Разработка нового ГОСТ взамен СТО АСЧМ 20-93
Lennon
 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62

Уважаемые форумчане!
В настоящее время ЦНИИСК им. Кучеренко совместно с Нижнетагильским металлургическим комбинатом приступает в разработке нового ГОСТ взамен СТО АСЧМ 20-93 “Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок”. В новый стандарт планируется включить:
- для колонных профилей единый размер hw между полками;
- для колонных профилей введение более широкого диапазона поперечных сечений;
- более плавное уменьшение тонкостенности сечения в зависимости от нагрузки;
- в колонных профилях более толстые полки (до 125 мм толщиной)
Дополнительно планируется включить в новый ГОСТ классы и марки стали, в т.ч. высокопрочные, а также промежуточные размеры профилей (Ш, Б).
Я принимаю активное участие в разработке данного ГОСТ и убежден, что подобный документ невозможно выпустить без компетентного мнения проектировщиков КМ. Собственно вопросы к вам:
- ваше мнение относительно данной работы,
- все ли проблемы мы затронули при разработке документа,
- что еще можно было бы еще внести в документ для удобства проектировщиков
Буду рад выслушать ваше мнение.
Просмотров: 46632
 
Непрочитано 08.10.2014, 18:56
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Вообще-то параметры профилей зависят от возможностей металлургов, а не от "хотелок" проектировщиков.
По существу. Во всех профилях должна априори обеспечиваться местная устойчивость полок и стенок.
Цитата:
Сообщение от Lennon Посмотреть сообщение
- для колонных профилей единый размер hw между полками
Зачем. Лучше в габаритах, как и было. Или все профили одного размера? Непонятно...
А толстостенные коробчатые до 1000х1000 со стенкой 230? Могут? Или только из Германии?
Что подразумевается под "высокопрочные"? Больше 500? или 1000?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 19:15
#3
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


А кто меня заставит закладывать профиль Нижнетагильского металлургического комбината?
zebs вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 19:42
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Для проектировщиков было бы удобнее, чтобы габариты сечения (высота и ширина), были бы кратным 10мм.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 08:18
#5
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Сдается мне, что они разработают ГОСТ 26020-83
Serge Krasnikov на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2014, 08:41
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Главное, чтобы все профили были в наличии у изготовителя.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 09:08
#7
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lennon Посмотреть сообщение
- в колонных профилях более толстые полки (до 125 мм толщиной)
Вот это профиль будет - даешь тоннаж
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 09:10
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Вот это профиль будет
Зря смеёшься. Ты хоть в курсе, что для высоток профиля везут из германии?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 09:13
#9
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Насчет устойчивости - будет здорово, если профиля заодно будут относиться к 1 классу сечений по Еврокоду
И заодно чтобы в ГОСТе были ПРАВИЛЬНО посчитаны ВСЕ характеристики сечений (Jt, Jw и т.д.) - а то смотришь на ГОСТ 30245-2003 и плачешь - куча ошибок.
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 09:38
#10
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Еще не помешали бы двутавры Ш меньше 20. Например 16Ш, 14Ш. Чтобы при большой силе из плоскости можно было вместо двух швеллеров заложить в площадках под оборудование.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 09:45
#11
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты хоть в курсе, что для высоток профиля везут из германии?
Какая у них толщина полки?
Цитата:
Сообщение от Lennon Посмотреть сообщение
до 125 мм толщиной
?
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 10:26
#12
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зря смеёшься. Ты хоть в курсе, что для высоток профиля везут из германии?
А сварить не? Религия не позволяет? Ну кормите фрицев дальше...
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 10:30
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
А сварить не?
Короб 700х700 с толщиной 230? Ну-ну.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 10:52
#14
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Бахил, тут ГОСТ на Двутавры горячекатаные обсуждают если что.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 10:58
| 1 #15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Прокатные двутавры - вчерашний день. Пора катать производить более эффективные сечения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:08
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сообщение от Lennon
- для колонных профилей единый размер hw между полками

Зачем. Лучше в габаритах, как и было. Или все профили одного размера? Непонятно...
Чтобы сечение по высоте можно было уменьшать.
Наложите сечения всех существующих ГОСТовских колонных профилей один на другой.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:17
#17
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Вот это профиль будет - даешь тоннаж
Не знаю почему, но тоже обратил на это внимание.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прокатные двутавры - вчерашний день. Пора катать производить более эффективные сечения.
А нормативная база ориентирована на эффективные сечения?
Или в экспертизу с Власовым и Тимошенко?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:19
| 1 #18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Чтобы сечение по высоте можно было уменьшать.
Тогда логичнее сделать постоянным габарит, а не высоту стенки. А так получиться ступенчатая колонна.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Может оно и проще в стыковке...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:22
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Для проектировщиков было бы удобнее, чтобы габариты сечения (высота и ширина), были бы кратным 10мм.
Поддерживаю. Ну или хотябы кратным 5мм.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:25
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Ну или хотябы кратным 5мм.
А если не секрет - для чего?

С чем связаны размеры сечений НЕ кратные 10 или 5 мм в настоящих стандартах?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:42
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Я думаю, надо разделить требования КМ, КМД и монтажников.
Для КМ в общем по барабану кратности, постоянство высоты стенки или габарита. Главное, чтобы местная устойчивость не являлась критичной при подборе.
Ну, а КМД и монтажники пусть обосновывают свои требования.
Что касается 125, то для балок вполне.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:53
#22
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А если не секрет - для чего?
С чем связаны размеры сечений НЕ кратные 10 или 5 мм в настоящих стандартах?
Когда ставишь размеры и высотные отметки получаются цифры например 5,332 м. Приходиться округлять до 5 мм.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:54
#23
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
отметки
Ну просто я в точку попал в своих предположениях.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:57
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Приходиться округлять до 5 мм.
Ну если только для этого, то кратность не нужна.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:07
2 | 1 #25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Например возьмем двутавр 30Б1 и 30Б2. У первого высота 298мм., ширина 149мм. А у второго 300 на 150мм. Нельзя ли и для 30Б1 принять размеры 300 на 150? А остальные размеры пусть отличаются (толщина стенки и т.д.). И пусть высота 30Ш1 тоже будет 300мм, а не 294мм. и т.д...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 09.10.2014 в 12:14. Причина: добавил
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:11
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Sarman, по всей видимости, размеры зависят от возможностей прокатного стана. Не плохо, конечно, сделать кратность. Но возможно ли?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:23
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прокатные двутавры - вчерашний день. ...
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть... Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать (с).
Наружные габариты должны быть одинаковыми для 1,2,3, 4 и т.д. Это нужно для легкой взаимозаменяемости, нормальной стыкуемости колонн по высоте сооружения, для маневров с номерами балок в балочных клеток без геморрроя и т.д. Конечно однообразность прокатных валков тоже нужна, но не далее ворот прокатного завода. В ГОСТ должны быть секториальные характеристики, четкие допуски на геометрию и вес (массу). Повторно - четкие допуски на массу погонного метра. С точностью до 0,05%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:51
| 1 #28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Чтобы сечение по высоте можно было уменьшать.
чтобы уменьшать сечения по высоте для начала нужно чтобы заказчики давали больше времени на разработку КМ)))
А то у нас такие сроки, что только и остается заниматься унификацией - получились самые мощные 40К2, та и х.рен с ними! На всю высоту лепим!
Зато как дают иностранцам на разработку КМ, так и сроки у них в несколько раз больше (священные коровы) и в итоге сечения по высоте уменьшаются.
По теме: постоянно что-то меняют - из СНиПов делают СП, из СП делают СНиПы и т.д. А толку? Ошибок только больше! А сколько работы теперь добавится разработчикам расчетных программ! Но если будет все по уму, то я конечно не против. Вот еще бы все скомпоновали в один норматив и тогда вобще песня будет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 13:07
#29
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Тема начнёт иметь смысл при переходе к обсуждению критериев оценки экономичности профилей.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 13:44
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Тема начнёт иметь смысл при переходе к обсуждению критериев оценки экономичности профилей.
Наоборот, тема при переходе на оценку экономичности потеряет всякий смысл.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 10:55
#31
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


