Можно ли в фундаментной плите просверлить сквозное отверстие глубиной 400 мм и диаметром 28?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 9237
|
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Ну тогда возьмите и лежа просверлите блок ФБС, найти его не проблема.
Как вы сможете выдержать вертикальность и создать усилие (а иначе ручной перф не будет сверлить!)? Вы можете упорствовать сколько угодно, но работу выполнять не Вам! Так что предложите другое решение, например отбить отбойником бетон и привариться к существующей арматуре. Поищите типовые решения по усилению фундаментов, информации ВАГОН |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Цитата:
Остальное делает перфоратор (человек тут толком и не участвует). Цитата:
"ВАГОН" предлагает более дорогостоящие и трудоемкие операции. А так же не надежные на момент монтажа. К тому же строит "мама-азия". За неделю работы написано 5 замечаний. Кто сталкивался с такими ДИАМЕТРАМИ отверстий? |
|||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Мой опыт сверления торца ФП на глубину 80мм диаметром 16мм, для установки анкера при определении прочности бетона методом отрыв со скалыванием, по предложенной Вами методике , говорит ЧТО просверлить 400 мм 28 диаметром ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Никаких проблем. Только перфоратор нужен с патроном SDS MAX. А патрон SDS плюс это бытовой. У меня Макита есть, весит 8кг + бур, одному держать очень тяжело, нужен второй чел, поддержка типа станок, либо этот самый, Валуев))). Стоил 20000р. Били ф40мм на 300мм в бомбоубежище под закладные, как в сметану бур ползет)))). Но клеили на ХИЛТИ. И главное в арматуру не попасть)))).
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Я сталкивался, пройти перфоратором 400мм можно без проблем, но нужно пространство хотя бы в 1,5 метра, 0,5м бур, 0,5м перфоратор, ну и примерно 0,5м для человека.
Отклонения будут большими, на выходе из тела получите разброс в +-50мм, то есть шаг арматуры на выходе будет от 100мм до 300, ну и отклонение по высоте тоже никто не отменял. Но и это не самое страшное, чтобы пробурить 400мм/Ф28 нужен мощный перфоратор, не боитесь что после такого бурения с шагом 200мм, от существующей ленты останется одна труха? ИМХО строители правы, для такой работы нужно использовать установку алмазного бурения. Последний раз редактировалось G-E-K, 18.02.2015 в 12:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Там фундамент 1.2х0.4 м. Делать подкоп не хочу.
Там дал задание на шурфы шириной не более 1м. Они наделали по 2,5-3 м!!! Хотя я предлагал 1,5 в проекте а им не понравилось и попросили сделать 1 м. То есть таджики ваще не понимают руководство. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Нашел фото. Это знаменитое 3-х уровневое бомбоубежище в мкр. Раменки в Москве. Закладные под распорки. Мужики первые дни рук не чуствовали - трясучка)))). На переднем и задних планах отбойник - поверхность чистят и насечка для последующих работ. Перфоратор свое отработал)))) - 8 анкеров на переднем плане.
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
вообще как - "по арматуре" =) из 10 дырок - 6 попал на арматуру. и это с учётом того, что заранее прозвонил всю стенку ИПА-МГ4 и разметил места в максимальном удалении от арматуры. кто ж знал, что хомуты по диагонали стоять будут, а не как на картинках рисуют =)
п.с. перебить арматуру буром нереально, я пробовал =) |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
С учетом того, что при шаге 200х200 теоретическая вероятность не попасть ни в одну арматуру (1-16/200)^4=0,72 в общем-то да. :-) :-) :-)
Дай угадаю - первые 5 были в арматуру, потом 3 просверлились нормально, потом опять одна в арматуру и только потом успешно? :-) |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
там стояли замкнутые хомуты из d12 с шагом ~180мм, причём стояли в плане по диагонали и на одной вертикальной грани хомута стержни шли навстречу друг другу (чтобы замкнутый контур образовать). короче, вероятность значительно выше =)
|
|||
|
||||
автаслесырь-самапальщик Регистрация: 19.02.2015
Крым,гараж
Сообщений: 13
|
Вообще нет проблемы! Я сверлю сначала сверлом 14-16 м, потом рассверливаю. И так до глубины 600 мм. Не надо сразу толстым сверлить - останетесь без рук и работы раз в пять больше. А в арматуру упретесь - почувствуете, меняется звук резко и отдача . Сверлите самым толстым, 42, к примеру, отверстие пылесосом вычистите, водичкой промочите, вставьте арматуру мокрую и намазанную раствором и заливайте с вибратолром, раствор заползет. Сто лет этот маразм Хилти не нужен. Как и алмазные космические устройства... Чего только не прочтешь...
|
|||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Вы работаете в стесненных условиях, лежа на боку? |
|||
|
||||
автаслесырь-самапальщик Регистрация: 19.02.2015
Крым,гараж
Сообщений: 13
|
Да какая разница. Кто то же предлагал положить перф на доску. Когда сильно неудобно - привязываю веревку, напапарник тянет. Иначе будете пришивать сухожилия в плечах, я прошел через это.
Если не помещается - сверлите сначала чем то коротким, потом сверло и перф стыкуйте при вставленном в отверстие сверле. Если возникло сомнение - не попали ли в арматурину, вытащите все из дырки, вставьте кусочек арматуры до дна и померяйте тестером сопротивление между вставленной арматуринкой и вбитым где то рядом в землю тоже куском. Сверлить надо максом . |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.04.2011 07:11 |
Отверстие в фундаментной плите | wo! | Основания и фундаменты | 3 | 22.04.2010 11:00 |
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.05.2009 14:04 |