Температурное воздействие в рамных конструкциях
egory1
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24

Привет всем. Возник очередной вопрос, для обсуждения.
Вопрос на повестке дня.
Как конструктивно "нивелировать" температурное воздействие в защемленных конструкциях?
Допустим есть рамная конструкция расстояния между колоннами 10м и высота колонн 10м, пусть будет неотапливаемый ангар, с прозрачным поликарбонатным остеклением.
К колоннам крепятся балки на которых например будет лежать настил.
Сечения элементов в данном случае неважно какие.
Приложена температура ко всем элементам 48 гр цельсия.
От данного воздействия все элементы удлиняются. Все балки удлинятся на одно и ту же величину (их длины одинаковые), что вызывает момент в колоннах.
Следовательно чем ниже находится балка к месту крепления колонны тем больше в колонне момент.
В нашем случае самые низкие балки находятся на расстоянии 0,5м от основания колонн.
Это вызывает дикий (относительно) момент в колонне при котором она не проходит по прочности. Так как одно и тоже удлинение балок (оно же поперечное перемещение колонны) на очень маленьком плече выдает большой момент.
На картинке с напряжениями размерность тс/м2

Так вот вопрос, как поступают в таких случаях? Придумывают какие то определенные "подвижные узлы" сопряжения балок с колоннами, чтобы на колонну не приходила поперечная сила от удлинения балок?
Или разгадка в теории загружения температурой таких конструкций?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная модель.jpg
Просмотров: 218
Размер:	82.2 Кб
ID:	140720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: напряжения.jpg
Просмотров: 246
Размер:	73.2 Кб
ID:	140722  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.12.2014 в 09:17.
Просмотров: 6481
 
Непрочитано 16.12.2014, 09:31
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


уберите нижние балки, зачем они там? И шарнирно обоприте колонны на базы. Момент должен остаться только наверху, но там его и без этого ждут. Только не забудьте отдельно приложить минус 48 - чтоб балка сжалась и момент в колонне от её изгиба совпал с моментом от температуры по знаку
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 09:57
#3
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
уберите нижние балки, зачем они там? И шарнирно обоприте колонны на базы. Момент должен остаться только наверху, но там его и без этого ждут.
Они нужны там для того чтобы положить на них щиты настила.
Как тогда ветер воспринимать если колонны на шарнирах?
Думаю что такой вариант возможен только в теории, на практике должно быть более простое решение.


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Только не забудьте отдельно приложить минус 48 - чтоб балка сжалась и момент в колонне от её изгиба совпал с моментом от температуры по знаку
Не совсем понял эту фразу про совпадение моментов. Момент в колонне и изгиб и вызывается действием температуры. Просто если приложить минус 48 градусов, момент поменяет знак не более.
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 10:30
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
48 градусов,
А почему 48 градусов.
Допустим сооружение смонтировали при -20 (замкнули все узлы и тд). А летом +48. Итого перепад 68 градусов.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 10:31
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Как тогда ветер воспринимать если колонны на шарнирах?
Вы ж говорите рамные конструкции. Верхние узлы и воспримут ветровую нагрузку. Табуретка же стоит шарнирно на полу (как пример).
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:14
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Они нужны там для того чтобы положить на них щиты настила.
а их точно нужно к колоннам цеплять? И уж тем более рамно? Может быть, просто шарнир с овальными отверстиями, то есть без N в этой поперечине?

Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Думаю что такой вариант возможен только в теории
Интересно, рамы переменного сечения в курсе, что они только в теории возможны?


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Момент в колонне и изгиб и вызывается действием температуры. Просто если приложить минус 48 градусов, момент поменяет знак не более
Изгиб от балки передает момент на колонну с растяжением внешнего пояса колонны. Температура с плюсом дает изгиб в колонне с растяжением внутреннего пояса. Эти моменты в комбинациях будут друг друга компенсировать.

С другой стороны, если точно известна температура замыкания - то и вопросов о знаке температурного нагружения не возникнет.

100k, а где это у нас среднесуточная зимой и летом настолько отличается?) И вообще, там вроде берутся среднемесячные января и июля в нормативах вроде?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 11:30
#7
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А почему 48 градусов.
Допустим сооружение смонтировали при -20 (замкнули все узлы и тд). А летом +48. Итого перепад 68 градусов.
В Питере летом +48 это реально?
В обещем с учетом что вы написал и выходит по расчету 48 диапазон температур

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вы ж говорите рамные конструкции. Верхние узлы и воспримут ветровую нагрузку. Табуретка же стоит шарнирно на полу (как пример).
Я же говорю теоретически такое возможно, но давайте допустим что это не тот случай.
Меня интересует решение проблемы, а не уход от нее.
Давайте не будем рассматривать варианты типа тех что "просто уберите балку она не нужна".
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:37
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


действительно, давайте мучить себя нерациональными схемами. Как Вы собираетесь уйти от передачи N, передавая при этом M, если передача M - это и есть два N? Нужно передать отдельно N верхнего и нижнего поясов, не передавая N всей балки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 11:38
#9
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а их точно нужно к колоннам цеплять? И уж тем более рамно? Может быть, просто шарнир с овальными отверстиями, то есть без N в этой поперечине?
Можно увидеть конструкцию? не совсем понимаю.
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:38
#10
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


egory1
А учет податливости узловых соединений никто не отменял...
плюс овальные отверстия в срезных болтовых соединениях балок,
Ну а в общем - рассчитывать соединения на полученные усилия.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 11:39
#11
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
egory1
А учет податливости узловых соединений никто не отменял...
плюс овальные отверстия в срезных болтовых соединениях балок,
Ну а в общем - рассчитывать соединения на полученные усилия.
Первое конкретное решение услышал.
Есть еще варианты?
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:48
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я так понимаю, это и просите:
Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Придумывают какие то определенные "подвижные узлы" сопряжения балок с колоннами, чтобы на колонну не приходила поперечная сила от удлинения балок?
Только на колонну поперечная сила не приходит, на колонну в виде нагрузки приходит продольная сила балки, а уже потом в виде усилия в колонне появляется и Q.

Как решают вопрос - Вам рассказали - делают внизу шарнир, не цепляют рамно много ярусов балок к колонне, особенно в основании.

Если уж так нужно и нижняя балка действительно будет такую жуткую дельту температур испытывать, то под одной опорой колонны сделайте, например, катковую опору.

ЗЫ: Овальные отверстия невозможны, если нужна рамность узлов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1087.jpg
Просмотров: 357
Размер:	240.4 Кб
ID:	140726  
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 12:06
#13
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Только на колонну поперечная сила не приходит, на колонну в виде нагрузки приходит продольная сила балки, а уже потом в виде усилия в колонне появляется и Q.
Это и есть "приходит поперечная сила" или вы читаете заменив приходит на появляется поменяет смысл фразы?
а ну да мы сейчас будем говорить о различиях в силах и усилиях.
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 12:23
#14
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как Вы собираетесь уйти от передачи N, передавая при этом M, если передача M - это и есть два N?
Легко...
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Нужно передать отдельно N верхнего и нижнего поясов
Не нужно
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 12:33
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Легко
очень интересно, рассказывайте. Рамный узел, не передающий на колонну N ригеля.
 
 
Непрочитано 16.12.2014, 13:09
#16
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


А нельзя ли нижнюю балку избавить от защемления и придать ей некоторую подвижность?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 13:10
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kentonella, превратить в шарнирно-опертую и добавить овальных отверстий можно, но автор ругается...
 
 
Непрочитано 16.12.2014, 13:27
#18
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
но автор ругается...
А чё ругаться то? Что ему дасть рамный узел на отметке +0,500? Только типитазацию балок и соединений — дело хорошее, но впорядке исключения можно. Сечение нижней балки (тоннаж) увеличится и ЗМК простит)))
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 00:16
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Автор, а в кой то век неважно какие сечения? Закрепите стержень по концам и задайте температурные нагрузки. Посмотрите на усилия. Потом поменяйте сечение - снова посмотрите.
Теперь ближе к сути: стержень длиной 10м при температуре 60 градусов удлинился на 7.2мм. Даже если он приварен, даже если наши фундаменты вообще несдвигаемы, ну, надавило на колону, ну возник в ней этот момент - ну и что? Как разрушение пойдет? Балка то дальше 7.2 мм не продвинется . Конструкция просто приспособится, потом при минус 60 снова приспособится. Но в реальности думаю все будет намного прозаичнее и незаметнее.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 07:12
#20
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
катковую опору.
Вот интересно, кто разрабатывает такие опоры? Имею ввиду, что эта опара индивидуального изготовления, чертежи на которую конструктор разрабатывает самостоятельно, или же она принята по какому-то каталогу?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 07:57
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, думаете, 7 мм недостаточно для потери стенкой устойчивости?
 
 
Непрочитано 17.12.2014, 08:02
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
кто разрабатывает такие опоры?
Да там вроде не так уж много разрабатывать, как мне кажется. Та, что на фото выше, конечно жутко красивая, чугуниевая и разработана в позапрошлом, наверное, веке лучшими австрийскими инженерами, но вот вполне себе свеженькая, уфимская, разработанная нашим проектным институтом, изготовленная весьма и весьма неплохо на заводе, который фланцы обычные нормально изготовить не смог. Ничего мифического или легендарного в них нет, вполне себе подвижный шарнир.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1636.jpg
Просмотров: 193
Размер:	231.6 Кб
ID:	140773  
 
 
Непрочитано 17.12.2014, 08:15
#23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
о вот вполне себе свеженькая, уфимская, разработанная нашим проектным институтом
скользящая или катковая?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 08:28
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kruz, три катка снизу на торчащими болтами. Один даже чуть-чуть видно.
 
 
Непрочитано 17.12.2014, 08:32
#25
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Аааа. А почему шарнир на таком расстоянии от фермы-балки? (просто из любопытства)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.gif
Просмотров: 148
Размер:	278.6 Кб
ID:	140782  

Последний раз редактировалось kruz, 17.12.2014 в 09:14.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 08:39
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: О каком расстоянии речь? Если о зазоре - дык это момент монтажа.
 
 
Непрочитано 17.12.2014, 09:16
#27
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Offtop: уточнил
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 09:31
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kruz, хм, не задумывался. Наверное, чтоб эту коробочку соорудить. Возможно, чтобы увеличить жесткость плиты, за которую держится мужик, для случая смещения ребра относительно центрирующей пластины. Какой-то очевидной причины делать эту "коробочку" такой высоты не вижу, если честно. Авторы проекта, насколько я знаю, dwg читают, и, возможно зайдут рассказать.
 
 
Непрочитано 17.12.2014, 09:52
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
думаете, 7 мм недостаточно для потери стенкой устойчивости?
Стенки чего?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 10:01
#30
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Автор, Vavan Metallist абсолютно прав. В Вашей расчетной схеме, наверное, недопустимо использовать некоторые предпосылки.
В частности жесткую заделку опорных узлов. И я имею ввиду не жесткую базу колонны, а жесткость системы фундамент-грунт...
Ну а как решение Вам, вот: отвязывайте балку от колонн и кладите на небольшие собственные фундаментики...???
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 10:14
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, колонны
 
 
Непрочитано 17.12.2014, 11:04
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
колонны
Ну давайте опишите мне что станет со стенкой.
В общем сказать точно по схеме автора нельзя. Он нарисовал несколько палочек и провел расчет. Балки полностью передали температурную нагрузку на все сечение колонны. А на самом деле все зависит и от способа крепления балки к колонне. Если это пластина к стенке - то просто произойдет местный выгиб стенки колонны. Сомневаюсь, что это повлияет на ее устойчивость. Если пластина с ребрами на колонне - то будет гнуть всю колонну.
Мою мысль правильно понял Shakaluka. В балке длиной 10м сечением из 30 двутавра от температуры 60 градусов возникает усилие порядка 50тонн. Это усилие сдвинет и фундамент и ось земли )). А вообще автор, делайт овальные отверстия и не парте голову по пустякам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 11:14
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, ну да, правильно, туплю, там же ребра) Ок, согласен.

только один вопрос, как:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
овальные отверстия
при рамном узле?). Meknotek в #14 обещал рассказать, но молчит((
 
 
Непрочитано 17.12.2014, 11:19
#34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Arikaikai, я про рамный узел провтыкал. )
Тогда оставляем на откуп подвижность системы грунт-основание-металлокаркас.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 16:15
#35
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Они нужны там для того чтобы положить на них щиты настила.
Убрать нижние балки, сделать бетонный армированный пол, на него положить щиты настила (если они так уж нужны)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 17:23
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Убрать нижние балки, сделать бетонный армированный пол, на него положить щиты настила (если они так уж нужны)
Offtop: А как же мыши? Где они размножатся будут?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 17:39
#37
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Земля от температуры тоже расширится.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 22:35
#38
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Земля от температуры тоже расширится.
И колонны разъедутся

MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 19:13
#39
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вообще автор, делайт овальные отверстия и не парте голову по пустякам.
Там и при круглых зазора выше крыши...
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурное воздействие в рамных конструкциях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурное воздействие по полю пластины Kejtosik Лира / Лира-САПР 3 13.12.2014 13:25
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29