окончательная версия уже появилась? где можно скачать?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:05
1 | #32
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
окончательная версия уже появилась? где можно скачать?
http://protect.gost.ru/document.aspx...ol=7&id=219062
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:11
#33
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Evgeny31, спасибо

----- добавлено через ~2 мин. -----
ну теперь я понял почему поиск на сайте метрологии не находил. нужно было забивать не двутавры а "двутавны"
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 22:58
#34
Пенсионерка

КМ, КЖ
 
Регистрация: 09.01.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прокатные двутавры - вчерашний день. Пора катать производить более эффективные сечения.
Угу, например с гофрированной стенкой.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Колонные двутавры 15К1-15К5, 35К1-35К24... и далее в том же духе.
Зачем этот ГОСТ, неужели кто-то будет катать все это?
Пенсионерка вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 09:29
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Пенсионерка Посмотреть сообщение
...Зачем этот ГОСТ, неужели кто-то будет катать все это?
Это два малосвязанных друг с другом вопроса.
1. ГОСТы пишут, штоп без работы не сидеть.
2. Завод будет катать все то, что востребовано на рынке.
Например написали ГОСТ, где появился новый профиль Ю, очень заинтересовавший проектировщиков. Через месяц в 100500 проектах будет сидеть Ю в кол-ве миллион тонн. Половину загасят на корню и поменяют на обычный, ибо мелкие потребности никого не заинтересуют. Но остальные полмиллиона заинтересуют всех - за сутки все станы РФ и зарубежья будут переналажены на Ю.
На практике никаких 100500 закладок не будет, ибо номенклатура в ГОСТ тоже 100500, кажный профильчик будет востребован в мизерном количестве, все будет идти по инерции, как шло. Просто так переналаживать станы (изготавливать валки и т.д.) заводам неинтересно. Накой это им? И так-то не очень...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 04:52
#36
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Пенсионерка Посмотреть сообщение
Колонные двутавры 15К1-15К5, 35К1-35К24... и далее в том же духе.
Зачем этот ГОСТ, неужели кто-то будет катать все это?
Не давно присутствовал на конференции, где г-н Ведяков И.И. (ЦНИИСК имени В. А. Кучеренко) рассказал, что перед вводом данного ГОСТа были проведены консультации со всеми крупными производителями металлопроката в РФ, а так же получено от них заверение о готовности начать производить данные профиля. По сути, данный ГОСТ позволяет производить собственный прокат для строительства высоток, а не закупать его за бугром.
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 15.01.2018, 09:20
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
По сути, данный ГОСТ позволяет производить собственный прокат для строительства высоток, а не закупать его за бугром.
Да ладно. Что, будут катать двутавры с толщиной стенки 80? и высотой 800?
В чём принципиальное отличие от СТО?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 09:58
#38
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что, будут катать двутавры с толщиной стенки 80? и высотой 800?
Говорили что будут. А как на самом деле будет, мне не известно.
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 15.01.2018, 10:18
#39
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Если менять только толщину полок в двутаврах типа 30Б1 и 30Б2, то отличить их на складе будет реальной проблемой. Каждый профиль имеет допуск по толщине, и они будут пересекаться.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 12:43
| 1 #40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Если менять только толщину полок в двутаврах типа 30Б1 и 30Б2, то отличить их на складе будет реальной проблемой. Каждый профиль имеет допуск по толщине, и они будут пересекаться.
Ага, а при высоте 298/300 и ширине 149/150 с допуском +/-3 мм "пересечения" типа не будет...
Для исключения "пересечения" с целью не попутать НА СКЛАДЕ нужно высоту с шагом 10 мм делать...
Фигня все это и томленье духа....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 11:46
#41
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Все, товарищи! Свершилось!
СТО-АСЧМ 20-93 будет отменён с 01.05.2018.
Вложения
Тип файла: pdf Информационное письмо об отмене СТО АСЧМ 20-93.pdf (771.9 Кб, 1106 просмотров)
Тип файла: pdf приказ.pdf (361.0 Кб, 703 просмотров)
Тип файла: pdf изм СТО АСЧМ 20.pdf (623.4 Кб, 730 просмотров)
Тип файла: docx ГОСТ Р 57837-2017 Двутавры.docx (413.6 Кб, 1286 просмотров)
Тип файла: pdf Применение С345 до 01.2018.pdf (1,003.9 Кб, 744 просмотров)
ronn вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 12:21
#42
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Все, товарищи! Свершилось!
Очередная дурь свершилась. Таблицы 5,,6,7 как вообще логически связаны с условными обозначениями приложения Б?
Просто какойто маразм.
Очередная неработающая НТД. Как были ГОСТы 27772,535,19281 так они и остануться.
А новый ГОСТ это очередное лоббирование. Таблицы 5,6,7 и приложение Б как бы хитро перечёркивают ГОСТы 27772,535,19281

Последний раз редактировалось BYT, 19.04.2018 в 12:29.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 08:25
| 1 #43
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Лучше бы добавили 14Ш и 16Ш вместо 20Ш0...20Ш6.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 08:59
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Все, товарищи! Свершилось!
Offtop: Вы полагаете всё это будет носиться выпускаться? (с)
Интересно, а с металлургами это всё согласовали?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 09:54
#45
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а с металлургами это всё согласовали?
это была рассылка Евраз-Холдинга.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 10:05
#46
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Евраз тут самое заинтересованное лицо. чтобы по забугорным проектам не тащили прокат из-за бугра, а покупали у них, сделали ГОСт с полной заменой буржуйских профилей по геометрии и по маркам стали
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 15:40
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Евраз тут самое заинтересованное лицо. чтобы по забугорным проектам не тащили прокат из-за бугра, а покупали у них, сделали ГОСт с полной заменой буржуйских профилей по геометрии и по маркам стали
Хорошо, если так. Но что-то мне подсказывает, что один холдинг всю номенклатуру не потянет....
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 18:19
#48
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
один холдинг
Да "европа" скорее всего в учредителях.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 21:14
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ляп в примере обозначения.
Реально непонятно, как нынче сталь назначать и что писать в технической спецификации в КМ.
Смешались марки, стали, стандарты и кони.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стали и кони.png
Просмотров: 946
Размер:	10.6 Кб
ID:	201487  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 23:12
#50
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
сделали ГОСт с полной заменой буржуйских профилей по геометрии и по маркам стали
А грамотно ведь пытаются отсечь.
vant вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2018, 06:18
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
А грамотно ведь пытаются отсечь.
Где грамотно-то? Если уже в обозначениях коллизия с действующими стандартами...
Если твой стандарт идет вразрез с действующей системой, то это должно так и декларироваться, и ссылки на стандарты системы там не должны фигурировать в принципе.
Сильно интересует алгоритм назначения стали по СП16. Теперь уже с учетом этого СТО.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2018, 13:16
#52
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Все, товарищи! Свершилось!
СТО-АСЧМ 20-93 будет отменён с 01.05.2018.
Сведений об отмене СТО АСЧМ 20-93 в техэксперте нет.
Данный документ числится как действующий
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2018, 13:19
#53
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Сведений об отмене СТО АСЧМ 20-93 в техэксперте нет.
Данный документ числится как действующий
Ну так отменят только 01.05.2018, а пока действует
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 23.04.2018, 13:41
#54
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Evgeny31, как правило заранее срок указывается при отмене нормативов

Последний раз редактировалось Хмурый, 23.04.2018 в 13:50.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 10:21
#55
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Пытался купить 20Ш0, нигде нет. Да и гуголь ее тяжело находит. Даже там где готовы были продать, по факту пытались всучить 20Ш1.
А еще гуголь легко находит 24Ш1

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смешались марки, стали, стандарты и кони.
Так МЭНеджеры "помогали" стандарт составлять.
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 18:59
1 | 1 #56
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Лучше бы добавили 14Ш и 16Ш вместо 20Ш0...20Ш6.
А как вам профиль I 35K24 ?
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 12:57
#57
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А как вам профиль I 35K24 ?
35 двутавр высотой 604 мм
Я эту ересь один раз просмотрел и отложил. Применяем старое доброе СТО.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 18:17
#58
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Я эту ересь один раз просмотрел и отложил.
Почему ересь? Нормальное решение для высоток. Конечно, они совсем не популярны здесь, но может со временем все изменится.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
35 двутавр высотой 604 мм
Какая разница, как называется профиль. Его суть не в высоте-ширине, а в постоянном значении расстояния между полками.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 18:52
| 1 #59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
...Какая разница, как называется профиль...
Позвольте не совсем согласиться. Как назовешь, так и поплывет.
Цитата:
суть не в высоте-ширине
А вот тут не согласен совсем - суть двутавра - в расстоянии между ц.т. полок. А не между внутренними гранями. И вообще, двутавры должны быть разбиты принципиально на типы по признаку соотношения гибкости полок - например, очень тонкие, нормальные, толстые, и совсем жирные - это образно. И применяются они по разному, и рассчитываются по-разному, и катаются по-разному.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
...а в постоянном значении расстояния между полками.
А это вообще наперекор сути двутавра - постоянство расстояния между внутренними гранями полок - это постоянные валки на станах, на выходе потребителя мало интересуют цеховые нюансы.
В идеале должны быть номинальными ВНЕШНИЕ габариты двутавра - именно по ним сопрягаются в узлах профили, именно от них пляшут приближения и т.д.
Например, двутавр Ю 600х300. Двутавр Ю 650х320. И т.д...
А не 35 К24 (какие 24????) с размером 604...млин, это не сортамент, а специальный троллинг от каких-то чудаков на букву М. У которых видимо жены филологи. Точно.
Что за склонность к китайскому зашифровыванию? Давайте введем иероглифы вместо алфавита...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 19:31
#60
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот тут не согласен совсем - суть двутавра - в расстоянии между ц.т. полок. А не между внутренними гранями.
Посмотрите ГОСТ Р 57837-2017, приложение А.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вообще, двутавры должны быть разбиты принципиально на типы по признаку соотношения гибкости полок - например, очень тонкие, нормальные, толстые, и совсем жирные - это образно. И применяются они по разному, и рассчитываются по-разному, и катаются по-разному.
В целом, так и было в СТО АСЧМ 20-93. Те же самые профили остались и в новом ГОСТе, сортамент которого расширили, чтобы охватить больше вариантов применения стального проката. Балочные двутавры имеют значительно меньшее количество типоразмеров, чем широкополочные и колонные. Последние используют именно в колоннах. Большой выбор колонных (широкополочных) двутавров позволяет проектировать высотные здания используя колонны одного типоразмерного ряда, облегчая стыковку профилей по высоте.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что за склонность к китайскому зашифровыванию?
Что непонятно-то? Просто порядковый номер в пределах одного типоразмера. Основной параметр расстояние между полками. СТО АСЧМ 20-93 построен по тому же принципу, только количество профилей меньше.

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это не сортамент, а специальный троллинг от каких-то чудаков на букву М
Зря людей обижаете... Всё проще, чем кажется на первый взгляд
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2018, 20:48
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
...Зря людей обижаете... Всё проще, чем кажется на первый взгляд
Таких обидишь...понапишут по самые помпидоры, о следствиях не думая.
Все наоборот - вот на днях пришел КМ, там в ТСМ заложен двутавр 80Ш1 по новому ГОСТ. Я что-то не нашел там такого сечения. Или есть какая-то спецверсия ГОСТа?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2018, 22:42
#62
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в ТСМ заложен двутавр 80Ш1 по новому ГОСТ. Я что-то не нашел там такого сечения
Ошибка проектировщика налицо. Новый ГОСТ ограничился 70 Б/Ш профилями. Возможно, особенности производства.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 06:11
1 | 1 #63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ошибка проектировщика налицо. Новый ГОСТ ограничился 70 Б/Ш профилями. Возможно, особенности производства.
Налицо ошибочность Вашего заявления на п. 60:
Цитата:
так и было в СТО АСЧМ 20-93. Те же самые профили остались и в новом ГОСТе, сортамент которого расширили, чтобы
Я же говорю, НЕ СТАЛО ЛУЧШЕ, вообще ЗАЧЕМ это надо было - что, кто-то испытывал острую нехватку, или острое излишество (судя по сокращениям) сортамента?
Люди просто кормятся с бюджета, имитируя бурную деятельность. А другие ведутся.
На кол таких!
А вот заложу-ка я в КМ профиль 35К24 по новому ГОСТ - заживем все по-новому. Ага...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 07:39
#64
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ошибка проектировщика налицо. Новый ГОСТ ограничился 70 Б/Ш профилями. Возможно, особенности производства.
Это не прямая ошибка назначения сортамента, это скорее ошибка оформления, это он по старому СТО АСЧМ заложил 80Ш1, а потом просто поменял отменённый СТО на новый ГОСТ. В котором профилей 80-100Ш нету. Кстати, а что с этими профилями делать? Или они по факту не производились? Попытался найти в прайсах, везде только сварные.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 19:33
#65
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Попытался найти в прайсах, везде только сварные.
Может когда-то и катали. Сейчас, действительно, сварной встречается в прайсах.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Ильнур, подкину "дровишек" (хотя давно не новость) https://www.normacs.info/news/58783
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 20:07
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А вот и их имена: Евгений САМАРИН и Данила МИСИЮК. Этот сортамент - для одного вида конструкций (типа многоэтажек). Вот и весь базар-баклан. Узкий интерес одного бизнеса возвели в стандарт.
Цитата:
...данный стандарт был полностью профинансирован бизнесом
- кто как не бизнес будет заботиться о государстве. В том числе и об расширении сортамента путем ея частичного сужения. Ога...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 20:23
#67
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Узкий интерес одного бизнеса возвели в стандарт.
Ну и норм. Реальный пример, когда бизнес вкладывается в развитие норм.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 08:30
1 | 4 #68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ну и норм. Реальный пример, когда бизнес вкладывается в развитие норм.
Какое-такое "развитие"? Что до чего развился?
Мне кажется, что дав проектировщикам страшный разнобой, будем иметь не "экономичные" решения, а придем к резкому дефициту каждого наименования проката на рынке, т.к. впрок катать никто не сможет при такой широкой неопределенности заказов. Мелкие объекты вообще перемрут как класс.
Во времена СССР реально действовал "Сокращенный сортамент", вследствие чего дефицита не было, индустрия семимильными шагами и т.д.
Сейчас же будет так: я заложу двутавр 20, ты заложишь 22, он заложит 21. Сортамент же разширенный, панимаш, позволяет экономить (до 30-40%, как заявил расчетчик). На деле замучаются покупать - по 1 кило кажного наименования - это не рентабельно ни разу.
Вот сейчас рассматриваю ТСМ из КМ, который видимо лепили 5-6 чел - ТСМ на формате А1, около 100 наименований (профили/стали)...весь ассортимент металлургический...и это на одно здание!
Есть же понятие унификации, массовости и т.д. и т.п.
Фуйней занимаются. В ГОСТе представлены, как мне кажется, промежуточные переделы на стане - типа а вот мы такой могем отгрузить...
Какая нафег экономичность? Просто неимоверный разнобой - считай хаос обеспечен надежнейшим образом. Это какая-то оплаченная диверсия на индустриальном уровне РФ...
Какое нафег экономичное проектирование с таким например профилем:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не смешно.png
Просмотров: 80
Размер:	8.4 Кб
ID:	208252  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 09:12
#69
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какое нафег экономичное проектирование с таким например профилем:
Миниатюры
*
наконец-то я увидел не тонкостенный двутавр. как в школе учили
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 12:21
#70
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Ну чуть помучаемся, СТО станет современным "сокращенным сортаментом". Сильно диверсионного ничего не вижу. В ходу останутся старые профили, добавятся может пару новых удачных типоразмеров.
Как сейчас модно говорить - рынок сам решит
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 12:55
#71
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Чем больше номенклатура доступных профилей, тем лучше.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Как сейчас модно говорить - рынок сам решит
Офтоп. Рынок это - мы. А мы обычно тянем рынок в убогость.
Например катают профнастил с высокой волной Н150 и выше, пригодный для беспрогонных решений или увеличить шаг прогонов до 6 и более м. Причем некоторые профили легче Н114. А мы прогоны ставим через 1,5 м и настил Н60.
Те же квадратные и прямоугольные трубы (ГСП) большого сечения до 500*500 - идеальны для колонн и хороши для покрытий. А мы дальше стандартного Молодечно не идем.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 15:20
| 1 #72
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Например катают профнастил с высокой волной Н150 и выше, пригодный для беспрогонных решений
Не соглашусь. Кровли в моих объектах (да и в большинстве сооружений промки) имеют обилие оборудования сверху, и множество сетей снизу (пожарка, электрика, ов и т.д.), и в беспрогонном это совсем не очень выглядит. Архитектурно такие волны тоже не очень - фасонина большая, набивку в коньке уже сложнее качественно выполнить.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
трубы (ГСП) большого сечения до 500*500 - идеальны для колонн
Опять не соглашусь. Любой узел крепления элементов с большими усилиями становиться трудновыполним. Если только для прогонов стеновых удобно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 16:08
#73
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант
Например катают профнастил с высокой волной Н150 и выше, пригодный для беспрогонных решений
Не соглашусь. Кровли в моих объектах (да и в большинстве сооружений промки) имеют обилие оборудования сверху, и множество сетей снизу (пожарка, электрика, ов и т.д.), и в беспрогонном это совсем не очень выглядит. Архитектурно такие волны тоже не очень - фасонина большая, набивку в коньке уже сложнее качественно выполнить.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант
трубы (ГСП) большого сечения до 500*500 - идеальны для колонн
Опять не соглашусь. Любой узел крепления элементов с большими усилиями становиться трудновыполним. Если только для прогонов стеновых удобно
Вот я именно об этом.

Лично применял беспрогонные и в производственных и общественных зданиях без особых проблем, в торговых без подвесного потолка.

ГСП с узлами, если не касается жестких узлов, особых проблем не вижу. Удобно крепить панели в углах.
Эстетически выглядит привлекательнее двутавра.

Я не призываю применять в каждом случае где надо и не надо. Но мы - практически нигде не применяем, даже если это напрашивается
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 16:34
#74
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот заложу-ка я в КМ профиль 35К24
А я вот теперь спать не могу, все думаю, куда-б ентот профиль применить. Коллеги, если кто-то когда-либо применит данный профиль (ну или близкие по толщинам) на своем объекте скиньте в тему фото с надзора, я должен ЭТО видеть, так сказать в натуре.
vant вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 17:18
#75
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Для многоэтажек из железок вот это вот все. В цнииске вроде бы готовят как раз и "Руководства по проектированию стальных конструкций многоэтажных зданий (в развитие СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции")
And_T вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 18:44
1 | 1 #76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Чем больше номенклатура доступных профилей, тем лучше....
Армяне: армяне лучше, чем грузины. Грузины: чем лучше? Армяне: чем грузины.
Всему есть разумный предел. Понаписать на бумаге 100500 типов - это одно, а иметь возможность недорого приобрести немного нужного профиля - другое. По законам рынка эти моменты противоречат друг другу. Даже авто на конвейере гонят серийно, модельный ряд отличается цветом шин и наличием подогрева ручки багажника.
А тут тебе не здесь, стан ежесменно не перенастроишь - вот ГОСТ на уголки никто не трогает лет 50, и проблем нет.
Я недопонял немного - что действительно кому-то сортамент был узок? Т.е. все вот прямо между 40Б1 и 40Б2 умирали не могли от безысходности и полного отсутствия выбора? И тут кислорода подали...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 19:12
#77
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот сейчас рассматриваю ТСМ из КМ, который видимо лепили 5-6 чел - ТСМ на формате А1, около 100 наименований (профили/стали)...весь ассортимент металлургический...и это на одно здание!
Вообще проблем не вижу. Сократить под свой сортамент и заказчику на согласование.
В недавнем проекте пришлось применить 4 разных фермы одного пролёта при общем количестве ферм 10 шт. Под них же пошло 5 типоразмеров колонн, 3 вида прогонов. Никак не удалось убедить заказчика, что такой разнобой профилей может оказаться проблемой. Заказчик сказал: минимальная масса металла. Ещё и расчёт потребовал -- проверял проценты использования сечений
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во времена СССР реально действовал "Сокращенный сортамент", вследствие чего дефицита не было, индустрия семимильными шагами и т.д.
А сейчас минимальную массу конструкций подавай.
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Для многоэтажек из железок вот это вот все
Правильно. Очень надеюсь на появление массового стального высотного строительства.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фуйней занимаются.
Посмотрите ASTM A6/A6M, на основе которого разрабатывался данный ГОСТ (и СТО АСЧМ, вероятно, также) там профилей еще больше и сечения жирнее есть.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 20.11.2018 в 19:18.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 19:42
#78
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Offtop: Да это он пока недоволен... А вот подержит в руках 40К19 со стенкой 96-сразу по другому заговорит А то массово тут стали сварной двутавр применять. Иш ты, какие мы экономные Прокатный пользуйте
And_T вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 07:30
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вообще проблем не вижу..
Показываю: пример - 35Б1 30 тонн, 30Б1 - 0,5 тн (две балки). Цена одинаковая. На базе, где есть 30 т 35Б1, нет 30Б1. 30Б1 надо везти своим рейсом. Узлы разные - в цеху будут к 60 деталям Д1 размечать/сверлить 4 Д2. Это новая операция, новый кондуктор, даже возможно другой уголок. При подсборке - новая разметка. Возможно, болт по длине не подойдет, надо закупить 16 других. И т.д. и т.п. Весь Париж сбит с ритма. Экономия не есть экономия на кг стали - эта концепция от малограмотности, вернее, полного отсутствия технической грамотности. Экономия исчисляется не в кг, а в $ или хотя бы Rub. Попобробнее можно расспросить у Трампа.
Цитата:
Сократить под свой сортамент и заказчику на согласование.
Заказчик уже утвердил КМ, он начхал на прАблемы и издержки изготовителя. Ему же в руб/тонна счет выставляют. Вот какой маленький экономичный тоннаж, ага.
Цитата:
Посмотрите ASTM A6/A6M
Я так и думал, что это диверсия оттуда.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 17:41
#80
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
А я вот теперь спать не могу, ... я должен ЭТО видеть ...
Offtop: Он существует!! Фото, правда, нет. Ну, и хорошо, а то боюсь, расшатанные нервы не вынесут подобного потрясения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 35K24.PNG
Просмотров: 145
Размер:	18.3 Кб
ID:	208313  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 18:37
#81
Saegro


 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 116


Сделают или нет этот ГОСТ - дело десятое. Лишь бы имеющиеся нормы не поотменяли. А то потом опять разборки с экспертами и прочими умниками на предмет несоответствия нормам.
Saegro вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 18:47
#82
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ему же в руб/тонна счет выставляют.
Сами изготовители и виноваты.
Добавьте повышающий коэффициент на количество профилей Не? Прогорите... Будет дороже, чем у всех.
Тогда понижающий Меньше профилей -- ниже цена. Бейте конкурентов отлаженным техпроцессом, высокой типизацией и унификацией. Но это же свою прибыль нужно снизить, или кому-то зарплату...


----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
Сделают или нет этот ГОСТ - дело десятое. Лишь бы имеющиеся нормы не поотменяли.
В том-то и суть, что ГОСТ действует, а СТО АСЧМ отменён.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.11.2018 в 21:33.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 12:30
#83
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Бейте конкурентов отлаженным техпроцессом, высокой типизацией и унификацией.
Ребяты, разработчики КМ, может зря мы затеяли этот спор? При разработке чертежей мы, как правило, даже не знаем изготовителя. Что у него на складе есть, какие обрезки валяются? Что там у них в Чите (к примеру) можно найти на ближайшей металлобазе? И хорошо, руки не связаны. Делаем проект, в котором 129 двутавровых профилей (ну, преувеличил я слегка для наглядности). Потом он попадает к изготовителю, те, если по-честному, делают деталировочные чертежи с учётом своих возможностей, унифицируют профили под свой сортамент, может даже узлы меняют (не дай бог, конечно) под своё оборудование. В результате из 129 профилей остаётся 8. Мы им это дело согласовываем, или не согласовываем, руководствуясь принципом максимальной доброжелательности. Можно даже придумать коэффициент на унификацию (например, 1.1) в дополнение к уже существующим на уточнение массы и на обрезки. А там дальше неходовые профили сами отвалятся. А вдруг массово пойдёт спрос на I 35К24 из стали "Flash Bainite"?

Последний раз редактировалось Yu Mo, 22.11.2018 в 12:36.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 20:07
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
... Делаем проект, в котором 129 двутавровых профилей (ну, преувеличил я слегка для наглядности). Потом он попадает к изготовителю, те...унифицируют профили под свой сортамент, может даже узлы меняют...
У изготовителя нет сортамента, складские остатки минимальны. Сортамент - на рынке. Изготовитель выставляет счет по ТСМ в КМ, далее - как повезет. С коротким-то перечнем начинается суета, а уж если 129...
Цитата:
А вдруг массово пойдёт
Не пойдет. Есть же десятилетиями выработанное потребление. Высотки что ли стальные вперед вылезут? Дома воде на 99% из железного бетона лепят...чего это вдруг должно иначе пойтить?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 09:36
#85
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Высотки что ли стальные вперед вылезут?
Мечтаю об этом дне....


----- добавлено через ~1 мин. -----
Просмотрел свежий проект сортамента.... 20К6....30Ш9..... я этот сортамент труба шатал.... проще сварные делать.... и всё желательно из t 10
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 10:11
#86
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


А как вообще узнать, действует тот или иной СТО, в том числе СТО АСЧМ 20-93? Норма почему то теперь вообще не ищет его.
...
Хммм, зашел в техэкперт онлайн - там и правда написано, что отменен с 1 мая 2018 года.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 10:53
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... я этот сортамент труба шатал.... проще сварные делать.... и всё желательно из t 10 ..
Я бы всю систему труба пошаталь.
Меняют еженедельно. Весь САПР летит к чертям - в расчетных СТО сидит, в Автокаде тоже, в адвансе тоже...как за ночь базы в закрытых кодах поменять?
Консервативная стабильность - вот чего не хватает Человечеству. Все ушатано в трубу...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 11:01
| 1 #88
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Консервативная стабильность - вот чего не хватает Человечеству.
и погибнем мы от искусственного интеллекта....

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меняют еженедельно.
Суета и лобби кучки лиц которые к проектированию весьма отдаленное отношение имеют. Хотите помочь - нормы приведите в порядок, дайте стальные многоэтажки, прогрессиурющее обрушение уберите - и я буду самый счастливый металлист....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 12:00
| 3 #89
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
и погибнем мы от искусственного интеллекта....
Хотите помочь - нормы приведите в порядок..
Вы что говорите! А актуализировать раз в 5 лет как тогда!? А тут - не паханное поле для распила и для "бурной деятельности" каждую минуту. То СП меняют, да так, что непонятно самим авторам, кто это писал, а остальным непонятно, что делать, что обязательно, а что нет. Одни нормы делаем - необязательными, те, которые реально влияют на безопасность, по другим борщим, как с тем же "прогрессирующим", или обогревом кровель.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 19:21
#90
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меняют еженедельно.
1 раз в 5 лет. Нормальная практика.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
как за ночь базы в закрытых кодах поменять?
Зачем за ночь? Полгода обычно есть в запасе... А, забыл... Всё в последний день последнюю ночь меняется
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хотите помочь - нормы приведите в порядок, дайте стальные многоэтажки, прогрессиурющее обрушение уберите - и я буду самый счастливый металлист...
Мне просто дайте многоэтажки, остальное и так сойдёт

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А тут - не паханное поле для распила и для "бурной деятельности" каждую минуту.
Это же лучше, чем офшор.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 22:43
#91
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Мне просто дайте многоэтажки, остальное и так сойдёт
Сам понимаешь... УВАЖАЕМЫЕ железобетонщики на сдаются..... - отбираем хлеб.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 08:27
2 | 3 #92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
1 раз в 5 лет. Нормальная практика....
Нормальная практика - это когда ЕN1991 не поменен, и не будет поменен еще 27 лет. Посмотри как часто меняет ANSI (основан к слову в 1918 г) свои стандарты, как незыблема система DIN.
Казахстан с 2019-го полностью переходит на еврокоды.
"Нормальная практика"...ненормально это, вечное ковыряние с непрерывным расшатыванием основ. Только не надо пафосных - прогресс, динамическое развитие, веяние времен, полетим на марс и т.д...Вечное торчание в ...опе и судороги/конвульсии. БЕЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА!!!
Вот ты как это ГОСТ "внедрил - за полгода! - в надстройки Автокада, в базы своей расчетной программы? СТО АСЧМ почикан официально.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 11:30
#93
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот ты как это ГОСТ "внедрил - за полгода! - в надстройки Автокада, в базы своей расчетной программы?
В Автокаде блок на новый ГОСТ есть. Хотя я предпочитаю пользоваться универсальным параметрическим блоком (размеры выставляю сам).
В екселе сделал таблицу с расчётом основных геометрических характеристик.
Для Лиры есть 3 файла сортамента на Б/Ш/К профили для сталей С255Б, С345Б, С355Б до 60-80 мм толщины (дальше забивать не стал, так как пока нет необходимости).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 11:52
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В Автокаде блок на новый ГОСТ есть.
Выложи пожалуйста. Сижу сверяю каждое сечение ГОСТ с АСЧМ, как баран с новыми воротами - пользуюсь тремя видами динамических блоков на всевозможные сечения. Все есть кроме ГОСТ-17.
Цитата:
я предпочитаю пользоваться универсальным параметрическим блоком
Это контрпродуктивно, неэффективно и не рентабельно.
Цитата:
В екселе сделал таблицу...
Ты сделал, я сделал, и так по все Рассеи... ..сидим и таблицы набиваем...о каком прогрессе может быть разговор...
Цитата:
Для Лиры есть...
В СКАД еще не встроили? В сателлиты в т.ч.? Кто в курсе?
А в Адвансе? А в Текле?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 12:10
#95
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


все есть. и для эдванса. мечел рассылку делали с базами данных для программ. тут тоже выкладывали
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 12:11
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
все есть. и для эдванса. мечел рассылку делали с базами данных для программ. тут тоже выкладывали
Зер гут, ол райт. Не все потеряно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 12:19
3 | #97
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Выложи пожалуйста.
Держи.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это контрпродуктивно, неэффективно и не рентабельно
Не заметил. Полная независимость. Можно выставлять любое сечение (у меня сварные намного чаще, чем прокатные).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты сделал, я сделал, и так по все Рассеи... ..сидим и таблицы набиваем
Исходные данные (высота/ширина/толщина/...) скопировал из ГОСТ. Формулы для расчёта основных параметров у меня давно были забиты. Работы на 5 минут
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Параметрический блок (ГОСТ Р 57837-2017) с Правками.dwg (97.6 Кб, 109 просмотров)

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 03.12.2018 в 21:54. Причина: Заменён параметрический блок согласного ГОСТ с Правками
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 12:39
#98
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Offtop: Зато теперь наглядно видно, насколько бессмысленно монструозно смотрятся добавленные профили типа 40К19.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 12:40
#99
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Параметрический блок
Офтоп.
Будет еще удобнее, если добавить вертикальный и горизонтальный (параллельно стенке и полкам) параметры выравнивания.
Если в редакторе блоков все свойства примитивов установить "по блоку", то в чертеже можно менять цвет, тип и толщину линии независимо от слоя
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 13:11
#100
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Offtop: Старый Дилетант,
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Будет еще удобнее, если добавить вертикальный и горизонтальный (параллельно стенке и полкам) параметры выравнивания.
Горизонтальность там есть, а вертикальность не удаётся установить.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если в редакторе блоков все свойства примитивов установить "по блоку", то в чертеже можно менять цвет, тип и толщину линии независимо от слоя
Линии в блоке на слое 0. Они сами наследует параметры слоя блока. Кроме масштаба типа линий. Вот это было бы полезнее.


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
мечел рассылку делали с базами данных для программ
Надеюсь без ошибок, допущенных при вычислении основных характеристик в ГОСТе

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.11.2018 в 13:17.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 13:40
#101
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
40К19.
никто не будет эту херню делать...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 13:42
#102
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Горизонтальность там есть, а вертикальность не удаётся установить.
Это немножко другое. Параметр выравнивания удобен для выравнивания по наклонной линии (правда он может не воспринимать сторонние объекты)

Когда примитивы на слое 0 то цвет и пр. можно менять только по слою. Когда "по блоку" то можно менять независимо.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Параметрический блок (ГОСТ Р 57837-2017+++).dwg (118.8 Кб, 57 просмотров)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 13:59
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Во кипешь устроили... А с чего вы взяли, что этот ГОСТ для каких-то нищебродов? Ясень пень за бугор гнать будут. Отсюда и новые марки стали и типоразмеры. А цнииск привлекли исключительно для определения геометрических характеристик.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 14:04
#104
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А цнииск привлекли исключительно для определения геометрических характеристик.
Судя по ошибкам в ГОСТе, справился не очень
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 14:05
#105
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ясень пень за бугор гнать будут.
Скорее наоборот - за бугор скорее всего давно гонят, а там и санкции и конкуренция, вот теперь и для своих будут катать
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 14:28
#106
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Скорее наоборот - за бугор скорее всего давно гонят, а там и санкции и конкуренция, вот теперь и для своих будут катать
КТО? Конкретно.... завод. Обеспечит один завод нужды Великой Родины?! Два, три.... тоже нет! Поэтому проще и дешевле варить(второе вряд ли, но с учетом доставки). Что ни проект - уже с 35 балки ( широкополчника) и 30 колонника варят....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ваял себе дружище металлист этажерку вышел по расчету на 40К15..... окей - ставим.... я ведь хитрожопый - местную устойчивость проверять теперь не будут, прошло 4 месяца прилетает традиционное письмо о просьбе с замены прокатных на сварные...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 14:35
#107
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Отчёт касательно стали С440 для нового ГОСТа
https://steel-development.ru/normati..._%D0%A1440.pdf

Обратите внимание на Z-свойства стали.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что ни проект - уже с 35 балки ( широкополчника) и 30 колонника варят...
Суть сварного -- экономия. Если варить идентично прокатному, то это -- подрыв экономики.
При проектировании нужно как-то наперёд думать, кто будет изготавливать и из какого проката. Хотя это сложно и мало кому нужно...

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.11.2018 в 14:41.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 14:50
#108
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Судя по ошибкам в ГОСТе, справился не очень
Опять??? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%ED%F2%E0%F5

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
местную устойчивость проверять теперь не будут,
Почему? Что, такая запись есть в ГОСТЕ? На все виды НДС?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 15:03
#109
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Обеспечит один завод нужды Великой Родины?! Два, три.... тоже нет! Поэтому проще и дешевле варить
Что-то строительного бума не вижу.
Так хорошо, что есть альтернатива.
Делал лет 10 назад трехпролетный цех с 2-этажной частью и встроенными помещениями - 40Б - колонны, верхние пояса ферм -50 т, 45Ш - балки перекрытия -11т, 25Б прогоны -21 т, подвесные 35М -10т ну и уголок, швеллер, ГСП по мелочи.
Всего в ТС - 20 позиций, включая лист и профнастил.
Ну и зачем мне сварные.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 20:00
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Держи.
Большое спасибо. То, что надо.
С миру по нитке. А в SCAD вставили?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 20:41
#111
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А в SCAD вставили?
SCAD на такое не способен
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 08:29
#112
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Почему? Что, такая запись есть в ГОСТЕ? На все виды НДС?
Это я к тому что для прокатных профилей её проверять не надо зачастую, а для сварных - обязательно. А в контексте моего сообщения это звучало так : я поставлю прокатный профиль и не буду местную устойчивость проверять - я ведь хитрый, а на самом деле проще закомпоноваться на нормальное сварное сечение, т.к. scad это позволяет, есть и конструктор сечений и кристалл
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 09:41
#113
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это я к тому что для прокатных профилей её проверять не надо зачастую, а для сварных - обязательно. А в контексте моего сообщения это звучало так : я поставлю прокатный профиль и не буду местную устойчивость проверять - я ведь хитрый
Для проката такая проверка была не нужна исключительно при изгибе, при любом виде сжатия такая проверка была необходима. Думаю, что и по новому ГОСТу ситуация не изменилась.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 09:59
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
SCAD на такое не способен
Ты не понял. Способности Aвтокад и SCAD несравнимы - это два разных функционала.
Я имел ввиду: SCAD не обновлял ли базы в ПО в свете замены АСЧМ на ГОСТ-2017?
Цитата:
Судя по ошибкам в ГОСТе
Это какого типа ошибки, критично ли, можно один пример и т.д. Вдруг в ГОСТ какой столбец сдвинут на пару строк - нынче всякое возможно....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 10:11
#115
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ильнур, вероятно, 21.1.1.7
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 10:25
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ильнур, вероятно, 21.1.1.7
Я об этом и спрашиваль - кто-нить пользуется свежим 21.1.1.7 - там есть ГОСТ-2017 или только АСЧМ?
Еще проще - вот сюда добавился ГОСТ Р 57837-20017?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База СКАД.png
Просмотров: 136
Размер:	100.7 Кб
ID:	208533  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2018 в 10:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 10:48
#117
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Ильнур
есть
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 11:16
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
..
есть
Ол райт, зер гут. Будем обновляться.
Но в последний раз!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 11:38
#119
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но в последний раз!
Это пощему это?! (голосом кота Матроскина)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 15:45
1 | 1 #120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это пощему это?! (голосом кота Матроскина)
Голосом Шарика: ...От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Вон, в умывальнике и то молоко.
Сколько можно изменений...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 17:42
#121
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сколько можно изменений...
Нет предела совершенству.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 20:49
1 | 1 #122
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это какого типа ошибки, критично ли, можно один пример и т.д.
Сравнение всего сортамента.

Об ошибках упоминалось в какой-то статье и там же писали, что будет изменение к ГОСТу.
Вложения
Тип файла: xlsx Ошибки.xlsx (174.2 Кб, 79 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 20:58
#123
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сравнение всего сортамента.
Об ошибках упоминалось в какой-то статье и там же писали, что будет изменение к ГОСТу.
Да уж...в вечных измах и живем...воистину нет совершенства пределу..или как там...бараны, короче.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 10:09
#124
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сравнение всего сортамента.
Сравнил с данными из Кодекса (столбцы АМ...АО)
Вложения
Тип файла: xlsx Ошибки+Кодекс.xlsx (189.4 Кб, 41 просмотров)
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 12:59
#125
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Сравнил с данными из Кодекса
А поконкретнее можно?
В каких профилях замечены существенные ошибки?
Как (по каким формулам) вычислялись характеристики?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 13:46
#126
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В каких профилях замечены существенные ошибки?
Авторы что, каждый профиль вручную считали? Системная ошибка была бы понятной, а вот отклонения отдельных данных для отдельных профилей .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 14:57
#127
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А поконкретнее можно?
Сделал более полное сравнение с данными из Кодекса и расчётными значениями из файла Tamerlan_MZO.
Самой существенной ошибкой является высота профиля 13С1 - 126,5мм в Кодексе и 128мм в файле Tamerlan_MZO (и как следствие другие характеристики профиля).
Для профиля 70Б2 отличается толщина стенки - 12,5мм против 13,0 (Tamerlan_MZO).
Вложения
Тип файла: xlsx ГОСТ Р 57837-2017_Сравнение с кодексом.xlsx (170.5 Кб, 36 просмотров)
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 18:10
#128
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Авторы что, каждый профиль вручную считали? Системная ошибка была бы понятной, а вот отклонения отдельных данных для отдельных профилей
А причем здесь ручной расчет? Я спросил, потому что
- не увидел формул в таблицах;
- не увидел сравнения в процентах;
- неохота копаться в большой таблице,
в том числе и чтобы понять - системные ошибки или случайные
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 18:10
#129
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Offtop: Раздули сортамент до идиотизма А на рынке как продавалось 8-10 номеров так и будет продаваться. Никто не будет таскать несуразицу типа 40К19 или 70Б4
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 19:41
#130
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


IBZ, прогоните сортамент в своей программе.
Уже не нужно.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 03.12.2018 в 20:42.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 20:05
#131
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


kacugu,
Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Сделал более полное сравнение с данными из Кодекса
Поделитесь сортаментом из Кодекса.
Я брал данные из другого источника.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Как (по каким формулам) вычислялись характеристики?
Формулы обычные. За "ручной" счёт я на 99,9% уверен

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 03.12.2018 в 20:42. Причина: Удалил вложение.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 20:16
#132
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Поделитесь сортаментом из Кодекса.
в п. 127 сортамент из Кодекса.Offtop: Но есть нюанс) В Кодексе распознанный файл, скана пока что нет
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 20:39
#133
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


ГОСТ из Кодекса и ручной счёт сходятся.
Вложения
Тип файла: xlsx ГОСТ Р 57837-2017 (Кодекс)_Сравнение.xlsx (190.7 Кб, 46 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 20:50
#134
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Сравнил с данными из Кодекса
Я до недавнего времени считал Кодекс (Техэксперт) самым надежным источником, пока не обнаружил ошибку в сниповской формуле.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 21:56
3 | 1 #135
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Заменил параметрический блок на новый (сортамент из Кодекса с Правками).
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1769724&postcount=97

Здесь добавлю файлы сортамента по ГОСТ Р 57837-2017 для ЛИРА-САПР 2013 для двутавров Б/Ш/К.
Внимание! Сортамент включает 3 класса стали: С255Б (t = 0-80 мм), С345Б (t = 0-60 мм), С355Б (t = 0-80 мм). Характеристики сталей по таблице В.4 СП 16.2017.
Вложения
Тип файла: zip DataBase.zip (22.1 Кб, 91 просмотров)

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 03.12.2018 в 22:27.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 13:20
#136
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Заменил параметрический блок на новый (сортамент из Кодекса с Правками)...
Принято. Весьма спасибо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 12:51
#137
olkmen


 
Регистрация: 18.07.2019
Сообщений: 24


Куда пропали двутавры сечением от 80Б1 до 100Б4 ???
olkmen вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 12:56
#138
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от olkmen Посмотреть сообщение
Куда пропали двутавры сечением от 80Б1 до 100Б4 ???
Остались в ГОСТе 83 года.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 04:10
#139
olkmen


 
Регистрация: 18.07.2019
Сообщений: 24


то есть ими разрешено пользоваться или нет?
olkmen вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 08:35
#140
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от olkmen Посмотреть сообщение
то есть ими разрешено пользоваться или нет?
Разрешено пользоваться или не разрешено...
Это не вопрос, вопрос в другом производится или не производится, в ГОСТе могут быть какие угодно, а можете ли вы их купить?
Serge Krasnikov на форуме  
 
Непрочитано 13.02.2020, 09:04
#141
olkmen


 
Регистрация: 18.07.2019
Сообщений: 24


то есть если их производят, то экспертиза пропустит их по отмененому госту?
olkmen вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 10:20
#142
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от olkmen Посмотреть сообщение
то есть если их производят, то экспертиза пропустит их по отмененому госту?
От настроения эксперта зависит.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 17:03
#143
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Нету их прокатных в продаже, нету. Не заморачивайся даже.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 17:46
#144
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нету их прокатных в продаже, нету. Не заморачивайся даже.
последние у ЕВРАЗА 70Б1-70Б4, 70Ш1-70Ш5
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 18:45
#145
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
последние у ЕВРАЗА 70Б1-70Б4, 70Ш1-70Ш5
70Б2. Крупнее в радиусе 1000 км от Москвы в продаже нету. В т.ч. у евраза.
по Ш - да, 70Ш5
Все, что крупнее - сварное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Евраз_70Б2.jpg
Просмотров: 76
Размер:	127.4 Кб
ID:	223105  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 04:05
#146
olkmen


 
Регистрация: 18.07.2019
Сообщений: 24


а по какой причине их убрали?
olkmen вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 12:21
1 | #147
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
70Б2. Крупнее в радиусе 1000 км от Москвы в продаже нету. В т.ч. у евраза.
к нам представитель приезжал дал свои таблички все что зеленым, сказал в течении 3х дней максимум неделя. Красным под заказ, но если объем большой то они этот заказ отслеживают и сопровождают к нужному сроку.
Вложения
Тип файла: xlsx Доступность двутавров ЕВРАЗ НТМК.xlsx (30.0 Кб, 49 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 13:27
#148
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от olkmen Посмотреть сообщение
а по какой причине их убрали?
не пользуются спросом
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 13:33
#149
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
к нам представитель приезжал дал свои таблички все что зеленым, сказал в течении 3х дней максимум неделя. Красным под заказ, но если объем большой то они этот заказ отслеживают и сопровождают к нужному сроку.
табличка в екселе-мокселе - это хорошо. Но есть и лучше.
На вот, погляди
https://www.emi.evraz.com/catalog/ba..._1/?PAGEN_1=28
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23мет.jpg
Просмотров: 108
Размер:	102.4 Кб
ID:	223127  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 15:31
#150
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На вот, погляди
что-то не совпадают ограничения в екселе и в прайсе на сайте. А представитель рекомендовал на эксель ориентироваться.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 17:16
#151
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
что-то не совпадают ограничения в екселе и в прайсе на сайте. А представитель рекомендовал на эксель ориентироваться.
Если бы эксель еще и балки катал - вообще цены бы ему не было
Offtop: И я бы не относился пренебрежительно к 23мет.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разработка нового ГОСТ взамен СТО АСЧМ 20-93

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53