| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.05.2007, 16:41 | #1 | |
Глубина заделки анкерных болтов
Moscow
Регистрация: 31.05.2007
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 45470
|
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
1.Если высота фундамента достаточна для заделки болта
(толщина фундамента , например, 1000 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм), то просверливаем колодцы на нужную длину , устанавливаем болт , а колодец зачеканивам цементно-песч.смесью. 2.Высота фундамента недостаточна для заделки болта (толщина фундамента , например, 500 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм), то меняем фунд. болт с отгибом на другой, например, Конический с распорной втулкой(глубина заделки болтов 7d) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
1. У вас по расчету требуется анкерный болт с площадью, в три раза меньшей, чем установленные болты.
2. Болт заделывается в фундамент на указанную длину при условии, что он работает с полным расчетным сопротивлением. 3. Допускается снижать глубину заделки пропорционально действующему на болт усилию (см. Пособие по проектир. анкерных болтов) 4. Вы расчитываете болт по упругой стадии, там диаметры больше получаются, чем при расчете по пластической стадии, там все более тонко (по типу расчета ж.б. сечений по прочности см. Пособие по проект. анкерных болтов или Пособие по проектир. фунд. под отдельно стоящие колонны). |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8
|
Дополнение: Анкерные болты связаны с арматурным каркасом фундамента.
Влияет ли это на снижение глубины заделки? Цитата:
Всем большое СПАСИБО! |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
|
Если все делать по расчету то почему бы и не связаться, хуже уже не будет, эти болты со старыми не связаны просто сверлится отверстие, заполняется клеящим составом (связь на молекулярном уровне) и устанавливается шпилька. Шпильки (если они большие) делаются по индивидуальному заказу самой фирмой Hilti они же их и монтируют и с расчетом помогут. Так что свяжитесь с ними может они что посоветуют, я с ними общался ребята толковые не то что мурлоки на стройке.
www.hilti.ru тел. (495) 792-52-52 |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8
|
Цитата:
И на сколько возможно уменьшить таким образом глубину заделки? |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
"Дополнительно устанавливалась по месту продольная 16 арматура и к ней приваривался болт " я правильно понял что арматура устанавливалась вертиально (вдоль длины болта)? если так, то
я бы считал заделку болта обеспечиной если бы приварка болта к армат. была произведина по С23-Рэ(ГОСТ14098-91) с перехлестом ln=150мм и длина диам 16 обеспечивала бы его анкеровку.- 630мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция , "Сооружения промышленных предприятий" , см. пункт Г.18 . Глубина заделки в бетон анкерного болта зависит от класса бетона, от марки стали болта, от типа конструкции болта и от его диаметра. Вообще то в НОРМАХ не предусматривается случай, когда у вас диаметр болтов почему-то принят намного больше, чем требуется по расчету. Это уже ваши проблемы. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
Большое спасибо! Уже и сам всё перерыл - нигде не прописано. Действительно, глубина анкеровки зависит лишь от класса бетона и марки стали, от расчётного усилия в болте никаким образом не зависит, видимо, перепутали с длиной анкеровки арматуры. Дезинформировали тут господина.......
|
|||
|
||||
Цитата:
А еще озадачивает тот факт, что в нормах регулярно растет величина расчетного сопротивления металла болтов, соответственно растет и вырывающая нагрузка на болт, но при этом табличка с глубиной заделки так и кочует без изменений со времен царя Гороха.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Согласно ГОСТ 24379.0-2012 "Болты фундаментные. Общие технические условия" таблица 1 примечание 5 - стали марки Ст3кп применяются только для конструктивных болтов. СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" в таблице Г.7 "Расчетные сопротивления растяжению фундаментных болтов" вообще нет такой марки стали как Ст3кп. Там указаны Ст3пс4, Ст3пс2, Ст3сп4, Ст3сп2 и низколегированные стали 09Г2С-4, 09Г2С-6. Так что нет никакого смысла менять таблицу Г.1 из СП 43.13330.2012. Она составлена для слабого бетона и болтов из стали слабой и запрещенной к применению в фундаментных болтах, устанавливаемых по расчету. Для фундаментных болтов меняли расчетные сопротивления стали ? И что? Вот и пересчитывайте глубину заделки болтов по формулам. Последний раз редактировалось Leonid555, 10.06.2014 в 14:35. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
И при этом таблица 1 из этого Пособия (с указанными глубинами анкеровки фундаментных болтов) полностью соответствует Таблице Г.1 из СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция "Сооружения промышленных предприятий ". Вас мучает вопрос - какую же из Rba для болтов из стали ВСт3кп2 выбрать? Формально получается, что Rba = 185 МПа. Разработчики НОРМ не стали менять таблицу с глубинами заделок болтов? Ну, значит глубины заделок болтов изначально были приняты с достаточным запасом. Или же простая формула (по которой пересчитывают глубину заделки болта в зависимости от его марки стали и класса бетона фундамента) дает результаты с большим запасом. Цитата:
Впрочем, вам никто не запрещает работать строго и точно по "Пособию по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования(к СНиП 2.09.03-85)". И при этом брать для болтов из стали ВСт3кп2 Rba = 145 МПа. Т.е. работать по старинке. При этом спать вы будете спокойно. Что-либо менять самовольно в нормативном документе (в данном случае - в Пособии) вы все равно права не имеете. Это могут сделать только сами разработчики этого документа. Это они должны учитывать изменения, произошедшие в других НОРМАХ. А ваше дело - применять нормативный документ только в том виде в каком он есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Заказчик просит выполнить анкерные болты в колодцах. Дешево и сердито. Какую минимальную глубину колодца принять? По СП 43 нет никаких колодцев: бетонируемые сразу и погружаемые в высверленные скважины. И как определяется минимальная толщина бетона ниже дна колодца?
Ну не хочет он ни Хилти ни ФИшера. Анкерные болты и колодцы. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Для начала надо выснить можно ли это Г.5, СП 43:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Можно сделать болты в виде арматурных стержней с нарезкой и установить в скважины на ц. растворе. Нет это другая история. В колодцы устанавливают изогнутые болты и заделывают мелкозернистым бетоном. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Offtop: Skovorodker, а они по пособию запрещены для тяжёлых динамических нагрузок.
Но тут непонятный спорный запрет. И написано непонятно. Когда можно, когда нельзя, когда нужно, когда не нужно. Представьте тяжёлое оборудование с динамикой. Через 10 лет его заменят на ещё более тяжёлое. Болты в колодцах легко высверлить. Болты обычные высверлить тоже можно, но вместе с верхней арматурой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
В фундаменты под оборудование от немцев и итальянцев по их заданию в качестве несъемной опалубки колодцев закладывали стальные гофрированные трубы (насколько помню они их поставляли в комплекте) Болты в колодцах "для тяжёлых динамических нагрузок" не запрещены. Цитата:
Нет смысла проектировать фунд. болты исходя из того, что их придется в будущем высверливать. |
|||