| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2015, 05:49 | #1 | |
Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 14540
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.10.2014
г. Самара
Сообщений: 8
|
Если я все правильно понял, расчетная схема будет выглядеть так(см. вложение№1)
Вот что получилось при грубой прикидке: Бетон класса В20(М250), арматура А400-продольная А240-поперечная. Защитные слои-4см. В архиве(см. вложение№2) результаты и расчетная схема(ЛИРА-САПР 2013). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.10.2014
г. Самара
Сообщений: 8
|
Цитата:
Верхняя арматура А400 диаметром 14мм с шагом 200мм в обоих направлениях. Дополнительная верхняя арматура в зоне колонны: 3-х метровые стержни диаметром 16мм с шагом 200мм в обоих направлениях(ширина распределения 1,5м от оси колонны в каждую сторону, т.е. 3м в сумме, т.е. зона раскладки дополнительной арматуры -квадрат со сторонами 3х3=9 метров квадратных с центром в каждой колонне) Поперечное армирование А240: диаметром 10мм в зоне колонн c шагом 200х200 (зона раскладки - квадрат со сторонами 2х2=4 метра квадратных с центром в каждой колонне) или диаметром 8 мм из арматуры класса А400 с шагом 200х200(зона раскладки та же) Последний раз редактировалось Globuso_O, 21.03.2015 в 13:00. Причина: добавил шаг поперечки |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Вопрос к автору темы:
вот вам написали Цитата:
Спрашиваю не просто так. Если ошибетесь плита может обрушиться. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
roman111, а то, что 240й поперечной арматуры надо больше, чем 400й, тебя никак не смутило? =)
Offtop: Ребята, это какой-то ад. Ну что за неуважение к моему (нашему) труду. Да любой коснтруктор сделает эту работу нормально за бутылку вкусного напитка. Неужели люди такие жмоты, что строят собственный дом, а на бутылку человеку денег нет?! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34
|
нет, я не жмот, я готов оплатить разумную сумму за расчет, более того, создал тему в подфоруме - поиск исполнителей, где и написал, что готов оплачивать работу переводом на карту, но мою тему сразу же удалили, поэтому сформулировал уже в данном подфоруме.
кроме того, попросил одного конструктора дать мне платные устные консультации ( один час - 5000 р) по этому вопросу и другим, он мне дал цифры - арматура и верхняя сетка и нижняя диаметр 12 , шаг 200 мм. и именно такое решение - опирание на колонны и блоки. после этого он предложил мне сделать конструктив и архитектуру всего здания за сумму , которая показалась мне завышенной в несколько раз, тем более что в принципе архитектура у меня уже есть, остались небольшие детали. если кто то будет готов посотрудничать по данному поводу, милости прошу. ----- добавлено через ~13 мин. ----- roman 111, нет, не понимаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328
|
Offtop:
Цитата:
Закажите работу лучше, конечно. |
|||
|
||||
Цитата:
Кстати считаю фразу Димы: полностью верной и обоснованной, а вот такой расчет: Цитата:
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
сколько составит разница (в метрах) деформаций газобетона и железобетона для коттеджных нагрузок? maks-ufa, хорош умничать! swell{d}, хорош троллить! Globuso_O ответил на вопрос автора, остальных, видимо, такая бесплатная расточительность расчетных способностей возмутила |
|||
|
||||
Цитата:
Поясню:сравни жесткость монолитного бетона В20 и газобетона даже скажем D500.поймешь о чем я речь веду. А считать я бы начал,только после того,как объяснил Заказчику необходимость устройства армопояса. Вот я смотрю ты умный такой.Ну давай умный, расскажи нам, каково опирание на газобетон?как вообще поведет себя газобетон при такой нагрузке (400кг/м2 некисло даже для торгового центра, а тут коттедж) |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
газобетон будет чувствовать себя прекрасно! |
|||
|
||||
По порядку:1. Извини пожалуйста за мой тон,немного сорвался,никакого желания сраться нет=)
вот именно,а почему тогда нагрузка принята как для спорт сооружений?я бы перед расчетом прояснил этот момент с заказчиком.хотя...может у него там склад урана 238 будет=) Цитата:
не полностью,но решает=)но он тут нужен для опирания плиты и предотвращения скалывания газобетона про высоту кладки из газобетона данных нет,поэтому согласись,тут мы оба не правы=) |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
однажды считал разницу деформаций смежных 16-этажных кирпичных стен (на одну опираются плиты, ну другой только собственный вес), вот там цифры хорошие получаются, однако, по факту трещины возникают редко |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
18-А500С с шагом 150 сверху и снизу! инфа 100%.
Offtop: Топикастер! Закажи проект и будет тебе счастье! Ты миллионы в дом вкладываешь, а жмешь 60-80тыр на качественный раздел АС! Зато потом паркет - из Германии, люстры - Италия. Сам не советую и коллег постоянно отговариваю "помагать" таким как ты "экономистам". Кстате, если с умом сделать раздел АС, то он легко окупается на материалах и переделках после всезнающих "прорабов"
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Если кому нетрудно, проверьте плиту на продавливание колонной. Кроме машинного расчета, желательно и вручную.
Мне сейчас просто некогда. Надо срочно закончить работу. С уважением, господа форумчане.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Полная нагрузка порядка 1т (с учётом веса плиты). Считать надо. И на продавливание. Колонны сделать круглыми.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А зачем колонны? Не проще стена? Получится классическая пятистенка.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
С площади 5,5*5,5=30,25 м2 для колонны 400*400 с нагрузкой 400 кг на м2 и с учетом собственного веса плиты получается 27 т. Без учета момента проходит с бетоном В20
Последний раз редактировалось maks-ufa, 21.03.2015 в 21:09. Причина: дополнение |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Считал в Нормкаде и в Арбате. N=28,74т, Мх=Мy=0. h0x=0,165м, h0y=0,158м. Бетон В20. Без поперечки проходит с k=0,96. Результаты в NormCad и Арбат - совпали абсолютно.
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 23.03.2015 в 08:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34
|
Нет, я не жмусь заказать проект, еще раз повторяюсь. просто сейчас рассчитываю как делать перекрытия, так как есть плиты перекрытия на 5,9 х1,2 б/у, но в отличном состоянии, так как лежали без нагрузки, в качестве крыши военных боксов.
Проект будет в любом случае, но мой знакомый брал проект в фирме в Петербурге за 38 000 с учетом адаптации проекта под него, а мне за два таких спаренных коттеджа( одна стена общая) так как строюсь сразу для меня, брата и мамы. запросили цену 300 000 . мне показалось дорого. выгода проекта мне очевидна, так как без проекта уже строился и больше не хочу,1) в итога больше переплатил за бетон и арматуру, которую брал " с запасом" 2) с проектом хоть потом можно претензии строителям предъявлять если что то сделают не так. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Просто поймите меня правильно, я Вам очень благодарен за ответы и потраченное время, но я же не вижу вас в лицо, не знаю вашу квалификацию, как я могу 100 % быть спокойным за расчет, если даже Вы даете на этом форуме разные мнения? я хочу перестраховаться перед своим выбором. и еще вопрос - как вы считаете, можно ли строить двухэтажное сооружение с мансардой , высота потолков 3 м и 2,7 м, без пробы грунта? рядом есть подобные строения, просто сделать фундамент как у них. ----- добавлено через ~14 мин. ----- можно и стену несущую конечно сделать, тем более в том месте, по линии колон, будет идти перегородка. просто думал что колонны дешевле будут. ----- добавлено через ~20 мин. ----- внутреняя несущая стена, надеюсь ширина 100 или 200 подойдет ( так как блоки есть размерами 400, 200, 100) ? |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Врач спрашивает симптомы болезни, район города где живете, Ваш рост и вес. А потом говорит, что Вам анализы не нужно сдавать будем лечить так же как и Вашего соседа. У него то анализы уже все взяли, а по росту и весу Вы похожи. Ну как пойдете лечиться к такому врачу??? Несущих стен из газоблока толщиной 100мм не бывает, это перегородки. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
А шесть лет назад строил для кума, сына и свата: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=361614&postcount=4?
Или проекты на шабашку делаешь, а здесь лохов ищешь, которые за бесплатно сделают, а потом перепродашь лоху-заказчику?
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34
|
6 лет назад я строил и для себя, этот дом уже готов, он продается, мы переезжаем.
----- добавлено через ~3 мин. ----- колонны посередине придумал делать я, но странно, что мне конструктор на консультации не обратил на это внимание. теперь уже понимаю, что лучше делать несущую стену по линии колонн . ----- добавлено через ~9 мин. ----- еще вопрос - какая нормальная цена за проект обсуждаемого коттеджа , состоящего из двух одинаковых частей, примыкающих друг к другу. внешние размеры одной части 12.3 на 17 м , итого здание 12.3 на 34 м. ( без учета крыльца и балкона над крыльцом) два этажа, из газоблоков, первый этаж 3 м, второй 2,7 м, плюс мансарда. архитектуру я дам в виде рисунка. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
какая нормальная цена за проект обсуждаемого коттеджа , состоящего из двух одинаковых частей, примыкающих друг к другу. внешние размеры одной части 12.3 на 17 м , итого здание 12.3 на 34 м. ( без учета крыльца и балкона над крыльцом) два этажа, из газоблоков, первый этаж 3 м, второй 2,7 м, плюс мансарда. архитектуру я дам в виде рисунка.[/quote] Offtop: и тут Остапа понесло...
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 21.03.2015 в 23:21. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: Об этом:http://www.bolshoyvopros.ru/question...oznachaet.html
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
а тут индивидуальная разработка, площадь 17х12х2=400 м2. Меньше чем за 100,000...120,000 р не найти исполнителя |
|||
|
||||
Цитата:
Бахил дело сказал:сделать колонны круглыми, тут сразу и эстетика и сечение меньше За 2 коттеджа цена адекватная! Демпингование этой цены пойдет тебе только во вред.Ну найдешь ты человека который возьмется за 100К, но за такую сумму тебе слепят "по быстрому" и о переделках во время согласований можешь забыть.Да и при уменьшении цены,будет расти %аванса,т.к. цену своей работе мы знаем и знаем какие "желания" появляются у Заказчика во время разработки проекта. Поэтому в 300К уже заложены все переделки,хотелки и пересогласовалки |
||||
|
||||
Цитата:
Поясню почему:на составление расчетной схемы домика 10х10 1 этаж у меня уйдет времени скажем день, но когда сложность схемы возрастает,возрастают ее геометрические размеры,возрастает сложность фундаментов и эта схема займет уже 2 дня.Причем если в простом домике 10х10 я не буду париться с узлами кровли, ее типом и опиранием перекрытий на несущие стены, то в варианте спаренных домов мне придется очень сильно потеть с той же самой кровлей, и раз уж геометрические размеры возросли в 2 раза, то и фундамент нужно считать очень тщательно=) П.С. А вообще лучше сразу составлять адекватнй договор на проектирование, где вы обсудите все нюансы:сроки,кол-во разрезов по планам, кол-во согласований чертежей (чтоб потом не получилось,что проект будет готов,а тебя колонны не устроят,а это полная переделка проекта) вот чтоб такого не возникло,нужно как можно чаще согласовывать эскизы и подписывать их |
||||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
1). Грузовая площадь на колонну: 5,5м х 5,5м = 30,25м2.
2). Соб. вес плиты: 30,25 х 0,2м х 2,5т/м3 х 1,1 = 16,64т [1] 3). Нагрузка, "заявленная" в #1 - 0,4т/м2, 30,25 х 0,4 = 12,1т [2] 4). [1] + [2] = 16,64 + 12,1 = 28,74т. Offtop: Ферштеен? ----- добавлено через ~13 мин. ----- ...
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Армируйте как Globyso_O посчитал кроме поперечного армирования. Поперечное армирование делайте с шагом 60 мм (см конмтруктивные требования СП) над колонной квадрат метр на метр. Армопояс не нужен, т.к под монолитным перекрытием он бесполезен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34
|
Лестница есть, также есть и технические отверстия, вентиляция, вода и канализация, дымоход. Я решил просто не усложнять задачу , что бы вам легче было считать. Все равно же проект предварительный, для того, чтобы мне понять цену перекрытия. Я же говорил, у меня стоит выбор между плитами ПК 6 59. 12 и монолитом. ну и заодно узнать про некоторые косяки. Вот уже исходя из Ваших ответов появилось желание не доверять моему конструктору, тк он не даже обратил внимание на то, что опирание идет на колонны и блоки - разные материалы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Давайте тогда уж неравномерную осадку фундаментов учитывать))) Будем последовательны)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34
|
Сейчас почитал Ваши ответы, зашел на другие ветки, например о совмещении монолитного армированного пояса и перемычек и понял, что мне нужно перезагрузить частично свой мозг.
Раньше я воспринимал Вашу профессию как что то приближенное к математике, считал это дело скучным и слишком алгоритмичным. Теперь начинаю понимать , насколько это все необъятно и красиво. Это же не математика , а уже и синтез многих самостоятельных наук, и мне кажется, что по масштабности можно сравнить с такими вещами как философия и тд. Как то отец моего друга, на дне рождения его сказал , я хотел, чтобы Женя стал инженером, но побоялся что у него не хватит на это здоровья, и поэтому направил его на юрисдикцию. Я тогда не понял, почему здоровья, может типа ума, целеустремленности. Сейчас вспомнил эти слова. Хотелось бы овладеть каким то ключом к пониманию этой красоты. С большим уважением. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Подскажите что за плиты перекрытия | Vik45 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.02.2013 15:13 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия | ЛАПИДУС2009 | Железобетонные конструкции | 13 | 26.02.2010 14:53 |
Армирование монолитной плиты перекрытия | Alanta | Железобетонные конструкции | 18 | 03.05.2009 23:28 |