Как раставить связи в ферме в закрытом холодном складе?
katerina_t_b
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2015
Сообщений: 28

Есть склад пролетом шесть метров и шаг колон шесть метров. Высотой 5 м. Длинна 36м. и с 1 пролетом. Ферма треугольная односкатная с профильной прямоугольной трубы.
Сверху будут прогоны. Верхних связей не будет так как будут заменяться прогонами. А нижнее связи и вертикальные нужны в каком месте? По краям ( в торцах), а в средине, так как там 4 пролета? и вертикальные?. Нагрузка только собственный вес и снег.
Просмотров: 8668
 
Непрочитано 16.03.2015, 12:54
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Верхних связей не будет так как будут заменяться прогонами
Прогоны крестами разложите?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
пролетом шесть метров
Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Ферма
Какая, блин, ферма? Вот такая?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 12:57
#3
katerina_t_b

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2015
Сообщений: 28


нет. Они будут сверху крепится, как обычные прогоны? Или тоже надо делать связи сверху? Если однопролетное здание прогон с 18 швеллера
katerina_t_b вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 12:58
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Есть склад пролетом шесть метров и шаг колон шесть метров. Высотой 5 м.
а на кой болт при пролете 6 м фермы? Балками нельзя никак?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 12:59
#5
katerina_t_b

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2015
Сообщений: 28


Ферма длинной 6м через 6 метров, и количество ферм 7 шт

----- добавлено через 48 сек. -----
Нет, хотят фермы
katerina_t_b вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 13:03
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Нет, хотят фермы
А Вы им объясняли разницу в массе, в стоимости, в сроках?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 13:07
#7
katerina_t_b

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2015
Сообщений: 28


Вопрос не в этом. А в том где в длинном складе где лучше поставить связи для ферм. Горизонтальные и вертикальные. Пролетов 6 штук по 6 метров.
katerina_t_b вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 13:07
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


расчетная схема и чертежи есть?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 13:16
#9
katerina_t_b

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2015
Сообщений: 28


Только пдф
Вложения
Тип файла: pdf Склад.pdf (15.4 Кб, 253 просмотров)
katerina_t_b вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 13:21
1 | #10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: 6 пролетов - это офигеть какой длинное здание. Куда там всякие халабудки в 55 осей 6-метровых...

Если ферма - треугольник...
Горизонтальные связи по нижнему поясу ставите в торцах. Вертикальные по "высокой" части на опоре - там же. "промежуточные" фермы раскрепить распорками по нижнему поясу. Распорки приводить в узлы горизонтальных связей.
В вашем случае - в середине я бы тоже добавил связевый блок.

Верхний пояс. Если не хотите делать связи - в принципе, вертикальных по торцам и горизонтальных по нижнему поясу будет достаточно, чтоб эти грешные фермы не рухнули вам на голову. Горизонтальная нагрузка, придя с колонны на опорный узел фермы, обнаружит для себя 2 пути:
а.) Полезть в "гору" по верхнему поясу;
б.) Поползти по горизонтали по нижнему.
В принципе, килограммам пофиг куда ползти - вверх или прямо.. Они выбирают по другому принципу, а именно: где жестче - туда и полезем. А "жестче" будет по нижнему поясу, т.к. там связи и расчетная длина меньше.

Но. Верхний пояс вам все равно надо будет раскреплять от потери устойчивости "из плоскости". И вот тут-то самое неприятное. Ваши прогоны будут являться распорками, со всеми вытекающими требованиями. Ну, хотя бы по предельной гибкости.
И тут я вам, катерина-инженер-конструктор, со всей ответственностью заявляю: без спец. мероприятий ваш 18 швеллер длиной в 6 метров ни в жисть не пролезет в игольное ушко этих требований по предельной гибкости. "Из плоскости" - не пролезет. Зуб даю Offtop: арика он молодой. у него их много . Раскреплять придется. Профлистом ли (опять-таки, соблюдая определенные требования), тяжами или еще чем...

Да и само по себе сечение 18 швеллера некоторые сомнения вызывает. На устойчивость плоской формы изгиба точно считали? = ))
Хотя.. фиг его знает, какой там у вас снеговой район да шаг этих прогончиков...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 13:29
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


katerina_t_b , на плане размер 1200 чего?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 13:29
#12
katerina_t_b

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2015
Сообщений: 28


Спасибо. Я еще все пересчитаю, я собрала нагрузку и в скаде посчитала побыстрому, там 18 швеллер подобрало. А так расчетов не делала еще.

----- добавлено через 16 сек. -----
Прогоны 1200
katerina_t_b вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 13:33
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Я еще все пересчитаю, я собрала нагрузку и в скаде посчитала побыстрому, там 18 швеллер подобрало.
а вы его в проге по углом задали?
1200 это шаг прогонов?

----- добавлено через 27 сек. -----
Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Прогоны 1200
прогоны расположить в узлах фермы
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 14:00
#14
katerina_t_b

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2015
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
прогоны расположить в узлах фермы
Да 1200 это шаг прогонов. Я тоже так думала, но тогда они будут с разным пролётом, а если с одинаковыми тогда раскосы в ферме не получатся.... Но тоже спасибо
katerina_t_b вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 14:30
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Да 1200 это шаг прогонов. Я тоже так думала, но тогда они будут с разным пролётом, а если с одинаковыми тогда раскосы в ферме не получатся.... Но тоже спасибо
как это с разными пролетами?
ферма на 3 равные части разделена (в узлах), шаг прогонов 2 метра
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 19:36
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как это с разными пролетами?
если все-таки крестами)
 
 
Непрочитано 16.03.2015, 19:52
#17
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Деградирует форум, очень сильно деградирует... А форумчане этому только способствуют. Самим не надоело? Работать за тех кому просто лень открыть учебник и СНиП?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 02:38
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


вообще-то, полет прогонов как был 6м - так и останется. Вне зависимости, с каким они шагом.

А вот ширина грузовой полосы - изменится.

P.S. Катерина-конструктор, применение фермы как несущей конструкции как бы подразумевает узловые нагрузки. Т.е., приложенные в узлах. Можно, конечно, делать фермы со сжато-изгибаемым верхним поясом... Но это только в случае крайней необходимости. Вы считаете, что вам прямо вот необходимо шаг прогонов 1200? 2000 - вообще никак?

----- добавлено через ~3 ч. -----
П.С. Наврал в #10.
Связи по верхнему поясу таки нужны.

Offtop: Двоечник, блин.. = ((

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.03.2015 в 05:10.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 09:51
#19
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Связи по верхнему поясу таки нужны
А как же прогоны + профлист = жесткий диск?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 09:56
#20
katerina_t_b

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2015
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Работать за тех кому просто лень открыть учебник и СНиП?
Вы может и с опытом. А как подрастающее поколение набираться опыта, если спросить не у кого рядом. Одни такие вот:надо все знать, другим некогда и дела нету ни до кого. Если вам так деградирует форум зачем вы тут сидите? Одни учебники и СНиПы не отвечают на все вопросы. Азы, то что учили в универах мы знаем.
katerina_t_b вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 10:05
#21
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Азы, то что учили в универах мы знаем.
Так вы, вроде, азы и спрашиваете...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 10:19
#22
katerina_t_b

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2015
Сообщений: 28



Я спрашивала по поводу связей (меня конретнее интересовало в середине пролета) так как в УЧЕБНИКАХ И СНиПах говорится о длинных зданиях и больших пролетах. А в небольших ничего не говорится. Я то понимаю что они нужны, так как начиталась и насмотрелась. А своего опыта в проектирование к сожалению нет. И по этому сомневаюсь. Да и почему сразу осуждать что кто то чего то не знает. Я же не заставляю кого то помагать или отвечать. Хочешь отвечай, хочешь нет. А опыт как то надо получать.
Это идет исходная схема. И желание заказчика. Прогоны я все таки надумала ставить в узлах фермы через 2 м. (так как через 1,5 и 1,2м, будет больше расхода материала чем при 2м, сечение прогона тоже поменяется). Профлист по расчетам проходит на такое расстояние (это точно).
katerina_t_b вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 10:40
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
в УЧЕБНИКАХ И СНиПах говорится о длинных зданиях и больших пролетах
Разве? Видел только оговорки вроде "ставьте одну вертикальную в середине здания или если прям длинный отсек - можете две поставить". А чтоб "все эти правила распространяются только на здания от стольки-то метров" - ни разу.

В Вашем случае ничего особенного, кроме углов. Обычно стараются стремиться к углам в 45 градусов, что очень сложно, учитывая, что пролет равен шагу. Поэтому связи будут сильно вытянутые.
 
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:00
1 | #24
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Вот какие мысли:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.JPG
Просмотров: 103
Размер:	37.3 Кб
ID:	145873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.JPG
Просмотров: 110
Размер:	181.7 Кб
ID:	145874  
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:02
#25
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Для начала нужно определиться для чего нужны связи, как только вы себе сами ответите на этот вопрос, то и отпадет вопрос о том где и как их ставить. Можно ведь и без связей сделать. Зачем вам связи?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:05
#26
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вот какие мысли:
Для чего в Вашей схеме горизонтальные связи?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:06
#27
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Для чего в Вашей схеме горизонтальные связи?
Пространственная неизменяемость.
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:07
#28
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Пространственная неизменяемость.
чего с чем? что "упадет" если их не будет?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:11
#29
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
чего с чем? что "упадет" если их не будет?
Что бы не вышло этого (см. прил. ф.):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гор.св.jpg
Просмотров: 117
Размер:	58.2 Кб
ID:	145875  
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:13
#30
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Что бы не вышло этого (см. прил. ф.):
А что тут такого? Рамы вообще-то в своей плоскости неизменяемы, то что одна рама по каким-то причинам деформируется больше другой - и что? А почему тогда остальные рамы не связаны? а только крайние? Хреначьте тогда по всей плоскости покрытия!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:17
#31
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А что тут такого? Рамы вообще-то в своей плоскости неизменяемы, то что одна рама по каким-то причинам деформируется больше другой - и что? А почему тогда остальные рамы не связаны? а только крайние? Хреначьте тогда по всей плоскости покрытия!
Ну если Вас такое устраивает, можете связи не применять.
Остальные рамы завязаны через распорки.
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:22
#32
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ну если Вас такое устраивает, можете связи не применять.
Остальные рамы завязаны через распорки.
Вы нарисовали "неизменяемость" в поперечном направлении - как распорки продольные тут помогут?

Впрочем, ладно. Что-то я увлекся ставьте где хотите и что хотите...

Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Я спрашивала по поводу связей (меня конретнее интересовало в середине пролета) так как в УЧЕБНИКАХ И СНиПах говорится о длинных зданиях и больших пролетах.
Это как раз говорит о том, что Вы не читали, а просто "по-диагонали" просмотрели и СНиПы и учебники... Самый лучший совет - читайте еще раз нормативную и учебную литературу. Смотрите серии (их полно, схем связей там навалом). Когда поймете логику расстановки связей - вопросов и не будет таких... А пока не поняли - нечего на других сваливать....
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:35
#33
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Горев т.2 стр 115-116
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 13:00
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А как же прогоны + профлист = жесткий диск?
не факт, что там профлист.
Не факт, что тс его нормально сделает.

На самом деле, это я в ночи, сонный, после всяких ниточно-веревочных халтур, почему-то решил, что у тс ферма длиннее. Приснилось, наверное
При 6-метровой ферме можно и без этих связей по вп обойтись, в #10 все верно. Связи по вп будут нужны, если нету нормального жесткого диска и если вп не проходит "из плоскости" и требуется его раскрепление в серединке пролета.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Азы, то что учили в универах мы знаем.
Offtop: т.е., вас в универе научили расставлять прогоны вне узлов ферм?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.03.2015 в 13:10.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 20:03
#35
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Ну тут как сказать , пролет 6 м . Тут мб вообще не понадобятся связи в горизонтальном направлении сооружения , а если и понадобятся и по нижнему поясу фермы они сделают свое дело, всего лишь в 1 ом пролете всего здания..Расположение связей можно будет произвести в любом 1 из отсеков сооружения...

Последний раз редактировалось Supotb, 17.03.2015 в 20:08.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 20:18
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


http://dwg.ru/dnl/4436
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: каркас.jpg
Просмотров: 101
Размер:	67.0 Кб
ID:	145943  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 20:26
#37
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Вы бы посмотрели сначало на расчетную схему Тса...Сделали бы вывод ...

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Это как раз говорит о том, что Вы не читали, а просто "по-диагонали" просмотрели и СНиПы и учебники... Самый лучший совет - читайте еще раз нормативную и учебную литературу. Смотрите серии (их полно, схем связей там навалом). Когда поймете логику расстановки связей - вопросов и не будет таких... А пока не поняли - нечего на других сваливать....
Создаете ферму в горизонтальном направлении здания , все очень просто можно пояснить...

----- добавлено через ~12 мин. -----
Вопрос номер 2 ,который неочень хорошо пояснен в книжках МК. Сколько нужно таких ферм , чтоб они стояли на своем месте!

----- добавлено через ~20 мин. -----
Простой ответ на этот вопрос ,приблизительно 2% силы от сжимающегося пояса фермы будет передаваться на связи и распорки(чтоб не потерял устойчивость сжимающийся пояс) , считаем количесво ферм , считаем их суммарную сжимающую силу в поясах ,умножаем на 2%, и равномерно распределенной силой прикладываем к нашей горизонтальной ферме, которая удерживает конструкцию от потери устойчивости , если она не выдерживает ставим еще одну.

Последний раз редактировалось Supotb, 17.03.2015 в 20:47.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 20:46
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Вы бы посмотрели сначало на расчетную схему
посмотрели
но почитать умную книгу не помешает автору темы
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 21:04
#39
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


wvovanw на вашей картинке фундаменты в связевых блоках , такие же как и в других безсвязевых отсеках , очень странно и непонятно..
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 21:08
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
wvovanw на вашей картинке фундаменты в связевых блоках , такие же как и в других безсвязевых отсеках , очень странно и непонятно..
фундаменты там показаны условно
главное в картинке выше фундаментов
но это всего лишь картинка, а вот в разделах данной книг про связи много чего интересного написано. Думаю автору темы будет интересно почитать для понимания своего вопроса.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 21:53
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Простой ответ на этот вопрос ,приблизительно 2% силы от сжимающегося пояса фермы будет передаваться на связи и распорки(чтоб не потерял устойчивость сжимающийся пояс) , считаем количесво ферм , считаем их суммарную сжимающую силу в поясах ,умножаем на 2%, и равномерно распределенной силой прикладываем к нашей горизонтальной ферме, которая удерживает конструкцию от потери устойчивости , если она не выдерживает ставим еще одну.
а еще бывает нагрузка от торцевого фахверка, например
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 23:09
#42
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а еще бывает нагрузка от торцевого фахверка, например
Бывает и такая , дополнительная горизонтальная нагрузка , а бывает иногда торцевой фахверк консольной конструкцией
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 00:04
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а зачем его консольно? чтоб в несколько раз вырос фундамент да сечение увеличить? Да и перемещения свободного края консоли...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 09:11
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: а сколько стоек фахверка вы упираете в ферму при пролете в 6 метров, ребят?)
 
 
Непрочитано 18.03.2015, 10:10
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: а сколько стоек фахверка вы упираете в ферму при пролете в 6 метров, ребят?)
А смотря, из чего ограждающие конструкции. Всякое бывает
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 10:14
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а сколько стоек фахверка вы упираете в ферму при пролете в 6 метров, ребят?)
Arikaikai , разговор уже пошел не конкретно по этой схеме.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:10
#47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


да даже по этой.

Я вот видел ограждающие из стенового профлиста (С21) с горизонтальным расположением гофр. Ну явно на 6м хлипковат будет...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:48
#48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я вот видел ограждающие из стенового профлиста (С21) с горизонтальным расположением гофр.
это где такие извращения?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 13:20
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


кстати, много где, видел неоднократно.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как раставить связи в ферме в закрытом холодном складе?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34