Непрочитано 19.12.2014, 18:22 #1
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка.
мозголом из Самары
 
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672

Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние ростверка?
Вопрос во вложении

Вложения
Тип файла: docx Расчет сваи на прочность.docx (59.8 Кб, 213 просмотров)

Просмотров: 8237
 
Непрочитано 19.12.2014, 18:58
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как не учитывают? От ростверка на сваю приходит нагрузка, поэтому учитывают шарнир либо жесткую заделку, а глубина заделки в грунте определяет условный вылет консоли
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 07:39
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Как не учитывают? От ростверка на сваю приходит нагрузка, поэтому учитывают шарнир либо жесткую заделку, а глубина заделки в грунте определяет условный вылет консоли
Я не про то, я про расчетную длину колонны, ч в верхней части возможен или не возможен поворот.
Вообще допускается ли применять коэф расчетной длины мю в зависимости от заделки сваи в ростверк? нижняя заделка по 7.1.8 СП 24, а далее надо мю брать как для консоли 2?

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.12.2014 в 08:52.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 11:28
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Обсуждали уже это, в обычный грунтах кт расчетной длины не применяются
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 12:32
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Обсуждали уже это, в обычный грунтах кт расчетной длины не применяются
что значит не применяется 0 берется или 1?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 12:46
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вообще допускается ли применять коэф расчетной длины мю в зависимости от заделки сваи в ростверк? нижняя заделка по 7.1.8 СП 24, а далее надо мю брать как для консоли 2?
Имеете ввиду расчет сваи?

----- добавлено через ~5 мин. -----
При полном защемлении обоих концов сваи L0=0.5*L, при защемлении одного конца и шарнирном опирании другого L0=0.7*L, при защемлении одного конца и свободном другом L0=2*L. Я использую влияние ростверка.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 12:58
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


1!При полном защемлении обоих концов сваи L0=0.5*L, при защемлении одного конца и шарнирном опирании другого L0=0.7*L, при защемлении одного конца и свободном другом L0=2*L Где это в СНиПе,
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 12:59
#8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
1!
Ну да, и 1 учитываю. Смотря какой случай.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 13:05
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Эксперт сказал в СП 7.1.8 При расчете свай всех видов по прочности материала сваю допускается рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии , определяемом по формуле....
У меня получается L=2.2 м, далее требуют взять консольный стержень длиной 2,2 умножить 2 и получить 4,4 м расчетной длины. Усилие в свае у меня 50 т момент 1,5т грунты глины с IL<0 ( хорошие) бетон В20, по табл серии на сваи не надо и 10 арматуры, а если считать с расчетной длиной 4,4 м то требуется арматура более 10 мм.
Про нижний конец сказано что он защемлен, а про верхний нет упоменания, хотя нет упоменания и про консольный стержень.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 13:07
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Где это в СНиПе,
А разве в СНиПе / СНиПах должно быть всё?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
У меня получается L=2.2 м, далее требуют взять консольный стержень длиной 2,2 умножить 2 и получить 4,4 м расчетной длины. Усилие в свае у меня 50 т момент 1,5т по табл серии на сваи не надо и 10 арматуры, а если считать с расчетной длиной 4,4 м то требуется арматура более 10 мм.
А кокой тип сваи у Вас? Пардон, у Вас забивная)
Если Ваш ростверк раскрепляет голову сваи, то может "мю" быть менее 1, либо = 1. Если берёте "мю" 2, то какая арматура получается?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 13:14.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 13:16
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При полном защемлении обоих концов сваи L0=0.5*L, при защемлении одного конца и шарнирном опирании другого L0=0.7*L,
Таких случаев почти не бывает. Часто или свободный конец ( одиночная свая или шарнирное сопряжение) или ограничен поворот ( но не жесткая зателка со всеми степенями свободы)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 13:20
#12
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Таких случаев почти не бывает.
Наверно Вам не встречались.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 13:25
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672



Вопрос не в арматуре, а правильности расчета.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 13:27
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вопрос не в арматуре, а правильности расчета.
А сопромат и физика не катят? Расчетная длина зависит от граничных условий. Какая разница, что у Вас МЕТ колонна или ЖБ свая?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 13:59.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 14:49
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


"Реальная работа сваи в грунте отличается от предложенной норматворцами в СП и СНиПе при расчете сваю по прочности, а мы сами еще и додумываем то, что и так не совсем соответствует действительности." цитата эксперта
Мне надо что то похожее как в "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы" см вложение ( там свая-стойка в разных направлениях имеет разную мю)

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.12.2014 в 15:21.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 15:56
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
"Реальная работа сваи в грунте отличается от предложенной норматворцами в СП и СНиПе при расчете сваю по прочности, а мы сами еще и додумываем то, что и так не совсем соответствует действительности." цитата эксперта
"Расчетная модель свайных фундаментов должна строиться таким образом, чтобы содержать погрешность только в сторону запаса надежности..." Цитата из СП и постулат инженерного, а не научного расчета.
Недоумеваю, когда к инженерным решениям применяют слово - "реальная".
Инженерная задача - рассмотрение расчетной модели, к которой применены упрощения в соответствии с выше приведенной цитатой. От этого любая конструкция, рассматриваемая инженером становится "нереальной".
Удовлетворите эксперта, сделайте ему приятное под новый год Пусть он получит такое решение, надежность которого будет обоснована действующими нормативными документами, а погрешность будет только в сторону запаса надежности.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
"Реальная работа сваи в грунте отличается от предложенной норматворцами в СП и СНиПе при расчете сваю по прочности, а мы сами еще и додумываем то, что и так не совсем соответствует действительности." цитата эксперта
А книги по фундаментам и механике грунтов для вашего эксперта авторитет? Могу посоветовать книгу по свайным фундаментам, где написано то, что я Вам сказал про расчетные длины (применительно к устаревшему СНиПу).
Ну или хотя бы расскажите о конструкции вашего ростверка и назначении проектируемого сооружения, нагрузках. Так проще помочь будет)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 16:15.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 16:29
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Куст из пяти свай с нагрузкой 250 т, и сдвигающая сила ок 1 т. Сваи 300х300, ростверк толщиной 600 мм. Усилие в свае N=50 т М=1,5 т*м ( в заделке) , грунт первые 3 метра глина IL<0, далее 6 м суглинок IL=0.61, потом песок средний, свая входит в песок на 1,5-2 м
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 17:25
#18
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Offtop: Заделкав ростверка или заделки в ростверк?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 12:04
#19
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А книги по фундаментам и механике грунтов для вашего эксперта авторитет? Могу посоветовать книгу по свайным фундаментам, где написано то, что я Вам сказал про расчетные длины (применительно к устаревшему СНиПу).
"
Да если можете. Я хочу разобраться как правильно, что пишут в литературе. Вот в "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы"мю в одном направлении взяли 2, в другом 1 ( сделали учет закрепления сваи в плоскости дух ветвевой опоры)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 13:14
#20
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


потому что во время стройки а точнее вбивании/вдавливании свай идет разрушение грунта во всех его слоях на всю глубину сваи , сверху где у нас ростверк обычно в конце получается кашица из обломков оголовков , мусора , грязи не понятного происхождения , масло , саляра и этот пирожок учитывать в расчетах что он несет ростверк никто не станет , тем более ребята из НИИОСП в своих СНиПах , мы например вообще в КСП не учитываем фундаментные плиты , в расчетах они висят в воздухе на сваях , сваи берут 100% нагрузки, в итоге не КСП а СП. Единственный правильно расчитанный КСП видел под Меркурий сити и все ..... но там действительно экономия на буронабивных сваях "лишних" ощутима.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 15:46
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
взяли 2, в другом 1 ( сделали учет закрепления сваи в плоскости дух ветвевой опоры)
Ну там своя специфика. Я так понял, что они рассматривают сваю - колонны.
А у Вас что? Отдельный ростверк из 5 свай может быть "стандартным" или высоким. Ростверк может быть раскреплен горизонтальной диафрагмой пола, а может и не раскрепляться. Из каких предпосылок Вы определили изгибающие моменты в сваях? В расчетной модели Вы описывали механическое взаимодействие боковой поверхности сваи с грунтом?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 16:43
#22
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В расчетной модели Вы описывали механическое взаимодействие боковой поверхности сваи с грунтом?
Да, ростверк низкий, полы через шов.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 19:48
#23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Да, ростверк низкий, полы через шов.
Если Ваш пол выполнен как горизонтальная диафрагма жесткости, которая раскрепляет ростверк, значит коэффициент расчетной длины сваи не более 1. Если так, то не понятно откуда момент в сваях.
Если ростверк не раскреплен, то я бы взял коэффициент расчетной длины сваи 2.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 09:57
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


мозголом из Самары.
А чем не устраивает разъяснение в п. 5.2 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СНиП II-17-77. Правда СНиП этот уже отменён.
Но, думаю, смысл не должен изменится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 09:59
#25
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


По стр. механике, если ростверк закреплен от гор. смещения, а свая заделана жестко, то мю должно быть 0,5, если ростверк не закреплен от гор смещения и только сваи жестко закреплены в нем, то мю =1, если ростверк не закреплен и сваи шарнирно закреплены, то мю=2.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 12:17
#26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
По стр. механике, если ростверк закреплен от гор. смещения, а свая заделана жестко, то мю должно быть 0,5, если ростверк не закреплен от гор смещения и только сваи жестко закреплены в нем, то мю =1, если ростверк не закреплен и сваи шарнирно закреплены, то мю=2.
Верно рассуждаете.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 10:37
#27
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
п. 5.2 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СНиП II-17-77.
Спасибо большое, правда уже сам до него дошел.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 15:42
#28
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А чем не устраивает разъяснение в п. 5.2 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СНиП II-17-77. Правда СНиП этот уже отменён.
Но, думаю, смысл не должен изменится.
Т.е. значения усилий определяем с коэф. по боковой поверхности без учета "условной заделки"на глубине l1=l0+2/(альфа е), а "условная заделка" нужна только для определения расчетной длины сваи и скажем случайных эксцентриситетов?
И даже перечитав пункт не понял насколько увеличивать этот l1?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 16:20
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Т.е. значения усилий определяем с коэф. по боковой поверхности без учета "условной заделки"на глубине l1=l0+2/(альфа е), а "условная заделка" нужна только для определения расчетной длины сваи и скажем случайных эксцентриситетов?
Да.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И даже перечитав пункт не понял насколько увеличивать этот l1?
Тут не понял.
Вложения
Тип файла: docx 14.docx (1.18 Мб, 89 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 16:28
#30
dancha


 
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 23


Силин, Глотов, Завриев "Проектирование свайных фундаментов глубокого заложения" 1981
стр. 120
dancha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44