Скрытая балка в перекрытии, как заармировать?
San4ez
 
Инженер-конструктор
 
Подмосковье
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 40

Доброго времени суток!

Можно ли заармировать край плиты (220мм), как балку, несущую на себе выше лежащую нагрузку от стены и т.д., стена будет по оси 1, толщиной 400мм. И как этот вариант будет сочетаться с армированием от продавливания колоннами снизу. Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Для форума.pdf (10.9 Кб, 272 просмотров)


Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:22.
Просмотров: 8829
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:17
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


14050мм - это пролет? Тогда ф6 А240 с шагом 200 - в самый раз
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:20
#3
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Там колонны через каждые 2875мм стоят по правой стороне..., жесткое защемление по стене и с колоннами по оси 1, норм нагрузки + с.в., перепроверял SCAD + ARBAT + Hands, по краям от выше стоящих конструкций...

Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:26.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:23
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
стена будет по оси 1, толщиной 400мм
Из чего она?
Вы вообще плиту считали?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:24
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Без разреза не очень ясно о чем речь. А почему арматура в плит гладкая А240?
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:31
#6
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


1.Стены пока керамзитобетонные блоки, возможно будут меняться....
2.Арматура АIII, сори, не поменял с предыдущего чертежа выноску скопировал((
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:33
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Без разреза не очень ясно о чем речь.
Да вообще нихрена не ясно из этого чертежа

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
1.Стены пока керамзитобетонные блоки, возможно будут меняться....
И какая максимальная нагрузка ожидается?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:41
#8
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Идея в том чтобы заармировать плиту по колоннам, как балку...., нагрузка вдоль оси 1, составляет 6тс/м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Note.jpg
Просмотров: 252
Размер:	71.3 Кб
ID:	145117  

Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:47.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:47
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Там колонны через каждые 2875мм стоят по правой стороне..., жесткое защемление по стене и с колоннами по оси 1
Есть подозрение, что в этом месте при соответствующем армировании плита до хрена понесет...
А расчет что показывает?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:52
#10
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


СКАД, ф6 показывает с любым шагом в обоих направлениях, АРБАТ коэф использования 0.28 при ф6, руки показывают ф8 как поперечную и продольную ф6, как на схеме...
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 17:02
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
СКАД, ф6 показывает с любым шагом в обоих направлениях, АРБАТ коэф использования 0.28 при ф6, руки показывают ф8 как поперечную и продольную ф6, как на схеме...
Для всех участков плиты? Я имею ввиду не только рассматриваемый участок. Или это все перекрытие?
А по минимальному проценту армирования что требуется?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 17:11
#12
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Это вся плита, про мин процент хз..
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 17:22
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Это вся плита, про мин процент хз..
А правил конструирования не знаете?
Если не вникать в назначение этой странной конструкции, то не понимаю в чем проблема? Почему Вы решили что там нужна "скрытая" балка? У вас с одной стороны стена, а через метр колонны с шагом 2850мм, да там конструктивного армирования в перекрытии хватить может.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 17:31
#14
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Если бы все знал, тут бы не спрашивал)) Не обязательно балка, возможно просто усиление т.к. считаю, что данная конструктивная арматура плиты не рассчитана на восприятие нагрузок от вышестоящих конструкций, а только от предусмотренных пролетных.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 17:40
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


А давление грунта на стенку будет?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
данная конструктивная арматура плиты не рассчитана на восприятие нагрузок от вышестоящих конструкций
Вот здесь я Вас не понимаю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 17:55
#16
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Да и не стоит)) Ищу инфу про усиление плиты под стену
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 18:35
#17
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Все равно не ясно в чем проблема. Плиту продавливает? значит делайте балку под стену. не продавливает армируйте плиту по усилиям.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 18:37
#18
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Не продавливает, вот в том и тема, как заармировать то край плиты, как балку?
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 18:40
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а если плита толщиной 220мм, с пролётом в свету примерно 500мм, к ней вообще теория тонких плит применяется? =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 19:21
#20
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: После прочтения этой и других тем топистартера возник вопрос.
San4ez в какой области вы инженер-конструктор?

Ответ на свой вопрос можете найти в книге Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" и в любой другой лит-ре и нормативке, посвященных монолитным конструкциям.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 20:20
#21
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Илья, у меня тоже возник вопрос еще с прошлых тем, вы всегда даете такие бездарные советы? Теперь становится понятно, откуда берется слава вредителей на ДВГ))
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 20:27
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: эх, молодёжь...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 20:36
#23
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Илья, у меня тоже возник вопрос еще с прошлых тем, вы всегда даете такие бездарные советы? Теперь становится понятно, откуда берется слава вредителей на ДВГ))
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 20:41
#24
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Можно ли заармировать край плиты (220мм), как балку
как 2 пальца об асфальт
Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Илья, у меня тоже возник вопрос еще с прошлых тем, вы всегда даете такие бездарные советы?
Дядя Илья тебе дал исчерпывающий ответ!учи мат. часть
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 20:47
#25
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Илья, у меня тоже возник вопрос еще с прошлых тем, вы всегда даете такие бездарные советы? Теперь становится понятно, откуда берется слава вредителей на ДВГ))
Улыбнуло.
Далеко пойдете
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 21:13
#26
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Offtop: Господа не пойму Вашего негодования, на мой вопрос о конструкции вполне адекватный для начинающего инженера-конструктора и в свою очередь получая ответ от "мастеров" => "учи матчасть" и тыканья носом в учебники, наводит на мысли о не профессиональности либо о не желании делиться знаниями, оно и понятно ведь в наше время все стоит денег

Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 21:21.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 21:14
#27
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
либо о не желании делиться знаниями, оно и понятно ведь в наше время все стоит денег
[sarcasm]Как хорошо что Вы очень быстро поняли суть! [/sarcasm]
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 21:18
#28
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 21:28
#29
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Offtop: Господа не пойму Вашего негодования, на мой вопрос о конструкции вполне адекватный для начинающего инженера-конструктора и в свою очередь получая ответ от "мастеров" => "учи матчасть" и тыканья носом в учебники, наводит на мысли о не профессиональности либо о не желании делиться знаниями, оно и понятно ведь в наше время все стоит денег
Супер!!!
Что для вас есть делиться знаниями?
Вам дали удочку - идите ловите рыбу.
Если вам дать рыбу - это будет не знаниями, а медвежьей услугой.

Вы так и не ответили на мой вопрос, хотя получили ответ на свой.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 21:31
#30
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
получая ответ от "мастеров" => "учи матчасть" и тыканья носом в учебники
Наоборот вы все как раз неправильно поняли. Ответ на ваш вопрос находится действительно в любом учебнике по КЖ, но если начать на него отвечать, это займет очень много страниц форума одним постом=( Проще вам перечитать литературу и задавать вопросы, если они появятся более точечно
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 21:44
#31
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
тыканья носом в учебники, наводит на мысли о не профессиональности
Offtop: вот козлы. человек нормально попросил всё за него сделать, а его в учебник носом тыкают. ваще
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 21:44
#32
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Наоборот вы все как раз неправильно поняли. Ответ на ваш вопрос находится действительно в любом учебнике по КЖ, но если начать на него отвечать, это займет очень много страниц форума одним постом=( Проще вам перечитать литературу и задавать вопросы, если они появятся более точечно
Так тем и отличаются знающие люди от оных, дать ответ на вопрос, а не перепечатывать сюда учебник или тыкать в него носом.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: вот козлы. человек нормально попросил всё за него сделать, а его в учебник носом тыкаю. ваще
Хах)) Каждый понимает в меру своей испорченности))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop:

Вы так и не ответили на мой вопрос, хотя получили ответ на свой.
Загляните в мой диплом, там все есть))

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop:

Если вам дать рыбу - это будет не знаниями, а медвежьей услугой.

Согласен)) У меня пока не клюет, но подходит время взвешивать улов))

Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 21:53.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 22:19
1 | #33
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Согласен)) У меня пока не клюет, но подходит время взвешивать улов))
Оооо... литературный батл )

Вам сказали.... все говорят почти одно, определитесь с вопросом, более точно и конкретно, вопросы - "а как запроектировать плиту" всегда сливаются.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 22:21
#34
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 23:16
#35
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


San4ez, а зачем вы вообще хотите в том месте устраивать скрытую балку? Какова цель? Можете привести изополя армирования из расчетной программы?
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 23:30
#36
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Так тем и отличаются знающие люди от оных, дать ответ на вопрос, а не перепечатывать сюда учебник или тыкать в него носом.
Вы ж парой постов выше вроде выяснили, что "знающие люди" денег хотят. Сколько готовы предложить за решение Вашей проблемы?

Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Загляните в мой диплом, там все есть))
А он есть? (Ваш диплом)
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 00:02
#37
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
San4ez, а зачем вы вообще хотите в том месте устраивать скрытую балку? Какова цель? Можете привести изополя армирования из расчетной программы?
Да хотел именно их прикрепить, но наши "научные мастера" отправили меня книжки читать, поэтому не успел, с работы скину)
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 00:04
#38
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


San4ez, книжки читать все равно полезно. Скиньте, завтра посмотрим.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 00:08
#39
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вы ж парой постов выше вроде выяснили, что "знающие люди" денег хотят. Сколько готовы предложить за решение Вашей проблемы?


А он есть? (Ваш диплом)
Знающим людям и скажу, Вы то здесь причем
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 00:38
#40
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Первое и последнее предупреждение: с флудом заканчивайте. Или тема будет закрыта, а всем флудерам выданы соответствующие "награды".
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 09:09
#41
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Кулик Алексей aka kpblc, закрывай сразу -очередной Павлинарий, а то боюсь многие отхватят бан, сам еле сдерживаюсь
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 09:52
#42
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
San4ez, книжки читать все равно полезно. Скиньте, завтра посмотрим.
Цель => усиление края плиты, под стеной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АS1 нижняя по Х.png
Просмотров: 84
Размер:	27.8 Кб
ID:	145148  

Последний раз редактировалось San4ez, 05.03.2015 в 10:03.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 10:08
1 | #43
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


предлагаю отталкиваться от технологических требований. по нижней сетке ходить будут и все деформируется
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 10:13
#44
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Разбивка плиты на КЭ мягко говоря неудачная. Есть много вырожденных элементов, кроме того мне непонятно почему некоторые элементы плиты за пределами тела колонн не отображают изополя? С какой целью вы отключили данные элементы для расчета? Давайте попробуем все перепроверить. Нужны данные на плиту. Я попробую ее смоделировать в ЛИРЕ. Т.е. нужны все нагрузки, все геометрические (жесткостные) параметры колонн, плиты, стенки. На данный момент рекомендую переделать схему откорректировав сетку КЭ на ней. Ну и данные давайте посмотрим.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 14:05
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Давайте попробуем все перепроверить
пролет плиты 1 м, думаете расчет в лире нужен?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 14:30
#46
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


mainevent100, да, думаю, что нужен, особенно в данном конкретном случае.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 15:06
#47
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а я думаю, что оно и без плиты вообще нормально стоять будет =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 15:49
#48
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Цель => усиление края плиты, под стеной.
Добавьте еще парочку колонн
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Скрытая балка в перекрытии, как заармировать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Мет. балка в перекрытии тепловой камеры ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 4 23.08.2011 11:27
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии SerStar Железобетонные конструкции 33 27.05.2009 21:55
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32