| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.03.2015, 14:32 | #1 | |
Прошу ваше мнение относительно трех вариантов образмеривания детали
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
||
Просмотров: 8732
|
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
1) Я бы никогда не ставил базу на острую кромку.
2) Непонятно зачем вам вообще база с одного или другого торца. Вы уж определитесь где у вас ноль. Но я бы оставил только допуск на межцентровое расстояние. Либо вынес допуск уже в верхний узел по базам. 3) Плоскостность, перпендикулярность и т.п. надо привязать к каком-нибудь подходящему стандарту. Иначе надо тут весь раздел открывать... и далее на каждом чертеже. Т.е. заниматься неблагодарным занятием. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,856
|
D12, а картинки к посту кто-то мешает прикрепить? Ну не видно же ни фига!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
если использовать "attach" форума для картинок то там оговорено разрешение, и как раз при таком разрешении что то разобрать трудно, плывет качество, я вставлял картинки используя сторонний ресурс в котором нет ограничений по размерам, теги проставил кликабельно, разве что то сделал не так ?
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,856
|
1) можно показывать не весь экран, у которого разрешение 2560х1920
2) можно предоставить чертеж в формате pdf, cdw, dwg и на нем выделить проблемное место Если есть желание - ищутся возможности. Если желания нет - то ищутся оправдания.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
PS По вопросу - предпочтительней кажется второй вариант, но с размером от плоского торца, а не скошенного. Или, как советовали, с базированием уже в сборе. А здесь тогда размер от скоса можно облечь в скобки и в ТТ добавить "размер в скобках выполняется в сборе"
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
Уважаемый Конструктор, раз уж Вы заглянули то можно Вас попросить по чертежам сказать что либо ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
а если два скошенных торца и еще отверстия к примеру были бы, то здесь никуда не деться ведь от размера от скошенного торца. Выходит там можно варианты а здесь принять как никуда не деться ? Последний раз редактировалось D12, 25.03.2015 в 16:37. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Я бы обязательно так сделал в таком случае, без вариантов:
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
1) Пункт первый относится к размеру 715 мм в двух представленных версиях. 2) Второй относится ко всем вариантам. Зачем нужен этот допуск в 0,4 мм от края, чем он обусловлен? Я не знаю вашей конструкции, может он и нужен (правда, я очень сомневаюсь в этом), но тогда определитесь с какой стороны. 3) Третий пункт относился к любому чертежу. И я уже говорил, что сам ставлю соответствие ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) на чертежах деталей, класс точностей определите сами. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Да не нужен вам там допуск скорее всего в размере 33, поставьте от края трубы расстояние, если боитесь за точность позиционирования. А лучше вообще эти отверстия выполнять после сварочных операций в конструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2015
Сообщений: 13
|
Неизвестно на каком станке будут делать, поэтому для закрепления на столе лучше иметь базой прямой край.
Вот уже второй пост в котором я никак не могу понять, ну на..на на балке с двумя отв позиционный допуск на линейный размер. Для станочника удобней пост вариант |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
D12, если решили дать вид на трубу с торца, то дайте на нём хоть что-нибудь (размер для справок, шероховатость и т.п.) Иначе - удалите. Пустой вид никому не нужен. (размеры сечения трубы уже определены в графе материал)
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
Конструктор ищет примеры после того, как определится с базами согласно сборочному чертежу, а не наоборот. Только сборка однозначно определяет базовые элементы для деталировки. Без вариантов! А технология (изготовление, контроль...) подчиняется требованиям чертежа. Пример в #13 неудачный, поскольку на одну (всего) координату допуск указывают непосредственно на размере.
|
|||
|
||||
Механик Регистрация: 29.04.2008
Москва
Сообщений: 98
|
Как сварить две детали пересекающиеся под углом? По наружнему углу?
(1).pdf Технологичность деталей вообще ни к черту. Особенно позабавил четверый "вариант". Как контролировать линейный размер детали, когда вероятность этого стремится к 1. D12, попробуй, хотя-бы мысленно изготовить эту деталь, тогда не будет глупых вопросов и непоняток. А потом уже и допуски мучать можно будет. (2).pdf Да попробуй. Последний раз редактировалось PeP, 26.03.2015 в 08:39. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
----- добавлено через 51 сек. ----- Вот это я не смог понять, что означает...
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
Уважаемый PeP, по своему опыту общения с персоналом скажу Вам с большой уверенностью что по размерам которые вы проставили на чертеже с двумя скошенными торцами, слесарь отпилить-изготовить годную деталь хорошо если сможет с 7й попытки, это я говорю из своего опыта а не строю догадки, теперь посмотрим на ваш чертеж как технолог, на размер 1343 у вас стоит поле допуска -1, в одну операцию получить такой результат будет проблематично, станок с ленточной пилой не сможет выдать такой размер на такой длинне, значит надо еще одну операцию назначать и фрезеровать торец, вы не указали угол а проставили линейный размер с неуказанным полем допуска, не указали степень точности, хорошо берем самую точную и лезем в таблицу и смотрим что на данный размер поле допуска +-0,2. значит опять фрезеровать, но будет не просто выставить на станке деталь что бы срезать угол под ваш линейный размер, иными словами фрезеровщик словно шагая по тонкому льду будет долго подстраиватся чтобы в итоге получить линейный размер. неуказанная шероховатость Ra50 ОО с полем допуска -1 ? вы визуально предстовляете это ?
последовательность операций для изготовления детали согласно вашему чертежу: 1. резка заготовки на станке с ленточной пилой, ставлю допуск на операцию +4,8 мм 2. фрезеровка торцов заготвки для получения размера 1343 -1 согласно чертежу. 3. фрезеровка угла для получения линейного размера с не казанным допуском Простите но Ваш вариант годится только в "гараже" сам нарисовал сам сделал. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Не, не скорее... Основной момент - все-таки позиционирование отв-й. А то, что сквозное, обычно подразумевается. Если же не сквозное, то да, второй вид уже требуется.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Механик Регистрация: 29.04.2008
Москва
Сообщений: 98
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
2) Шероховатость обычно не вяжется с допуском, но Ra конечно в таких вещах я обычно не встречаю, а вот Rz=80 вполне. 3) Извините, но откуда допуск на ленточную пилу в 4,8 мм? Я сам на ней работал и в принципе аккуратно можно всегда попадать в ±1 мм, а для себя и в ±0,5 мм. При этом поддержу систему отверстия по допускам. Не ставьте в плюс допуск на трубы при сварке, уж лучше зазор (будь он 2 или 4 мм) заварить, чем встык что-то городить. 4) Полагаю, что торцы получают той же ленточной пилой, только резом под прямым углом, а потом уже углы повторной операцией. Впрочем, есть специальные станки с оправкой, куда вставил трубу, а тебе отфрезеровали торец под сварку с разделкой. Но вряд ли это нужно на вашей конструкции. 5) Необязательно фрезеровать угол с неуказанным допуском, хотя конечно оставлять и угловой рез, и прямую кромку нужно только под нечто важное и несущее. П.С. всё имхо конечно. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Сообщений: 594
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Сообщений: 594
|
D12, я уже указал -
Добавлю, что можно образмерить отверстия на виде слева, сделав вырыв и туда же поставить квадрат 20. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
вы же сказали что все 3 варианта не верны, тогда объясните в чем отличие второго варианта (см. эскиз) кроме того что он является зеркальным отражением вашего решения.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Сообщений: 594
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
Много думал пока ехал на работу, много читал вчера, искал пример "старой школы", я сделал три варианта, все они верные и не противоречат ГОСТам.
остановлюсь на этом. Суть вариантов в том что бы знать насколько можно быть гибким и при этом не оступится. P.S. Данную деталь изготовили неделю назад по первым чертежам, вопросов по качеству не возникло, первый образец подъемника уехал еще 2 дня назад, еще 2 на очереди. Правда снабженцы к двум не могут колеса найти ) несколько снимков успел сделать на телефон пока не увезли, надеюсь сделать видео подъемка когда он карт поднимает. Спасибо за очень полезную дискуссию. Последний раз редактировалось D12, 27.03.2015 в 10:23. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Сообщений: 594
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
Цитата:
P.S. Даже к мелочи нужно подходить дотошно, потом не возникнет споров. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 1
|
Деталь, я так понимаю, для примера. В верхнем правом углу не стоит обработка на остальные поверхности. Если они не обрабатываются, то должно стоять без обработки.
И второе, на диаметр не ставится обработка. Только на линейный размер. Т.е. необходимо дать разрез по отверстию. И не проставлены радиусы скруглений. Или надпись. Неуказанные радиусы R2. По поводу инструмента тупой не тупой это задача не конструктора. По поводу отверстия. Наглядней, для изготовителя не проводить оси симметрии квадрата. А поставить точные размеры до него. Информации в осях никакой нет. А вот размеры дают точно понять. И потом, размер 33 заключен в скобки, что связывает его с допуском диаметра. А что тогда происходит с другим размером? |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189
|
Конечно у каждого конструктора свой стиль, по этому каждый сравнивает со своим внутренним стандартом, неоднократно проверенным работой.
на моих чертежах было бы: 1. Шероховатость общяя и указаны поверхности в состоянии поставки. 2. позиционные допуски были бы компенсированы размерной цепочкой. 3. конечно же было бы расстояние до группы отверстий от гарантированного торца детали (с которым точно не накосячат). 4. отверстия с групированы. 5. в тт описаны специфические требования к детали (2 минимум), конечно сослался бы на госты, как минимум чтоб не указывать требования по взаимному расположению поверхностей. PS когда два скоса, то размерную цепь построил бы от оси
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Хочу обратить внимание на размеры до отверстий. Если от левого торца, то замыкающий от правого торца будет с большим допуском и наоборот. Значит, надо определиться, какой же размер нужен - слева или справа. Лучше тот, который меньше: на него и допуск будет меньше и проконтролировать его проще. В данном случае размеры 30 и 745. Если стоит знак номинального расположения, то грамотный технолог потребует ещё и зависимый допуск. Для этих знаков потребуется громоздкое контрольное приспособление, которое себя может оправдать при большой программе изделий. При небольшой партии лучше поставить допуски без этих значков. Контролёр замЕряет тот же размер "30" следующим образом: от торца до отверстия, диаметр отверстия, разделит диаметр пополам и прибавит к первому замеру. Размер до оси отверстия готов. Поскольку партия деталей делалась одним инструментом, то потом меряют только размер до отверстия. Межосевое расстояние: меряют размер между отверстиями и прибавляют диаметр отверстия. Естественно, что надо подсчитнуть, какими же должны быть max и min размеры до отверстия и между отверстиями, чтоб попасть в допуски. Кстати, если нужен размер от угла 45 градусов (с жутким допуском чуть ли не в секундах), то для упора делается технологический уголок, куда и упирается сторона с углом, но не острой кромкой, а поверхностями. Т.е., острая кромка в работе не участвует.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
Скобки свидетельствуют не об этом. Почитай ТТ "выполняется в сборе". Связывает, если текст размера внутри прямоугольника. PS А вообще, прежде чем давать такие комментарии, неплохо ЕСКД почитать... С уважением.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
Bull не даст соврать, в прессформстроении на плитах базой являются отверстия по Н7, обычно их 4 штуки с межцентровым расстоянием ±0,01 мм. А вот внешние габариты плиты могут быть и в минусе 0,2 мм, что собственно базой являться не будет. И на всех станках будут выставляться по отверстиям, а не по габаритам. И сие есть правильно, технологично и конструктивно оправдано. П.С. и если быть очень уж строгим, то... все размеры с допусками ставить можно только от торца, раз это база. А представьте у вас 10 отверстий. Если наставите межцентровых с допуском ±0,4, то на десятое отверстие может быть отклонение уже в 4 мм. Так что я бы ставил (раз хочется от торца, как от первой операции по технологии) до каждого отверстия размер с допуском в эти ±0,4 мм и были бы все счастливы. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Ljo, не зная конструкции, такие заявления делать... Кто сказал, что у ТС прессформа? И что эти трубы "будут выставляться по отверстиям, а не по габаритам"?
Об этом говорят на третьем курсе машиностроительного ВУЗа в основах взаимозаменяемости и технических измерений.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
uraltay, у ТС точно не прессформа, я говорю о принципе базирования целой подотрасли. Стоит присмотреться. Ну и по тому, что отверстия важнее ясно по ответам и метаниям автора с базой то от левого края, то от правого. Тут не надо быть семи пядей во лбу.
|
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Именно с этих "метаний" началась моя пламенная речь в #43.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |