| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.09.2014, 16:32 | #1 | |
Устройство столбчатых фундаментов под деформационным швом. Помогите разобраться.
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
||
Просмотров: 10069
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Мда.
И как выходят из таких ситуаций? Нельзя же сделать общую подошву под колонны, где деф. шов (Как на вашей картинке). Сильно разные нагрузки на части зданий, разделённые швом. Последний раз редактировалось SkyFly, 19.09.2014 в 17:20. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Зачем в столбчатых фундаментах осадочный шов?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну и что? Осадки всё равно одинаковые.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А у меня идея.
Вспомните любой конструктор, там детальки входят друг в друга. Почему бы не сделать одну из колонн П-образной по низу, а между палочками засунуть соседний фундамент. Плохо, но хоть что-то, хоть как-то.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Чего это вдруг? Если учтёшь влияние фундаментов друг на друга, а его надо учитывать, то без разницы есть у тебя шов или нет - осадка будет одинаковой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Не, ну конечно можно получить разные. Если очень захотеть и наплевать на законы природы. Вот как ты себе представляешь разные осадки вплотную к друг к другу (почти) стоящих фундаментов? Или на механику грунтов наплевать?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Даже в плитах участки примыкающие к шву имеют одинаковые перемещения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
в этом случае просто ось симметрии подошвы общего фундамента делайте не по оси д. шва, а смещайте ближе у опоре с большей вертикальной силой - так вы получите самый экономичный фундамент, если вы будете стараться делать отдельные фундаменты, то именно в этом случае они получаться нерациональными. т.к. вы будете развивать подошву каждого фундамента от д. шва и придется учитывать доп моменты от вертикальной силы.....исключением может быть только случай, когда появляющийся допмомент противоположен и более менее равен по модулю моменту, передаваемому от колонны на фундамент, т.е. один будет гасить другой
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
получится....суммарный момент в уровне подошвы уменьшается, следовательно размер подошвы тоже, чтобы найти положение
оси фундамента при котором суммарный момент минимален, нужно найти такое положение оси подошвы при котором момент от двух вертикальных сил относительно оси подошвы дают момент равный по модулю, но противоположный по знаку моменту приложенному к фундаменту от самих колонн (М+Q*h), т.е. фундамент в итоге будете считать только на вертикальную силу. Если несколько РСУ, то тоже самое, но немного сложнее (лучше делать с помощью программы) и конечно момент уже будет, но его как писал выше можно уменьшить манипулируя с положением оси подошвы.... Последний раз редактировалось GIP, 22.09.2014 в 16:51. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
C чего это он уменьшится? При смещении оси ростверка с колоннами на 20-30 см нагрузки на колонны изменятся не значительно - одно усилие увеличится, другое усилие на эту же величину увеличится. Суммарное воздействие на фундамент останется то же самое. Затем при большой этажности определяющей будет нормальное усилие в колонне, а моментная составляющая может и не играть большой роли.
При разнице усилий в 2 раза сдвинуть фундамент так что бы моменты были одинаковы по модулю и противоположны по знаку невозможно, грузовые площади и планировку не поменяешь Последний раз редактировалось igr, 22.09.2014 в 17:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Offtop: если по СП, то наплевать, но реально по СП. Offtop: Ошибаетесь, уважаемый. Прошу прощения. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
элементарный пример:
колонна с нагрузкой 100т - вы делаете фундамент как ? принимаете ось подошвы по оси колонны и считает только на 100тонн, моментов в уровне подошвы нет а теперь посчитайте этот же фундамент сдвинув ось подошвы от оси колонны на, например 1000мм, в итоге получите помимо вертикальной силы еще и момент 100тм в уровне подошвы, следовательно размер подошвы у вас в итоге будет больше, т.е. по второму варианту нерациональное расположение оси подошвы при этом заметьте, что и в первом и во втором случае одна и та же нагрузка 100т в нашем случае нужно максимально перейти от второго случая к первому может вы неправильно поняли, колонны на месте остаются - двигаем только подошву фундамента..... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Так кто ж на болоте строит?
И где же в СП написано, что столбчатый фундамент надо резать. И вообще, где там про осадочные швы для ? Карту купи!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Во первых в колонны возле температурного шва всегда будет момент, тк перекрытие примыкает с одной стороны. Во вторых для исходных данных в заголовке темы сместить на 1000 мм физически не возможно. И наконец оценить экономичности фундамента можно только при учете и каркаса и основания.может оказаться под подошвой мало сжимаемое основание, которому без разницы эти эксцентриситеты
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
даже так положение оси подошвы повлияет на размер подошвы.... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
в СП нет рекомендаций на все случаи жизни....так бы и форума не было..... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Это голословный пример не имеющего под собой расчетного обоснования. В нормах как раз приводятся рекомендации по всему предшествующему опыту строительства и данный пример прекрасно попадает под них. И данный форум думается мало чего может добавить. Поговорить что ли нельзя!
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115
|
Извините, а что мешает сделать один общий фундамент, одну колонну, а балки перекрытия просто опереть консолью, обеспечив возможность смещения (не монолитить). если необходимость резать блок только температурные деформации - то вообще проблем нет. если дело в разности осадок, то как правильно выразились выше, осадка то в любом случае одинаковая будет. если дело в сейсмике, то СНиП как и СНКК как и СП разрешают не резать фундамент.
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Предложите ему разделительную стенку из шпунта Ларсен забитого в замок по оси деформационного шва между фундаментами. Если у Вас разновысокие части здания и действительно предполагается разность осадок в 10 см, то тогда при определенных условиях менее загруженный фундамент может даже выпереть вверх (В.И. Курдюмов. Краткий курс оснований и фундаментов. Издание второе.С-Петербург. 1897 год стр. 34-35)... С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 22.09.2014 в 21:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Допустим, я лапоть. Но обойдусь без вас, куплю компас.
К сожелию, нет болота, а на практике, видимо, не так заточены. В этом ваша правда, что нормативные документы вряд ли чего прояснят, то тому что СНиП (основываясь на механике грунтов) не дает совершенно по другому восприниматать тут или иную ситуацию. А СП исскуственно это ситуацию возводит в рамки норм. Но , при расчете столбчатых ф-том блищж СП, поскольку по СНиП 30 лет назад считал, и мозги..... Цитата:
Offtop: Если есть желание, могу некоторые моменты озвучить Ну, ознозначно, не так.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? | ИГАСУ_АнЮтИк_2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.05.2012 23:53 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |