Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа

Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2015, 05:49 #1
Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа
Oleg Len
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34

Уважаемые, будьте любезны, скажите как армировать плиту межэтажного перекрытия в коттедже, внешние стены из газобетонных автоклавных блоков толщиной 400 мм. шаг колонн 5.5 метров. толщина плиты 200 мм. опирание плиты на внешние стены по периметру и колонны (расположенные посередине пролета , пролет размерами 11х16.5 м) нагрузки 400 кг на кв.м достаточно.
Просмотров: 14540
 
Непрочитано 21.03.2015, 06:43
1 | #2
Globuso_O

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.10.2014
г. Самара
Сообщений: 8


Oleg Len, Укажите класс бетона и арматуры и размеры колонны.
Globuso_O вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 07:08
#3
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


колонны 400х400 , бетон марка 250 либо 300, у них разница в цене небольшая (150 р за куб )
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 08:32
#4
Globuso_O

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.10.2014
г. Самара
Сообщений: 8


Если я все правильно понял, расчетная схема будет выглядеть так(см. вложение№1)
Вот что получилось при грубой прикидке:
Бетон класса В20(М250), арматура А400-продольная А240-поперечная. Защитные слои-4см.
В архиве(см. вложение№2) результаты и расчетная схема(ЛИРА-САПР 2013).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общ. вид.jpg
Просмотров: 514
Размер:	50.8 Кб
ID:	146145  
Вложения
Тип файла: rar Плита.rar (1.28 Мб, 255 просмотров)
Globuso_O вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 11:18
#5
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


Я Вам очень благодарен, спасибо!
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 11:33
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я насчитал d25 шаг 100
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 11:39
#7
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


А Вам нетрудно сказать на словах, каким диаметром и где арматуру закладывать? а то могу неверно истолковать эти прекрасные чертежи
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 11:45
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


А разве так можно - опирать перекрытие на конструкции из совершенно разных материалов (стены из газобетонных автоклавных блоков и ж.б. колонны)? Нужно ли учитывать различные деформации ползучести материалов несущих конструкций?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 11:54
#9
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я насчитал d25 шаг 100
с поперечкой не заморачивался?чует мое сердце там примерно тож самое=)
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 12:30
1 | #10
Globuso_O

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.10.2014
г. Самара
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
А Вам нетрудно сказать на словах, каким диаметром и где арматуру закладывать? а то могу неверно истолковать эти прекрасные чертежи
Нижняя арматура A400 диаметром 14мм с шагом 200мм в обоих направлениях.

Верхняя арматура А400 диаметром 14мм с шагом 200мм в обоих направлениях.
Дополнительная верхняя арматура в зоне колонны:
3-х метровые стержни диаметром 16мм с шагом 200мм в обоих направлениях(ширина распределения 1,5м от оси колонны в каждую сторону, т.е. 3м в сумме, т.е. зона раскладки дополнительной арматуры -квадрат со сторонами 3х3=9 метров квадратных с центром в каждой колонне)

Поперечное армирование А240: диаметром 10мм в зоне колонн c шагом 200х200 (зона раскладки - квадрат со сторонами 2х2=4 метра квадратных с центром в каждой колонне)
или диаметром 8 мм из арматуры класса А400 с шагом 200х200(зона раскладки та же)

Последний раз редактировалось Globuso_O, 21.03.2015 в 13:00. Причина: добавил шаг поперечки
Globuso_O вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 12:49
1 | #11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Вопрос к автору темы:
вот вам написали
Цитата:
Сообщение от Globuso_O Посмотреть сообщение
Поперечное армирование А240: диаметром 10мм в зоне колонн (зона раскладки - квадрат со сторонами 2х2=4 метра квадратных с центром в каждой колонне)
или диаметром 8 мм из арматуры класса А400 (зона раскладки та же)
Вы понимаете о чем идет речь? И как нужно устанавливать эту арматуру? Например с каким шагом?
Спрашиваю не просто так. Если ошибетесь плита может обрушиться.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 12:58
3 | #12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


roman111, а то, что 240й поперечной арматуры надо больше, чем 400й, тебя никак не смутило? =)
Offtop: Ребята, это какой-то ад. Ну что за неуважение к моему (нашему) труду. Да любой коснтруктор сделает эту работу нормально за бутылку вкусного напитка.
Неужели люди такие жмоты, что строят собственный дом, а на бутылку человеку денег нет?!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 13:43
#13
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


нет, я не жмот, я готов оплатить разумную сумму за расчет, более того, создал тему в подфоруме - поиск исполнителей, где и написал, что готов оплачивать работу переводом на карту, но мою тему сразу же удалили, поэтому сформулировал уже в данном подфоруме.
кроме того, попросил одного конструктора дать мне платные устные консультации ( один час - 5000 р) по этому вопросу и другим, он мне дал цифры - арматура и верхняя сетка и нижняя диаметр 12 , шаг 200 мм. и именно такое решение - опирание на колонны и блоки.
после этого он предложил мне сделать конструктив и архитектуру всего здания за сумму , которая показалась мне завышенной в несколько раз, тем более что в принципе архитектура у меня уже есть, остались небольшие детали.
если кто то будет готов посотрудничать по данному поводу, милости прошу.

----- добавлено через ~13 мин. -----
roman 111, нет, не понимаю.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 15:11
#14
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
за сумму , которая показалась мне завышенной в несколько раз, тем более что в принципе архитектура у меня уже есть, остались небольшие детали.
если кто то будет готов посотрудничать по данному поводу, милости прошу.
Завышенной в несколько раз по сравнению с чем?

Закажите работу лучше, конечно.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 15:27
1 | 1 #15
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
одного конструктора дать мне платные устные консультации ( один час - 5000 р)
Вас жестоко обманули( Такую плиту за 5000р я бы с чертежами и расчетом сам сделал)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 16:05
#16
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Да любой коснтруктор сделает эту работу нормально за бутылку вкусного напитка.
Ну не любой конечно=). А при таких исходных данных как в шапке темы,задача больше скатывается к конструированию,нежели к прикладному расчету

Кстати считаю фразу Димы:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я насчитал d25 шаг 100
полностью верной и обоснованной, а вот такой расчет:
Цитата:
Сообщение от Globuso_O Посмотреть сообщение
Нижняя арматура A400 диаметром 14мм с шагом 200мм в обоих направлениях.
совершенно не верен т.к. правильно человек сделал замечание:

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А разве так можно - опирать перекрытие на конструкции из совершенно разных материалов (стены из газобетонных автоклавных блоков и ж.б. колонны)? Нужно ли учитывать различные деформации ползучести материалов несущих конструкций?
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 17:06
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
а вот такой расчет совершенно не верен т.к. правильно человек сделал замечание:
а Вы бы считали по-другому? вкратце поясните, как?
сколько составит разница (в метрах) деформаций газобетона и железобетона для коттеджных нагрузок?
maks-ufa, хорош умничать! swell{d}, хорош троллить!
Globuso_O ответил на вопрос автора, остальных, видимо, такая бесплатная расточительность расчетных способностей возмутила
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 17:19
#18
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Globuso_O ответил на вопрос автора, остальных, видимо, такая бесплатная расточительность расчетных способностей возмутила
совершенно не возмутила=)возмутили лишь исходные данные.а именно:как организовано опирание плиты.
Поясню:сравни жесткость монолитного бетона В20 и газобетона даже скажем D500.поймешь о чем я речь веду.
А считать я бы начал,только после того,как объяснил Заказчику необходимость устройства армопояса.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
maks-ufa, хорош умничать! swell{d}, хорош троллить!
Вот я смотрю ты умный такой.Ну давай умный, расскажи нам, каково опирание на газобетон?как вообще поведет себя газобетон при такой нагрузке (400кг/м2 некисло даже для торгового центра, а тут коттедж)
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 17:46
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Поясню:сравни жесткость монолитного бетона В20 и газобетона даже скажем D500.поймешь о чем я речь веду
сравнил, понял, дальше что? сколько составит разница (в метрах) деформаций газобетона и железобетона для коттеджных нагрузок?
Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
после того,как объяснил Заказчику необходимость устройства армопояса
армопояс решает проблемы разных жесткостей? Oleg Len не спрашивал, как опирать на газобетон, его интересовало армирование плиты
Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
как вообще поведет себя газобетон при такой нагрузке
газобетон будет чувствовать себя прекрасно!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 18:06
#20
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
mainevent100
По порядку:1. Извини пожалуйста за мой тон,немного сорвался,никакого желания сраться нет=)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для коттеджных нагрузок?
вот именно,а почему тогда нагрузка принята как для спорт сооружений?я бы перед расчетом прояснил этот момент с заказчиком.хотя...может у него там склад урана 238 будет=)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сколько составит разница (в метрах) деформаций газобетона и железобетона
не могу дать тебе ответ на этот вопрос без полной расчетной схемы сооружения

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
армопояс решает проблемы разных жесткостей?
не полностью,но решает=)но он тут нужен для опирания плиты и предотвращения скалывания газобетона

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
газобетон будет чувствовать себя прекрасно!
про высоту кладки из газобетона данных нет,поэтому согласись,тут мы оба не правы=)
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 18:22
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Извини пожалуйста за мой тон,немного сорвался,никакого желания сраться нет=)
принимается.
Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
про высоту кладки из газобетона данных нет,поэтому согласись,тут мы оба не правы=)
соглашусь. Offtop: СРО РОКОКО, кина не будет
однажды считал разницу деформаций смежных 16-этажных кирпичных стен (на одну опираются плиты, ну другой только собственный вес), вот там цифры хорошие получаются, однако, по факту трещины возникают редко
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 19:18
#22
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


18-А500С с шагом 150 сверху и снизу! инфа 100%.
Offtop: Топикастер! Закажи проект и будет тебе счастье! Ты миллионы в дом вкладываешь, а жмешь 60-80тыр на качественный раздел АС! Зато потом паркет - из Германии, люстры - Италия. Сам не советую и коллег постоянно отговариваю "помагать" таким как ты "экономистам". Кстате, если с умом сделать раздел АС, то он легко окупается на материалах и переделках после всезнающих "прорабов"
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 20:19
#23
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Если кому нетрудно, проверьте плиту на продавливание колонной. Кроме машинного расчета, желательно и вручную.
Мне сейчас просто некогда. Надо срочно закончить работу.
С уважением, господа форумчане.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 20:31
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Похоже у Globuso_Oа наиболее верное армирование.
25d с шагом 100 - явный перебор.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 20:33
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Бахил, да брось, много не мало
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 20:39
1 | #26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Полная нагрузка порядка 1т (с учётом веса плиты). Считать надо. И на продавливание. Колонны сделать круглыми.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А зачем колонны? Не проще стена? Получится классическая пятистенка.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 21:07
#27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


С площади 5,5*5,5=30,25 м2 для колонны 400*400 с нагрузкой 400 кг на м2 и с учетом собственного веса плиты получается 27 т. Без учета момента проходит с бетоном В20
Вложения
Тип файла: xls Продавливание по СП 52-101-2003.xls (70.5 Кб, 55 просмотров)

Последний раз редактировалось maks-ufa, 21.03.2015 в 21:09. Причина: дополнение
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 21:37
#28
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Считал в Нормкаде и в Арбате. N=28,74т, Мх=Мy=0. h0x=0,165м, h0y=0,158м. Бетон В20. Без поперечки проходит с k=0,96. Результаты в NormCad и Арбат - совпали абсолютно.
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 23.03.2015 в 08:45.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 22:27
#29
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


Нет, я не жмусь заказать проект, еще раз повторяюсь. просто сейчас рассчитываю как делать перекрытия, так как есть плиты перекрытия на 5,9 х1,2 б/у, но в отличном состоянии, так как лежали без нагрузки, в качестве крыши военных боксов.
Проект будет в любом случае, но мой знакомый брал проект в фирме в Петербурге за 38 000 с учетом адаптации проекта под него, а мне за два таких спаренных коттеджа( одна стена общая) так как строюсь сразу для меня, брата и мамы. запросили цену 300 000 .
мне показалось дорого.
выгода проекта мне очевидна, так как без проекта уже строился и больше не хочу,1) в итога больше переплатил за бетон и арматуру, которую брал " с запасом" 2) с проектом хоть потом можно претензии строителям предъявлять если что то сделают не так.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Просто поймите меня правильно, я Вам очень благодарен за ответы и потраченное время, но я же не вижу вас в лицо, не знаю вашу квалификацию, как я могу 100 % быть спокойным за расчет, если даже Вы даете на этом форуме разные мнения? я хочу перестраховаться перед своим выбором. и еще вопрос - как вы считаете, можно ли строить двухэтажное сооружение с мансардой , высота потолков 3 м и 2,7 м, без пробы грунта? рядом есть подобные строения, просто сделать фундамент как у них.

----- добавлено через ~14 мин. -----
можно и стену несущую конечно сделать, тем более в том месте, по линии колон, будет идти перегородка. просто думал что колонны дешевле будут.

----- добавлено через ~20 мин. -----
внутреняя несущая стена, надеюсь ширина 100 или 200 подойдет ( так как блоки есть размерами 400, 200, 100) ?
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 22:49
#30
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
необходимость устройства армопояса
Плита и есть армопояс. А вот какой умник для такого коттедж(ик)а внутри придумал ставить жб колонны и такие большие 400х400 мне не ведомо, планамы ТС не делится.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 22:54
#31
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
без пробы грунта? рядом есть подобные строения, просто сделать фундамент как у них.
Представьте себе ситуацию. Приходите вы в больницу говорите заболел.
Врач спрашивает симптомы болезни, район города где живете, Ваш рост и вес.
А потом говорит, что Вам анализы не нужно сдавать будем лечить так же как и Вашего соседа. У него то анализы уже все взяли, а по росту и весу Вы похожи.
Ну как пойдете лечиться к такому врачу???

Несущих стен из газоблока толщиной 100мм не бывает, это перегородки.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 22:57
#32
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
строюсь сразу для меня, брата и мамы.
А шесть лет назад строил для кума, сына и свата: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=361614&postcount=4?
Или проекты на шабашку делаешь, а здесь лохов ищешь, которые за бесплатно сделают, а потом перепродашь лоху-заказчику?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 23:00
#33
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


6 лет назад я строил и для себя, этот дом уже готов, он продается, мы переезжаем.

----- добавлено через ~3 мин. -----
колонны посередине придумал делать я, но странно, что мне конструктор на консультации не обратил на это внимание. теперь уже понимаю, что лучше делать несущую стену по линии колонн .

----- добавлено через ~9 мин. -----
еще вопрос - какая нормальная цена за проект обсуждаемого коттеджа , состоящего из двух одинаковых частей, примыкающих друг к другу. внешние размеры одной части 12.3 на 17 м , итого здание 12.3 на 34 м. ( без учета крыльца и балкона над крыльцом) два этажа, из газоблоков, первый этаж 3 м, второй 2,7 м, плюс мансарда.
архитектуру я дам в виде рисунка.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 23:11
#34
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
6 лет назад я строил и для себя, этот дом уже готов, он продается, мы переезжаем.
Offtop: неубедительно

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
опирание плиты на внешние стены по периметру и колонны (расположенные посередине пролета , пролет размерами 11х16.5 м)
----- добавлено через ~9 мин. -----
какая нормальная цена за проект обсуждаемого коттеджа , состоящего из двух одинаковых частей, примыкающих друг к другу. внешние размеры одной части 12.3 на 17 м , итого здание 12.3 на 34 м. ( без учета крыльца и балкона над крыльцом) два этажа, из газоблоков, первый этаж 3 м, второй 2,7 м, плюс мансарда.
архитектуру я дам в виде рисунка.[/quote]

Offtop: и тут Остапа понесло...
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 21.03.2015 в 23:21.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 23:23
#35
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


а я вас ни в чем убеждать не собираюсь.
насчет Остапа - вы о чем? не понял.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 23:37
#36
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
насчет Остапа - вы о чем? не понял.
Offtop: Об этом:http://www.bolshoyvopros.ru/question...oznachaet.html
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 00:12
#37
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


ну и каким образом это относится ко мне?
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 07:52
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
мой знакомый брал проект в фирме в Петербурге за 38 000 с учетом адаптации проекта под него, а мне за два таких спаренных коттеджа( одна стена общая) так как строюсь сразу для меня, брата и мамы. запросили цену 300 000. мне показалось дорого.
38,000 р - скорее всего, это типовой (уже разработанный) проект, который продают много раз, да и площадью поменьше.
а тут индивидуальная разработка, площадь 17х12х2=400 м2. Меньше чем за 100,000...120,000 р не найти исполнителя
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 09:06
#39
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
А вот какой умник для такого коттедж(ик)а внутри придумал ставить жб колонны и такие большие 400х400 мне не ведомо
Это да=)я обратил на это внимания,но почему-то писать не стал.
Бахил дело сказал:сделать колонны круглыми, тут сразу и эстетика и сечение меньше

Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
300 000 .
мне показалось дорого.
За 2 коттеджа цена адекватная!
Демпингование этой цены пойдет тебе только во вред.Ну найдешь ты человека который возьмется за 100К, но за такую сумму тебе слепят "по быстрому" и о переделках во время согласований можешь забыть.Да и при уменьшении цены,будет расти %аванса,т.к. цену своей работе мы знаем и знаем какие "желания" появляются у Заказчика во время разработки проекта. Поэтому в 300К уже заложены все переделки,хотелки и пересогласовалки
Schmurgeff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 11:13
#40
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


Ясно, я думал если один коттедж есть зеркальное отображение другого, то в два раза проще. Радует в этом деле то, что труд конструкторов начал наконец то достойно оплачиваться.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 11:40
#41
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
Ясно, я думал если один коттедж есть зеркальное отображение другого, то в два раза проще.
Цена проектирования и строительства расчитывается из м2 площади строения:1 коттедж=1 цена, 2 коттеджа=цена первого*2.Все просто как в первом классе=)
Поясню почему:на составление расчетной схемы домика 10х10 1 этаж у меня уйдет времени скажем день, но когда сложность схемы возрастает,возрастают ее геометрические размеры,возрастает сложность фундаментов и эта схема займет уже 2 дня.Причем если в простом домике 10х10 я не буду париться с узлами кровли, ее типом и опиранием перекрытий на несущие стены, то в варианте спаренных домов мне придется очень сильно потеть с той же самой кровлей, и раз уж геометрические размеры возросли в 2 раза, то и фундамент нужно считать очень тщательно=)
П.С. А вообще лучше сразу составлять адекватнй договор на проектирование, где вы обсудите все нюансы:сроки,кол-во разрезов по планам, кол-во согласований чертежей (чтоб потом не получилось,что проект будет готов,а тебя колонны не устроят,а это полная переделка проекта) вот чтоб такого не возникло,нужно как можно чаще согласовывать эскизы и подписывать их
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 11:54
#42
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Schmurgeff, привязка второго - 20% от стоимости первого. Полная рабочка на все разделы - 400-500к. Только конструктив, имхо 200к.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 15:09
#43
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Мы тут про цены,да про цены...а никто не заметил отсутствие отверстия в перекрытие?под лестницу например
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 15:11
1 | #44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Дык лестница наружная.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 18:17
#45
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
читал в Нормкаде и в Арбате. N=28,74т, Мх=Мy=0. h0x=0,165м, h0y=0,158м. Бетон В20. Без поперечки проходит с k=0,96. Результаты в NormCad и Арбат - совпали абсолютно.O
от куда взяли 28,74 т ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 19:23
#46
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


1). Грузовая площадь на колонну: 5,5м х 5,5м = 30,25м2.
2). Соб. вес плиты: 30,25 х 0,2м х 2,5т/м3 х 1,1 = 16,64т [1]
3). Нагрузка, "заявленная" в #1 - 0,4т/м2,
30,25 х 0,4 = 12,1т [2]
4). [1] + [2] = 16,64 + 12,1 = 28,74т.
Offtop: Ферштеен?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
нагрузки 400 кг на кв.м достаточно.
...
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 20:54
#47
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
1). Грузовая площадь на колонну: 5,5м х 5,5м = 30,25м2.
2). Соб. вес плиты: 30,25 х 0,2м х 2,5т/м3 х 1,1 = 16,64т [1]
3). Нагрузка, "заявленная" в #1 - 0,4т/м2,
30,25 х 0,4 = 12,1т [2]
4). [1] + [2] = 16,64 + 12,1 = 28,74т.
Offtop: Ферштеен?
Понятно
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 21:49 Автору темы:
#48
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Армируйте как Globyso_O посчитал кроме поперечного армирования. Поперечное армирование делайте с шагом 60 мм (см конмтруктивные требования СП) над колонной квадрат метр на метр. Армопояс не нужен, т.к под монолитным перекрытием он бесполезен.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 22:13
#49
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


Лестница есть, также есть и технические отверстия, вентиляция, вода и канализация, дымоход. Я решил просто не усложнять задачу , что бы вам легче было считать. Все равно же проект предварительный, для того, чтобы мне понять цену перекрытия. Я же говорил, у меня стоит выбор между плитами ПК 6 59. 12 и монолитом. ну и заодно узнать про некоторые косяки. Вот уже исходя из Ваших ответов появилось желание не доверять моему конструктору, тк он не даже обратил внимание на то, что опирание идет на колонны и блоки - разные материалы.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 11:50
#50
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
от уже исходя из Ваших ответов появилось желание не доверять моему конструктору, тк он не даже обратил внимание на то, что опирание идет на колонны и блоки - разные материалы.
Давайте тогда уж неравномерную осадку фундаментов учитывать))) Будем последовательны)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 14:27
#51
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


Сейчас почитал Ваши ответы, зашел на другие ветки, например о совмещении монолитного армированного пояса и перемычек и понял, что мне нужно перезагрузить частично свой мозг.
Раньше я воспринимал Вашу профессию как что то приближенное к математике, считал это дело скучным и слишком алгоритмичным. Теперь начинаю понимать , насколько это все необъятно и красиво. Это же не математика , а уже и синтез многих самостоятельных наук, и мне кажется, что по масштабности можно сравнить с такими вещами как философия и тд.
Как то отец моего друга, на дне рождения его сказал , я хотел, чтобы Женя стал инженером, но побоялся что у него не хватит на это здоровья, и поэтому направил его на юрисдикцию. Я тогда не понял, почему здоровья, может типа ума, целеустремленности.
Сейчас вспомнил эти слова.
Хотелось бы овладеть каким то ключом к пониманию этой красоты.
С большим уважением.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 15:26
#52
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
Хотелось бы овладеть каким то ключом к пониманию этой красоты.
Я покажу тебе истинный путь....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0081090.jpg
Просмотров: 86
Размер:	16.5 Кб
ID:	146280  
Schmurgeff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Подскажите что за плиты перекрытия Vik45 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 15:13
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия ЛАПИДУС2009 Железобетонные конструкции 13 26.02.2010 14:53
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28