| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство столбчатых фундаментов под деформационным швом. Помогите разобраться.

Устройство столбчатых фундаментов под деформационным швом. Помогите разобраться.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2014, 16:32 #1
Устройство столбчатых фундаментов под деформационным швом. Помогите разобраться.
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215

Доброго времени суток.
Возник такой вопрос: заказчик хочет столбчатые фундаменты под промышленное здание, имеющее в продольном направлении деформационный шов (720мм между осями колонн). Соответственно опорные плиты фундаментов под эти колонны будут пересекаться и их придется урезать, причем весьма ощутимо, и нагрузка на подошву будет внецентренной. Подскажите каким образом это компенсировать, нормируется ли это где-нибудь ? как решается такой момент, вдруг кто-нибудь сталкивался.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 470
Размер:	9.7 Кб
ID:	135421  

Просмотров: 10069
 
Непрочитано 19.09.2014, 17:02
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


бывает значительно смешнее
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-19_17-01.PNG
Просмотров: 462
Размер:	80.3 Кб
ID:	135422  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 17:14
#3
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Если это шов именно деформационный, НЕ осадочный, то фундаменты не разрезаются а делаются общими. Если я конечно правильно помню))
Minerva1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 17:14
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
бывает значительно смешнее
Мда.
И как выходят из таких ситуаций? Нельзя же сделать общую подошву под колонны, где деф. шов (Как на вашей картинке).

Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
фундаменты не разрезаются а делаются общими.
Сильно разные нагрузки на части зданий, разделённые швом.

Последний раз редактировалось SkyFly, 19.09.2014 в 17:20.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 18:25
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


увеличивайте расстояние между осями
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 19:17
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Зачем в столбчатых фундаментах осадочный шов?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Сильно разные нагрузки на части зданий, разделённые швом.
Ну и что?
Осадки всё равно одинаковые.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 11:39
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Можно вытягивать вдоль шва фундаменты. И пусть рекомендуется соотношение не более прямоугольное, чем 1:1.6, но в нормах есть таблицы для соотношений до 1:5
 
 
Непрочитано 20.09.2014, 12:36
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Курам на смех - резать столбчатый фундамент
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 18:13
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, не то чтоб резать столбчатый, скорее несовмещать два отдельных. Сильный эксцентриситет в фундаменте приведет наверняка к бОльшим затратам, чем два самостоятельных. Плюс шов будет иметь другую осадку, нежели обе прилегающие оси - тоже вроде незачем.
 
 
Непрочитано 20.09.2014, 18:23
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


А у меня идея.
Вспомните любой конструктор, там детальки входят друг в друга. Почему бы не сделать одну из колонн П-образной по низу, а между палочками засунуть соседний фундамент. Плохо, но хоть что-то, хоть как-то.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 18:35
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Огонь
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 18:42
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, не то чтоб резать столбчатый, скорее несовмещать два отдельных.
?20 мм между осями ну Оочень большое расстояние.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Плюс шов будет иметь другую осадку,
Чего это вдруг? Если учтёшь влияние фундаментов друг на друга, а его надо учитывать, то без разницы есть у тебя шов или нет - осадка будет одинаковой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 19:12
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
осадка будет одинаковой
считал - получалась разной. ЧЯДНТ?) Не в плаксисах считал конечно...
 
 
Непрочитано 20.09.2014, 20:14
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Не, ну конечно можно получить разные. Если очень захотеть и наплевать на законы природы. Вот как ты себе представляешь разные осадки вплотную к друг к другу (почти) стоящих фундаментов? Или на механику грунтов наплевать?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Даже в плитах участки примыкающие к шву имеют одинаковые перемещения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 18:35
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Сильно разные нагрузки на части зданий, разделённые швом.
в этом случае просто ось симметрии подошвы общего фундамента делайте не по оси д. шва, а смещайте ближе у опоре с большей вертикальной силой - так вы получите самый экономичный фундамент, если вы будете стараться делать отдельные фундаменты, то именно в этом случае они получаться нерациональными. т.к. вы будете развивать подошву каждого фундамента от д. шва и придется учитывать доп моменты от вертикальной силы.....исключением может быть только случай, когда появляющийся допмомент противоположен и более менее равен по модулю моменту, передаваемому от колонны на фундамент, т.е. один будет гасить другой
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 11:17
#16
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
в этом случае просто ось симметрии подошвы общего фундамента делайте не по оси д. шва
Отличная идея!
Огромное спасибо за совет!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 11:36
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При общем фундаменте делают температурный шов и смещение его оси симметрии в сторону более нагруженной колонны ничего не меняет. Как он был внецентренно сжатый так и останется, поэтому экономия вряд ли получится
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 16:39
#18
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
экономия вряд ли получится
получится....суммарный момент в уровне подошвы уменьшается, следовательно размер подошвы тоже, чтобы найти положение
оси фундамента при котором суммарный момент минимален, нужно найти такое положение оси подошвы при котором момент от двух вертикальных сил относительно оси подошвы дают момент равный по модулю, но противоположный по знаку моменту приложенному к фундаменту от самих колонн (М+Q*h), т.е. фундамент в итоге будете считать только на вертикальную силу. Если несколько РСУ, то тоже самое, но немного сложнее (лучше делать с помощью программы) и конечно момент уже будет, но его как писал выше можно уменьшить манипулируя с положением оси подошвы....

Последний раз редактировалось GIP, 22.09.2014 в 16:51.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 17:04
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


C чего это он уменьшится? При смещении оси ростверка с колоннами на 20-30 см нагрузки на колонны изменятся не значительно - одно усилие увеличится, другое усилие на эту же величину увеличится. Суммарное воздействие на фундамент останется то же самое. Затем при большой этажности определяющей будет нормальное усилие в колонне, а моментная составляющая может и не играть большой роли.
При разнице усилий в 2 раза сдвинуть фундамент так что бы моменты были одинаковы по модулю и противоположны по знаку невозможно, грузовые площади и планировку не поменяешь

Последний раз редактировалось igr, 22.09.2014 в 17:10.
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 17:05
1 | #20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот как ты себе представляешь разные осадки вплотную к друг к другу (почти) стоящих фундаментов?
Offtop: Раньше тоже, не особо представлял, но на одном из последних объектов получили 10 см в реалях,....задумался.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Или на механику грунтов наплевать?
Offtop: если по СП, то наплевать, но реально по СП.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Даже в плитах участки примыкающие к шву имеют одинаковые перемещения.
Offtop: Ошибаетесь, уважаемый.
Прошу прощения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 17:53
#21
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
C чего это он уменьшится?
элементарный пример:

колонна с нагрузкой 100т - вы делаете фундамент как ?
принимаете ось подошвы по оси колонны и считает только на 100тонн, моментов в уровне подошвы нет

а теперь посчитайте этот же фундамент сдвинув ось подошвы от оси колонны на, например 1000мм,
в итоге получите помимо вертикальной силы еще и момент 100тм в уровне подошвы, следовательно размер подошвы
у вас в итоге будет больше, т.е. по второму варианту нерациональное расположение оси подошвы

при этом заметьте, что и в первом и во втором случае одна и та же нагрузка 100т

в нашем случае нужно максимально перейти от второго случая к первому

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При смещении оси ростверка с колоннами на 20-30 см нагрузки на колонны изменятся не значительно - одно усилие увеличится, другое усилие на эту же величину увеличится.
может вы неправильно поняли, колонны на месте остаются - двигаем только подошву фундамента.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 17:57
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
получили 10 см в реалях,.
Так кто ж на болоте строит?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
реально по СП.
И где же в СП написано, что столбчатый фундамент надо резать. И вообще, где там про осадочные швы для
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Сильно разные нагрузки на части зданий
?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Прошу прощения.
Карту купи!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 18:32
#23
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


В чем проблема то объединили подколонники и посчитали фундамент. Деформационный шов для каркаса. Фундаментам пофиг
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:18
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Во первых в колонны возле температурного шва всегда будет момент, тк перекрытие примыкает с одной стороны. Во вторых для исходных данных в заголовке темы сместить на 1000 мм физически не возможно. И наконец оценить экономичности фундамента можно только при учете и каркаса и основания.может оказаться под подошвой мало сжимаемое основание, которому без разницы эти эксцентриситеты
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:24
#25
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Во первых в колонны возле температурного шва всегда будет момент, тк перекрытие примыкает с одной стороны.
с этим никто и не спорит )

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Во вторых для исходных данных в заголовке темы сместить на 1000 мм физически не возможно.
1000мм было для примера,....а физически возможно

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И наконец оценить экономичности фундамента можно только при учете и каркаса и основания.
даже так положение оси подошвы повлияет на размер подошвы....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:31
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Повлияет не положение оси подошвы а точка положения равнодействующего усилия относительно центра тяжести фундамента. А при скальдом основании это не будет играть никакой роли
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:36
#27
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Повлияет не положение оси подошвы а точка положения равнодействующего усилия относительно центра тяжести фундамента
если быть совсем точным, то да, но сути это это не меняет

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А при скальдом основании это не будет играть никакой роли
будет....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:47
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пример можно из жизни как эксцентриситет равнодействующей влияет на размеры фундамента на скальдом основании? При тех исходных донных мы ничего не можем посоветовать автору, кроме общих рекомендаций которые есть в СП
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:50
#29
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Пример можно из жизни как эксцентриситет равнодействующей влияет на размеры фундамента на скальдом основании?
фундамент с нагрузкой 100т и нагрузкой 100т и моментом 100тм при одинаковых размерах подошвы будет по разному контактировать с скальным основанием....

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При тех исходных донных мы ничего не можем посоветовать автору, кроме общих рекомендаций которые есть в СП
в СП нет рекомендаций на все случаи жизни....так бы и форума не было.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:58
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


igr, туфту ты гонишь.
ТС уже всё посоветовали - никаких швов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 20:00
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это голословный пример не имеющего под собой расчетного обоснования. В нормах как раз приводятся рекомендации по всему предшествующему опыту строительства и данный пример прекрасно попадает под них. И данный форум думается мало чего может добавить. Поговорить что ли нельзя!
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 20:32
1 | 1 #32
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115


Извините, а что мешает сделать один общий фундамент, одну колонну, а балки перекрытия просто опереть консолью, обеспечив возможность смещения (не монолитить). если необходимость резать блок только температурные деформации - то вообще проблем нет. если дело в разности осадок, то как правильно выразились выше, осадка то в любом случае одинаковая будет. если дело в сейсмике, то СНиП как и СНКК как и СП разрешают не резать фундамент.
gliv вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 21:10
1 | #33
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос: заказчик хочет столбчатые фундаменты под промышленное здание, имеющее в продольном направлении деформационный шов (720мм между осями колонн). Соответственно опорные плиты фундаментов под эти колонны будут пересекаться и их придется урезать, причем весьма ощутимо, и нагрузка на подошву будет внецентренной. Подскажите каким образом это компенсировать, нормируется ли это где-нибудь ? как решается такой момент, вдруг кто-нибудь сталкивался.
Заказчик хочет чуда... И чуда он хочет от Вас.
Предложите ему разделительную стенку из шпунта Ларсен забитого в замок по оси деформационного шва между фундаментами.
Если у Вас разновысокие части здания и действительно предполагается разность осадок в 10 см, то тогда при определенных условиях менее загруженный фундамент может даже выпереть вверх (В.И. Курдюмов. Краткий курс оснований и фундаментов. Издание второе.С-Петербург. 1897 год стр. 34-35)...

С уважением,
Изображения
Тип файла: jpg P9220001.JPG (164.5 Кб, 227 просмотров)

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 22.09.2014 в 21:19.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 09:12
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
менее загруженный фундамент может даже выпереть вверх
Не может, а 100% так и будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 14:15
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Карту купи!
Допустим, я лапоть. Но обойдусь без вас, куплю компас.


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так кто ж на болоте строит?
К сожелию, нет болота, а на практике, видимо, не так заточены.


В этом ваша правда, что нормативные документы вряд ли чего прояснят, то тому что СНиП (основываясь на механике грунтов) не дает совершенно по другому восприниматать тут или иную ситуацию. А СП исскуственно это ситуацию возводит в рамки норм. Но , при расчете столбчатых ф-том блищж СП, поскольку по СНиП 30 лет назад считал, и мозги.....
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где же в СП написано, что столбчатый фундамент надо резать. И вообще, где там про осадочные швы для
Нигде ничего не написано.
Offtop: Если есть желание, могу некоторые моменты озвучить
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не может, а 100% так и будет.
Ну, ознозначно, не так....
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство столбчатых фундаментов под деформационным швом. Помогите разобраться.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43