Непрочитано 03.03.2015, 19:25 #1
Лопнули плиты на морозе
riva
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81

Плиты предварительного напряжения армированные канатами по альбому ИЖ 570-97. Набрали воду в пустоту и на морозе появились дефекты, где- то трещины продольные, где-то откол бетона в пустоте. Где-то откол с обнажением каната (длины анкеровки достаточно)
Интересуют варианты с дефектом откола бетона в двух пустотах с частичным отколом ребра. в котором нет армирования. Какие еще варианты могут быть?
Просто заштукатурить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1210651.jpg
Просмотров: 493
Размер:	240.4 Кб
ID:	145065  


Последний раз редактировалось riva, 03.03.2015 в 19:32.
Просмотров: 5514
 
Непрочитано 03.03.2015, 19:27
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Какие еще варианты могут быть?
подвесной потолок
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 19:41
#3
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


подставить снизу опалубку, разгрузив при этом плиту, вскрыть сверху пустоты, заложить каркасы с опиранием на несущие конструкции и замонолитить мелкозернистым раствором
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 19:45
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
нет армирования
- что тогда усилять? Бетон всё равно там пронизан трещинами .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 22:48
#5
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
подставить снизу опалубку, разгрузив при этом плиту, вскрыть сверху пустоты, заложить каркасы с опиранием на несущие конструкции и замонолитить мелкозернистым раствором
есть ли смысл в таком варианте если ребро без армирования и разрушено в сечении менее 50%?
я думаю сверху разгружающую плиту сантиметров 40 армированную сеткой выступающую за габариты отверстия на 30 см для успокоения, а снизу забетонировать по сетке.

Последний раз редактировалось riva, 03.03.2015 в 23:03.
riva вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 06:36
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
я думаю сверху разгружающую плиту сантиметров 40 армированную сеткой выступающую за габариты отверстия на 30 см для успокоения, а снизу забетонировать по сетке.
а 40 см бетона точно будут разгружать, а не загружать? вот отколотый участок ребра разгрузил плиту, т.к. вес уменьшил ))
снизу забетонировать и забыть
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 07:01
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
. Набрали воду в пустоту и на морозе появились дефекты
Не по теме, но отверстия для выпуска воды нужно делать не в середине пролета, а ближе к зоне опирания..
А если по теме, то ничего, кроме декоративного ремонта делать не нужно, так как дефект арматуру не задел
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:00
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Такая тема (лопнувшие плиты на морозе) уже обсуждалась на форуме несколько лет назад - поищите.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 11:36
#9
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а 40 см бетона точно будут разгружать, а не загружать? вот отколотый участок ребра разгрузил плиту, т.к. вес уменьшил ))
снизу забетонировать и забыть
я имел в виду разгрузить участок в плане передачи нагрузок
riva вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:55
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
я имел в виду разгрузить участок в плане передачи нагрузок
я понял. получится ли? участок разгрузите, а соседние ребра плиты нагрузите.
о чем волнуетесь, что это неармированное ребро вывалится из плиты?
если в нем действительно нет канатов, то и волноваться не о чем.
поверх плит предполагается ведь какая-то выравнивающая стяжка, ну добавьте в нее кладочную сетку - этого будет достаточно для распределения нагрузки, 40 см бетона не нужны
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2015, 14:21
#11
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


такие плиты усилять однозначно!
осенью обследовали плиты с водой в пустотах, стали вскрывать, а оттуда фонтан минут 30 сливался)))
плиты с продольными трещинами подлежат усилению (см. новую книгу Бедова по обследованию, там все подробно написано).
Drake вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2015, 01:06
#12
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


по виду заполнителя на фото можно предположить, что это известняк. Что недопустимо.
Просто в наших краях известняк такого цвета и многие норовят его в бетоне использовать. И используют.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 10:52
#13
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
по виду заполнителя на фото можно предположить, что это известняк. Что недопустимо.
Просто в наших краях известняк такого цвета и многие норовят его в бетоне использовать. И используют.
стопер, отвлекись от своих высокопрочных бетонов. в ПГС (не высотном) известняк в качестве крупного заполнителя для бетонов класса до В30 применять можно и нужно, потому что прочность средненького известняка находится в пределах 400...800 МПа. Гранитный заполнитель в зависимости от региона может быть в разы дороже, а его применение оправдано только в конструкциях из высокопрочного бетона (В40 и выше).
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 11:42
#14
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
прочность средненького известняка находится в пределах 400...800 МПа.
дальше можешь не продолжать

Известняк имеет весьма низкую морозостойкость и высокое водопоглощение (эти параметры связаны). Характер разрушений на фото свидетельствует о низкой прочности заполнителя
stoper вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 11:53
#15
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Дополнительным важным критерием, введенным А.М. Викторовым для характеристики качественных свойств известняков, явился их химический состав. Наиболее качественными являются мячковские извеcтняки слоя «Красненький» с прочностью на одноосное сжатие в пределах 240-260кг/см2, с водопоглощением 5-7%, объемной массой 2,1-2,2г/см3 (т/м3) и содержанием CaO более 55%.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
прочность средненького известняка находится в пределах 400...800 МПа.

