| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.03.2015, 14:58 | #1 | |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу?
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 26158
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Цитата:
Да спасет, А500 можно гнуть. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25
|
В нормах не нашел запрета. согласно п.5.28 пособия к СП52-101-2003 " поперечная арматура предусмотреная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов " понимаю как на совместное действие сил и моментов, ииначе написали бы "поперечных сил а так же крутящих моментов"? Да и судя по характеру разрушения (см. вложение) нижняя анкеровка вроде бы не требуется....?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27
|
Анкеровка снизу однозначно требуется, без вариантов. См. п. 8.3.17 СП 52-101-2003: "Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем
приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. |
|||
|
||||
да, надо надежно анкеровать по обеим берегам наклонной трещины
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Ну не факт - высаженная головка, например, считается приемлемым способом анкеровки плитной поперечки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Так по СНиПу нельзя. Ну и здравому смыслу тоже
Последний раз редактировалось maks-ufa, 20.03.2015 в 12:15. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
СП 63
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Axe-d
да все верно, но в нормах определено однозначно... либо приварка, либо охват продольной в действительности высаженная головка со шляпкой (2,5-3)d равносильна приварке, даже лучше. ACI 318 есть отдельные расчет с таким армированием, оно существенно эффективнее хомутов и отгибов. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Она че.... Формулировка узкая, надо было просто написать что анкеровать. Получается из-за такой формулировки нельзя применять высаженные или болты в усилении? Все прекрасно знают что это работает и неплохо! Ну бывает у наших писателей нормативов такие пункты Сп.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Вот такой ответ мы получили от тех. директора HALFEN.
Арматура от продавливания нужна для восприятия поперечных усилий в зоне колонн. Традиционное решение (СниП) регламентирует установку арматуры в зоне колонн и приварку её к несущей арматуре (вверху и внизу). Тем самым обеспечивая анкеровку поперечных стержней, путем приварки их концов к (перпендикулярной-несущей) арматуре. Т.е. при возникновении трещин, поперечная арматура обеспечивает несущую способность передавая нагрузки на сварной стык и увеличивая площадь/глубину анкеровки. В противном случае (без приварки), несущая способность обеспечивалась бы только трением арматурного стержня и бетона и возможно просто выдергивался из бетона. В нашем случае (HDB), нужную глубину анкеровки исполняет спрессованная головка с двух сторон. Эти спрессованные концы с двух сторон образуют так называемые «конусы бетона» (возможно не так их называют)), не требуя приварки к несущей арматуре, что может привести к ослаблению несущей арматуры . При возникновении трещин в работу включается не только силы трения между арматурным стержнем и бетоном, но и слой бетона под спрессованными головками. Нет у них короче объяснения как применять их технологии в РФ чтоб не противоречить нашим нормам. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Вот посмотрите, очень полезный документ, там на стр. 10-14 все расписано! Разработано НИИЖБ (грубо говоря "нормотворцами") |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Цитата:
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. Offtop: Возможно в этом пункте нужно было отделить поперечку колонн, балок от поперечки плит... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Выделил жирным. Отдельные стержни (как представленные в пособии НИИЖБ, так и закладные Helfen) не удовлетворяют этому требованию. Или я не так понимаю? |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
maks-ufa, вы что-то не допоняли!
В пособии НИИЖБ на рис. 1.3 поперечная вязаная арматура (и хомуты, и отдельные стержни) охватывает продольную - с помощью крюков и лапок! На Рис. 1.4 поперечная арматура приваривается к продольной, либо к ней подвариваются анкерные пластины. Все эти способы обеспечивают НАДЕЖНУЮ АНКЕРОВКУ, о которой говорится в СП! |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
На рис. 1.4 (б) представлен стержень с приваренными пластинами - это хорошая анкеровка, но этот стержень не приварен и не охватывает продольную арматуру, как написано в СНиП!
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
В СНиПе в разделе "анкеровка арматуры" онисаны способы анкеровки, в том числе с помощью специальных устройств: анкерная пластина, высаженная головка и т.д. А тот пункт, который цитируете Вы, говорит о том, что арматура должна анкериться и уточняет, как это делать. То, что там не указали все способы анкеровки значит лишь то, что они хотели обратить внимание на способ анкеровки к продольным стержням!
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Ладно, давайте вникнем в суть работы. В зоне опирания плиты на колонну образуются наклонные трещины, которые должны быть чем-то восприняты. Для этого мы устанавливаем поперечную арматуру. Чтобы поперечная арматура работала максимально эффективно по всей ее высоте (т.е. могла воспринимать предельную нагрузку, которую может выдержать), необходимо обеспечить анкеровку ее концов. Не важно, каким способом вы добьетесь требуемой анкеровки, важно чтоб это сработало - чтоб стержень мог работать с полным расчетным сопротивлением растяжению. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
В общем так, если для восприятия усилий продавливания используется именно арматура - то она должна анкериться к продольной арматуре, если какое-то спец. изделие - "паук", спец закладные, кресты из металлопрофиля - то там уже смотрим по ситуации! Если у этой Halfen изделия в зоне трещин смогут воспринимать усилия, полученные по расчету по всей высоте плиты, то пожалуйста! А ведь в СП не говорится про спец. изделия и это не значит, что применять их нельзя. Если обоснуете свое решение - то пожалуйста!
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
все остальные пособия и учебники ответственности не несут |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
ну да
Только есть одно НО! В методике НИИЖБ, которую я выкладывал, на стр. 3 говорится: "Данная методика является расширенным трактованием действующих нормативных документов и может быть использована при проектировании вышеуказанных конструкций на продавливание" А разработали эту методику те, кто нормы по железобетону писал! Следовательно все, что там описано имеет право на существование и, более того, будет прокатывать в экспертизе! Так что, если чего уж нет и в этой методике, то тогда точно "до свидания"! |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Знаком с перечнем, только вот в нем нет ни одного пособия по проектированию к СНиПам! А мы ведь по многим из них проектируем! Да, в перечне требования, обязательные к выполнению, но ведь данная методика создана тем же институтом, который нормы по жбк писал, и ссылаются они на то, что расширяют СП.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
|
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Хомуты, охватывающие продольную арматуру, могут воспринимать также крутящие моменты, которые могут возникать в расчетном сечении, чего нельзя сказать об отдельных стержнях. Что касается НИИЖБ, то я к ним обращался с вопросом по грузинской
серии 1.020.1-2с 25 лет назад по поводу анкеровки надопорной арматуры ригелей. Не знаю как сейчас, но тогда ответ по этому вопросу зам. директора НИИЖБ Госстроя СССР тов. Мамедова Т.И.(исп. лаб.№2, Васильев А.П. т.174-88-30)за номером 2-1288тр от 11.04.90г. оставил весьма жалкое впечатление. С уважением Кононенко Н.Г.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Хомуты, охватывающие продольную арматуру, могут воспринимать также крутящие моменты, которые могут возникать в расчетном сечении, чего нельзя сказать об отдельных стержнях. Что касается НИИЖБ, то я к ним обращался с вопросом по грузинской
серии 1.020.1-2с 25 лет назад по поводу анкеровки надопорной арматуры ригелей. Не знаю как сейчас, но тогда ответ по этому вопросу зам. директора НИИЖБ Госстроя СССР тов. Мамедова Т.И.(исп. лаб.№2, Васильев А.П. т.174-88-30)за номером 2-1288тр от 11.04.90г. оставил весьма жалкое впечатление. С уважением Кононенко Н.Г.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Ожидал такой ответ. Но в этих пособиях написано к каким конкретно СНиПам они относятся, в развитие которых они созданы. В этом же пособии нет такой информации. Также в этих пособиях есть информация об их временном действии в момент замены СНиПа на новый и временном отсутствии пособия к новому СНиПу, естественно использовать не нарушая правил Нового СНиПа
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
И тем не менее, эти пособия сейчас в одном ряду с этой методикой....в перечне обязательных нормативных документов они не входят, а то что написано в развитие какого СНиПа они составлены ничего не значит...это уже не обязательный документ. Так эта же методика косвенно ссылается на СП по жбк, но толку?
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Так ищем не ошибки, а границы применимости документов. Почему документы с одинаковыми границами применимости (пособия и методика НИИЖБ) в одних случаях вы используете, а в других говорите, что они противоречат нормам?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
обсуждать-то нечего. В целом Ваши доводы всем понятны, но эксперт легко может упереться и не сдвинуть его с места никакими обоснованиями и пособиями. Если только будет бумажка, в которой НИИЖБ возьмет на себя ответственность за конкретное решение по Вашему объекту и снимет этим ответственность с эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Спросил сегодня у нашего главного конструктора по поводу пункта СНиПа, она говорит что можно доказать эксперту, что анкеровка выполнена и является надежной, а с экпертом можно поспорить. А не применяем их (и не применяли ни разу!!!) только потому, что дорого.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
найти бы их. А то немецкие переводные нормы, несмотря на их полноту и удобство, все же не наши, и экспертизу не устроят. А у всех продавцов только титул от этих ТУ. Чую я там в ТУ какая-то БЯКА заложена, иначе зачемпродавца утаивать эти ТУ? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Может быть у Вас есть сей редкий манускрипт? ----- добавлено через 45 сек. ----- Прям просто переписал? подход совсем другой, чуждый советскому инженеру))) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Безрадостные перспективы ждут тех, кто не понимает духа нормативного документа, а живет буквой, а в буквах бывают ошибки, да и чаще всего кто не понимает духа, тот не понимает и буквы. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Цитата:
Судя по вашим высказываниям, нужно не эксперта привлекать, а шамана вызывающего духа из СП)) с бубном освящённым в ниижбе))) Последний раз редактировалось крокодил, 28.03.2015 в 12:49. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Сторона защищающая свои интересы. Вы никогда не участвовали в судах где каждая сторона свою экспертизу заказывает? Эксперт не "свой". Он прежде всего эксперт и вообще-то отвечает за заключение которое он выдает. Я такие заключения писал. И в суде выступал как технический специалист. Наверное есть эксперты готовые свою шею подставить выдавая заведомо ложное заключение. Я не готов.
Цитата:
Цитата:
то понимаете, что было истинной причиной аварии. Раньше всегда учили, что дырка бывает только в одном месте и это не ригель. А все что человек сделал руками это отверстие. Цитата:
Свято верящему в букву нормативных документов. Если вы имеете какое-то отношение к железобетону, приведу пример в котором участвую сейчас. Ошибка допущена в корректном составлении расчетной схемы - плита рассчитана как опертая по двум сторонам, хотя по факту опирается на 4 стороны - как на главные, так и на второстепенные балки. Это как будто-бы в запас. Но главные балки посчитаны с нагрузкой "по конверту". Итого получили, что главные балки не обладают несущей способностью, потому что в плите не поставили арматуры второго направления. И вот я хочу послушать, как опираясь только на букву СП вы докажете, что причина именно в этом. А я поиграю в "адвоката дьявола" и буду опровергать ваши аргументы - вы примете одну расчетную схему, я другую. Вы будете говорить что моя схема не объективная, я что Ваша. Будем считать, что вы эксперт со стороны заказчика, который делал усиление, я эксперт со стороны авторов проекта. Вот и посмотрим, будет ли у вас такая же "ржака" как сейчас. Хотя это относительно простой случай. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Цитата:
Как грицца - Дуракам СП не писан, если писан то не читан, если читан то не понят, если понят то не так))) Последний раз редактировалось крокодил, 28.03.2015 в 14:09. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Самая что ни на есть предпосылка. Которая позволяет, например, судить (и следовательно выводить формулы) как о предельных деформациях бетона, так и о его прочности. Есть явно оговоренные предпосылки такого рода, есть неявно использованные предпосылки, например такие, что предельные деформации бетона 0,0035 при сжатии. В других странах эта величина другая. И не потому что бетон другой - предпосылка другая. Предпосылка о величине коэффициента учитывающего пластические деформации при расчете на образование трещин? Коэффициент учитывающий пластические деформации по прочности для бетонных изгибаемых элементов - в нынешнем СП 1,0, в старом СНиПе был аж 1,75 (с округлением в запас несущей способности) - хотя в прямом виде ни там, ни там не описан. Много чего еще. Конечно бесполезно. Потому что мы еще до усилий не дошли - на расчетной схеме споткнулись, а результат уже ясен - не найдете вы в нормах: для расчетных схем. А у меня для этой задачи еще столько козырей в рукаве. Так что Вы правы - бесполезно. Мне больше нравится другая цитата: Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
крокодил зря отказался поиграть в адвоката дьявола, было бы интересно послушать аргументы в пользу заранее проигрышной позиции. Если будете выполнять экспертизу проекта и найдете в нем прямое несоответствие требованиям СНиП, которые, по Вашему мнению, никак не сказалось на окончательном результате, неужели не будете упоминать о нем в отчете? А ведь такие несоответствия могут сказаться на общей характеристике проектировщика и, соответственно, на вердикте судьи. крокодил, не надо переходить на оскорбления. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Мне понравилось как сказал однажды Андрей Линде (великий физик): "я не знал ответов на эти вопросы, но у других не было и вопросов". Давайте поиграем - чуть изменю пример чтобы никого не обидеть. Сетка колонн регулярная, 6х4. Плита толщиной 160мм, балки в обоих направлениях. Главные балки 440мм от плиты, второстепенные 240мм от плиты. Армирование плиты посчитано в направлении 4м и поставлено по расчету, арматура класса A-III. В другом направлении арматура поставлена гладкая диаметром 8мм с шагом 200мм. Бетон В20. Армирование главных балок поставлено точно из условия распределения нагрузок по конверту. Армирование второстепенных балок конструктивно 2 стержня диаметром 16мм в нижней зоне. Докажите, что главные балки так армировать было нельзя. Но только не так "ну это же дураку понятно" - этим вы судье ничего не докажете. Будем считать, что вы сделали первый ход, сказали что по Вашему мнению так нельзя. Я принес судье выкопировку из Байкова где показано, как надо собирать нагрузки на балки - по конверту, что плита с таким соотношением является опертой по контуру. Доказал, что расчет плиты в коротком направлении даст запас относительно расчета плиты опертой по контуру (это же бесспорно), тем более что плита в другом направлении армирована в запас, да гладкой арматурой, но опять же по тому же Байкову 25% усилий сцепления передается не через профиль, а через адгезию, химическое склеивание и т.д. Поэтому на 25% эта арматура работает - кто не верит пусть забетонирует гладкую 8-ку в бетонный блок, а я посмотрю как он ее выдернет. Но это, повторюсь только в запас. Это так пока, детские аргументы. Давайте послушаем Ваши. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
realdoc, Вы существенно поменяли условия игры, не просто оставив себе шансы для защиты, но и заняв вполне неплохую позицию
предположу, что ссылка на СП и СНиП, что для рабочей арматуры следует применять А400, А500 и выше, будет трактована защитой "прямого запрета на использование гладкой арматуры нет"? это пример из Вашей практики или пример взят из головы? .... вопрос к тому, что перегруз главных балок по прочности (если принимать, что вся нагрузка приходится на них) составляет 1,15. На реальном объекте это не привело бы к каким-то более-менее серьезным проблемам, т.к. такие перегрузы вполне перекрываются запасами, заложенными в нормах. Последний раз редактировалось mainevent100, 28.03.2015 в 21:46. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Из практики, я поменял величины пролетов (соотношение оставил прежним). Цитата:
А в реальности образовались большие трещины вдоль рабочей арматуры плиты, большие наклонные трещины в опорной зоне балок и в некоторых местах нормальные трещины в балках. И пришлось все это усиливать. Вот еще совсем простой вопрос любителям видеть однозначные алгоритмы и ограничения: Если у плиты второе направление принято нерабочим, но арматура в этом направлении все-же лежит, предъявляются ли к трещинам, пересекающим данную арматуру ограничения по ширине раскрытия? А если бы арматуры вовсе не было предъявлялись бы? Для чего? для сохранности арматуры? Ее же нет... А где вообще ширину определять - она же на оси арматуры по СП определяется, а арматуры же нет? А получается если бы не было, то не предъявлялись, а просто как монтажную положили уже предъявляются? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Реалдок, ты несколько перегрелся и не понял что я хочу сказать))) Вот в то забавный момент, когда ты придёшь к судье с выкопировками из байкова (кстати тот еще идиот, читай габрусенко)) и своими тарабарскими (для судьи, который баран в квадрате в ж/б) пояснениями, твой оппонент придет с федеральным законом, и узаконеным им СП, в котором написано, что твой вариант конструкции недопустим либо не рекомендуется и поэтому в нём возникли главные разрушающие усилия (судья даже не усомнится в этом термине))) и именно по этому все сломалось))))))) После чего судья на 99% станет на сторону твоего оппонента, по тому что на его стороне закон, а на твоей - нелепые ксерокопии какой-то чудной книжки и непонятный монолог. И чтобы не сесть в подобной ситуации в лужу, нужно проектировать так, как требуют нормы, а не духи и уж тем более байков))))))))
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Я от части с Крокодилом согласен, сдаваемая рабочка проходила через доп нанятую контору которая контролировала ее "грамотность" и соответствие нормам, по факту получилось так - все косяки конструктива, а в некоторых местах и неверной концепции прокатили на стройку, а какие были предъявы - нет на листе общих данных спецификации спецификаций... блин это монолит, но есть пункт в ГОСТ, пришлось нелепые таблички вставлять, есть пункты в нескольких СНип требования зазора на вводе коммуникаций в сейсморайоне 200 мм, кто-то это придумал, а чем забивать 200 мм нет, поставили сальники, нам зарезали, мы просто написали "устройство ввода бла бла 200 мм", было что-то внятное с фартуком пвх, нашли их или нет, но и пофиг что на стройке уже сделают что-то, главное пройти пункт, ну и т.д. уже не помню всего, но чушь эта на соответствие "пунктику" убивала, их не волновало что где-то узлы опасно заармированы, где то просто перебор адский...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Уважаемый оппонент! Вы не можете утверждать, что на протяжении эксплуатации и строительства нагрузки не превышали проектные. Потому что Вы на площадке строительства не присутствовали. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я понял, что реальных ссылок на нормативные документы, которые подтвердят мою "неправоту" я не увижу, а увижу только аргументы вида "сам дурак". Где же ваша однозначность строительных норм и якобы алгоритмов в них. Конкретно какой пункт и в чем я "нарушил"? Цитата:
Полегче на поворотах, тем более что доказательств этому у Вас также нет и быть не может. А если есть, но без расчета? Но тут, Дим, фишка не в этом. Чел утверждает, что у него на каждый чих есть четкие указания норм. Вот я и хочу посмотреть, как чих перейдет в нервный кашель. ----- добавлено через ~7 мин. ----- А вот уважаемый мной Swelld говорит обратное. Видите - уже не все так однозначно. Конструкция находится за подвесным потолком. Потолок решетчатый - ему ничего не повредит. Собственно так и было - никто этих трещин не видел пока до реконструкции дело не дошло. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
если есть без расчёта, то надо выполнять требования для 3й категории, т.к. ржавые пятна никто не любит. я так думаю.
