19.12.2014, 18:22 | #1 | |
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка.
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672
|
||
Просмотров: 8237
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Вообще допускается ли применять коэф расчетной длины мю в зависимости от заделки сваи в ростверк? нижняя заделка по 7.1.8 СП 24, а далее надо мю брать как для консоли 2? Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.12.2014 в 08:52. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- При полном защемлении обоих концов сваи L0=0.5*L, при защемлении одного конца и шарнирном опирании другого L0=0.7*L, при защемлении одного конца и свободном другом L0=2*L. Я использую влияние ростверка.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Эксперт сказал в СП 7.1.8 При расчете свай всех видов по прочности материала сваю допускается рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии , определяемом по формуле....
У меня получается L=2.2 м, далее требуют взять консольный стержень длиной 2,2 умножить 2 и получить 4,4 м расчетной длины. Усилие в свае у меня 50 т момент 1,5т грунты глины с IL<0 ( хорошие) бетон В20, по табл серии на сваи не надо и 10 арматуры, а если считать с расчетной длиной 4,4 м то требуется арматура более 10 мм. Про нижний конец сказано что он защемлен, а про верхний нет упоменания, хотя нет упоменания и про консольный стержень. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А разве в СНиПе / СНиПах должно быть всё?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Если Ваш ростверк раскрепляет голову сваи, то может "мю" быть менее 1, либо = 1. Если берёте "мю" 2, то какая арматура получается?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 13:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Таких случаев почти не бывает. Часто или свободный конец ( одиночная свая или шарнирное сопряжение) или ограничен поворот ( но не жесткая зателка со всеми степенями свободы)
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А сопромат и физика не катят? Расчетная длина зависит от граничных условий. Какая разница, что у Вас МЕТ колонна или ЖБ свая?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 13:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
"Реальная работа сваи в грунте отличается от предложенной норматворцами в СП и СНиПе при расчете сваю по прочности, а мы сами еще и додумываем то, что и так не совсем соответствует действительности." цитата эксперта
Мне надо что то похожее как в "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы" см вложение ( там свая-стойка в разных направлениях имеет разную мю) Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.12.2014 в 15:21. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Недоумеваю, когда к инженерным решениям применяют слово - "реальная". Инженерная задача - рассмотрение расчетной модели, к которой применены упрощения в соответствии с выше приведенной цитатой. От этого любая конструкция, рассматриваемая инженером становится "нереальной". Удовлетворите эксперта, сделайте ему приятное под новый год Пусть он получит такое решение, надежность которого будет обоснована действующими нормативными документами, а погрешность будет только в сторону запаса надежности. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ну или хотя бы расскажите о конструкции вашего ростверка и назначении проектируемого сооружения, нагрузках. Так проще помочь будет)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 16:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Куст из пяти свай с нагрузкой 250 т, и сдвигающая сила ок 1 т. Сваи 300х300, ростверк толщиной 600 мм. Усилие в свае N=50 т М=1,5 т*м ( в заделке) , грунт первые 3 метра глина IL<0, далее 6 м суглинок IL=0.61, потом песок средний, свая входит в песок на 1,5-2 м
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Да если можете. Я хочу разобраться как правильно, что пишут в литературе. Вот в "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы"мю в одном направлении взяли 2, в другом 1 ( сделали учет закрепления сваи в плоскости дух ветвевой опоры) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
потому что во время стройки а точнее вбивании/вдавливании свай идет разрушение грунта во всех его слоях на всю глубину сваи , сверху где у нас ростверк обычно в конце получается кашица из обломков оголовков , мусора , грязи не понятного происхождения , масло , саляра и этот пирожок учитывать в расчетах что он несет ростверк никто не станет , тем более ребята из НИИОСП в своих СНиПах , мы например вообще в КСП не учитываем фундаментные плиты , в расчетах они висят в воздухе на сваях , сваи берут 100% нагрузки, в итоге не КСП а СП. Единственный правильно расчитанный КСП видел под Меркурий сити и все ..... но там действительно экономия на буронабивных сваях "лишних" ощутима.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
А у Вас что? Отдельный ростверк из 5 свай может быть "стандартным" или высоким. Ростверк может быть раскреплен горизонтальной диафрагмой пола, а может и не раскрепляться. Из каких предпосылок Вы определили изгибающие моменты в сваях? В расчетной модели Вы описывали механическое взаимодействие боковой поверхности сваи с грунтом?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Если Ваш пол выполнен как горизонтальная диафрагма жесткости, которая раскрепляет ростверк, значит коэффициент расчетной длины сваи не более 1. Если так, то не понятно откуда момент в сваях.
Если ростверк не раскреплен, то я бы взял коэффициент расчетной длины сваи 2.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
По стр. механике, если ростверк закреплен от гор. смещения, а свая заделана жестко, то мю должно быть 0,5, если ростверк не закреплен от гор смещения и только сваи жестко закреплены в нем, то мю =1, если ростверк не закреплен и сваи шарнирно закреплены, то мю=2.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Цитата:
И даже перечитав пункт не понял насколько увеличивать этот l1? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Тут не понял. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |