Непрочитано 20.04.2015, 08:57 #1
Подъём плит перекрытия за 3 петли
HM007
 
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 9

Добрый день. Подскажите, допускается ли подъём плит перекрытия за 3 монтажных петли, и согласно какому нормативному документу? Спасибо.
Просмотров: 7398
 
Непрочитано 20.04.2015, 10:12
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


В ППР разрабатывается конкретная ТК. ППР или ТК содержит схемы строповки.
Схемы строповки традиционно разрабатывают на основе типовых схем из некоего норм. документа. Само собой они в том документе рекомендательны.
Так как за это сажают, если упадёт, ни один ППРщик не разработает схему строповки плиты с 3 петлями. В случае крайней нужды ППРщик должен предусмотреть мероприятия обеспечивающие устойчивость такого груза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 10:20
#3
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Плита рассчитана на подъем за три петли. Потому-что при строповке за четыре петли три включаются в работу обязательно. Четвертая может и не включится. Так что теоретически это возможно.
Может по технике безопасности, конечно, такое не допускается.
Offtop: Как вопрос: сколько человек можно поднять на одной плите?
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 10:21
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Допускается... Расчет как раз выполняется на 3 петли на случай если 4 петля повреждена.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 10:47
#5
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


А может не допускается? На случай если петля повредится при монтаже (что более вероятно, чем то что повредится петля при лежании на складе)?
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 10:53
#6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741



не важно во время или до монтажа повреждена.... важно что допускается. Ваша ирония мне не понятна.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 10:54
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Товарищи. Я то привёл традиционное положение дел.
А у вас то какие доводы ? Где чего написано ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 10:58
#8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А у вас то какие доводы ? Где чего написано ?
считал как то сборные плиты будучи студентом, помню.... сослаться к сожалению на нормативный документ не смогу. Разве что на учебник.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:01
#9
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Товарищи. Я то привёл традиционное положение дел.
Вот и я про тоже. И никакой иронии в моем сообщении нет. Рассчитывается на три петли. А можно ли поднимать за три? Я лично не знаю документа допускающего это.
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:03
1 | #10
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Груз будет не устойчив. Я бы ни когда не показал такие фантазии. Но Летун-космический прав, работают три петли.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 14:30
#11
Дмирий

инженер строитель
 
Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52


Не допускается. Нет таких нормативных документов.
__________________
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 15:06
#12
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ребята вы что, если речь идет про четыре петли (прямоугольное расположение петель), то считать надо что груз висит на ДВУХ петлях, одна выключилась, две по диагонали держат ~90% груза, а третья поддерживает ~10%
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 18:23
#13
Anfilada


 
Регистрация: 15.04.2015
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от HM007 Посмотреть сообщение
допускается ли подъём плит перекрытия за 3 монтажных петли
А сколько монтажных петель было по проекту? И как они расположены?
Смотрите Пособие к СП 52-101-2003, пункт 5.49. Если в проекте заложено 3 петли на одном торце, то можно, потому что рассчитано на 2. А если 4 на плоскость - то нельзя, обращайтесь к проектировщикам
Anfilada вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 22:32
#14
СЯВИК


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 15


Может уже не актуально, но я добавлю. Из начертательной геометрии может кто помнит что три точки всегда образую плоскость (лежат в одной плоскости). Идеальных конструкций не бывает, поэтому при монтаже в основном всегда и работают только три петли Поэтому и расчет всегда ведется на подъем за три петли
СЯВИК вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 01:39
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Не так давно считал чего-то похожее на плиту с 4 "петлями". Таки работают не "3 петли". Усилия разделились примерно так: 40%, 40%, 8-10%, 2%. На память. Конечно, приврал в %, но суть та же.
В общем нельзя считать 3 петли, надо считать 2.
Правда и считал не плиту ЖБИ, а контейнер из КМ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 07:33
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не так давно считал чего-то похожее на плиту с 4 "петлями".
это что ж за расчет такой, определяющий процентное загружение петель?
по идее, при равных расстояниях от центра тяжести плиты до петель, каждая должна нагрузиться по 25%. Каким расчетом можно получить другой результат?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 07:56
#17
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Посмотрите п. 6.1 ТР 94-2003. Там указано, что G - усилие от части с.в. изделия, при подъеме за 4 петли усилие считается распределенным на 3.
В последнее время стали появляться различные документы (например СТО стайродом расчет анкеров Артеон) где при подъеме за 4 петли рекомендуют в расчет вводить только 2. Но на мой взгляд это от желания продать побольше анкеров для подъема сборных изделий.
Закладывать в плиты перекрытия для подъема 3 петли теоретически возможно, но при этом они должны быть расположены симметрично относительно центра тяжести изделия и даже незначительная ошибка может привести к перегрузке одной из петель. Также необходимо исключить ошибки на заводе при установке петель.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 08:10
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090


то же в п. 5.49 Пособия к СП:
Цитата:
При подъеме плоских изделии за четыре петли масса изделия считается распределенной на три петли.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Закладывать в плиты перекрытия для подъема 3 петли теоретически возможно
тогда, наверно, по логике нужно предполагать вес плиты распределенным на 2 петли
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 08:26
#19
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
п. 5.49 Пособия к СП:
Цитата:
При подъеме плоских изделии за четыре петли масса изделия считается распределенной на три петли.
Предшественники в гробу перевернулись
shifr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 11:28
#20
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Хватит спорить)
РД 11-06-2007
15.2. Схемы строповок разрабатывают на все грузы. Строповка грузов должна производиться за все имеющиеся специальные устройства (петли, цапфы, рымы).
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:01
#21
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда, наверно, по логике нужно предполагать вес плиты распределенным на 2 петли
Смысл не в том что бы делать расчет на уменьшенное кол-во петель. А в том, что бы рассчитывать на то кол-во петель, которое участвует в работе. В данном случае подъем плоского изделия возможен минимум за 3 петли (так как они образуют плоскость). Все петли которые будут установлены свыше этого кол-ва лишние, и могут устанавливаться конструктивно для страховки.
Другое дело самобаллансирующиеся стропы, например шестиветвевой. Кстати там закладывается именно принцип трех опорных точек. Все остальные точки подвешиваются через блок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-02 17-34-20 Скриншот экрана (2).png
Просмотров: 80
Размер:	140.6 Кб
ID:	165221  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:04
#22
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


Мое личное мнение я не навязываю, но:
1. При подъеме за 3 петли прямоугольного элемента (и квадратного тоже) образуется ось между двумя петлями по диагонали, это ось вокруг которой будет крутиться элемент.
Элемент может крутиться как в сторону третей петли, так и в обратную сторону. При кручении в обратную сторону стопа на сжатие соответственно не сработает, элемент потеряет устойчивость положения, далее кувырок и фигак элемент висит вертикально на 2-х петлях.
2. Я бы для спокойного сна применил во первых 4 петли, а во вторых, если 4 невозможно, расчет вел бы на 2 петли, исходя из мысле в п.1.
alex-archi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:18
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090


Цитата:
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
При кручении в обратную сторону стопа на сжатие соответственно не сработает, элемент потеряет устойчивость положения, далее кувырок и фигак элемент висит вертикально на 2-х петлях
если изначально проектировать 3 петли (а не 4), то они располагаются так, что "фигак" получиться не может, т.к. петли расположены на равных расстояниях от центра тяжести
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:22
1 | #24
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
При подъеме за 3 петли прямоугольного элемента (и квадратного тоже) образуется ось между двумя петлями по диагонали, это ось вокруг которой будет крутиться элемент.
Это только в том случае если петли расположены не симметрично относительно центра тяжести изделия. Например бетонные кольца для колодцев поднимают за 3 петли. и крышки для этих колодцев тоже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-12 14-18-47 Скриншот экрана.png
Просмотров: 68
Размер:	86.5 Кб
ID:	165223  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:27
#25
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


СНИП 3.03.01-87, или актуализация - "Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах....При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей."

Можно ли вообще, конечно, но при условии (из того же СНИПа) --- "Схемы строповки укрупненных плоских и пространственных блоков должны обеспечивать при подъеме их прочность, устойчивость и неизменяемость геометрических размеров и форм". (3 точки минимум для образования плоскости, также как для линии минимум это 2 точки).
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев

Последний раз редактировалось Surely, 12.02.2016 в 12:38.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:27
1 | #26
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если изначально проектировать 3 петли (а не 4), то они располагаются так, что "фигак" получиться не может, т.к. петли расположены на равных расстояниях от центра тяжести
Так то оно верно, но только в первоначально вопросе темы ни слова о том что автор проектирует 3 петли вместо 4-х. Автор спрашивает можно ли поднять за 3 петли плиту перекрытия, а в прямоугольной плите перекрытия с расположением петель у краев фигак то как раз и получится.
Если 3 петли проектировать по центру плиты, соответственно в плане как равносторонний треугольник, изменится схема работы плиты, плита работала как балка, а будет работать как неразрезная балка, типа консоль с 2-х сторон.
alex-archi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подъём плит перекрытия за 3 петли

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? Binom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2014 17:35
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39