации касательно смещений элементов относительно осей - если смещение более 1,5 % то нужно учитывать возникающие моменты, а посему оси обязательно должны сходится в точку, для избежания этих моментов. Иначе будет не ферма, а рама.
|
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Есть место или нет - пусть автор смотрит по своим сечениям. Но теоретически место есть.
Telegazik, не вали студента то =Р |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вряд ли, где там сапогообразную пластину на устойчивость считают? Цитата:
Нас как минимум двое.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.09.2014 в 13:03. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 30.09.2009
Казахстан
Сообщений: 11
|
Тогда обратите внимание на книгу "Шерешевский, Конструирование промышленных зданий и сооружений (2005)", страница 27 там есть информация по конструированию опорного узла треугольной фермы. Кстати данный узел безмоментный по определению.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
student-PGS, до отказа крутят. Потом резьбу срывают. Для понимания - разберите в чем разница между срезными, фрикционно-срезными, фрикционными соединениями.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я согласен, что правее. Но автор предложил конкретный узел из серии. Там место только слева поставить. Хотя даже если их поставить слева ничего не произойдет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Прошу довести до рядового состава принятые решения!))
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Сила добра победят силы зла......
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Уголковые серии как-то проектировать не доводилось, но мне кажется не совсем нормальным, что верхняя грань опорной фасонки идет заподлицо с верхним поясом. Указанный сварной шов будет неудобно выполнять. Я бы фасонку сделал чуть выше. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115
|
Узел является шарнирным, т.к. чтобы передавался рамный момент с фермы на колонну нужно прикрепить к колонне оба пояса фермы. Момент -это всегда подразумевается пара сил-в данном случае усилия в поясах. Я так понимаю. Хотя, конечно, если будет крепление этих пластин на сварке, то какой-то небольшой момент будет все же передаваться.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Бахил, наверное, для того чтобы стать специалистом время должно пройти. И наставника найти. И желание иметь. И на объекты попасть. И коллектив профессиональный и добродушно настроенный нужно....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Если это распорки для нижних поясов ферм (что скорее всего) - то к фермам, к колоннам обычно связи крепят.
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Необязательно. Что-то ты в последнее время не угадываешь с первого раза.
По расчетной схеме распорки, связи и прочая куда приходят? Правильно, к центру узла. Поэтому в принципе пофиг, через КОГО распор пришел в узел. Лишь бы момента минимум создавал. Иначе большие моменты надо учитывать, т.е. расцентровку элементов ВВОДИТЬ в расчетную схему. На практике выбирают то, что удобнее для изготовления и монтажа.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Распорное усилие РОЖДАЕТСЯ от наклонности стропил. Если по Бахилу стягивать колонны, то к этим колоннам распор еще надо привести. Т.е. разумнее перехватить распор ДО узла.
Вообще это ферма треугольная. И я говорю собственно не о распоре, а об нижнем поясе фермы. При отсутствии решетки нижний пояс выглядит как затяжка. Это все о поперечном распоре, а не об обвязке колонн. В распорках между колоннами усилие не от наклона ферм, а от ветра на стены, сейсмики, температуры и т.д.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2014 в 13:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я на рисунке со стрелками посмотрел невнимательно, и говорил в-общем. Это насчет прохождения усилий через узлы. Это все верно.
Но конкретно Вы указали распорки по колоннам - эти распорки к фермам не имеют прямого отношения. Прямо к фермам отношение имеет единственный элемент-связь по верхним поясам ферм. У Вас и вправду один такой элемент? Плохо видно на Вашей паутине. Ваши фермы похоже набок не валятся в основном за счет жесткости торцевых колонн.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2014 в 13:55. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
student вы так и не ответили это курсовая или реальная сараина ?
В теории и на практике делают связевый блок (он же ригель жесткости) у вас на картинке он по центу , только еще добавить горизонтальных связей на весь пролет, далее идут распорки ко всем колоннам что бы уменьшить "ню" до 1 (может и 0.7) из плоскости для колонн , распорки между фермами в пролете это уже мероприятия по уменьшению расчетной длинны нижнего пояса хоть он и растянут (ну так же ветер передать с торцов здания на ригель жесткости). Для высоких колонн (больше 12 м) можно и 2 яруса и 3 распорок ставить из плоскости, но тут уже нужно смотреть что дешевле новый ярус распорок или увеличить сечение колонн. |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:
—Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного. Шариков пожал плечами. —Да не согласен я. —С кем? С Энгельсом или с Каутским? —С обоими, — ответил Шариков. —Это замечательно, клянусь богом. “Всех, кто скажет, что другая...” А что бы вы со своей стороны могли предложить? —Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А вообще мне Ваша схема нравится - много тонких предметов и высокая общая жесткость. Эдакий перекати-поле - ветром если снесет, то покатится, ни разу не потеряв форму.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
вы это серьезно? или в кавычках?
----- добавлено через ~4 мин. ----- а хватит этих распорок? ( которые к колоннам крепятся) или еще обязательно к узлу опирания фермы надо?( к опорному ребру фермы). не знаю правильно поймете или нет... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Серьезно, по молодости любил вот так же "изобретать" максимально рациональные схемы. Постепенно стало понятно, что в рационализм жизнь, кроме механики, включает изготовляемость, монтируемость, реконструируемость и т.д. и т.п. И в остатке остается квадратный куб.
Цитата:
Вам возможно хочется распереть и фермы в концах? А там что прогонов нет? Отдельно по торцам ферм систему связей ставят тогда, когда у фермы в этом месте есть габарит. У Вас же ферма треугольная, и вся приходит к оголовку колонны, и даже как-то там крепится к колонне. Короче, пусть лепят как есть, ничего никогда не развалится. Особенно когда обошьют. Зуб даю.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~44 мин. ----- можно еще пожалуйста вопрос задам.... а допустим у меня узел опирания фермы на колонну будет шарнирным, (то есть ферма не будет передавать моментов колонне) то тогда базу колонны надо делать жестким? или без разницы? тоже немного затрудняюсь в понимании... ели не сложно объясните пожалуйста!! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Чтобы здание не сложилось от геометрической изменяемости, необязательно защемлять колонны в земле, можно наложить связей столько, что везде-везде шарниры во всех направлениях, но каркас не шелохнется. И рам никаких нет. Можно применить рамы в одной из сечений сооружения - это полные или неполные рамы. Полная рама - это когда и колонны в землю защемлены, и фермы (ригели/балки) приколхозены жестко (к колоннам). Неполная - когда или только внизу жестко, или только наверху. А можно зарамить сооружение и по обоим направлениям - т.е. все элементы нафиг жестко между собой соединить, тогда связи вообще не нужны. Таким образом, база НЕ ДОЛЖНА/ДОЛЖНА быть защемлена не в силу ШАРНИРНОГО/НЕШАРНИРНОГО опирания фермы, а из соображений: 1. Геометрической неизменяемоси сооружения 2. Иногда для пущей жесткости, с целью съэконмить на материале за счет повышения устойчивости колонны - расчетная длина уменьшается, если концы начать защемлять. Вам надо смотреть в целом - что Вы хотите от колонн в Вашей схеме? Не падает ли конструкция из-за незащемленности колонн?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
спасибо за развернутый ответ!
----- добавлено через ~2 мин. ----- а это можно посмотреть по горизонтальным перемещениям каркаса? если значения перемещений в пределах допустимого, то получается здание стоит? ----- добавлено через ~4 мин. ----- а как в большинстве случаев поступают с базой колонны, при шарнирном опирании фермы? ----- добавлено через ~6 мин. ----- а чем плохи рамы? только из-за своей металлоемкости? ----- добавлено через ~7 мин. ----- у меня блин вопросы за вопросами появляются... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но нужно понимать, что геометрическую изменяемость нужно анализировать отдельно, современные программы имеют обыкновение самостоятельно вводить допсвязи для устранения ГИ с целью просчитать во что бы то не стало. А куда поставлена связь, не сообщается. При откровенной ГИ расчет не производится с сообщением о ГИ. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В плоскости рамы - да, базу колонны нужно делать жесткой. Иначе геометрически изменяемая система.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это если нет СИСТЕМЫ связей, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ неизменяемость. Посмотрите серию АСКОН или как там, связи по периметру и кровле. И никаких защемлений нигде.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну я подразумевал "плоский" вопрос. Если же говорить о "пространственном", то да, при наличии связей в плоскости, параллельной плоскости обсуждаемой рамы, а также горизонтальных связей, то шарнирными могут быть оба узла - фундамент/колонна и колонна/ферма.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Всё чтобы это вкурить перво наперво надо разобрать сиситемы работы каркасов - рамная, рамно-связевая и связевая. И какая из них в каком случае применяется. А также рассмотреть пункт стального СНиПа про постановку связей.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
По связям рекомендую почитать страница 482 Стрелецкий Н.С. и др. Металлические конструкции. 1961
http://dwg.ru/dnl/9981 Что еще за серия Аскон? По запросу матрацы выдает. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Матрацы и есть. Они из них покрытия лепят. Кстати, неплохие матрацы - у меня такой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну не 50 мм, а мм 50 - разные вещи все-таки))
20 мм - минимум, чтоб торец приварить. Много возьмешь - придется фасонку считать, мало - на монтаже трудно будет (а ведь на эти 20 мм могут и ферму сместить случайно). 50 мм - вроде не много и не мало. Цифра очень ассоциирующаяся с сериями из уголковых ферм просто)) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Простота будет для уголков в крест и в тавр без фасноки. Завел на ребро, заварил и забыл. Главное с габаритом не промахнуться - а то между конструкциями иногда не завести. Металлист может промахнуться, но КМДшник простраивая должен заметить. А лучше, конечно, болты....
Реально ли здоровый каркас без монтажной сварки вообще собрать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ильнур, сейчас я тебя твоим же методом)))) а экономический эффект - это ж трудоемко! Вот из болтов только М 16 - 5.8 и М 20- 8.8, и ВПБ 10.9 М20 без ПН, и М24 ВПБ с ПН. Всё! Только 4 типа! Реально?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А болты почему это не более М20 стали? А М48? А М96 на крайняк? А ВП М30? Их что нет теперь?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Про фундаментные - по расчету. А ВПБ - 30??? ходовые али нет? Но выше 24-ого не залезал пока.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ребра для стенки колонны, которую гнетут злобные силы гнут силы от примыкающих ферм и прочих.
----- добавлено через ~1 мин. ----- http://bashmetiz.ru/price.html
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104
|
Если этот узел приварить к колонне , то у вас в колонне так же возникнут горизонтальные реакции от фермы. Когда вы собираете шарнирный узел на болтах , между отверстием болта и болтом есть зазор , который дает возможность буквально немного перемещаться в горизонтальном направлении ферме, горизонтальные реакции затухают в этом случае.Если же вы все же хотите варить , то нужно сконструировать ферму так , чтобы у вас горизонтальных реакций не было , хотя даже в этом случае температурные нагрузки передадут горизонтальные усилия на колонны. В любом случае лучше собирать такой узел на болтах.Так же болты не следует сильно затягивать.
Последний раз редактировалось Supotb, 21.09.2014 в 10:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104
|
Свести к минимуму я это имел ввиду. Хотя я почему то думаю , что вы поняли о чем я писал
Вы наверно чувствуете разницу между горизонтальной реакцией 20т и 200кг ? Так к слову. Последний раз редактировалось Supotb, 21.09.2014 в 11:09. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Supotb, если у Вас не фрикционное соединение, то можете и затянуть) При стандартной компоновке срезного узла его податливость все-равно почти шарнирная. Ну и при желании можно овальные отверстия с фторопластом сделать.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 21.09.2014 в 12:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27
|
Здравствуйте! нужна небольшая помощь... посмотрите вложение.
Нужен шарнирный узел! Подскажите пожалуйста, является ли узел отпирания балки сверху на стойку шарнирным в плоскости балки? Какие ошибки можно увидеть в этом узле? Можно ли вообще исполнить такой простой узел, приварив балку к опорной плите? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, это как раз ни рыба-ни мясо. Узел жесткий для небольшого момента, допустим на 30% от возможности балки или колонны.
Узел, вводимый в расчет четко шарнирным или четко рамным, и на деле должен быть максимально шарнирным или максимально жестким. Иначе какой смысл в расчетах?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
"Да" с вероятностью % так 95.
Оголовок деформируется и допустит поворот опорного сечения балки при весьма небольших усилиях. Нижняя полка балки тоже будет деформироваться ("отгибаться") Offtop: Оставшиеся 5% оставляем на нагрузки типа знаменитой ильнуровой кепки, для которых вообще любой узел будет жестким |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Тоже решили приколоться.
Чистого шарнира не видать даже при близком приближении. Но для анализа не предмет жесткости не хватает данных - сечений, усилий, и т.д. и т.п..
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
|
Цитата:
В очередной раз из выеденного яйца развели флуд на 200 сообщений...может что нибудь принимать уже начнете противодиарейное? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Offtop: А не пшол бы ты....(с).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Строго говоря, представленный узел не является частью строительной конструкции. На рисунке показан узел соединения стойки и ригеля ручного козлового крана. Целиком конструкция выглядит следующим образом:
Увидел картинку и резанул глаз узел сопряжения стойки и ригеля, который для обеспечения геометрической неизменяемости должен быть не шарнирным. Особенностью данной конструкции является то, что она статически определима и жесткость узла не повлияет на распределение усилий в элементах, зато может повлиять на устойчивость и деформации конструкции. Исходя из картинок по запросу "кран козловой ручной", такое решение узла довольно распространено и успешно решает поставленные перед ним задачи. К сожалению нет точной информации о нагрузках и сечениях представленного крана. Грузоподъемность думаю в пределах 2...3 тонны. Как по мне, конструкция выглядит стрёмно (себе бы такой в гараж не купил). |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Я это давно сказал. Что так переживать то?
Вот такие экземпляры мне приводят/приводили в качестве примеров. Мол у конкурентов давно вопрос решён по компактности и тому подобное, а нормы - "рынок" про них давно забыл. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вам можно не переживать, что в лоб, что по лбу.
Конкретно по этому узлу - как раз два месяца тому назад брату нацарапал чертеж такого подъемника для грузового сервиса. Кран был реализован, работает, и все довольны. Прилагаю чертеж и фото. На п. 9 сказано еще конкретней: 1. прикол, потому что анализ узла вне контекста и есть прикол. 2. По фото можно было догадаться, что не шарнир там задуман. 3. Ответить однозначно на вопрос автора без исходных может только идиот, ибо существуют три ответа. 4. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: бахил имеет ввиду, что при жестком узле на стойки будет передаваться изгибающий момент "внутрь" рамы, которой будет стараться повернуть стойку нижним концом "наружу". При шарнире же момент передаваться не будет. Ну это так, "на пальцах"
пролет короткий, грузоподъемность крана невелика. Т.е., момент в опорном узле мал и, вполне возможно, что этот случай как раз из тех 5% и узел будет условно жестким. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228
|
при шарнирном узле весь кран завалится вбок
в линейной постановке Q и M в стойках нет конструкция стат определима - соотношение жесткостей не влияет на ... дальше все всё знают если не завалилось еще - узел жесткий жесткость нужна только для обеспечения геом.неизмяемости,с чем пара болтов успешно справляется в общем, для крана нормально. для какой-нибудь несущей рамы с нормальными нагрузками выглядело бы действительно не очень. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
wvovanw, речь о фото на п.207 - там простой фланец. Хиленьким смотрится, вот и тревоги. Но на деле он наверняка просчитан. Машиностроители на глаз и интуитивно нехило ваяют. Не хуже тяжелых КЭ-программ
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Ильнур, я о п.217. В п.207 фланцем язык не поворачивается назвать, пока всю картину не увидишь
та вот хз, ваяют то они ваяют, но заказчики зачастую покупают продукцию не вникнув для каких нагрузок она просчитана, потому как мэнэджЭры. Сталкивался по работе с такими, закупают например пиндосовские или гейропейские сушилки в каркасах (10х20х30м), требую задание на фундаменты (нарузки, анкера и т.д.), не догоняют, связываюсь с поставщиками, объясняю ситуацию (район строительства - снег, ветер, сейсмика), начинают репу чесать А так, для 2-3 тонн наверно проканает, я б конечно чуток подшаманил его ребрами и толщинами фланцев. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Правильно. Упасть может и при жесточайшем (якобы) узле. Узел жесткий, пока нет поворота сечения одного элемента, ближайшего к узлу (например торец стойки на фото), относительно ближайшего сечения второго элемента (например сечение балки над стойкой на фото). Некоторая податливость всегда имеет быть место, если соединение не специальное (безсдвиговые фрикционное, сварка и т.д.). Эта податливость несущественна, если не меняет картину деформаций и усилий существенно. Падает же тогда, когда исчерпана несущая способность (прочность) узла, будь он жесткий, полуподатливый или шарнирный.
Если узел не падает, значит несущая способность не исчерпывается, и если к тому же всех устраивает жесткость конструкции при реальной работе, значит узел выполняет свои функции, т.е. не шарнирный. Т.е. не происходит такого перераспределения, чтобы упало. И тем более не складывается "геометрически" - а при шарнире кран должен самопроизвольно сложиться. Поэтому, отвечая на вопрос, на кране с фото узел жесткий или шарнирный, можно ответить только "жесткий". Насколько он жесткий (податливый), это - другой вопрос, и никого это не интересует: кран работает. Кран сломается не от жесткости/шарнирности, а от того, что им попытаются поднять двойную нагрузку. При этом скорее порвет именно этот узел. И будет сделан вывод, что узел был шарнирный
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2015 в 10:54. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Ильнур, а вот смотри.
Предположим, начинаем грузить узел. Полочки балки начинают отгибаться, оголовок колонны - тоже деформируется (загибаются эти крылышки - одно вверх, другое вниз).. Узел "уезжает" на 20 см в сторону и останавливается, т.к. усилий в узле уже не хватает для дальнейших деформаций. Он жесткий или шарнирный? = )) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Был бы шарнир, то кран бы сложился до конца. Тут кто-то мимоходом упоминал о геомнелинейном подходе к расчету этого козлового крана с вертикальными ногами и без горизонтальной нагрузки. Так вот, я лично для оценки прочности узла (заодно и жесткости в целом) делал именно нелинейный расчет, введя горизонтальную силу, благо, она все-таки будет и при эксплуатации - кран с грузом перемещают, толкая за ногу, колеса без привода. Кстати колеса с фиксаторами, самонаправляющиеся (как мебельные колесики).
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |