Непрочитано 31.05.2007, 16:41 #1
Глубина заделки анкерных болтов
Alkotester
 
Moscow
Регистрация: 31.05.2007
Сообщений: 8

Вопрос таков:
имеется открытая крановая эстакада, 2 пролета, 32 м пролет крана (г/п ), шаг колонн 12 м, длина 128 м.
Заделка анкерных болтов 300 мм (!!!). Анкерный болт с отгибом, диаметр 30 мм.
Для такого диаметра и типа болта мин глубина 25d, т.е. 750 мм.
Бетон В20.
Глубина заделки может меняться в зависимости от марки стали болта и класса бетона! Пересчитывал получалась самая мин глубина 550 мм.
Что делать? :?: Фундамент уже залит! Вырвет болты? :?:
Может сделать какое-то усиление? :?:
Расчет болтов есть.
[ATTACH]1180615300.rar[/ATTACH]
Просмотров: 45470
 
Непрочитано 31.05.2007, 17:40
#2
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


1.Если высота фундамента достаточна для заделки болта
(толщина фундамента , например, 1000 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм),
то просверливаем колодцы на нужную длину , устанавливаем болт , а колодец зачеканивам цементно-песч.смесью.

2.Высота фундамента недостаточна для заделки болта (толщина фундамента , например, 500 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм), то меняем фунд. болт с отгибом на другой, например, Конический с распорной втулкой(глубина заделки болтов
7d)
ursula вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2007, 17:54 Re: Глубина заделки анкерных болтов
#3
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Alkotester
Фундамент уже залит! Вырвет болты?
Конечно.

Цитата:
Сообщение от Alkotester
Может сделать какое-то усиление?
Что-то не встречал подобных.

Цитата:
Сообщение от Alkotester
Расчет болтов есть.
Так а причем тут расчет, если не выполняются требования по конструированию.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2007, 19:39
#4
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


1. У вас по расчету требуется анкерный болт с площадью, в три раза меньшей, чем установленные болты.
2. Болт заделывается в фундамент на указанную длину при условии, что он работает с полным расчетным сопротивлением.
3. Допускается снижать глубину заделки пропорционально действующему на болт усилию (см. Пособие по проектир. анкерных болтов)
4. Вы расчитываете болт по упругой стадии, там диаметры больше получаются, чем при расчете по пластической стадии, там все более тонко (по типу расчета ж.б. сечений по прочности см. Пособие по проект. анкерных болтов или Пособие по проектир. фунд. под отдельно стоящие колонны).
SergL вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2007, 22:44
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


можно было бы согласиться с аргументами SergL . Однако в расчете кол-во растянутых болов д.б. n=2 а не 4 и Атр болта 3,6см2 .Болты стоят без запаса
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2007, 23:12
#6
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


.
Цитата:
можно было бы согласиться с аргументами SergL . Однако в расчете кол-во растянутых болов д.б. n=2 а не 4 и Атр болта 3,6см2
Признаю, этот косяк я не увидел - расчет смотрел невнимательно. Но все равно, требуемый диаметр болтов близок к 24, а если по пластической стадии считать, то 24 болт наверняка пройдет. Значит можно на некоторое снижение заделки пойти. Но скорее всего на 300 мм заделки все-равно не потянет
SergL вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 09:22
#7
Крошка Енот

Конструктор
 
Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
<phrase 1=


Как вариант можно срезать эти бесполезные анкерные болты и заменит их на клеевые анкера (шпильки) Hilti, и их то уже подобрать по расчету, нужной длины и диаметра.
Крошка Енот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 09:42
#8
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


Дополнение: Анкерные болты связаны с арматурным каркасом фундамента.
Влияет ли это на снижение глубины заделки?


Цитата:
Сообщение от Крошка Енот
Как вариант можно срезать эти бесполезные анкерные болты и заменит их на клеевые анкера (шпильки) Hilti, и их то уже подобрать по расчету, нужной длины и диаметра.
Крошка Енот, а можно поподробнее про эти клееные анкера Hilti? Они будут устанавливаться в новые отверстия или связаны с существующими болтами?

Всем большое СПАСИБО!
Alkotester вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 09:59
#9
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Я бы не использовал анкера "HILTI" в столь ответственном сооружении (все таки пролет 32 м). Для шарнирной опоры да, но не для жесткой.
Alkotester
У Вас ферма шарнирно опирается на колонны или это рамы какие-то.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 10:02
#10
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Alkotester
как связаны? если это приварка к продольным стержням подколонника по ГОСТ14098 то влияет!
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 10:08
#11
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Al-dr
У Вас ферма шарнирно опирается на колонны или это рамы какие-то.
Это открытая крановая эстакада, колонны отдельно стоят, никаких ферм, балок нет.
Alkotester вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 10:10
#12
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Al-dr
Я бы не использовал анкера "HILTI" в столь ответственном сооружении (все таки пролет 32 м). Для шарнирной опоры да, но не для жесткой.
Alkotester
У Вас ферма шарнирно опирается на колонны или это рамы какие-то.
Если другого выхода нет, то можно и на упомянутые хим. анкера М33...39. У хилти есть как раз для установки коллон. А жесткую базу можно сделать, увеличив число анкеров и межосевые растояния.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 10:10
#13
Крошка Енот

Конструктор
 
Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
<phrase 1=


Если все делать по расчету то почему бы и не связаться, хуже уже не будет, эти болты со старыми не связаны просто сверлится отверстие, заполняется клеящим составом (связь на молекулярном уровне) и устанавливается шпилька. Шпильки (если они большие) делаются по индивидуальному заказу самой фирмой Hilti они же их и монтируют и с расчетом помогут. Так что свяжитесь с ними может они что посоветуют, я с ними общался ребята толковые не то что мурлоки на стройке.
www.hilti.ru
тел. (495) 792-52-52
Крошка Енот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 10:16
#14
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


И ещё: сверху фундамента строители положили стальную плиту (t=30), как типа закладной что ли, анкерные болты приварены к этой плите.
Alkotester вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 11:40
#15
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Алекс80
Alkotester
как связаны? если это приварка к продольным стержням подколонника по ГОСТ14098 то влияет!
Дополнительно устанавливалась по месту продольная 16 арматура и к ней приваривался болт . К поперечным хомутам тоже вроде строители приварили, в общем болт связан с каркасом.
И на сколько возможно уменьшить таким образом глубину заделки?
Alkotester вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 13:20
#16
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


"Дополнительно устанавливалась по месту продольная 16 арматура и к ней приваривался болт " я правильно понял что арматура устанавливалась вертиально (вдоль длины болта)? если так, то
я бы считал заделку болта обеспечиной если бы приварка болта к армат. была произведина по С23-Рэ(ГОСТ14098-91) с перехлестом ln=150мм и длина диам 16 обеспечивала бы его анкеровку.- 630мм.
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 13:28
#17
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


Всем большое спасибо!

Буду искать выход из ситуации.
Alkotester вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 19:56
#18
MilkBandit


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
3. Допускается снижать глубину заделки пропорционально действующему на болт усилию (см. Пособие по проектир. анкерных болтов)
Кто-нибудь знает в каком конкретно пособии или СНиПе это написано???? Гугл не помог
MilkBandit вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 18:02
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от MilkBandit Посмотреть сообщение
3. Допускается снижать глубину заделки пропорционально действующему на болт усилию (см. Пособие по проектир. анкерных болтов
Цитата:
Сообщение от MilkBandit Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает в каком конкретно пособии или СНиПе это написано????
Пособие к СНиП 2.09.03-85, МДС 31-4.2000 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования", см. пункт 3.20 .

СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция , "Сооружения промышленных предприятий" , см. пункт Г.18 .

Глубина заделки в бетон анкерного болта зависит от класса бетона, от марки стали болта, от типа конструкции болта и от его диаметра. Вообще то в НОРМАХ не предусматривается случай, когда у вас диаметр болтов почему-то принят намного больше, чем требуется по расчету. Это уже ваши проблемы.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 19:02
#20
MilkBandit


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23


Большое спасибо! Уже и сам всё перерыл - нигде не прописано. Действительно, глубина анкеровки зависит лишь от класса бетона и марки стали, от расчётного усилия в болте никаким образом не зависит, видимо, перепутали с длиной анкеровки арматуры. Дезинформировали тут господина.......
MilkBandit вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 09:47
#21
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вообще то в НОРМАХ не предусматривается случай, когда у вас диаметр болтов почему-то принят намного больше,
Ну разве что для конструктивных болтов.
А еще озадачивает тот факт, что в нормах регулярно растет величина расчетного сопротивления металла болтов, соответственно растет и вырывающая нагрузка на болт, но при этом табличка с глубиной заделки так и кочует без изменений со времен царя Гороха.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 14:24
#22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А еще озадачивает тот факт, что в нормах регулярно растет величина расчетного сопротивления металла болтов, соответственно растет и вырывающая нагрузка на болт, но при этом табличка с глубиной заделки так и кочует без изменений со времен царя Гороха.
СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция , "Сооружения промышленных предприятий" , пункт Г.18: "Минимальную глубину заделки болтов в бетон H для бетона класса В12,5 и стали марки ВСт3кп2 следует принимать по таблице Г.1. ..."
Согласно ГОСТ 24379.0-2012 "Болты фундаментные. Общие технические условия" таблица 1 примечание 5 - стали марки Ст3кп применяются только для конструктивных болтов.
СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" в таблице Г.7 "Расчетные сопротивления растяжению фундаментных болтов" вообще нет такой марки стали как Ст3кп. Там указаны Ст3пс4, Ст3пс2, Ст3сп4, Ст3сп2 и низколегированные стали 09Г2С-4, 09Г2С-6.

Так что нет никакого смысла менять таблицу Г.1 из СП 43.13330.2012. Она составлена для слабого бетона и болтов из стали слабой и запрещенной к применению в фундаментных болтах, устанавливаемых по расчету. Для фундаментных болтов меняли расчетные сопротивления стали ? И что? Вот и пересчитывайте глубину заделки болтов по формулам.

Последний раз редактировалось Leonid555, 10.06.2014 в 14:35.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 06:42
#23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция , "Сооружения промышленных предприятий" , пункт Г.18: "Минимальную глубину заделки болтов в бетон H для бетона класса В12,5 и стали марки ВСт3кп2 следует принимать по таблице Г.1. ..."
Согласно ГОСТ 24379.0-2012 "Болты фундаментные. Общие технические условия" таблица 1 примечание 5 - стали марки Ст3кп применяются только для конструктивных болтов.
СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" в таблице Г.7 "Расчетные сопротивления растяжению фундаментных болтов" вообще нет такой марки стали как Ст3кп. Там указаны Ст3пс4, Ст3пс2, Ст3сп4, Ст3сп2 и низколегированные стали 09Г2С-4, 09Г2С-6.

Так что нет никакого смысла менять таблицу Г.1 из СП 43.13330.2012. Она составлена для слабого бетона и болтов из стали слабой и запрещенной к применению в фундаментных болтах, устанавливаемых по расчету. Для фундаментных болтов меняли расчетные сопротивления стали ? И что? Вот и пересчитывайте глубину заделки болтов по формулам.
Ну так и расчетное сопротивление болтов для ВСт3кп2 растет! "Базовая" формула Rba = kRyn. Так в Пособии к анкерным болтам k=0.4, в СНиП II-23-81 k=0.5. В СП 53-102 и СП 16.133330. формально нет таблички с сопротивлением болтов из стали ВСт3кп2, но формула-то есть и k там уже равно 0.8.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 16:49
#24
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну так и расчетное сопротивление болтов для ВСт3кп2 растет! "Базовая" формула Rba = kRyn. Так в Пособии к анкерным болтам k=0.4, в СНиП II-23-81 k=0.5.
Действительно, в СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" в таблице 60* для болтов из стали ВСт3кп2 Rba = 185 МПа; а в "Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования(к СНиП 2.09.03-85)" в таблице 3 для болтов из стали ВСт3кп2 Rba = 145 МПа.
И при этом таблица 1 из этого Пособия (с указанными глубинами анкеровки фундаментных болтов) полностью соответствует Таблице Г.1 из СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция "Сооружения промышленных предприятий ".
Вас мучает вопрос - какую же из Rba для болтов из стали ВСт3кп2 выбрать? Формально получается, что Rba = 185 МПа. Разработчики НОРМ не стали менять таблицу с глубинами заделок болтов? Ну, значит глубины заделок болтов изначально были приняты с достаточным запасом. Или же простая формула (по которой пересчитывают глубину заделки болта в зависимости от его марки стали и класса бетона фундамента) дает результаты с большим запасом.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В СП 53-102 и СП 16.133330. формально нет таблички с сопротивлением болтов из стали ВСт3кп2, но формула-то есть и k там уже равно 0.8.
А вот это уже не имеет значения. Делайте болты хоть из высокопрочных сталей с большими значениями Rba - это уже ваше дело.

Впрочем, вам никто не запрещает работать строго и точно по "Пособию по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования(к СНиП 2.09.03-85)". И при этом брать для болтов из стали ВСт3кп2 Rba = 145 МПа. Т.е. работать по старинке. При этом спать вы будете спокойно. Что-либо менять самовольно в нормативном документе (в данном случае - в Пособии) вы все равно права не имеете. Это могут сделать только сами разработчики этого документа. Это они должны учитывать изменения, произошедшие в других НОРМАХ. А ваше дело - применять нормативный документ только в том виде в каком он есть.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 11:43
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вас мучает вопрос - какую же из Rba для болтов из стали ВСт3кп2 выбрать? Формально получается, что Rba = 185 МПа. Разработчики НОРМ не стали менять таблицу с глубинами заделок болтов? Ну, значит глубины заделок болтов изначально были приняты с достаточным запасом. Или же простая формула (по которой пересчитывают глубину заделки болта в зависимости от его марки стали и класса бетона фундамента) дает результаты с большим запасом.
- хорошо - если так, плохо - если просто забыли изменить глубину заделки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2021, 20:53
#26
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Заказчик просит выполнить анкерные болты в колодцах. Дешево и сердито. Какую минимальную глубину колодца принять? По СП 43 нет никаких колодцев: бетонируемые сразу и погружаемые в высверленные скважины. И как определяется минимальная толщина бетона ниже дна колодца?
Ну не хочет он ни Хилти ни ФИшера. Анкерные болты и колодцы.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2021, 21:01
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для начала надо выснить можно ли это Г.5, СП 43:
Цитата:
Болты, устанавливаемые в скважины, допускается применять для крепления строительных конструкций и оборудования, не испытывающих значительных динамических нагрузок.
Для крепления несущих колонн зданий и сооружений, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, ветровая нагрузка для которых является основной, не допускается применять болты, устанавливаемые в скважины, за исключением болтов с коническим концом, устанавливаемых способом вибропогружения с глубиной заделки не менее 20d.
(Скважина - это примерно колодец).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2021, 21:21
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Заказчик просит выполнить анкерные болты в колодцах. Дешево и сердито. Какую минимальную глубину колодца принять? По СП 43 нет никаких колодцев: бетонируемые сразу и погружаемые в высверленные скважины. И как определяется минимальная толщина бетона ниже дна колодца?
Ну не хочет он ни Хилти ни ФИшера. Анкерные болты и колодцы.
Так они заделываются той же эпоксидкой, не? И в чем разница тогда между хим.анкерами?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2021, 23:39
1 | #29
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Заказчик просит выполнить анкерные болты в колодцах. Дешево и сердито. Какую минимальную глубину колодца принять? По СП 43 нет никаких колодцев: бетонируемые сразу и погружаемые в высверленные скважины. И как определяется минимальная толщина бетона ниже дна колодца?
Ну не хочет он ни Хилти ни ФИшера. Анкерные болты и колодцы.
Если оставлять колодцы в фундаментах - дешево и сердито....Согласно табл.9 "Пособия к СНиП 2.09.03 по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" глубина колодца принимается равной глубине заделки болта. Я бы делал погдубже на 30-50 мм. Расстояние от низа болта до подошвы определяется защитным слоем бетона. от дна колодца до подошвы не нормируется - делайте хоть насквозь.
Можно сделать болты в виде арматурных стержней с нарезкой и установить в скважины на ц. растворе.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так они заделываются той же эпоксидкой, не? И в чем разница тогда между хим.анкерами?
Нет это другая история. В колодцы устанавливают изогнутые болты и заделывают мелкозернистым бетоном.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2021, 16:24
#30
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение

Нет это другая история. В колодцы устанавливают изогнутые болты и заделывают мелкозернистым бетоном.
Есть какие-нибудь указания по нанесению шероховатостей/шпонок на стены колодца? Иначе без этого работать на выдергивание нормально не будет.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2021, 16:49
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Skovorodker, а они по пособию запрещены для тяжёлых динамических нагрузок.
Но тут непонятный спорный запрет. И написано непонятно. Когда можно, когда нельзя, когда нужно, когда не нужно.
Представьте тяжёлое оборудование с динамикой. Через 10 лет его заменят на ещё более тяжёлое.
Болты в колодцах легко высверлить. Болты обычные высверлить тоже можно, но вместе с верхней арматурой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2021, 18:19
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Есть какие-нибудь указания по нанесению шероховатостей/шпонок на стены колодца? Иначе без этого работать на выдергивание нормально не будет.
Нет, на бетонные грани колодца шероховатость не наносят (раньше по крайней мере не наносили).
В фундаменты под оборудование от немцев и итальянцев по их заданию в качестве несъемной опалубки колодцев закладывали стальные гофрированные трубы (насколько помню они их поставляли в комплекте)
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
а они по пособию запрещены для тяжёлых динамических нагрузок
Болты в колодцах "для тяжёлых динамических нагрузок" не запрещены.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Болты в колодцах легко высверлить. Болты обычные высверлить тоже можно, но вместе с верхней арматурой.
В колодцах устанавливают обычные болты - тип 1 исполнение 2.
Нет смысла проектировать фунд. болты исходя из того, что их придется в будущем высверливать.