Это у мрамора такая прочность, у известняка - в 20 раз ниже
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 12:04
#16
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Это у мрамора такая прочность, у известняка - в 20 раз ниже
Ребят, вы с единицами измерения не запутались?
не всякий гранит имеет прочность выше 300 МПа, в большинстве 100-250 МПа
stoper вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 12:12
#17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Наиболее качественными являются мячковские извеcтняки слоя «Красненький» с прочностью на одноосное сжатие в пределах 240-260кг/см2,
Ну а Путиловские известняки с хороших слоев, имеют прочность на одноосное сжатие 600-1200 кг/см2. И что?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.gif
Просмотров: 365
Размер:	29.3 Кб
ID:	145329  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 13:03
#18
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Ребят, вы с единицами измерения не запутались?
240 кг/см2 = 23,54МПа
400 МПа = 4077,5 кг/см2
11 МПа = 112 кг/см2!!!
170 МПа = 1732,9 кг/см2
Да вот только арматуры в отломанном фрагменте ребра я не заметил. Кусок арматуры морозом "выломало"?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 16:10
#19
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
дальше можешь не продолжать

Известняк имеет весьма низкую морозостойкость и высокое водопоглощение (эти параметры связаны). Характер разрушений на фото свидетельствует о низкой прочности заполнителя
с размерностью - пардон, да, не МПа, а кгс/см2
бетон В25 - имеет расчётную прочность 14,5МПа (145 кгс/см2). Т.е. если крупный заполнитель из известняка с прочностью 300 испольовать - разрушения по заполнителю не произойдёт, разрушится цементный камень. Использовать гранит - смысла нет.

Про морозостойкость и водопоглощение - как связан "вырванный" кусок плиты с прочностью заполнителя? Стальную трубу тоже разрывает, если внутри неё замерзает вода. Какая у стали морозостойкость и водопоглощение? - Аналогию понятную привёл?

И скажи, как считаешь: это нормально, что внутри пустоты плиты была ВОДА в таком количестве что порвало пустоты, и что она ещё и замёрзла?
При нормальной эксплуатации никогда и ни при каких условиях не должно происходить замачивания и ЗАМЕРЗАНИЯ воды в пустотах.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 16:18
#20
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Вода в пустотах плит - типичное явление.
Доводилось монтировать оборудование в репетиционном зале Драматического театра, над которым было два административных этажа. Здание эксплуатировалось к тому времени лет 25.
Когда бурили потолок, то хлынул поток воды, который затопил кафе на первом этаже и нам попытались предъявить.

Теперь по сабжу.
Почему разрушение произошло только в одной точке плиты? Как так могла вода собраться в одном месте пустоты и от расширения при замерзании выдавить бетон? Почему не по всей пустоте и где остальная вода?
В преднапряженных плитах не допускается использовать бетон на известняковом заполнителе.

Известняк способен разрушаться при замерзании в нём воды, тупо "стреляет"
stoper вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 16:46
#21
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Почему разрушение произошло только в одной точке плиты? Как так могла вода собраться в одном месте пустоты и от расширения при замерзании выдавить бетон? Почему не по всей пустоте и где остальная вода?
отвечу вопросом на вопрос
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
В преднапряженных плитах не допускается использовать бетон на известняковом заполнителе.
ммм, есть такое ограничение в НТД?
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Известняк способен разрушаться при замерзании в нём воды, тупо "стреляет"
"а мужики то не знают" (с) щас ка-а-ак стрельнет
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Доводилось монтировать оборудование в репетиционном зале Драматического театра, над которым было два административных этажа. Здание эксплуатировалось к тому времени лет 25.
Когда бурили потолок, то хлынул поток воды, который затопил кафе на первом этаже и нам попытались предъявить.
надо в новый СП ввести новую категорию нагрузок: "Для многопустотных плит перекрытий - обязательно учитывать постоянную равномерно распределённую нагрузку 100кг/м2 от веса воды в пустотах".
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лопнули плиты на морозе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22