Непрочитано 05.11.2014, 11:46 #1
Как уменьшить расчетную длину элемента фермы?
Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

Здравствуйте!

есть ферма, пролетом 15 м и высотой 4 м! При расчете фермы никак не проходит стойка по предельной гибкости в плоскости XOZ! как можно уменьшить расчетную длину, чтобы стойка прошла?сечение слишком большое получается для такого пролета.... предельную гибкость задавал как для сжатого элемента 120!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_22.jpg
Просмотров: 482
Размер:	106.4 Кб
ID:	138110  

Просмотров: 11672
 
Непрочитано 05.11.2014, 11:49
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а зачем она там? Раскрепить нижний растянутый пояс?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 11:53
#3
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а зачем она там? Раскрепить нижний растянутый пояс?
стойка? да...
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 11:57
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А сечение какое? И почему считаете, что надо иметь ей 120 гибкость, когда она по сути нулевая? Для ненагруженных элементов в нормах другая цифра...
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 11:59
#5
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А сечение какое?
уголок 90х8

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И почему считаете, что надо иметь ей 120 гибкость, когда она по сути нулевая?
а какая гибкость должна быть? стойка в одних сочетаниях усилий сжатая, а в других растянутая! брал как для сжатого....

----- добавлено через ~3 мин. -----
а вообще без стойки этой можно обойтись ?
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:07
#6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
предельную гибкость задавал как для сжатого элемента 120
У элементов решётки фермы предельная гибкость точно не 120. Как минимум 150 (смотрите пункт 2 таблицы 19* СНиП II-23-81* или пункт 2 таблицы 32 СП 16.13330.2011).
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:08
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
90х8
У 90х7 радиус инерции больше, например.

Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
стойка в одних сочетаниях усилий сжатая, а в других растянутая!
Теормех вспоминайте, а не в машину смотрите. Ничтожное сжатие/растяжение в ней может и появится, но почему бы не вырезать нижний центральный узел и не составить уравнения равновесия?


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
а вообще без стойки этой можно обойтись ?
Откуда я знаю, Вы ж проектировщик, Вы ж её туда воткнули.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
пункт 2 таблицы 32 СП 16.13330.2011
В пункте 2а минимальная гибкость получится 180 (альфа>= 0.5 -> 210-60*0.5 = 180).

И тут нужно пункт 6 смотреть, а не 2. Там 200.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:15
#8
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И тут нужно пункт 6 смотреть, а не 2. Там 200
Ещё 5 лет в университете на инженера поучитесь!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:21
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ekspert, узел-то вырезали?)
Или Вас смущает фраза "для уменьшения расчетной длины сжатых стержней"?
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:24
#10
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Это обычная стойка фермы.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:31
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ekspert, а по-моему шпренгель для нижнего пояса. Уберите его, что изменится?
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:37
#12
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Раскрепить нижний растянутый пояс?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
"для уменьшения расчетной длины сжатых стержней"?
Вы сами себе противоречите. Даю гарантию в 99,99% что нижний пояс растянут.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а по-моему шпренгель для нижнего пояса. Уберите его, что изменится?
Убрать или оставить - это будет решать проектировщик! А по выложенной автором темы схеме - это обычная стойка.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 12:38
#13
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Уберите его, что изменится?
ничего не изменилось
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:42
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Вы сами себе противоречите
я спросил, смущает ли Вас именно слово "сжатых"?

Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
по выложенной автором темы схеме - это обычная стойка
по выложенной автором схеме - это обычный шпренгель)
Посмотрите в аттач - вот там стойки.

А если у автора посередине к нижнему поясу будет что-то подвешено - эта штука станет рабочим элементом фермы - стойкой или даже подвеской, если хотите.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
ничего не изменилось
А зачем она там? Изначально-то Вы её туда зачем-то запихнули. Без неё нижний пояс по гибкости не проходит?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-11-05-001.png
Просмотров: 156
Размер:	7.8 Кб
ID:	138119  
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:53
#15
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А если у автора посередине к нижнему поясу будет что-то подвешено - эта штука станет рабочим элементом фермы - стойкой или даже подвеской, если хотите.
По вашему мнению, для того что бы стойка стала стойкой, к ней необходимо что то подвесить?

Во всех сериях и учебниках данные элементы называются стойки!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:56
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ekspert,
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Во всех сериях и учебниках
нет таких элементов которые идут от узла с раскосами верхнего пояса к узлу без раскосов нижнего, только если в этом узле нижнего пояса не висит кран какой-нибудь.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:01
#17
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нет таких элементов которые идут от узла с раскосами верхнего пояса к узлу без раскосов нижнего, только если в этом узле нижнего пояса не висит кран какой-нибудь.
Угу. Если там к нижнему поясу ни чего не подвешивается то в принципе можно от 3 элементов на ферме избавиться.
gad вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:02
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gad, ну хоть кто-то меня понимает)
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:03
#19
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нет таких элементов которые идут от узла с раскосами верхнего пояса к узлу без раскосов нижнего
Сразу видно что Вы "теоретик" и не бывали на реальных объектах. А я 15 лет как "практик" и таких ферм на объектах перевидал очень много.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:17
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
таких ферм на объектах перевидал очень много
Я тоже много чего перевидал на объектах, хоть опыта у меня явно поменьше. И как уж там на объектах кто кого не называл. Колонна из двутавра - поэтому балка, вертикально - стойка, прогоны - затяжки, раскосы-подкосы-укосины-поперечины-хреновины... Но не всякий элемент, который находится между верхним и нижним поясом, является полноценным рабочим элементом фермы. В данном случае - это либо шпренгель, либо декор, если и без него гибкость пояса в порядке.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:51
1 | #21
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop: >Arikaikai
Плюньте на это(но не в монитор). Все равно ни кому ни чего не объясните(уже поздно).
И так уже слишком много сказали(бесплатно) по этой теме(которая и выеденного яйца не стоит).
Я стараюсь обходить такие темы стороной, но т.к. увидел Вас решил немного флудануть.
P.S. Вообщем бросьте, не надо.
gad вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:35
#22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
Цитата: А сечение какое?
уголок 90х8
А почему в сечении этой стойки только один уголок? У вас ферма приходит на монтаж как единый элемент? А кто мешает поставить два уголка в сечении стойки? тем более если у вас ферма на монтаже из двух частей собирается. Центральную стойку , как правило, делают из двух уголков и в сечении они располагаются "крестом". Один из этих уголков приходит с левой половиной фермы, а другой ставится зеркально и входит в состав правой половиной фермы. На монтаже эти уголки соединяют прокладками (сухариками) на сварке. Тогда у вашей стойки будет более чем достаточная жесткость и она вполне пройдет по предельной гибкости.
Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
есть ферма, пролетом 15 м и высотой 4 м!
Может вы нам поведаете почему при пролете всего лишь 15 м всенепременно нужна ферма, да еще и со шпренгелями? И почему при пролете всего лишь 15 м трапециевидная ферма должна иметь высоту 4 м в середине пролета? По-моему вы просто неправильно выполнили компоновку конструкций фермы. Из-за этого у вас проблемы в том числе и с предельными гибкостями элементов.
Из рисунка в посте №1 я вижу, что месье топикстартер понимает толк в извращениях!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:31
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Да, длительные праздники противопоказаны...
Для этой стойки гибкость 400.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:41
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, обоснуй. Она ведь не растянута. Люди её вот к элементам решетки причисляют. Собственный вес так вообще в ней продольное усилие вызывает. А пьяная муха пролетающая может даже изгиб.

И вот еще:
Цитата:
Стойка - вертикальный стержень, служащий опорой для чего-либо в каком-либо сооружении, устройстве, приспособлении, либо само сооружение, устройство, приспособление, включающее такой стержень
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 19:16
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Подвесь к нижнему концу булыжник и будет растянута.Offtop: Что булыжника жалко?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 19:39
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, подвесь булыжник и станет нужной
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 06:02
#27
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А почему в сечении этой стойки только один уголок? У вас ферма приходит на монтаж как единый элемент? А кто мешает поставить два уголка в сечении стойки? тем более если у вас ферма на монтаже из двух частей собирается. Центральную стойку , как правило, делают из двух уголков и в сечении они располагаются "крестом". Один из этих уголков приходит с левой половиной фермы, а другой ставится зеркально и входит в состав правой половиной фермы. На монтаже эти уголки соединяют прокладками (сухариками) на сварке. Тогда у вашей стойки будет более чем достаточная жесткость и она вполне пройдет по предельной гибкости.
ферма и так из парных уголков...
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 09:51
#28
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
ферма и так из парных уголков...
Вы на вопрос так и не отвечаете. У вас центральная стойка из двух уголков 90х8? Да еще и поставленных "крестом"? И у вас при длине такой стойки 4 м она по гибкости не проходит? Тогда - чудеса у вас происходят, да и только!
И почему у вашей фермы при пролете 15 м высота в середине пролета 4 м? Почему такая странная компоновка конструкций фермы? Тоже молчать будете?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 11:15
#29
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
И почему у вашей фермы при пролете 15 м высота в середине пролета 4 м? Почему такая странная компоновка конструкций фермы? Тоже молчать будете?
мне сказали посчитать такую ферму я и считаю...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Центральную стойку , как правило, делают из двух уголков и в сечении они располагаются "крестом".
а можно все стойки фермы поставить крестом?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы на вопрос так и не отвечаете. У вас центральная стойка из двух уголков 90х8? Да еще и поставленных "крестом"? И у вас при длине такой стойки 4 м она по гибкости не проходит?
изначально центральная стойка была из 2-х парных уголков (90х6) поставленныя тавром! все проходило, просто меня смущало такое большое сечение...
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 13:38
#30
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
мне сказали посчитать такую ферму я и считаю...
А вы не просто считайте. Вы у тех, кто вам сказал такую ферму посчитать, спросите: "А почему она такая?" А то вообще никогда ничему не научитесь.
Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
а можно все стойки фермы поставить крестом?
Можно. Но не нужно. Посмотрите какие при этом получатся фасонки. Сечение из двух уголков, стоящих тавром более компактное (в смысле соединения с фасонкой).
Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
изначально центральная стойка была из 2-х парных уголков (90х6) поставленныя тавром! все проходило, просто меня смущало такое большое сечение...
У вас ферма монтажных соединений не имеет что-ли? Вы не смущайтесь. Вы все равно два уголка ставьте. Не обязательно 90х6.
Кто вам мешает в типовые серии посмотреть? Заодно и увидите как профессионалы фермы из уголков делают.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 02:23
#31
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


огород! предлагаю отправить в БСК! афтар, жги исчо!
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 05:29
#32
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


спасибо всем!!! очень помогаете!

----- добавлено через ~2 ч. -----
можно еще вам задать один вопрос...

Если в ферме максимальные усилия N не превышают 20т, можно применить фасонку толщиной t=8 мм ?
Или не подскажите пожалуйста литературу, где есть таблица выбора фасонок в зависимости от усилий в ферме....
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 10:22
#33
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
Если в ферме максимальные усилия N не превышают 20т, можно применить фасонку толщиной t=8 мм ?
Можно. Смотрите, например, учебник Беленя (Кудишина) "Металлические конструкции" таблица 9.2 "Рекомендуемые толщины фасонок".
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 12:01
#34
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Можно. Смотрите, например, учебник Беленя (Кудишина) "Металлические конструкции" таблица 9.2 "Рекомендуемые толщины фасонок".
спасибо большое!
Начинающийй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 12:31
#35
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


А как можно выполнить узел крепления фонаря к ферме из парных уголков? есть ли какие-нибудь серии? подскажите пожалуйста...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_25.jpg
Просмотров: 75
Размер:	65.7 Кб
ID:	138357  
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:25
#36
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Начинающийй, такое впечатление, что вы один в пустыне работаете. У вас начальник есть? Он хоть на один ваш вопрос может ответить? Обычно на такие вопросы, как ваши, отвечает даже не главспец, а всего лишь старший инженер. Ну нельзя же абсолютно всю работу выполнять руководствуясь только форумом. Так не работают!
А начальству своему скажите, чтобы вам базу данных по НОРМАМ купили, например, NormaCS или Стройконсультант. (Не так уж это и дорого для фирмы!) Вот и будете там на типовые узлы в сериях смотреть.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 13:58
#37
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Начинающийй, такое впечатление, что вы один в пустыне работаете. У вас начальник есть? Он хоть на один ваш вопрос может ответить? Обычно на такие вопросы, как ваши, отвечает даже не главспец, а всего лишь старший инженер. Ну нельзя же абсолютно всю работу выполнять руководствуясь только форумом. Так не работают!
А начальству своему скажите, чтобы вам базу данных по НОРМАМ купили, например, NormaCS или Стройконсультант. (Не так уж это и дорого для фирмы!) Вот и будете там на типовые узлы в сериях смотреть.
ну хотя бы так ответили.....
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 14:12
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
ну хотя бы так ответили.....
Offtop: А ты уверен, что остальные посоветовали что-то дельное?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 18:46
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Лови. Прокатят скорее всего 2 20-ых болта 5.8 или 12 см. kf=6 мм Э42

----- добавлено через ~3 мин. -----
Также смотри серию в dnl 1.464

----- добавлено через ~6 мин. -----
Вообще чтобы ответить на твой вопрос нужно понимать какой тип сечения элементов ты используешь для стоек фонаря, есть ли в здание агрессия - при сильной агрессии нельзя применять уголки в тавр и ряд других сечений, какое соединение элементов между собой у тебя предусмотрено в проекте - болтовое или на монтажной сварке с применением монтажных болтов, какой у тебя пирог покрытия.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Продумай и представь процесс сборки и монтажа - для того чтобы понимать габариты отправочных марок. Это может изменить КМДшник согласовавший с тобой решение, но всё равно ты должен поработать над этим вопросом.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Пока опыта мало старайся применять серийные решения - т.е. начинаешь работать над зданием или сооружением присмотри типовые подборки, постарайся их адаптировать к твоему объекту.
Вложения
Тип файла: zip DSC_0101.zip (1.28 Мб, 28 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 05:19
#40
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Лови. Прокатят скорее всего 2 20-ых болта 5.8 или 12 см. kf=6 мм Э42

----- добавлено через ~3 мин. -----
Также смотри серию в dnl 1.464

----- добавлено через ~6 мин. -----
Вообще чтобы ответить на твой вопрос нужно понимать какой тип сечения элементов ты используешь для стоек фонаря, есть ли в здание агрессия - при сильной агрессии нельзя применять уголки в тавр и ряд других сечений, какое соединение элементов между собой у тебя предусмотрено в проекте - болтовое или на монтажной сварке с применением монтажных болтов, какой у тебя пирог покрытия.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Продумай и представь процесс сборки и монтажа - для того чтобы понимать габариты отправочных марок. Это может изменить КМДшник согласовавший с тобой решение, но всё равно ты должен поработать над этим вопросом.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Пока опыта мало старайся применять серийные решения - т.е. начинаешь работать над зданием или сооружением присмотри типовые подборки, постарайся их адаптировать к твоему объекту.
Вложения
DSC_0101.zip (1.28 Мб, 4 просмотров)
Спасибо! а какой лучше вариант выбрать из Вами предложенных? на болтах или на сварке? у меня сечение стоек фонаря из трубы 100х6, верхний пояс фермы уголок 100х8
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 13:30 Расчетная длина ВП ригеля
#41
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Добрый день, коллеги! Требуется помощь)
Прошу пояснить, какая расчетная длина будет у верхнего пояса данного ригеля (ферма, балка или фелка?), и аргументировать. Спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фелка.jpg
Просмотров: 115
Размер:	211.6 Кб
ID:	223034  
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 13:55
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Добрый день.
Аргументированная расчетная длина любого стержня данной системы для поэлементной проверки - это длина, полученная на основе анализа КЗУ и форм потери устойчивости этой системы с учетом жесткостей элементов, жесткостей сопряжений в узлах и схемы нагрузок для рассматриваемого сочетания.
Такой анализ трудоемок, муторен, требует знания всех исходных, в связи с чем конкретные величины Lef на данный момент неизвестны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:00
#43
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Аргументированная расчетная длина любого стержня данной системы для поэлементной проверки - это длина, полученная на основе анализа КЗУ и форм потери устойчивости этой системы с учетом жесткостей элементов, жесткостей сопряжений в узлах и схемы нагрузок для рассматриваемого сочетания.
Такой анализ трудоемок, муторен, требует знания всех исходных, в связи с чем конкретные величины Lef на данный момент неизвестны.
Это Вы прям напугать решили)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:06
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


1.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:10
#45
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1.
1 - это коэффициент расчетной длины, вы имеете ввиду. То есть Lef = 16 м ?
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:16
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для информации.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:20
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
какая расчетная длина будет у верхнего пояса данного ригеля
в плоскости или из плоскости?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:27
#48
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в плоскости или из плоскости?
в плоскости.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:50
#49
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


посмотрите п. 10.1 СП 16.13330.2011

в плоскости - l между узлами
из плоскости - расстояние между узлами, закрепленными от смещения в продольном направлении.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 15:48
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
ферма, балка или фелка?
Offtop: Фекалка!
Офигенная конструкция. Из уголков?

Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
какая расчетная длина будет у верхнего пояса данного ригеля
Любая. Какая понравится. Я бы взял 6 м.

А усилия определены?
Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
и аргументировать.
Вот с этим проблема...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 15:58
#51
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Офигенная конструкция. Из уголков?
Похоже на профили из ЛСТК. И узлы с кучей болтов от туда, вместо сварки.

Кстати при таком уклоне, как считать крайние элементы это стойки или раскосы? Хотя подписаны как стойки.

Последний раз редактировалось Demmer, 11.02.2020 в 16:08.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:00
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Это Вы прям напугать решили)
Напугать решили тот, кто сконструировал сии причуды. Думал же он что-то в процессе созидания, зачем так, для чего так, отчего так, и почему именно так надо. Т.е. представлял же он, как будет терять устойчивость сия конструкция? Если автор Вы, то сообщите, каковы исходные принципы? Чего добивались и на что рассчитывали? С какого перепугу вдруг после всего возник вопрос - а чему вообще-то равны расчетные-то длины тут у нас? У автора была задача использовать б/у элементы неизвестного происхождения?
Как задумывалась-то? Что примерно думали изначально насчет расчетных длин?
Пугает вот вся эта странная авантюра...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:07
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как задумывалась-то?
Offtop: Ха. Был случай на излёте "перестройки". Пришёл в контору перец. Говорит: "У меня есть 50 тонн уголка 50х4. Сделайте мне из него здание 30х30х15м" Главный отказался. А зря. Похоже это из той-же "оперы".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:22
#54
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ха. Был случай на излёте "перестройки". Пришёл в контору перец. Говорит: "У меня есть 50 тонн уголка 50х4. Сделайте мне из него здание 30х30х15м" Главный отказался. А зря. Похоже это из той-же "оперы".
Скорее всего тут ЛСТК по СП 260.1325800.2016, два профиля ЛСТК по середине пластина
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 35
Размер:	23.2 Кб
ID:	223042  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:25
| 1 #55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ха. Был случай на излёте "перестройки". Пришёл в контору перец. Говорит: "У меня есть 50 тонн уголка 50х4. Сделайте мне из него здание 30х30х15м" Главный отказался. А зря. Похоже это из той-же "оперы".
Где-то я уже это слышал.... https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115359
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:31
| 2 #56
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главный отказался. А зря.
Действительно зря. Такой шедевр пропал...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:57
#57
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
тот, кто сконструировал сии причуды
Все украдено до нас
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18.png
Просмотров: 70
Размер:	288.8 Кб
ID:	223048  
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 17:05
#58
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Добавим ясности.
Анализирую проект. Очень экономичный итог. Менеджеры рвут на части.

Каркас из лстк. Пояса, стойки - сигма-образные профили, стенкой друг к другу.

Решил сделать анализ устойчивости. Взял ферму пролетом 12 м (была ферма похожая, но переделал под аналогичную)
Получил свободную длину, равную длине панели.
Результат во вложении.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Все украдено до нас
С серией ознакомлен. Пояснений по р/д не увидел там.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мю.jpg
Просмотров: 48
Размер:	200.6 Кб
ID:	223049  

Последний раз редактировалось E_winner, 11.02.2020 в 19:14.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 19:03
#59
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
в плоскости - l между узлами
Не все так просто, особенно при несимметричном загружении. Если вставить в узлы шарниры - получим ГИС со всеми вытекающими.
Много лет проектирую подобные фермочки и всегда L0 балки большой вопрос.
Считаю верным подход Ильнура.
При равномерном загружении всего пролета в первом приближении, думаю, можно принять L0 равным длине прямолинейного участка (ската).
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 19:13
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Все украдено до нас
В конструкции "до нас" хоть четко видна ИДЕЯ - жесткий во все стороны трубчатый стержень вверху и гибкая-гибкая затяжка внизу, везде чистые шарниры (насколько углядел). Тут как бы и вопросов-то не возникает.
А в выложенном непонятной жесткости сечения непонятно как сопряженные...
Если E_winner ввел в расчет правильную схему (как бы достаточно хорошо соответствующую реальной конструкции), то он полученные мю и может пользовать.
И так нужно поступать всегда...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 19:20
#61
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ввел в расчет правильную схему (как бы достаточно хорошо соответствующую реальной конструкции)
Вполне. Слева закрепление по X, Z. Справа только по Z.
Пояса неразрезные, опорные раскосы и решетка примыкают шарнирно. Нагрузка приложена в узлы, где будут крепиться прогоны. Жесткости стержней реальные.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 07:08
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Справа только по Z.
Надо всю раму считать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 08:44
#63
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Да еще и почитать СП 260.1325800.2016 там есть некоторые требования (одним СКАДом не обойтись)

Последний раз редактировалось Demmer, 12.02.2020 в 08:52.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:04
#64
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надо всю раму считать.
Если ввести колонны, то устойчивость будут терять именно колонны.


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Да еще и почитать СП 260.1325800.2016
Вы хотели сказать про редуцированное сечение? Если об этом, то подбор производится по СП260.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:31
#65
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Если об этом, то подбор производится по СП260.
В новом СКАДе реализовали подбор по СП260? Если да то вопрос снимается.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:35
#66
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
В новом СКАДе реализовали подбор по СП260?
Нет, в SCADe этого нет. В SCADe только статический расчет, анализ НДФ. Подбираю в статике сталь Ing+
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:37
#67
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#41
Ставлю на 2,8х1558 (не более 4,4 м)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:42
#68
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Пояснить можете?

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ставлю на 2,8х1558
- ЭТО ЧТО?


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
(не более 4,4 м)
- ЭТО РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА?
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:48
#69
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Нет, в SCADe этого нет. В SCADe только статический расчет, анализ НДФ. Подбираю в статике сталь Ing+
Ясно мы так же считали, с Ing+ не работал есть еще CFSteel.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 29
Размер:	74.3 Кб
ID:	223060  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 24
Размер:	67.8 Кб
ID:	223061  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:53
#70
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Ясно мы так же считали, с Ing+ не работал есть еще CFSteel.
Да, знаком с ней. Когда выбирали, у CFSteel не было возможности учесть Mz (у прогонов, например).
E_winner вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уменьшить расчетную длину элемента фермы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Несущая способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу фермы из ГСП a3x Металлические конструкции 4 11.04.2013 15:17
Расчётная длина элемента фермы y.n.p.v.r. Металлические конструкции 5 28.01.2013 10:07
Как найти расчетную длину элемента в скаде? nikolay2 SCAD 3 30.04.2012 23:47
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14