не хочу принимать участие в этом споре =) ----- добавлено через ~3 мин. ----- п.с. деревянные балки всегда трещат вдоль, никого же это не смущает, т.к. дерево - живой материал и всё такое. на прочность это не влияет. почему к ж/б должно быть другое отношение? потому что он камень и у него нет души?! это оскорбительно. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
А если фибра стальная? Тоже надо считать - она же тоже ржавые потеки может давать? Да не переживай, я в одного справлюсь :-) ----- добавлено через ~2 мин. ----- В общем-то две смежных плиты тоже трещат, два смежных ригеля трещат. Бывает. Никто не кидается усиливать если нет признаков исчерпания несущей способности. Это вообще возмутительно :-) |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
С фиброй, кстати, вообще непонятно. У меня недалеко от дома парковка открытая рядом с торговым центром, турки строили. Капители залиты фибробетоном. Ржавые настолько, что просто ужас какой-то, причём видно, что ржавчина по фибре лезет вовнутрь конструкции и сильно крошит поверхность конструкции. Думаю, что 5-10мм по всей площади уже раскрошены продуктами коррозии, хотя парковке не больше 10 лет
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Сдвига, видимого невооруженным взглядом, в этом случае и не увидеть (не сборные же конструкции), но характер трещин будет говорить о том, что плита в поперечном направлении не работает. Вашей версии работы конструкции так и не озвучено. Плита передает нагрузку только сцеплением бетона? Цитата:
Цитата:
В агрессивных средах или при большой влажности даже для конструктивной арматуры трещины должны быть ограничены, т.к. значительный объем коррозии приводит к растрескиванию бетона вдоль стержней и откалыванию защитного слоя. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Моя версия давно озвучена. Плита в запас посчитана с опиранием по двум сторонам. Балка посчитана на нагрузку собранную по конверту как это говорит любой учебник. Доказательств неверности данной расчетной схемы я пока не увидел. На второстепенную балку? Факторов много: 1. Сцепление бетона. 2. Работа бетона на растяжение (при расчете на поперечную силу она учитывается). 3. Сложное напряженное состояние плиты, так как плита является полкой как главной, так и второстепенной балки. Поэтому ее нельзя рассматривать как чисто изгибаемую оболочку. Она испытывает и мембранные усилия, которые вблизи балок будут существенно отклонять трещины от параллели оси рабочей арматуры. Поэтому собирать нагрузку тупо полосой нельзя - она будет собираться по конверту. Да, я утверждаю, что вблизи второстепенной балки даже при отсутствии арматуры поперек данной балки не будет трещины параллельной этой балке. Трещины будут располагаться под углом к балке. Т.е. так или иначе "конверт" будет образовываться. Если бы это было не так - нужен был бы сдвиг по грани главной балки. Его нет. Цитата:
Последний раз редактировалось realdoc, 29.03.2015 в 20:32. |
|||
|
||||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
попорядку. Главные балки посчитаны, допустим, на 70-80% от общей нагрузки плиты. Вы утверждаете, что оставшиеся 20-30% будут распределяться на второстепенные балки и без арматуры соответствующего направления.
заглянул в "Пособие по конструированию...", п.3.132: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Это не обязательный нормативный документ, в сторону - я не обязан его выполнять. Т.е. я могу им пользоваться наравне с учебником Байкова, но могу и не пользоваться. Строго говоря и раньше-то документ не был обязательным - это "руководство", причем даже в СНиПе не было ссылки на это руководство. Т.е. то что было обязательным, даже не рекомендовало это "руководство". Так что такой аргумент ни один суд не примет.
Ну и объяните, как выполняют плиты безопалубочного формования - у них нет распределительной арматуры вообще. А моя плита в гораздо лучших условиях - она имеет по всему контуру балки с мощной арматурой. И если пересчитать армирование главной балки - то оно скорее всего уложится в эти 10%. Т.е. арматуру я поставил - я ее сгустил с том месте где она требуется больше всего - в нижней зоне балки. Что в общем-то и требовалось доказать. С этого я и начинал. Причина трещин всегда одна - главные растягивающие напряжения. Угол наклона трещин говорит о направлении главных растягивающих, а значит и главных сжимающих напряжений. Очевидно, что если трещина расположена под углом, значит есть усилия, отклоняющие площадку главных растягивающих напряжений от оси второстепенной балки. Т.е. однозначно часть усилия с плиты передается на второстепенную балку. Ладно, я думаю суть понятна - ни одной ссылки на обязательный документ даже для такой относительно простой конструкции, описанной во всех учебниках, вы не найдете. Если за буквой документа не видеть духа этого нормативного документа, то это все равно что за деревьями не видеть леса. Мыслить надо гораздо шире, чем те требования, которые обозначены в СП - нужно понимать еще и почему они там назначены именно так, при каких предпосылках получены эти формулы, где проходит грань применимости теории упругости к железобетону. Авторы Сп очень хитро отъезжают фразой "по общим правилам строительной механики". А каковы они эти общие правила, особенно учитывая, что сама область строительной механики имеет очень размытые границы". Много вопросов. |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В итоге - в Вашем примере в чем же была проблема, если с армированием все в порядке? |
||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Боюсь Вы неверно представляете суть арбитражного (да и любого другого суда) - Вы доказываете, что принятая Вами схема, на основании которой Вы делаете поверочный расчет верна, а не я оправдываюсь. У меня расчет есть, он меня устраивает и я на основании него никого не обвиняю. Вы - обвиняете. Погрешности в Вашей схеме я указал. Цитата:
Это с армированием плиты все в порядке, а вот с поперечным армированием балки не все в порядке - вот она и треснула - ее пришлось усиливать. Плите действительно ничего не будет - она разделилась трещинами на участки и заработала так как проектировщик и хотел. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Я так понимаю, что по факту с самой плитой вообще проблем нет? Мы обсуждаем теоретическую возможность проблемы? Или продольные трещины все-таки имели место? Я вполне допускаю, что при такой схеме и трещин даже может не быть (т.к. нагрузка редко достигает нормативных значений, а запасы, заложенные в нормах, значительны), но в случае их возникновения будет сложно объяснить, что конструкция запроектирована правильно. Цитата:
... кстати, приложенная Вами картинка - из разряда фантастики. Фотограф - самоубийца Может плита висит на анкерных связях.. |
|||
|
|||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Трещины есть и даже больше нормативных если понятие "нормативность" применимо к трещинам в элементах без армирования (чего мы так и не установили). Цитата:
Цитата:
"Прокурор" также как и судья будет опираться на данные строительной экспертизы. А то что Ваша позиция как эксперта не бесспорна я показал. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
А так-то конечно жесть. Было бы заметно смещение по шву если бы плита повисла на связях. Такого смещения нет. Последний раз редактировалось realdoc, 30.03.2015 в 08:26. |
||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Поэтому и предлагал поиграть в "адвоката дьявола" - чтобы стало понятно, что нормы не дают и не могут дать четких алгоритмов и ограничений чтобы любой дебил сделал верный проект. Они дают некоторое поле ограничений, в котором умный человек найдет ответы на те вопросы, на которые необходим именно директивный, т.е. назначаемый ответ. Ну например - известно, что диаграммы деформирования бетона могут быть разными. И человек не знает, какую выбрать - нормы этот пробел заполняют и четко говорят какую выбрать. То что это не единственно верный ответ очевидно, в прежнем СП диаграммы были другие, в еврокоде они также отличаются. Необходимо понимание сути документа, т.е. его смысла, теории железобетона в целом. В юриспруденции это и называется духом документа. Поэтому к каждому закону выпускаются комментарии - аналог наших пособий и рекомендаций. Обязательной силы не имеют, но понимание дают. |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
СНиП 52-01-2003, п.4.3: Цитата:
Цитата:
продолжил смотреть Байкова (к своему стыду до этого к нему не обращался ): Байков полностью с Вами согласен по поводу распределения нагрузок при опирании плиты по контуру, но не поддержит в том, что при этом армировать можно в одном направлении. Вы правильно сказали, "как заармируешь, так и работает". Но в этому случае получается "хоть и не заармируешь, но работать будет". Правда распор в плите будет помогать Вашей версии. Те, кто армирует такие плиты в одном направлении, не считают главные балки на неполную нагрузку. Не знаю, получится ли найти эксперта, который возьмет на себя такое. Offtop: пора и поработать немного. А то я в теме про "свободное время на работе" утверждал, что надо в первую очередь основную работу сделать, а потом можно халтурами заниматься. Так что, извиняйте, отвлекусь от интересного обсуждения |
||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Все правильно. Невозможно считать плиту из одной схемы, а балку из другой. Но в нормах этого нет и не будет никогда кроме общих фраз типа "расчетная схема должна корректно отражать действительную работу конструкции". Потому что все многообразие конструкций отразить невозможно. Нужно понимать суть документа и думать логически. |
|||
|
||||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
вернемся к началу: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
И показал, что опираясь только на букву нормативных документов Вы не сможете ни подтвердить, ни опровергнуть ни одного расчета. Цитата:
И чем отличаются люди которые не считают и не ставят и которые считают и не ставят? Строго говоря, а сборная плита опертая на прогибающуюся стальную балку не начинает работать во втором направлении? Статический расчет здесь очень тесно переплетается с определением жесткости анизотропной плиты (после разделения трещинами плита становится анизотропной). Причем анизотропия - общего вида (это почти цитата из Карпенко Н.И.), так что говорить, что это расчет Это тоже неверно. Одно дело, когда статический расчет выполняется безитерационно. Здесь расчет должен быть совместным - из статического получаем усилия, из усилий в конструктивном расчете получаем жесткости. Так что это не чистый строймех. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Вообще давайте разделим:
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Сам Байков ниже пишет о РЕКОМЕНДУЕМОМ соотношении между моментами. В частности известная формула Гвоздева сводит формулу к одному значению таким образом, что при соотношении сторон плиты допустим 1:1,5 армирование во всех направлениях будет одинаковым. Т.е. в одном из направлений допускается образование пластического шарнира и за счет этого усилия в плите выравниваются таким образом, что уравнения равновесия все равно выполняются. Цитата:
Ширину раскрытия в пластических шарнирах Вы тоже умеете считать? Получается, что и Байков, и даже Гвоздев были тупее Вашего? Раз по вашему образование пластических шарниров не допускается (ведь трещину вы не посчитаете, а значит и ограничение не выполните). Добавлено: А вот еще ниже в Байкове: Цитата:
Последний раз редактировалось realdoc, 30.03.2015 в 21:19. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
посмотрел формулы 11.39 и 11.40. Байков определяет опорные и пролетные моменты. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ самим Байковым соотношения между моментами Вас не устраивают. Ну значит нужно провести пару испытаний и доказать, что это возможно. Вот например для балок проводились испытания по перераспределению опорного момента в пролет (о чем я и спрашивал). По Вашему, перераспределение можно допускать на все 100%, если я захочу так представить расчетную схему и так законструирую. Я бы хотел, но нигде подтверждения этому не нашел. Рекомендации ограничивают перераспределение 30% и это Вам хорошо известно. Это к просьбе показать, "где написано, что нельзя". Цитата:
Я понимаю, к чему Вы клоните, но не могу согласиться, т.к. подтверждений, помимо теоретических предположений, пока нет. ... добавлено Цитата из предпосылок расчета на продавливание (без поперечной арматуры) Цитата:
Последний раз редактировалось mainevent100, 30.03.2015 в 22:13. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Докажите что можно ходить в рубашке красного цвета. Вот что убивать людей нельзя - написано. Есть аналогичная запись о том, что нельзя ходить в рубашке красного цвета? А есть запись что можно? Но вы же ходите? Вывод - все что вам хотели запретить, прописали явно. Цитата:
Вы знаете, нигде не написано, что можно допускать пластические шарниры с арматурой не имеющей физического предела текучести. Если написано, то обратное, а вот человек имя которого одно из первых среди авторов СНиПов и СП лично сказал мне что можно. И такое здание я тоже запроектировал и построил. И оно тоже прекрасно себя чувствует с 2005 года. Справедливости ради я знал что можно и запроектировал и построил. А потом спросил у него, и он подтвердил мое мнение. А потом я нашел диссертацию, что такие исследования проводились, и это вполне допускается и в некоторых случаях рекомендуется. Но в большинстве учебников все равно написано, что одним из условий образования пластического шарнира является наличие у арматуры физического предела текучести. |
|||
|
|||||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Полистал Мандрикова: стр.87. Расчетные предпосылки Цитата:
по ригелям, стр.170 Цитата:
по плитам, стр.229 Цитата:
Подводя итого. Вы запроектировали десятки тысяч квадратных метров таких перекрытий, проблем с эксплуатацией нет. Это здорово. Я таких перекрытий не делал, поэтому дальнейший спор будет бесполезен. Буду иметь ввиду, что такое возможно. Кстати, может чертежик какой в личку скинете посмотреть? Опять же, сомнения могли бы развеяться, если кто-нибудь сделал нелинейный расчет в расчетном комплексе потяжелей - оценить трещины, деформации. В любом случае, обсуждение было инетерсным. Спасибо! |
||||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
расчет стержневых элементов делается методом сечений. Что это означает? прочность элемента считается обеспеченной пока обеспечена прочность всех его сечений. Т.е. не наиболее напряженных, а всех. Разумно предположить, что "рвется там где тонко". Исходя из этого проверяются наиболее напряженные места. Но в общем случае - надо всех. Потому что определить наиболее напряженные места можно только в достаточно простых элементах. В частности уже давно расчет на поперечную силу в общем случае гораздо проще делать перебором всех наклонных сечений - в экселе это делается за две минуты, зато можно рассмотреть элемент любого сечения под любой нагрузкой, а не только те простые частные случаи, что рассмотрены в СП и пособии.
Цитата:
Мой преподаватель по ЖБ был великим человеком, он называл это "синий дым". Он учил нас всегда видеть возможную схему разрушения элемента и исходить из нее. Чтобы мы не называли, он говорил "И что, синий дым пойдет?". Арматура потечет! "И что, синий дым пойдет?". Т.е. он "пытал" нас до тех пор, пока мы не назовем схему разрушения. В случае с плитой опертой по контуру Вы также не назовете мне схему разрушения в которой не будет текучести арматуры второго направления. А раз схема разрушения не является возможной, что из этого следует? Правильно - эту схему брать в расчет нельзя. В том примере, о котором мы рассуждали выше - объект простоял (и эксплуатировался) 8 лет до меня. Я усилил главные балки, трещины в плите расшил и заполнил качественной ремонтной смесью. Вот уже 2 года объект в эксплуатации - был там неоднократно. Все с ним нормально. Отчасти Вы конечно правы - именно отсутствие арматуры второго направления привело к появлению трещин. И с этой позиции арматура второго направления должна быть. В более общем смысле это можно сформулировать так: "в большинстве случаев идеальным армированием будет армирование соответствующее расчету системы в предположении линейной упругости материалов". Это самое рациональное армирование. Но это не значит, что единственно возможное. Головой надо думать, логикой, механикой, а не СНиПом, не Лирой. СНиП это только верхушка айзберга - надо понимать все на основании чего он написан. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Взаимно - спасибо. Истина как грибы - размножается спорами. Последний раз редактировалось realdoc, 31.03.2015 в 08:40. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Offtop: Кстати поперечные сечения я тоже проверяю перебором в экселе Цитата:
|
|||
|
|||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Когда я сказал, что я так делал, я имел ввиду следующее: как я уже писал, при опирании монолитных плит на стальные балки из-за прогиба балки действительно требуется арматура второго направления. Это есть факт, причем немалая. Надо заметить - что Вы не совсем верно сказали, когда сказали что дело в соотношении пролетов. Дело в соотношении кривизн, а не пролетов. Просто для чисто жб это можно свести к соотношению пролетов, для более сложных систем надо оперировать кривизнами. И более того, чем больше арматуры, тем больше жесткость плиты и больше возникающие в ней усилия. Обычно этим никто не заморачивается. Я рассудил так: хорошо, арматуру второго направления я поставлю. Откажусь ли я от расчета плиты как балочной (опертой по двум противоположным сторонам) - конечно нет. Получается и в одном я арматуры не уменьшу и в другом увеличу. Поэтому делать так не стал - в распределительном направлении кинул 6-ку гладкую с шагом 500мм. Но у меня были перекрытия по профлисту, поэтому скорее всего трещины там образовались. Но они никому не мешают, их никто не видит. Бываю случаи когда раскрытие трещин не нормируются, например расчет на особое сочетание. Так что ко второй группе предельных состояний надо подходить взвешенно, а не огульно везде бояться трещин. Вот был в моей практике случай - прибежал заказчик: "все пропало, в стенах из газозолобетона трещины". Действительно - из-за ползучести консольных балок в 3-х стенках из 25-ти этажей (т.е. 3 стены из примерно 250 балок, т.е. вероятность 95% таки работает) появились трещины. Заказчик: "можно было сделать что-то на стадии проектирования, чтобы трещин не было?". Посчитали - балки должны были быть вдвое больше, чтобы трещин не было совсем. Говорю - можно было. Заказчик: "тогда платите мне за заделку трещине". Я: "Не вопрос - заплачу, только верните мне деньги сэкономленные на балках". Все, вопрос был решен. Т.е. надо соизмерять вероятность появления трещин и стоимость их устранения. Цитата:
Цитата:
Проведите. |
||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену | Wer666 | Железобетонные конструкции | 23 | 21.06.2019 06:19 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ | Skiv | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.06.2011 07:29 |
Сравнение монолитного ригельного и безригельного перекрытия | kostelniy | Железобетонные конструкции | 97 | 24.10.2010 17:02 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |