27.09.2014, 23:48 | #1 | |
Ограничение амплитуды колебаний конструкций от динамических нагрузок.
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 903
|
||
Просмотров: 10524
|
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
А еще усложню задачу - а как выполнить расчет, если динамическую нагрузку не заменять условной статической, а рассчитывать динамику в явном виде от переменной нагрузки?
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
С помощью расчетной программы типа Scad, Lira задав динамические нагрузки.
У меня вот такая задача: есть уже построенное сооружение со стальным каркасом и установленное оборудование, которое во время работы вызывает вибрацию перекрытия, которая портит настроение заказчику. Расчет (сделан другой организацией) при беглом просмотре выглядит правильно, рабочая частота оборудования 5 Гц, собственная частота первой формы сооружения 8 Гц, резонанса нет. А вот с чем сравнивать амплитуды перемещений элементов я не знаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
посмотри табл. 2 СНип 2.02,05-87 хоть это и не совсем то но всё же
вышли паспотр на оборудоване там может быть ограничение ----- добавлено через ~7 ч. ----- посмотри "Инструкция по расчёту несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" п.2.11 и п.2.17 возможно проверка ограничений амплитуд и ненужна от класа чувствительности оборудования к колебаниям (табл.12) зависит. согласно пункту 2.11, когда люди находятся непродолжительный период времени или недолжны вообще находится то амплитуди колебаний недолжны превышать уровень колебаний вредный для людей табл. 13. там пункт вредны при длительном воздействии. Ещё ограничения колебаний по чувствительности оборудования табл.11. Выбираеш из таблиц амплитуду ускорения и по формуле 14. я просил паспорт глянуть шо там за фиговина, както считал завод с грохотами то в паспорте всё чётко написано было. НО всётаки может там ненадо ничего считать проверять загляни в п. 2.17 кстати амплитуды колебаний вычисляют от нормативных динамических нагрузок (без коеф перегрузки по инструкции) Последний раз редактировалось Shaman111, 29.09.2014 в 03:35. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Человеку ("....вибрацию перекрытия, которая портит настроение заказчику"), т.е. заказчику, настроение портит ускорение, т.к. в него (в заказчика) встроен вестибюлярный аппарат с акселеродатчиком. При приближении к предельным ускорениям, от которых гибнет организм, человек (заказчик) начинает ощущать тошноту, головокружение и др. дискомфорты. Сравните ускорения.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Спасибо, это почти оно, хотя это нормы для фундаментов, на перекрытия не распространяются.
Нашел формулы, как при известной частоте, скорости или ускорении можно найти амплитуду. По ним получается: неощутимая амплитуда перемещений для частоты 5.3 Гц - 0.005-0.009 мм хорошо ощутимая (мешающая) - 0.060-0.113 мм Довольно жесткие получаются ограничения. По СНип 2.02.05-87 0.15-0.20 мм поменьше будет. Из расчета видно, что максимальные амплитуды 3 мм, кисель короче. Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 29.09.2014 в 11:37. |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
в каких нормах?
-Инструкция по расчёту покрытий промышленных зданий, воспринимающих динамические нагрузки. -Инструкция по определению динамических нагрузок от машин, устанавливаемых на перекрытиях промышленных зданий. -Инструкция по расчёту несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки. -ГОСТ 12.1.012-90. "ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ" СНип 2.02.05-87 в паспорте должно об этом говорится, но его я неувидел. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Амплитуда перемещений, скорости ускорения ограничивается в зависимости от перебывания людей, и чувствительности оборудования к колебаниям (о чём и реч в инструкции по расчёту несущих конструкций промышленных зданий) или чтото не так? |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Цитата:
Судя по результатам расчета в Роботе, переводя ускорения+амплитуды в частоту, я вижу что частоты для разных узлов разные и не равны частоте оборудования, как тогда можно в отечественных расчетных комплексах узнать ускорения? ... Нашел, надо использовать модуль Динамика+, тогда при просмотре характеристик узлов есть возможность смотреть ускорения и скорости. Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 30.10.2014 в 10:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
Здравствуйте!
Надеюсь автор темы не будет против если, я задам свой вопрос здесь. Заранее спасибо за ответы. Итак, в случае, если к колебаниям сооружения не предъявляются требования определяемые санитарными нормами или технологическими условиями производственных процессов, то помимо ограничения колебаний по несущей способности должны предъявляться требования ограничения динамического прогиба. Это требование основывается на необходимости обеспечения достаточной жесткости сооружению в его совместной работе на статические и динамические нагрузки. Цитата из справочника проетировщика по расчету зданий на динамические воздействия. Вопрос - стоит ли придерживатся данных рекомендаций при расчете зданий на сейсмические воздействия?! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ответ - не стоит придерживаться ненормативных рекомендаций. Это что, рекомендуют обеспечить комфорт в доме при землетрясении?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А я так понимаю, что динамический расчет и есть определение усилий (напряжений, перемещений) для использования результатов в прочностных расчетах.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это ты где такое нашёл? Даже от динамики ветра нет никакого " ограничения динамического прогиба".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
Цитата:
С расчетами на сейсмические воздействия я на Вы, как впрочем и со всеми остальными расчетами. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
расчет прогибов ведется на основное сочетание нагрузок (по 2 ГПС), какая может быть динамика?
Хотя в украинских ДБН по сейсмике есть ограничения на допустимые значения перекосов этажей от сейсмических нагрузок!
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А каков смысл при землетрясении (например в 9 баллов), длящейся 3 мин, обеспечивать ПОЛНЫЙ комфорт? Это же здание в шесть раз дороже выйдет. Представляете - земля перемещается на 20 мм, а дом не должен перемещаться не более 2 мм? Это как надо инерционно извернуться, чтобы обеспечить? Анекдот: Антон: -Тревожит меня Гондурас... Доктор: -А ты его не чеши! Мне лично абсолютно непонятен истинный глубокий смысл выражения: Цитата:
Требую физического разъяснения. В смысле разъяснения физического смысла. Иначе это стихотворение типа "эфир струит зефир".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Чёйто сразу "идиот"? Товарищч диссер написал - требовалось внедрение. В СНиП нельзя, всё таки серьёзный документ. А в справочник - пожалуйста.
Это первое. Второе - эта рекомендация распространяется только на покрытия с динамическим оборудованием.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 30.01.2016 в 11:07. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Хорошо, пусть постепенно. Допустим, есть необходимость не иметь перемесчения не более Х при таких-то таких делах. Приборы там, и всякая иная лирика. Надо так надо, пропиши во норме Х. И все.
Зачем же писать вот так: Цитата:
Кстати, чем это требование к жесткости сооружения все же обосновывется? Пример нужен. Если например стоит бетономешалка, да хоть полкилометра туда-сюда премещайся. А, вспомнил - на башнях связи УКВ-антенны не должны перемещаться много. Но на это естьспецтребования от изготовителя антенны, и оно придет с ТЗ. И гадать не нужно будет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
При чём тут башни связи? В то время их не было.
Вот представь. Стоит к примеру на крыше закаточный пресс. Вот чтобы банки с огурцами не полопались и вводят ограничения на перемещения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не было и требований.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Забей!
Смотри на год выпуска - 1970. Тогда статику методом Кросса считали, а о динамике вообще речи не шло. При этом ограничивались исключительно прогибы балок от динамики. Почитай "Инструкцию" внимательно и всё станет ясно. А амплитуды ограничивали исключительно из-за того, что в то время расчёт на динамику выполнялся весьма приближённо. В "Инструкции" всё честно написано: "Так как мы не можем определить резонансные пики, то на всякий случай ограничим перемещения."
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
10G? Для пилотов допустимо кратковременно 10 "Же"....
При таких перегрузках здание завалится... ----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
Перебрать все варианты, выловить резонансы? Как и какое задавать демпфирование конструкций, то есть рассеивание энергии колебаний на потери? А нужно ли и как учесть взаимодействие с основанием, с грунтовым массивом? Здесь дебри непролазные....
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 13.01.2017 в 00:10. |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Если машин много, то можно перебирать варианты до тепловой смерти вселенной.
Остается только угадать самый невыгодный случай, например что все машины работают синфазе или в противофазе. Про демпфирование есть тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100398, хотя ИМХО его влияние незначительно. Если машина стоит на перекрытии, то основание никак не учитывается и просто заменяется на опоры. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |