19.09.2014, 09:24 | #1 | |
Как усилить монолитную плиту перекрытия?
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 22923
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: А заплатили б за расчет заранее кому-нибудь тыщ 5 - не пришлось бы щас париться ^_~
По теме - плиту заливали без шва по средней стене? В таком случае получаем растяжение плиты над стеной, а у Вас там арматуры меньше. Нехорошо. Скорее всего есть трещина вдоль этой несущей стены по верху. Балки заводить - скорей всего поможет, но прикидывать нужно, какие именно балки и как заводить. По хорошему - подпереть плиту, приподнять, завести балки. Иначе - не включатся они в работу. Сможете? Какой номер двутавра? По расчету, надеюсь теперь важность расчета должна дойти. Количество двутавровых балок тоже по расчету, причем с учетом расчета плиты. Над балками опять будет появляться растяжение в верхней зоне плиты и нужно будет шаг двутавров подобрать так, чтобы растяжение по верху точно воспринималось верхней арматурой. Защитный слой бетона для арматуры обеспечивали? Какой? Чем обеспечивали? ЗЫ: если тут сейчас найдутся любители бесплатных расчетов - для них можете уже накидывать на листочке бумаги планы этажей, класс бетона, класс арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 9
|
Да, плиту заливали без шва по средней стене. На счёт приподнять плиту, не уверен. Я её сейчас подпер деревянными балками, что бы приостановить провисание, а вот приподнять, это скорее домкраты нужны, а их нет. Защитный слой арматуры 2см в среднем. Перед заливкой подкладывали куски камня под арматуру.
Под балками планирую вырубить пошире газобетона, заложить арматуру и залить раствором. Под средней балкой будет посередине опора из уголка, а потом половинку стены перегородку сделаю, отделю кухню от столовой. Вторую балку параллельно первой с расстоянием 2 м, а третью перпендикулярно к первой и в стену, т.к. окно мешает параллельному закреплению. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Зачем арматура? Просто раствор марки повыше. И закладушку из стальной пластины можно на него сверху.
Слайды, слайды! Откуда мы знаем, где там кухня, блин. Картинки!! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Минимальная рекомендуемая толщина монолитных плит - 160 мм. Верхняя арматура работает над средней стенкой и в углах и шага 400х400 явно недостаточно. Процесс усиления явно непростой. Опирать балки на газоблоки - плохая идея. Нужны распределительные подушки. Обеспечение передачи нагрузки с плиты на балки без дополнительного прогиба - будет сделать трудно.
Не проще ли все разобрать и сделать как надо? Я понимаю, дорого. Но скупой платит дважды. Ваш пример это наглядно показывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 9
|
Думаю разобрать будет не проще. Внутренняя отделка готова, фасад поштукатурен, перекрытие опирается на стену из газоблока на 250мм. Стена из газоблока 300мм. Т.е. весь верхний этаж полностью опирается на плиту перекрытия. К тому же правая сторона перекрытия не имеет деформаций, т.к. по середине опирается на кирпичную стену для дымоходов, да ещё и лестница монолитная соединена с перекрытием. И без перегородки на 2-ом этаже трещин не было пол года. Если завести балки под перекрытие, по сути падать же перекрытию уже не куда. 2х4м это совсем не 8х4м. Или я в чём то ошибаюсь? И перегородку на втором этаже я планирую демонтировать в ближайшее время и заменить на гипсокартонную.
И ещё один вопрос появился: может стоит при устройстве стяжки на втором этаже уложить в неё арматуру? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Средняя стена тоже из газоблока 300мм. По расчётам у меня получился двутавр 16 с запасом при нагрузке 500 кг на м. Т.е. установить балки и между перекрытием и двутавром забить клинья? Металлические? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
При этом не забывайте, что у вас еще нет полов, мебели и временная нагрузка далека от расчетной - а плита уже прогибается. Что будет, когда плита загрузится полной расчетной нагрузкой? Результат непредсказуем, так как плита не рассчитывалась. А вот это вот: Не поможет. Стяжка в данном случае будет просто доп. нагрузкой, что с арматурой, что без. |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Пузин Сергей без фото ничего не понятно, вам предложили варианты, для грамотного решения нужен весь проект, и фото деффектов
----- добавлено через ~1 мин. ----- ну это смотря как сделать) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Она будет работать только в двух случаях:
1. Хорошо будет работать, если обеспечить совместную работу с плитой. Простых сил сцепления по линии контакта для этого явно недостаточно. 2. Будет работать плохо, если обеспечить опирание этой кладки стяжки на стены. Уже хорошо будет, если такая стяжка понесет хотя бы саму себя, не говоря уж какой-то помощи плите. Но я так понимаю, что стены выведены выше и стяжка уже не может на них никак опереться. Во всех других случаях это просто доп. нагрузка. Последний раз редактировалось Нитонисе, 21.09.2014 в 12:47. Причина: Описка, вместо "кладки" - "стяжки" |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот это уже гораздо лучше. Поднять перекрытие стоечками (только парой не обойдетесь), поставить балки, вставить клинья из стальных пластин, опустить перекрытие. Тогда балки включатся в работу, а трещины по низу может и закроются. Но и это без расчета делать не советую. И подушки под балки нужно продумать и просчитать нормально, как уже раз пять посоветовали. Кстати, пол первого этажа на чем лежит? Там внизу подвал или плита на грунте сразу? Фундаменты какие?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 10
|
Доброго всем времени суток!
Мой коллега на одном из объектов столкнулся с усилением такой плиты. По проекту помещение 6.6х15 м было перекрыто монолитной жб плитой толщиной 200 мм. Опоры - кирпичные стены толщиной 380 мм. Армирование - d14 А500 низ и верх. Шаг 200. В середине пролета, параллельно короткой стороне, шаг 100 мм. Класс бетона В20. Плиту заливали в сентябре. В ноябре выложили перегородки из пустотелого кирпича. Но так как высота этажа была почти 5 метров, строители выложили перегородки до крыши, а для устойчивости перегородок еще и пилястры с шагом 3.5 метра по длине перегородок. В плане одна из перегородок была аккурат в середине пролета. Всю зимы плита простояла нормально. Выдержала и поддоны с кирпичом, и складирование стропильных ног для покрытия. Пришла весна. Перегородки оштукатурили на всю высоту цементно-песчаным расвором. Толщина слоя штукатурки 15-20 мм. По нижней грани плиты в середине пролета раскрылись трещины. Трещины также поползли и по перегородкам...... Демонтаж перегородок ситуацию не исправил. Трещины по плите остались. Но не смотря трещины, строители запиндяхали на эту плиту еще и цементную стяжку пола, которая местами достигала толщины 100-140 мм. Трещины раскрылись еще больше, а сама плита провисла коромыслом, причем это было видно невооруженным глазом. Пришлось заказчику вызывать обследователей. В итоге они предложили такой вариант усиления: оголяется рабочая арматура вдоль короткой стороны плиты. Через стальные пластины приваривается дополнительная арматура d18 А500. Затем эти штрабы замоноличиваются мелкозернистым бетоном методом торкретирования. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
После чего вся плита падает и, вуаля, все проблемы решены.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Andre_j11, вот усилятели-то блин. Деформации от существующей нагрузки невозможно устранить просто добавив арматуры, эта новая арматура будет работать только на дополнительную нагрузку, сверх существующей. Первоначально нужно разгружать. А уж оголять растянутую арматуру - идея просто на пять баллов
|
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Цитата:
Полностью поддерживаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 9
|
Всё стоит) Приподняли перекрытие телескопическими стойками, заложили двутавры под перекрытие на раствор. Балки замонолитили в стену бетоном с опорой на него же с расширением опоры. Стойки убрали, деформаций по маячкам нет. В ближайшем будущем планирую сделать минимальную стяжку на полы. Только вопрос: с армированием или нет? Необходимо ли армирование?
P.S. Всем спасибо за помощь))) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Подскажите как выполнить монолитную плиту перекрытия | Serjio K | Железобетонные конструкции | 18 | 20.09.2014 08:44 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |