| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.11.2014, 01:06 | #1 | |
Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции.
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 34964
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Помогите ответить на 3 вопроса:
1. Какие швеллеры выбрать для того, чтобы 2-ой этаж держался? 2. Потребуется ли дополнительно поставить колонны(т.е. сдвинув второй этаж влево я сделал большую нагрузку или нет)? 3. Можно ли опереть контейнеры именно гнутым швеллером на свайный фундамент? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Идея отчаянная и без нужной инженерной подготовки ее не решить.
Контейнер снизу не рассчитан на нагрузку посередине пролета, т.е. там нет стоек, а вы хотите на него контейнер поставить. Контейнер конечно на него можно поставить, но только так, чтобы он ровно на него лег чтобы вся нагрузка передавалась через стойки. Также интересный момент, вы вырезаете окна, но стальной лист он как-бы обеспечивает жесткость всей этой конструкции, т.е. вы нарушаете ее и нужно усиливать этот проем. С утеплением тоже придётся помучится - в местах крепления саморезов или болтов будут промерзания и конденсат, а следственно коррозия или плесень. В общем задача конечно выполнимая, но это потребует не мало ресурсов. Лучше постройте нормальный дом. Зачем вам эта консервная банка? Денег на этом много вы не сэкономите, я даже сомневаюсь что на этом можно денег сэкономить т.к. вы может и думаете что это 2-а контейнера друг на друга поставить, но данное решение технически не проработано. Никто вам тут не скажет какой швеллер нужно ставить т.к. это совсем не типовое решение и даже данных по нагрузкам нет, нет схемы расположения силовых элементов, то что вы выложили совсем нельзя применить если человек не знаком с конструкций контейнера. Если у вас есть необходимый опыт и знания, то беритесь, если нет, то не советую. Ну и качество этого дома будет ужасное, звук по металлу будет передаваться через весь дом, дом будет герметичным, поэтому там всё время будет душно, со временем это все будет корродировать, особенно в местах крепления. А там во Франции кто-нибудь живет в этом доме или это просто еще один проект из разряда "мы за безотходное производство". Сделанный только для того, чтобы статейку написать. Дом из бруса - это самый оптимальный из не дорогих для нашего региона, ну или каркасник.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Цитата:
2. Да потребуется, их необходимо поставить под консолью с самого края контейнера. 3. Конструкция контейнеров предусматривает передачу/восприятие нагрузок по опорам самого контейнера, поэтому сваи нужны только в местах передачи нагрузки. То есть исходя из выше сказанного, следует, что сваи нужны в 10 точках.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Я бы так сделал:
http://mzuxg2dlnexg4zlu.baum34.ru/12...ntejnerov.html Гораздо проще, надежнее и красивее. Если будет еще возможность - сверху можно этаж надстроить не напрягаясь. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Offtop: Строил каркасный, из блоков. Вывод: лучше кирпича так и ничего и не придумали. Камень на камень, кирпич на кирпич (с)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Ну вы и даете, конструкторы.
Пожалуйста, помогите указать, какая высота швеллера требуется именно для повторения французского проекта? Это сварной швеллер, с короткими полками. Просто напишите, какая высота и толщина требуется чтобы нести второй этаж со снегами 300кг/м2 и 10 тонн контейнеров. Что касается герметичности, это мне и нужно. Да, контейнер к вашему сведению из низколегированной клртеновской стали. Утепление - вентфасад, с 200мм экологичной латексной ватой. Эти проблемы я уже давно решил, проживая в каркасном доме. Мне нужно знать, какой высоты потребуется швеллер для копирования французского проекта. П.с. На втором этаже, на фотографиях монтажа, стоит даже не швеллер, а пластина сантиметров 40. дом жилой. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А кроме Вас в доме жить кто-нибудь будет? Если да - два швеллера 40 в коробочку и окропить святой водой. Если нет - один 12 и до понимания, что сложные инженерные задачи нужно ставить перед инженерами, а не требовать у людей непонятно что. Ни разрезов, нихрена не дали, не объяснили, куда Вы швеллер пихать собираетесь, но, блин, номер ему, понимаешь ли.
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- а нахрена, если дом всё равно герметичный и испарения от утеплителя внутрь идти не будут? Вы собираетесь строить дом, в котором как раз-таки целесообразно применить эффективный неэкологичный утеплитель, но применяете какую-то сомнительную штуку, которую на всем рынке предлагает только один производитель, потому что она экологичная? Да как ни крути - упавший с Вами внутри контейнер - вещь гораздо более опасная, нежели пары фенола)) |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
я вам повторяю, что никакого швеллера вам не надо, всё что требуется для вашего варианта, я вам написал. Для французского - такой же подход, только поскольку расположение верхнего контейнера симметрично, стоек по краям контейнера нет, но это не значит, что хитрый француз не поставил стойки в местах опирания верхнего контейнера, более того, он был обязан и верхний так же усилить + обвязать верх верхнего контейнера. В вашем случае, стойки необходимы, иначе "система" просто опрокинется.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Автору неплохо бы с этим познакомится: ГОСТ Р 51876-2002 (ISO 1496-1-90)
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Низколегированный - это к тому, что гнить контейнер не будет, если его не понуждать.
Ursa PureOne - хороший утеплитель, в одном доме был заложен около 3-х лет назад. Сейчас с ним полный порядок. В любом каркаснике под ПМЖ требуется полная герметичность. В плюс к этому буду дополнительно обрабатывать контейнер изнутри. Давайте не касаться этих вопросов. __________________________ Все дело в том, что хитрые французы не ставили доп.стойки. В моем случае я сдвинул второй этаж, поэтому знаю, что они потребуются. Мне насчитали решетчатые колонны из швеллера №16. Стенки на 1-м этаже они не резали (окна с торцов). В принципе, я думаю сделать на первом этаже "имитацию" контейнеров, которые штабелированы по обычным правилам. Низколегированная (кортеновская) сталь мягче, чем Ст.3сп, но что интересно, стойки контейнера, которые держат 27 тонн полезной нагрузки выполнены из уголка 155х170х4мм, причем фитинг утоплен внутрь, а контейнеры в штабелях опираются на края стоек. Т.е. я собираюсь исполнить силовой квадрат 1-го этажа: вварить дополнительные 4 стойки из проф.трубы 160х160х8 ст.3сп. Это будут как бы "мини-контейнеры" внутри дома. Посмотрите на одну из фотографий монтажа - на втором этаже нет вообще никаких стоек. Отсюда вопрос: если контейнер "сидит на пузе", неужели швеллер №16, который является нижними балками не дает этому этажу сложится? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
p.s. Прошу понять, почему я обращаюсь на форум... Ранее я заказал полный проект у конструктора: фундамент, архитектурный проект, усиление. В итоге мне насчитали 26 бетонных свай 200мм по 5,3 метра и более 6 тонн металла, притом что грунт - плотный сухой песок с коэф. 2,5 (по геологическим изысканиям). В итоге средства на расчеты потрачены, остается заказывать частичные расчеты и додумывать самому.
Контейнеры стоят на участке, фундамент завинчен, планировка и эскизы есть. Требуется справится с усилительной конструкцией. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В-общем так: стройте по наитию, по фото, авось не упадет. Вам инженера не смогут помочь, т.к. контейнер является готовым изделием, системой со множеством взаимосвязанных непростых с точки зрения строительных конструкций элементов, для расчета которой нужно сильно попотеть. Тем более что Вы усиленно навязываете способы усиления и типы профилей. Как бы это не тот случай, когда сложность расчетов оправдывается стоимостью объекта. Чего стоит только расчет на устойчивость гофропрофиля стенки...Еще уголки на изгиб... Так что на глаз, по грубым прикидкам. Arikaikai, есть предположение. что возможно они съемные, на время транспортировки и монтажа.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Да, эти стойки временные, чтобы днище контейнера не отогнуло вниз.
Пусть по грубым подсчетам, в сторону большего запаса прочности. Как вы считаете, "сымитировав" контейнеры внутри 1-го этажа подобным образом, возможно сделать эту схему? Посмотрите на 2-ой этаж |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, а я говорю, что контейнер не должен работать на изгиб и они его очень удачно вот такой системой держат. Хотя я бы перевернул раскосы. Хотя неясно, как потом связь между половинками этажа осуществляется, вряд ли два входа.. Но в 4 точках явно должны быть стойки. Контейнеры не должны иметь такого дикого запаса на местное смятие, они ж экономичными должны быть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Если можно, прокомментируйте мою схему.
На планировочной схеме оригинального проекта вызывают вопросы данные стены "с пустотами". Как вы считаете, что это (коммуникации или как раз усиление)? Также фотографии, где видны места, возможно от балок и колонн, может просто от коммуникаций. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Чего-то по виду их на фото, мне кажется, что это некие технологические элементы, которые после монтажа будут удалены. Как-то внутри контейнера, внутренности которого видно, перегородки будущих комнат никак не согласованы со стойками. Да и связи расставлены так, что воткнуть там дверь неясно куда.
Цитата:
А потом, имея положение этих стоек, задаваться планировкой. А в целом - надо считать, чтоб однажды не случилось чего. И еще ИМХО. Как вариант на даче - было бы ничего так, а как дом для постоянного проживания... не знаю, может я слишком консервативен, но какой-то "бич-вариант" получается. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Если использовать "вентфасад" с 200мм утепления, дом получится очень хороший. Разница в том, что вентфасад нужно крепить не к бетону или кирпичу, а металлу. Есть готовые комплекты, даже самонарезающие шурупы и термопроставки, углепластиковый крепеж. Изнутри... да здравствует Knauf и его гипсокартонные профили (кому покрепче - ГВЛ). А вообще, если бы не заморочки с консолями - выбрал классический каркас.
По некоторой информации, второй этаж держится на 2-х стойках, прикладываю примерную схему. Швеллер - сварной, по индивидуальным размерам. Осталась главная загадка: почему не "складывается" второй этаж (после удаления временных опор)? На фотографиях, запечатлевших монтаж дома, не видно никакого усиления в нижней части "рамы". P.S. И посмотрите в окна 2-го этажа. Временные подпорки и укосины убрали. http://smallhousebliss.com/2013/07/1...allhousebliss/ P.P.S. В этом доме живет семья. Жаль, что съездить во Францию очень дорого, Pont Péan, 35. Последний раз редактировалось yurikalinin, 27.11.2014 в 22:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Морской контейнер, он используется для перевозки товаров через континенты, но он также может быть использован для дома. Это концепция, разработанная Клеман Жилле. "Контейнер из Кортен стали, сплав, который не будет ржаветь в глубину и может выдерживать нагрузку одной тонны на квадратный метр, против 250 кг только для обычных строительных материалов. "Архитектор Шартр-де-Бретань также увидел в этом инновационного материала, это отличный способ снизить стоимость строительства дома, особенно для семей с низкими доходами.
"Когда я представил свой проект, Ренн мегаполис, в первую очередь мы смотрели на меня с широко раскрытыми глазами. "Таким образом, он построил свой прототип, в Понт-Пин.Первый "Crossbox дом" вне земли в 2008 году павильон построен с четырьмя сложены контейнеры, переработан, изолированы и одет так, что мы больше не отличить материально-технической базы. Так B3 Экодизайн имеет тридцать достижений. Частные дома в Montgermont, в Cintré, медицинский кабинет в Брон (Кот d'Armor), деловых зданий (600 м2 офис для пятидесяти контейнеров с MX в Acigné) или социального жилья (11 павильонов домовладения в Сен-Жиль). Контейнеры, сделанные в Китае, приобретенные после одной перевозки товаров в Европу. Они вырезаны, сварные, обрабатываются, изолированных в производственном цехе B3 Экодизайн La Meziere, затем перевезен в трейлере и осаждаются на месте с помощью крана. "Либо две недели студийная работа для области 100 м2, в течение двух-трех недель отделка сайте. "Для общей стоимости € 1250 за квадратный метр без учета налогов. "Мы по рыночной цене, но цель состоит в том, чтобы выиграть от 20 до 30% промышленным способом производства типа павильона. "Для этого компания переедет в январе Ла-Мезьер, чтобы обосноваться в СРП здания, в рамках повторного индустриализации автомобильной сайте. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Цитата:
Надо делать расчет, по которому и станет ясно, насколько жесткая конструкция образуется после омоноличивания 2х контейнеров (в принципе, думаю, средняя балка такой спарки вряд ли будет играть, чай не 30т в таком домике размещать будут. А стоек в наружных стенах спарки вполне может быть достаточно). Но проблема в том, что если делать упрощенный расчет (тупо по каркасу, без учета жесткой обшивки - будет заведомый перерасход металла на усиление, а если делать полный (т.е. уже с учетом гофролиста) - то это весьма и весьма сложно. И дорого, как следствие. От может вам и считали контейнеры как каркас без учета обшивки. Хотя он тем и хорош (контейнер), что в нем нет лишнего. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Прошу обратить внимание на типичную фотографию: ричтракер поднимает груженый контейнер (27-29 тонн) за середину:
p.s. Ошибка, это большегрузный погрузчик, в отличие от ричтракера берет вилами. Как видите, контейнер не раздавливает, значит днище справляется. Получается, что можно укрепить крышу 2-го этажа и пустить нагрузку через заводские стойки на нижнюю раму (хотя там швеллеры 160мм)? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
да, да присмотритесь... качество фото конечно оставляет желать лучшего, но даже с таким, видно, что никаких вил под днищем контейнера нет))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Сдаётся мне что контейнер весьма жесткая штука, ведь он работает весь целиком, а не какой то там швеллер снизу все держит. Думаю как его не поставь, он все выдержит. А вот если начать в нем проемы делать, то тут сразу же большой вопрос появляется. А рассчитать такой контейнер, да с проемами, да еще и с усилениями весьма не просто. В принципе этим можно, наверное, кому то заняться, но при условии, что это будет типовой проект и будет тиражироваться много раз. Вряд ли компания которая делала вам проект, делала подобные расчеты включая работу контейнера. Скорее все просто приняла, будто контейнер никакой нагрузки не берет и является лишь ограждающей конструкцией. Отсюда и вес соответствующий. Подобную конструкцию можно самому реализовать без всяких контейнеров, собрать каркас из труб, да обшить, хоть тем же профлистом с утеплителем, а еще лучше сразу сэндвич панелями.
Есть решения модульных зданий, когда из готовых кирпичиков собирают бытовки и даже 3-х этажные задания. Но их точно не из контейнеров делают.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Где бесплатно раздают эти межконинентальные контейнеры, из понимаш Кортен-стали (это вам не шухры-мухры)? Списывают их что ли массово...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 27
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
При испытаниях для этого случая контейнер загружается до 1,6 брутто и выдерживается в поднятом состоянии 5 минут. По итогам не должно быть нигде никаких деформаций.
Испытательная нагрузка распределяется равномерно по всей площади пола. Но! Испытание только для контейнеров 1С 1СС 1СХ, 1D 1DX. Это 20 и 10 футовые контейнеры. 40 и 45 футовые - проемами для вил не оснащаются. И не испытываются таким образом, соответственно. Собственно, автор хочет сэкономить на нормальных расчетах, сэкономив и на самих стройматериалах (очевидно, у него есть возможность недорого взять списанные контейнеры). Ну и обсуждение переходит в разряд "прошу убедить меня в том что это возможно без какого-либо напряга". Еще раз скажу: хотите спать спокойно - ищите исполнителей, которые выполнят необходимые расчеты с учетом ослабления контейнеров (окна, двери, удаление боковой стены). Это, естественно, недешево. А тут вам на глазок никто ничего не скажет. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Прошу не наговаривать на меня. Я приобрел контейнеры за рыночную стоимость. Конструктору также оплатил всю требуемую сумму. Очевидно сложность таких расчетов и явилась всему причиной. Так что "халявы" у меня нет. прошу к дан
ой области больше не подходить. _________________ Что касается проемов для вил - в контейнерах, которые я приобрел - таких проемов нет. Что касается французского проекта - еще один человек (специалист) сделал предположение, что т.к. окон на 1-м этаже нет, то добавив швеллер на крышу получается гофробалка и никаких колонн там нет вообще. К сожалению это только предположение, считать у него тоже "нет времени". |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Значит, по итогам, у вас есть необходимая документация для сооружения. 6 тонн много - вникните в расчеты, и если считал, как каркас - предложите пересчитать с учетом обшивки. Скорее всего потребует доплату.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Цитата:
И никакаих дополнительных балок в вашем случае не требуется!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ну вот молодцы, взяли и поставили стойки! Главная фишка то была в консоли Несущая способность свай видимо указана по материалу. А чтобы узнать несущую способность свай по грунту надо испытания делать. Жесть!
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Хорошие грунты. Песок непучинистый. Сваю можно рассчитать вручную. Стат. испытания не нужны. А нужны ли тут сваи вообще? Может блоки по периметру выложить да и всё.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
По поводу "26 бетонных свай 200мм по 5,3 метра и более 6 тонн металла" - вы бы лучше обсудили с ним откуда и почему так и пришли к взаимовыгодному решению, а не бросили.
Сваи 200мм - что это за ботва? Хуже только винтовые... - Сколько у вас опорных площадок контейнеров проекцией падает на землю, сколько глубина промерзания района? Под каждый из них столбчатый фундамент на глубину промерзания и достаточно (можно и самому откопать и замонолитить). 6 тонн металла - если бы у меня попросили сделать такое - я бы тоже от греха подальше не использовал эти жестянки как несущие конструкции вообще, отсюда и такой вес. А, как вам ранее справедливо заметили, рассчитывать поведение продырявленной и поставленной ненатуральным способом жестянки вам никто не будет. Таким образом по поводу установки контейнеров - я советую под опорные места верхнего контейнера поставить индивидуальные колонны. Метса ослабления стенок проемами предварительно усилить стальным профилем по периметру. Ещё раз. У контейнера есть специальные опорные точки. Ставить надо на них. Установка контейнера на контейнер возможна только через эти точки. При хорошем грунте и при небольшой нагрузке экономически эффективны столбчатые фундаменты. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Уважаемый, зачем копать до глубины промерзания? Грунты не пучинистые (см. отчет). Один ряд блоков выложить да и всё.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Что вы можете сказать насчет следующих узлов:
-отдельностоящие колонны 2-го этажа, каждая из двух опирается на одну колонну - стоит ли делать в рамках 1-го этажа еще 4 колонны. Или проще будет использовать 2 стойки контейнера и 2 доп.колонны - можно ли опереть гнутый швеллер на пластину 250х250, без опорного столика. Как лучше проработать этот узел |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
вы правы, поправил в соответствие с #54
2 yurikalinin 1) ... колонны .... каждая из двух опирается на одну колонну што? 0_0 2) эти "стойки контейнера" расчитаны на опирание сверху? 3) подождите с узлами - со схемой сначала определитесь. можно или нет зависит от конкретных усилий в узле. не торопитесь. 4) вы не ответили на вопрос о промерзании (хотя бы район скажите) и плане опорных стоек. есть даташит какой-нибудь официальный? ищите официальную схему с планом опорных стоек. Интересно посмотреть что у вас получится. Последний раз редактировалось Daniil'85, 28.11.2014 в 18:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
1) 1 колонна - 1 свая (со стороны обособленных свай)
2) Контейнер имеет 4 стойки, на них обычно и происходит штабелирование с грузом 3) Фундамент будут завинчивать 2-го декабря. До 1 декабря нужно выяснить все окончательно 4) Московская обл., Раменский район, г.п.Кратово. Расчетное промерзание - 1,65 метра (по факту меньше). |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
1) Сваи в таком грунте нафиг не нужны.
Опираясь на п.2.29 СНиП 2.02.01-83* Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания,если:фундаменты опираются напески мелкими и специальными исследованиями на данной площадке установлено, чтоони не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальнымиисследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при ихпромерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения; - можно принять столбчатый фундамент выше глубины промерзания, т.к. даже если ваш домик перекосит - с ним ничего не случится (коллега был прав) Я бы предложил вкопать что-то вроде ФБС блока или что там у вас можно приобрести...(типа ФБС 6-6-6 1195 руб. 540 кг. 580х600х580) Две штуки - и можно ни о чем не беспокоится, даже в случае пучения вес блоков будет больше и грунт не поднимется. 2) которые по углам, получается? тогда это всё, что можно использовать. в таком случае колонны под верхний контейнер будут проходить нижний насквозь. не вижу, кстати, ничего сложного. можно сдвинуть и поставить на улице. 3) не будут. 4) "по факту меньше" не интересует. Смотри цитату из п.2.29 СНиП 2.02.01-83* Добавил. Впрочем, столбы или винтовые решать вам после сравнения цен. В любом случае придется выравнивать отметку центрирующими подкладками. Винтовые сваи проектировщики не любят потому что по ним нет никакой гарантии ни по несущей способности ни по осадкам ни по долговечности. А бетон лежит себе и твердеет... Последний раз редактировалось Daniil'85, 28.11.2014 в 18:36. |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Да как вам будет угодно (уплОчено значит уплОчено)
За что беспокоитесь конкретно? Свая-колонна: оголовок у свай дохленький, сколько мм будет - 133мм и стенка 4мм? Надо посчитать диаметр колонны, в крайнем случае толстая стальная плита поможет. Хотя узел - шляпа. Если там ещё и балки для нижней плиты (?) будут, то получится дом на спичке... Колонна - пятак: не вижу проблем. Давайте сразу уже нагрузки собирать - рассказывайте сколько бетона на пол и крышу заливать будете +стены. Вес самого контейнера сколько? На листке себе нарисуйте, потом табличку составим и посчитаем как надо. Последний раз редактировалось Daniil'85, 28.11.2014 в 19:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
2-ой этаж -
Контейнеры 2шт. - 10 тонн Крыша 76кв.м. - деревянные балки 150х50 через каждые 2 метра (разуклонка) с утеплителем 300мм, обрешетка из ЦСП 12,5мм, мембрана. Пол - деревянная шпунтованная доска 40мм. Внешняя отделка - вентфасад: утеплитель 200мм, панели из цсп 10мм с фальцевой полированной нержавейкой 0,4мм Внутренняя отделка - ГВЛ 10мм в 2 слоя + гипсокартонные профили 1-ый этаж Контейнеры 2шт. - 8 тонн Крыша 41кв.м. - деревянные балки 150х50 через каждые 2 метра (разуклонка) с утеплителем 300мм, обрешетка из ЦСП 12,5мм, мембрана. Озеленение крыши - модульное: 200мм грунта на площади 30кв.м. Пол - деревянная шпунтованная доска 40мм. Внешняя отделка - вентфасад: утеплитель 200мм, панели из цсп 10мм с фальцевой полированной нержавейкой 0,4мм Внутренняя отделка - ГВЛ 10мм в 2 слоя + гипсокартонные профили Снеговые нагрузки - V регион. Снег с крыши убирать не планирую ) С монтажниками заключили следующий договор - они вкручивают сваи, приваривают оголовки (пластины 250х250х10мм). А усилительные косынки и т.п. делаю уже я. |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Шикарно.
Теперь все конструкции пола/кровли/стен в виде кг на м.кв. Вес стен "размазываем" по площади помещения. От меня: - контейнер: 127-140 кг/м.кв. см wikipedia.org/wiki/ISO-контейнер - расчетная снеговая V регион: 320 кг/м.кв, IV - 240 кг/м.кв, ----- вес снегового мешка: трапеция 832-->320 кг/м.кв на расстоянии 5,8м - расчетная эксплуатационная: 150*1,3= 195 кг/м.кв - ветровая - пренебрегаем Ещё - чтобы понимать как крутить чертежи ваши - вынесите строительные оси, расположив их по центрам опорных пяток (они же и верха свай должны быть). И сделайте план первого и второго этажа с размерами. Потом на них нарисуйте зоны со значениями нагрузок, которые вы посчитали (где там озеленение мне лично неясно). P.S. Я смотрю на ваш план свайного поля и нихрена не понимаю - если там два контейнера рядом, то почему ряд свай только один? Offtop: ...хоть кого то научу выдавать нормальные задания... Последний раз редактировалось Daniil'85, 28.11.2014 в 19:49. |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Планы расстановки мебели? Хм. Осей все равно нет - откуда я знаю где нужно колонну ставить?
Я правильно вижу надпись "10 тонн земли на 30 м.кв"? Это 330 кг/м.кв. вообще то... Ладно. Тогда с учетом ваших данных получается такой расчет https://pp.vk.me/c622027/v622027402/...IJQHYuEqKw.jpg Логика расстановки опор под контейнеры должна быть вам понятна. Это - самый экономный способ, но при котором надо проверять фундаменты. В случае установки промежуточных свай - их надо обвязывать балками. Установка двух контейнеров на три ряда свай без распределительных балок ЗАПРЕЩЕНА, т.к. усилие на внутренний ряд в два раза больше чем на внешний --> разная осадка. Удачи. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Огромное вам спасибо!
С осями проблема: Внешние габариты одного контейнера 2,438. Фитинги контейнера (опорные площадки) размерами W=162 L=178. Не выходят за внешние габариты. Посоветуйте, каким образом расположить сваю под фитингом? Выкладываю обмер контейнера. Может быть есть возможность использовать балки самого контейнера как обвязку? Поперечные балки контейнера - швеллер 160х30 через каждые 300мм. Подскажите, как быть с опиранием контейнера на сваи?? Фитинги контейнера выступают вниз от швеллера на 14мм, может быть подпилить фитинги вровень или сделать ниже сваи. Каким образом лучше опереть гнутый швеллер на сваю (на пластину 250х250). Нижняя полка швеллера вся во вмятинах. P.S. Важное уточнение: сваи могут вкрутить не ближе чем 400мм друг от друга. |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
1. По геометрическому центру фитинга. Там же и ось будет.
2. Пластина 250х250, фитинг 162х178 - нормально опираться будет, они специально вниз и выступают, чтобы контейнер на них стоял. 3. Гнутый швеллер никак на сваю не опереть, у него нижняя полка потому и во вмятинах - что на неё уже пытались поставить. Единственный способ - вваривать что-то вроди стойки с опорной пяткой в том месте где хотите опереть. (Учитывая ослабление стенок контейнера проемами я бы посередине ещё две опорные стойки вварил.) 4. Учитывая расстановку свай не ближе 400мм - придется делать обвязочную балку и на неё уже ставить контейнеры. (а лежал бы один ФБС блок - не было бы проблем воооообще никаких с установкой - широкий) Ваше свайное поле придется делать так как у вас на чертеже было или ещё можно поменять? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Свайное поле можно поменять. Кроме этого, в день накануне, можно дозаказать сваи.
3. Гнутый швеллер никак на сваю не опереть, у него нижняя полка потому и во вмятинах - что на неё уже пытались поставить. Единственный способ - вваривать что-то вроди стойки с опорной пяткой в том месте где хотите опереть. (Учитывая ослабление стенок контейнера проемами я бы посередине ещё две опорные стойки вварил.) Вот здесь тоже загвоздка - из чего лучше сделать такую опорную "лапу"? |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Прорезать стенку от нижнего швеллера до верхней трубы и вварить туда колонну (посчитать на 8,4тс). Швеллер усилить ребрами. Снизу приварить опорный столик из 10мм стали. (Сваи все равно все на разных отметках будут...)
На такой узел я могу дать гарантию. https://pp.vk.me/c622027/v622027402/...7SkqnP01bE.jpg Итого - будете делать по 6 опорных точек на каждый контейнер? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Огромное спасибо за данный узел.
Что ж, тогда наберусь наглости и задам еще несколько вопросов: Сваи могут вкрутить на расстоянии минимум 500мм друг от друга. Посмотрите пожалуйста мой план: 1 - сваи d133мм 2 - сваи d108мм Связка свай - двутавр или пара швеллеров, отрезков. В качестве обвязки - швеллер самого контейнера, с приваренными опорными столиками. Контейнеры буду сваривать между собой, в т.ч. и поперечные балки. Возможно использовать такую схему? |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Вы не поняли что я говорил об опирании контейнеров по правилам людей, их придумавших.
Обвязочный элемент служит только для того чтобы "ножки не разошлись", а не для того чтобы посередине пролета опирались. Стойка=свая, начните, пожалуйста, с этого. И не опирайте, пожалуйства, верхний контейнер на нижний. Минимальная ввареная стойка на 8,4тс - труба 70х3. Минимальная колонна под верхний контейнер - труба 120х3. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Посмотрите пожалуйста данную схему. Как я предполагаю, вся масса от 2-го этажа будет передаваться через колонны и "внешние стенки 1-го этажа". Если я жестко сварю спаренные контейнеры, то прижатые друг к другу стойки будут фактически висеть?
Прошу поправить... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Для колонн собираюсь использовать проф.трубы 160х160х8 или 180х180х8. В общем из того, что будет. ----- добавлено через ~39 мин. ----- Выкладываю еще один вариант свайного поля. Очень прошу помочь, т.к. сколько людей, столько и мнений. Спаренные сваи соединены отрезками длинной 700мм из двутавра (или 2-х швеллеров №20). Для удешевления фундамента есть идея все правое крыло дома сделать из свай 108мм Последний раз редактировалось yurikalinin, 30.11.2014 в 20:23. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Из какого расчета проистекает такая свая? И из какого расчета проистекает свая 133? Металлическая свая служит недолго, пуперсталь контейнера не оправдается. У Вас там песок на 8 м, может разумнее решение попроще? Будет намного дешевле например под контейнер сыпануть щебня и укатать, а под колонны залить неглубокий фундаментик. По цене всяко не дороже, а стоять будет вечно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2014 в 06:19. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вот тут http://www.fundex.su/dolgovechnost-vintovoj-svai/ приводятся расчеты по скорости коррозии (по зарубежным нормам). Можно ли им доверять?
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Цитата:
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Ещё хорошая статья про скорость коррозии шпунта и проче (не брошура от винтосвайщиков) тыц
Хотя, глядя в мороз на углы, облюбованные собаками, понимаешь что при желании разуплотнить можно и "литой гранит".. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Почему нет? Наклонные сваи воспринимают горизонтальные нагрузки и расширяют сжатую зону.
Для данного объекта все можно. Оно необычно. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Сегодня заворачивали сваи длиной 2,5 метра. Вкрутили почему-то на 1,7-2 метра.
Когда во время завинчивания сваи доходили до "середины", начинали "петь", по земле ощущалась вибрация )) Как я понимаю, сваи вкрутили до того момента, когда начинало рвать "ухо". |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
"Ухо" - так я назвал технологическое отверстие для осуществления завинчивания сваи. Данную часть потом отрежут.
Смущает то, что некоторые сваи были завинчены всего на 1,7 метров. Если можете посоветовать, скажите: какие вопросы лучше задать завтра? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Кто виноват? (геолог, проектировщик, производитель или монтажная организация?) Что делать? (понесут ли на данной глубине?) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Никаких. Сваи скрипят, значит уперлись вконец. Да там и не нужны сваи. Так, насыпать щебня, под стойки плитки отлить небольшие, и начинать монтаж контейнеров. Штобы к Новому году уже приделать лесенку, прорезать окна/двери и иметь полное новогоднее счастье, обдумывая цвет обоев и тип люстр..
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А чего вы хотели? У вас же там песок хороший. Вам же советовали, что сваи вообще не нужны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Настоятельно прошу посмотреть данный фрагмент: http://youtu.be/0IjWEupIZA0?t=12m17s
Прошу вашего мнения: возможно ли сделать усилительные балки на крыше таким же образом? Данные балки вместо рамы на крыше из швеллера №24, по схеме, которая предполагалась ранее (прикрепил к сообщению файл). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Можно. При этом крыша со стороны срезанной стенки возможно выпучится от сжатия стропами. Кувалдой подправите.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Очень прошу конструкторов, посетивших данную тему помочь.
Прикрепляю фотографию, на которой видно элементы конструкции крыши: - поперечные балки. Похоже, что это тот же гнутый швеллер №12 с шагом 50см (в днище контейнера швеллер 12,3см с шагом 30см) - продольную балку - "пластину". На данном этапе наиболее важные два вопроса: 1. Выдержит ли снеговую нагрузку пролет из гнутого швеллера №12 с шагом 50см? 2. Что это за "зверь" такой - пластина на каждой из половинок дома? Заранее всех благодарю. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
p.s. Прикладываю фото для конструкторов, предполагающих, что контейнеры "сложатся". Простите за фарс.
----- добавлено через ~3 ч. ----- p.p.s. Попробую ответить как не-конструктор, сам себе. Фундамент - 3 ленты МЗФЛ. Второй этаж: каждый контейнер (внимание конструкторам, которые считали допустимую нагрузку лишь на 160швеллер!) опирается на 4 трубы 108х4мм, итого - 8 таких колонн в 1-м этаже. На втором этаже всего 4 таких же колонн. Центральная балка - сварной швеллер шириной 40см, толщиной - всего 2мм закрепленный к проф.трубе контейнера (даже видны дырочки). Балка тяжелая, поэтому на время монтажа установили раскосины. После соединения контейнеров, в парах нагрузка распределится так, что раскосины не потребуются. Крыша: крыша состоит всего лишь из: - швеллер 140мм: по одной продольной балке в каждом контейнере, приварена к проф.трубе 60х60 изнутри. - швеллеры 120мм: поперечные балки с шагом 50см, находятся внутри контейнера. - упомянутая выше балка: сварной швеллер 40смх2мм Все замечательно держится уже с 2008 года. Люди живут. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Конструкторов фотами не возьмешь. Мы не гадаем по фото. Нас заинтересовали бы конкретные силовые схемы, конструкции, детали, стадии монтажа и т.д.
А так (как неконструктор) - идиотское сооружение. В какой климатической зоне, зачем стоит, кто живет - там вроде толпа баранов радуется теплой погоде, а не живут внутри. В стальныя морская контейнерах живут крысы, сбежавшие с корабля. Ну фигня, а не дом... Хотя кому...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Да не вопрос. А вы догадываетесь, какая работа была проведена конструкторами, прежде чем этот дом сваяли?
Попробуйте французам написать, может проект дадут бесплатно Вы же здесь пытаетесь напряч людей сделать гору расчетав чисто из спортивного интереса, на энтузиазме. Вот и вся разница. Потому и рассуждают Offtop: Нельзя ничего конкретного вам сказать по фотографиям. По ним только порчу наводят да сглаз снимают. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64
|
Я обратился на данный форум для того, чтобы обсудить возможные конструкторские решения, коиюторые были применены в данном строении.
Все, что я выяснил на форуме: -такого вообще не производят -такое вообще невозможно -есть только кирпич -нафиг это надо -покажи готовый проект, а мы посмотрим -денег дай Вот это нас от них и отличает. Стыдно товарищи. Прошу закрыть тему. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Offtop: Дом из контейнеров - круто, дешево, но вот конструктора про расчеты какие-то, всю выгоду портите)
----- добавлено через ~6 мин. ----- Одно из наиболее простых решений было выдвинуто - контейнеры как ограждение и самостоятельный каркас. Чтоб возиться со всем остальным - это учет работы конструкции в нестандартных для нее условиях, что ведет к огромному числу поверочных расчетов, которые строятся на теории и не подтверждаются нашими нормативными документами. А "у них" все построено на идейных вдохновителях - один на форуме проект сделал, другой материалы предоставил)) |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Цитата:
Ну если вы так считаете, то беру свои посты обратно)) А вам советую начинать с себя, в ваших сообщениях сквозит "гневом праведным" на дураков конструкторов, безкреативных, которые ничего то и не могут.., все балбесы - один вы д′Артаньян. Ну так и предъявляйте свои претензии тому, кому деньги за проект заплатили или к французам на форум обращайтесь, они же специалисты-альтруисты. И очень верно попросили:
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Здравствуйте.если кто нибудь занимался модульным проектированием здания из контейнеров, помогите пожалуйста с аналогом проекта | Ринат | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2013 10:15 |
помогите с расчетом, подбором металлической балки | rezo_55555 | Металлические конструкции | 3 | 30.07.2011 13:42 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |